ES NP6-V7 pohjavastus syö COP:n

AKivija

Aktiivinen jäsen
Onnisen (maahantuoja) mukaan laitteen ominaisuuksiin kuuluu että pohjavastus (155W ?) lämmittää aina kun ulkolämpötila on alle +5 astetta. Siis silloinkin kun laite ei käy .
En tiedä onko ominaisuus vain 6kw:n laitteissa vai tehokkaammissakin.
 

Liitteet

  • ES ulkoyksikkö tarra.jpg
    ES ulkoyksikkö tarra.jpg
    145,3 KB · Katsottu: 33

Arisoft

Hyperaktiivi
Onnisen (maahantuoja) mukaan laitteen ominaisuuksiin kuuluu että pohjavastus (155W ?) lämmittää aina kun ulkolämpötila on alle +5 astetta. Siis silloinkin kun laite ei käy .
En tiedä onko ominaisuus vain 6kw:n laitteissa vai tehokkaammissakin.

Itse havaitsin omassa vilpissä samanlaisen ominaisuuden ja tänä syksynä irroitin pohjavastuksen kokonaan pumpun ohjauksesta. Pohja kun ei jäädy vielä pikku pakkasellakaan niin tuo +5 tyyppinen asetus tuntuu etelän miehen keksinnöltä. Laitoin siihen Shellyn ohjaamaan sekä pohjavastusta että saattolämmitystä. En vielä ole aktivoinut sitä, mutta seurailen missä lämpötilassa se on ylipäänsä tarpeen.
 

AKivija

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Itse havaitsin omassa vilpissä samanlaisen ominaisuuden ja tänä syksynä irroitin pohjavastuksen kokonaan pumpun ohjauksesta. Pohja kun ei jäädy vielä pikku pakkasellakaan niin tuo +5 tyyppinen asetus tuntuu etelän miehen keksinnöltä. Laitoin siihen Shellyn ohjaamaan sekä pohjavastusta että saattolämmitystä. En vielä ole aktivoinut sitä, mutta seurailen missä lämpötilassa se on ylipäänsä tarpeen.
Laitoin pohjavastuksen ja alapuolisen vesikaukalon lämmityksen ohjauksen wifipistorasian taakse; sitä voi sitten ohjata tai ajastaa ; pistorasian ja lämmitysten välissä on vielä wifi kasvihuonetermostaatti. Samanlaisen virityksen laitoin viemäriputken lämmitykselle. Hieno letkuhässäkkä vilppikatoksen alla ulkoseinässä. :p
Halpa wifikamera tuijottaa kaukaloon niin saapi seurata jäätymisiä.
Pitänee vielä koteloida vaikkapa makuualustalla tuo kaukalo umpeen ; jospa jäätyminen vielä vähenisi. Kovilla pakkasilla on jäärä päässyt kertymään kaukaloon. Jää on kuitenkin lähtenyt helposti irti kaukalosta..
Olisihan se paljon parempi jos laitteelta saisi ohjauksen hieman ennen sulatusta ja sulatuksen jälkeen.
 

pökö

Kaivo jäässä
Sitten voi olla pohjavastuksen lisäksi kompressorin lämmitys mikä saattaa olla päällä kellon ympäri jokaisena vuoden päivänä.
Kannattaa se (jos on olemassa) eliminoida ainakin kesän ajaksi.
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Sitten voi olla pohjavastuksen lisäksi kompressorin lämmitys mikä saattaa olla päällä kellon ympäri jokaisena vuoden päivänä.
Kannattaa se (jos on olemassa) eliminoida ainakin kesän ajaksi.

Omassa se menee päälle jossain 6 asteen tietämillä. Siinä onkin järkevämpää että jo ennen nollaa käynnistyy, toisin kuin pohjavastus. Kaipa se kuitenkin saammuu sitten kun kompressori pyörii :)
 

AKivija

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Sitten voi olla pohjavastuksen lisäksi kompressorin lämmitys mikä saattaa olla päällä kellon ympäri jokaisena vuoden päivänä.
Kannattaa se (jos on olemassa) eliminoida ainakin kesän ajaksi.
Lienee eri asia kuin se että pakkasilla virran kytkemisen jälkeen laite odottaa n puoli tuntia ja antaa ilmoituksen kompressorin lämmityksestä..
Pitääpä seurata stby sähkönkulutusta , nyt se on 30W ( ambient 6,6 astetta ja kv pumppu päällä; vaihdoin pumpun pumpusta säädettävään niin sain laskettua virtauksen n 0,9m3/h ja hiljaiseksi)
 

r290

Aktiivinen jäsen
Automatiikka seuraa laitetta ja voi kyllä havaita milloin sulatus alkaa olla lähellä.
Voitko avata "strategiaasi" suhteessa oheiseen tuoreeseen saksalais-dokumenttiin optimi-säädöistä sulatuksen ajoitukseen nähden :


VILP (5-:cool: kW (R410a) invertteri kyseessä.

Laitteen tehot ,RH,ulkolämpötilat+höyrystin ,massavirrat,(tuuletin Hz) etc. piinapenkissä.

1761211315105.png


Noin laajemminkin ,,, ECO-moodeja (C4) kannattaa käyttää rannikoilla ja nollakeleillä ,jos laite taipuu algoritmeillään
ohjelmallisesti syöttötehorajoituksiin (^peak current control)!

1761211471128.png



Oheinen lanka myös tervetullut aihioon!
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Voitko avata "strategiaasi" suhteessa oheiseen tuoreeseen saksalais-dokumenttiin optimi-säädöistä sulatuksen ajoitukseen nähden :

Saksalaiset tutkineet sulatuksen optimointia. Mielenkiintoinen aihe mutta ei liity viemärin sulatuksen.

En ole vielä mitään toteuttanut mutta kunhan selviää ensin millä pakkasasteilla lämmitystä tarvitaan niin sitten voin seurata pumpun höyrystimen lämpötilaa ja koska tiedä missä lämpötilassa se käynnistää sulatuksen niin voin ennakoida sitä vaikka käynnistämällä esilämmityksen astetta aikaisemmin ja sitten pidän lämityksen päällä sulatuksen jälkeen vielä hetken aikaa. Periaatteessa tuo esilämmitys on tärkeämpi jotta vesi ei jäätyisi peltiin kiinni. Sula lämmin vesi kyllä löytää viemäriin.
 

AKivija

Aktiivinen jäsen
tuo pumpusta säädettävä
En kokoeillut sillä mistään en löytänyt mahdollisuutta PWM - ohjaukseen. Hyvin toimii tuo pumpusta säädettävä Grundfos ja sen sai vaihdettua olemassaolevaan pesään neljällä pultilla. Taitaa viedä alle 30w tuolla n 0,9m3/h kierrolla.
 