F470 kompressorin katkokäynti

mikiz

Aktiivinen jäsen
Asiaa on sivuttu otsikon mukaisen laitteen mammuttiketjussa, mutta siitä tiedon etsiminen on melko työlästä. Niinpä päätin törkeästi repäistä aiheen irralleen.

Aiemmin luulin että käyttöveden täyttö on se osio jonka lämpötila määrää kompressorin käynnistymiset. Nyt tuli tilattua Niben historia-premium, joka näyttää lisäksi eri antureiden tiedot. Ihmetyksekseni huomasin kompressorin anturin elävän aivan eri maailmassa kuin käyttöveden täytön anturin. Ja miksi sen antama arvo eroaa noinkin paljon vieressä olevan sähkövastusanturin arvosta? Mistä tämä johtuu?

Kuvissa laite on palautettu tehdasasetuksiin (ohjelmistoversio: 9071R5), laitettu tulo- ja poistoilma-arvot kuntoon, käyttövesi laitettu asentoon "säästö", sekä säädetty oma lämpökäyrä tasan 27 asteeseen. Kiertovesi kiertää täysillä kylpyhuoneessa ja mahdollisimman hitaasti kahdessa asuinhuoneessa. Tuloilman lämmitinpatteria ei näillä 12 asteen ulkolämpötiloilla ole vielä avattu - parin huoneen lattialämmityksillä ja käyttösähkön kulutuksen takia asunnossa on sopiva lämpö. Kuvista huomaa käyttöveden täytön laskevan hyvin maltillisesti. Heti kun kompressorin anturi laskee 27 asteen tietämille, käynnistyy kompressori noin 15 minuutiksi(!). Kompressori sammuu kun menovesi on saavuttanut tavoitelämpötilan. Mikähän järki tässä on? Käyttöveden täytöstä ja yläosasta riittäisi lämpöä lattialämmitykseen vaikka kuinka paljon. Kompressorin käyntiaikakin on niin lyhyt, ettei se edes muuta käyttöveden täytön lämpötilaa. Vähän huolettaa tuo kompuran kesto, sillä tällä hetkellä käyntiaika on 29003h ja käynnistyksiä 27541kpl.

Toimiiko muilla F470 samalla tavalla? Talvella tilanne taas rauhoittuu kun lämmitystarve on suurempaa.
 

Liitetiedostot

  • katkokäynti.JPG
    katkokäynti.JPG
    73,5 KB · Lukukerrat: 365
  • suurennos.JPG
    suurennos.JPG
    65,7 KB · Lukukerrat: 363
Käyttövesi ja lämmitysvesi on kaksi eri asiaa. Ne ei ole yhteydessä toisiinsa muutoin kun mitä ne varaajat ovat toisissaan kiinni. Jos haluat välttää pätkäkäyntiä, niin tee kompressorin estolle ohjelma. Voit siis estää kompressoria käynnistymästä kahtena aikana ja sallia muuna. Täten lämmitysjaksot pitenee. Toimii vähän kuten asteminuutit.
 
Onkohan mitään keinoa saada kompressori käymään pidempään? Nythän, kompressorin anturitiedon mukaan, lämmitys loppuu usein 35 asteen tietämillä, minkä takia kompressori joutuu käynnistymään heti tunnin päästä uudelleen. Olisi fiksumpaa jos lämmön saisi nostettua tuonne 52 asteen tietämille (kompuran anturitiedon mukaan), jolloin pätkäkäynti käytännössä loppuisi.
 
Viimeksi muokattu:
Lämmityksessä pyritään pitämän lämmöt mahdollisimman matalina näin yleisenä periaatteena. Eli mieluummin siis annetaan vaikka lattian vähän jäähtyä ja sitten lämmitetään se takaisin.... kuin että ylilämmitetään lattia ja sitten annetaan jäähtyä.

Tulihännän idea on siis ihan hyvä miten pidentään lämmitysjaksoja.
 
Minulla oli koko kesän kompuranesto ohjelma päällä. 6h yöllä ja 6h päivällä oli esto aktiivisena. Keskikesällä homma toimi hyvin. Ongelmaksi tuossa tuli lämmitystarpeen hieman kasvaessa että ilmeisesti shuntin säätömoottori kävi hyvin tiuhaan. Haittaahan tuosta ei ollut muuta kuin jäi mietityttämään tekeekö moottorille hyvää käydä pätkää jatkuvasti.
 
Täällä kompuralla lupa käydä klo 18-22. Samalla kun tekee käyttövesisatsin niin lattia lämpenee sen verran, että toistaiseksi lämpö on riittänyt tällä yhdellä kompurastartilla/vrk. Kokemusta kylmemmistä säistä ei vielä ole, että miten käyttäytyy kun eston ohjelmointi poistetaan.
 
Pitääpä itsekin perehtyä tuohon estoon, meillä tuo kone on nyt parisen kuukautta käynyt ja semmosia vähän reikun tunnin vetoja ottaa kompuralta.
 
Tuosta käynnistysten määrästä ei ole käsittääkseni mitään erityistä konsensusta että lyhentääkö laitteen elinikää vai ei.

Mutta voi noita estoja viritellä. Eipähän mokoma vehjes vie juuri sähköä kun laittaa sen jäähylle.
 
Tuo estoajastus tuntuu olevan ihan hyvä kikka. Kyseisellä ajastuksella olen talvisaikaan rajoittanut mahdollisen vastuslisäyksen tapahtuvan yöaikaan (halvempaa pörssisähköä), ja lyhyen ajan iltapäivällä. Harmi ettei estossa ole neljää ohjelmointipaikkaa, mutta kyllähän kahdellakin pärjää.
 
Olen ihmetellyt itsekkin ulkolämpötilojen vaihdellessa tuota kompuran pätkäkäyntiä. Aina kun ulkoläpötila lämpenee alkaa kompura käymään pätkissä. Olettaisin tästä, että lattialämmitys järjestelmissä ulkolämpötilan suodatus aika pitää olla se 24h (tehdasarvo). Tällöin ei keskiarvotetun ulkolämpötilan mukaan ajettu laskennallinen lämpötila vaihtele niin rajuilla vaihteiluilla.

Kompuran käynti vaatii aina lämmitystarpeen, että sen puolesta olisi kiva että aloitus ja pysäytys lämpötila olisi parametrisoitu samoin kun käyttövedelle. Hystereesi tuossa lämmöntarpeessa näyttää olevan todella pieni.

Lisäksi kannattaa poistaa huonetermostaatit käytöstä. Kun lattialämmitys piirien lämmityskuorma vaihtelee aiheuttaa tämä vaihtelevasti paluuveden lämpötilaan, jolloin tämäkin näyttää aiheuttavan pätkäkäyntiä.
 
Kelin kylmetessä lattiaan ajetaan lämpöisempää vettä, lattia lämpenee ja iso betonimassa varastoi lämpöä. Kun siitä keli lämpenee, niin lattiakierrosta pumpulle palaava vesi on niin lämmintä, ettei juuri tarvita lisää lämpöä kun haluttu menolämpökin on samalla matalampi. Mennään ikäänkuin alamäkeen.
 
Tämä lienee selvä, mutta silti laskennallinen eli käyrältä tuleva lämpötilan ja lattiaan ajettavan lämpötilan ero olisi voisi olla suurempi kun tuon puoli astetta. Molemmat allaolevat kuvaajat samalta ajanhetkeltä ja muuta lämmitystarvetta ei ole. Kompura käy 15min ja lepää jne...

1602502724980.png

1602502890778.png
 
Mosku onko sulla oikeasti kaikki kierrot auki? Näyttää ihan siltä, että pelkkää tuloilmaa ja kylppärin pientä lattiaa lämmitellään. Toisekseen kannattaa päivittää uusin softa, niin voi silläkin jo aika paljon korjaantua.
 
Mikähän on shuntin asento kun kompuran käyntikäsky tulee noissa 15 min vedoissa? Vanha nibe 410 käynnisti kompuran pelkästää silloin, kun vesisäiliön yläosan lämpö oli laskenut 53 asteeseen. Ja silloin vielä pytystä riitti lämmintä myös lattiakiertoon.
 
Kaikki kierrot auki ja virtaukset säädetty suunnitelman mukaisesti eli neste kyllä kiertää oikein piireissä. Softa versio on uusin 9071R5.

Ihmeteltiin pumpun asentajan kanssa hommaa ja tultiin siihen tulokseen, että sunttimoottori jumitti. Luultavasti toiminut kesäaikana pienellä alueella. Nyt kun viilentynyt tarvittaan isompaa säätöaluetta.

Nostin lämpökäyrää kunnolla ja odotin 5min ei menolämpötila juuri noussut tuossa ajassa vaikka suntti moottori inahteli.

1602613884524.png


Suntti moottori käsikäytölle pumpun alta ja käytettiin ääriasennossa. Tämän jälkeen automaatille ja lämpökäyrää kunnolla ylös. Kylläpä alko nostaa menoveden lämpöjä.
1602614171597.png
 
Nibe lämmittää tällä hetkellä noin 40m2 alaa ja tuloilmaa. Loput 100m2 hoitaa Ilp LN25.

Klo10-13 välillä estonohjelmointi ollut aktiivisena estäen kompuran ja vastuksen käytön.
Se onkin rauhoittanut koneen käytöstä hyvin.
Klo 5 aamulla kun käyttövesi saatu lämmitettyä on Nibe siirtynyt noin 20min päällä/pois syklille.
Kokeilin nyt laittaa eston ohjelmoinnin aktiiviseksi klo 6-8 ja klo 13-15. Toimii epäilemättä näillä keleillä hyvin, mutta kun kelit viilenee/lämpenee niin eston ohjelmointeja joutuu taas käydä säätämään. Erityisesti kylmemmälle mentäessä, koska vaarana käyttöveden jäähtyminen.

Onko muita ideoita? Käyttöveden lämmitys on 47-52 asteen rajoilla. Voisiko tätä väliä pienentämällä saada katkokäyntiä vähennettyä?
Vastukset on estetty -5 asti ja Niben kompura jaksaa sinne asti hienosti. Sisälämpötilaa pidetään 22-23 välillä.



Nibe 15.10.jpg
 
Käyttöveden lämmitys on 47-52 asteen rajoilla. Voisiko tätä väliä pienentämällä saada katkokäyntiä vähennettyä?
Vastukset on estetty -5 asti ja Niben kompura jaksaa sinne asti hienosti. Sisälämpötilaa pidetään 22-23 välillä.
Laske käynnistyksen rajaa alemmas, niin lämmitettävää massaa on enemmän ja käyntiaika on pidempi.
 
Laske käynnistyksen rajaa alemmas, niin lämmitettävää massaa on enemmän ja käyntiaika on pidempi.

Ja suihkuaika lyhenee, jos sattuu menemään suihkuun juuri alarajan tuntumassa. Kokeilemalla tuo selviää tietty miten alas voi laittaa.
Tästäkin syystä tulistusvaraaja olisi hyvä juttu lämpöpumppujen kanssa.

Voisi laittaa tämmöiset rajat ihan vapaasti, kun ei tarvitsisi miettiä käyttövesien riittävyyttä.
 
Käyttöveden käynnistysrajahan tuossa ei tule vastaan. Lämmitysmoodissa tuota pätkäkäyntiä esiintyy kuten käyrästä näkyy. Hain kysymyksellä takaa että jos välikaudella käyttöveden rajat olisi vaikka käynnistys 49 ja sammutus 52 niin voisiko tuolla päästä pidemmäksi tuosta 20min käyntijaksoista. Kesällä yleensä venytän rajaa 45-52 jolloin Nibe käy vähän pitempään kerralla.
 
Ja suihkuaika lyhenee, jos sattuu menemään suihkuun juuri alarajan tuntumassa. Kokeilemalla tuo selviää tietty miten alas voi laittaa.
Tästäkin syystä tulistusvaraaja olisi hyvä juttu lämpöpumppujen kanssa.

Voisi laittaa tämmöiset rajat ihan vapaasti, kun ei tarvitsisi miettiä käyttövesien riittävyyttä.
Periaatteessa joo, käytännössä ei. Lämmintä vettä kuitenkin kuluu sykleittäin koko ajan ja ei se alarajan lämpötila tarkoita sitä, että koko pönttö olisi siinä lämpötilassa. Mutta jos tykkää valuttaa yhdellä suihkulla sen 180L kuumaa, niin parempi sitten muuttaa kaukolämpötaloon.
 
Kokeilin laittaa käyttövedelle käynnistys 49 ja sammutus 51 rajat.
Käyrästä näkee että sama sahaus jatkuu kuin aikaisemmin.

nibe 17.10.jpg


Katsotaan tarkemmin yhtä sammutus/käynnistys aikaväliä 18.10 klo10-14:30:

nibe 18.10.jpg


Klo 10:30 prioriteetti menee siirrolle. Siirto on asetettu 60min. Kun käyttöveden alaosa saavuttaa tavoitelämmön 51 astetta klo 11:00 -> kompura sammuu (siirtoa kulunut 30min).
Klo 11:30 Kompura käynnistyy uudelleen. Käyttöveden alaosa 50,4 astetta ja menovesi 26,4 astetta (tavoite 26). Eli kumpikaan lämpötila ei ole ohittanut käynnistysrajaa.
Ainoastaan siirtoaika on loppunut ja prioriteetti menee takaisin käyttövedelle.

Onko ohjelmassa bitti poikittain? Mikä siirtoajan tarkoitus on? Ainakin tässä tapauksessa Siirto tuntuu vain aiheuttavan turhia käynnistyksiä jos sen noin on ajateltu toimivan.

@Tulihäntä Minkälaisilla asetuksilla ajat ja onko pitkät käyntiajat? Lämmität ilmeisesti myös ilpillä jolloin Nibellä kuormaa vähänlaisesti?
 
@Tulihäntä Minkälaisilla asetuksilla ajat ja onko pitkät käyntiajat? Lämmität ilmeisesti myös ilpillä jolloin Nibellä kuormaa vähänlaisesti?

tällä hetkellä pumppu saa käydä ihan vapaasti. Kesällä siinä oli estot ohjaamassa kulutusta aurinkosähkön tuoton ajalle. Suodatusaika 24h, lisäyksen esto -2, käyrä 2+2, alin menolämpö 25. Käyttöveden alaraja muistaakseeni 42,tjsp, yläraja 50. Tällä hetkellä kaikki kierrot on päällä ja termarit käännetty kaakkoon. Ilp ei ole ollut aikoihin päällä. 470 imee keskimäärin 10,5kwh/vrk. Tämä 7vrk keskiarvo.
90E7BE27-58EC-446F-8AE9-0B65F13E4525.png
 
Klo 10:30 prioriteetti menee siirrolle. Siirto on asetettu 60min. Kun käyttöveden alaosa saavuttaa tavoitelämmön 51 astetta klo 11:00 -> kompura sammuu (siirtoa kulunut 30min).
Klo 11:30 Kompura käynnistyy uudelleen. Käyttöveden alaosa 50,4 astetta ja menovesi 26,4 astetta (tavoite 26). Eli kumpikaan lämpötila ei ole ohittanut käynnistysrajaa.
Ainoastaan siirtoaika on loppunut ja prioriteetti menee takaisin käyttövedelle.


Eikös käyttövesi ole saavuttanut 51 astetta klo. 10:30 jos kerta siirtoaika alkaa silloin? Onko sulla tuohon taulukkoon saatavana näkyviin kompuran anturi?

Jos klo. 11:30 kompuran anturi on 26 tai alle niin kompura on startannut prioriteetilla lämpö ja koska veden käynnistyslämpötila on ollut lähellä niin on alkanut tekemään suoraan vettä vaikka veden käynnistyslämpötilaa ei ole vielä saavutettu (eli tällä yrittää vähentää pätkäkäyntiä). Muuten en kyllä keksi miksi se olisi käynnistynyt tuossa kohtaa. Siirtoaika ei pitäisi tuohon vaikuttaa. Siirtoaikana koneen pitäisi pitää kompuran lämpö samassa kuin veden teon päättymisenhetkellä (sen ajan mitä on valittu). Kesällä kompura sammuu mulla melkein heti veden teon jälkeen oli valittu aika mitä hyvänsä. Eli jos on pieni lämmitystarve niin kompura ei jauha koko siirtoaikaa.

Mulla koneessa asetuksena vedelle käynnistyslämpötilaksi 45 astetta, mutta alkaa tekemään sitä välillä jo 47 asteen tienoilla jos kompura käynnistynyt lämmitystarpeesta. Tämä siis kesällä ja kevät/syksy. Talvella alkaa priorisoimaan vettä aina vasta 45 asteen kohdalla, kun kompura jauhaa yötäpäivää...
 
Eikös käyttövesi ole saavuttanut 51 astetta klo. 10:30 jos kerta siirtoaika alkaa silloin? Onko sulla tuohon taulukkoon saatavana näkyviin kompuran anturi?

Jos klo. 11:30 kompuran anturi on 26 tai alle niin kompura on startannut prioriteetilla lämpö ja koska veden käynnistyslämpötila on ollut lähellä niin on alkanut tekemään suoraan vettä vaikka veden käynnistyslämpötilaa ei ole vielä saavutettu (eli tällä yrittää vähentää pätkäkäyntiä). Muuten en kyllä keksi miksi se olisi käynnistynyt tuossa kohtaa. Siirtoaika ei pitäisi tuohon vaikuttaa. Siirtoaikana koneen pitäisi pitää kompuran lämpö samassa kuin veden teon päättymisenhetkellä (sen ajan mitä on valittu). Kesällä kompura sammuu mulla melkein heti veden teon jälkeen oli valittu aika mitä hyvänsä. Eli jos on pieni lämmitystarve niin kompura ei jauha koko siirtoaikaa.

Mulla koneessa asetuksena vedelle käynnistyslämpötilaksi 45 astetta, mutta alkaa tekemään sitä välillä jo 47 asteen tienoilla jos kompura käynnistynyt lämmitystarpeesta. Tämä siis kesällä ja kevät/syksy. Talvella alkaa priorisoimaan vettä aina vasta 45 asteen kohdalla, kun kompura jauhaa yötäpäivää...

Olet oikeassa, kyllä käyttövesi saavutti 51 astetta klo10:30, mutta se on jatkanut lämpemistä vielä 11:00 asti 52 asteeseen.

Divisors
1​
BT1BT2BT3BT6BT7BT16BT18BT19BT20BT21BT22BT50Tot.Int.AddAlarm numberCalc. SupplyBT1 AverageRelays PCA-BasePrio
DateTimeversionR-versionUlkolämpötilaLämmitys menovesi lämpötilaLämmitys paluuvesi lämpötilaKäyttövesi alaosa lämpötilaKäyttövesi yläosa lämpötilaHöyrystin lämpötilaKompressori käyttöSähkövastus käyttö kWPoistoilma lämpötilaJäteilma lämpötilaTuloilman lämpö
10​
100​
10​
10​
1​
18.10.2020​
10:24:01​
9071​
4​
65​
267​
244​
506​
501​
11​
506​
507​
231​
16​
178​
0​
0​
260​
68​
3​
20​
20​
18.10.2020​
10:27:01​
9071​
4​
63​
266​
244​
507​
501​
13​
509​
509​
231​
18​
177​
0​
0​
260​
68​
3​
20​
20​
18.10.2020​
10:30:01​
9071​
4​
61​
267​
244​
510​
502​
13​
511​
511​
231​
18​
176​
0​
0​
260​
68​
3​
50​
50​
18.10.2020​
10:33:01​
9071​
4​
59​
267​
244​
513​
502​
11​
513​
513​
231​
16​
176​
0​
0​
260​
68​
3​
50​
50​
18.10.2020​
10:36:01​
9071​
4​
58​
267​
244​
513​
502​
11​
513​
513​
231​
16​
176​
0​
0​
260​
68​
3​
50​
50​
18.10.2020​
10:39:01​
9071​
4​
57​
267​
244​
511​
503​
14​
511​
511​
231​
19​
175​
0​
0​
260​
67​
3​
50​
50​
18.10.2020​
10:42:01​
9071​
4​
57​
267​
244​
513​
503​
14​
511​
513​
231​
19​
175​
0​
0​
260​
67​
3​
50​
50​
18.10.2020​
10:45:01​
9071​
4​
56​
267​
244​
514​
503​
14​
514​
515​
231​
19​
175​
0​
0​
260​
67​
3​
50​
50​
18.10.2020​
10:48:01​
9071​
4​
55​
267​
244​
514​
504​
13​
516​
516​
231​
18​
174​
0​
0​
260​
67​
3​
50​
50​
18.10.2020​
10:51:01​
9071​
4​
55​
267​
244​
515​
504​
12​
518​
518​
231​
16​
174​
0​
0​
260​
66​
3​
50​
50​
18.10.2020​
10:54:01​
9071​
4​
54​
267​
244​
519​
505​
12​
519​
519​
231​
18​
174​
0​
0​
260​
66​
3​
50​
50​
18.10.2020​
10:57:01​
9071​
4​
53​
267​
244​
516​
505​
133​
520​
519​
231​
140​
174​
0​
0​
260​
66​
2​
50​
50​
18.10.2020​
11:00:01​
9071​
4​
52​
267​
244​
514​
506​
151​
518​
517​
231​
146​
173​
0​
0​
260​
65​
2​
50​
50​
18.10.2020​
11:03:01​
9071​
4​
51​
267​
244​
513​
506​
166​
516​
515​
231​
152​
172​
0​
0​
260​
65​
2​
50​
50​
18.10.2020​
11:06:01​
9071​
4​
50​
266​
244​
511​
506​
164​
514​
514​
231​
149​
172​
0​
0​
260​
65​
2​
50​
50​
18.10.2020​
11:09:01​
9071​
4​
50​
266​
244​
510​
506​
166​
511​
511​
231​
149​
172​
0​
0​
260​
65​
2​
50​
50​
18.10.2020​
11:12:01​
9071​
4​
50​
266​
244​
508​
506​
174​
507​
510​
231​
152​
171​
0​
0​
260​
64​
2​
50​
50​
18.10.2020​
11:15:01​
9071​
4​
49​
266​
243​
507​
506​
180​
498​
509​
231​
158​
171​
0​
0​
260​
64​
2​
50​
50​
18.10.2020​
11:18:01​
9071​
4​
49​
265​
243​
506​
506​
185​
482​
508​
231​
165​
171​
0​
0​
260​
64​
2​
50​
50​
18.10.2020​
11:21:00​
9071​
4​
49​
265​
244​
505​
506​
191​
462​
507​
231​
173​
171​
0​
0​
260​
63​
2​
50​
50​
18.10.2020​
11:24:00​
9071​
4​
48​
264​
243​
504​
506​
195​
439​
505​
231​
181​
171​
0​
0​
260​
63​
2​
50​
50​
18.10.2020​
11:27:00​
9071​
4​
48​
264​
243​
504​
506​
202​
417​
503​
231​
191​
169​
0​
0​
260​
63​
2​
50​
50​
18.10.2020​
11:30:00​
9071​
4​
47​
264​
243​
503​
506​
64​
394​
499​
231​
60​
169​
0​
0​
260​
62​
3​
20​
20​
18.10.2020​
11:33:00​
9071​
4​
46​
263​
243​
502​
506​
6​
380​
492​
232​
8​
168​
0​
0​
260​
62​
3​
20​
20​
18.10.2020​
11:36:00​
9071​
4​
45​
262​
243​
502​
506​
8​
380​
483​
231​
9​
168​
0​
0​
260​
62​
3​
20​
20​
18.10.2020​
11:39:00​
9071​
4​
44​
261​
243​
501​
506​
8​
388​
473​
232​
11​
167​
0​
0​
260​
61​
3​
20​
20​
18.10.2020​
11:42:00​
9071​
4​
45​
259​
242​
502​
506​
8​
399​
462​
232​
11​
166​
0​
0​
260​
61​
3​
20​
20​
18.10.2020​
11:45:00​
9071​
4​
44​
258​
241​
502​
506​
8​
408​
448​
231​
9​
165​
0​
0​
260​
60​
3​
20​
20​
18.10.2020​
11:48:00​
9071​
4​
44​
258​
241​
501​
506​
8​
417​
437​
231​
9​
165​
0​
0​
260​
60​
3​
20​
20​
18.10.2020​
11:51:00​
9071​
4​
44​
257​
241​
500​
506​
8​
425​
436​
231​
9​
164​
0​
0​
260​
60​
3​
20​
20​
18.10.2020​
11:54:00​
9071​
4​
43​
258​
241​
499​
505​
10​
433​
438​
231​
11​
165​
0​
0​
260​
59​
3​
20​
20​
18.10.2020​
11:57:00​
9071​
4​
43​
258​
241​
498​
505​
9​
441​
443​
231​
11​
165​
0​
0​
260​
59​
3​
20​
20​

Uudelleenkäynnistys tapahtuu klo 11:27 kompuran lämpötilan laskiessa noin 40 asteeseen. Ilmeisesti pitkän siirtoajan vuoksi Nibe on jäänyt "vahtimaan käyttövettä" ja kuvittelee että vesi on jäähtynyt kun kompuran lämpötila laskenut 10 astetta käynnistysrajan alapuolelle.

Vaihdoin siirtoajaksi 1min, jonka jälkeen vastaavaa ei enää tapahtunut. Nibe kyllä kävi aamulla pätkää lämmitysprioriteetilla seuraavasti:
19.10.2020​
5:54:13​
9071​
5​
0​
260​
237​
488​
497​
197​
278​
346​
218​
206​
147​
0​
0​
261​
0​
2​
30​
30​
19.10.2020​
5:57:13​
9071​
5​
0​
256​
237​
488​
497​
213​
260​
335​
219​
211​
146​
0​
0​
261​
0​
3​
30​
30​
19.10.2020​
6:00:13​
9071​
5​
0​
252​
236​
488​
497​
0​
273​
320​
219​
-3​
144​
0​
0​
261​
0​
3​
30​
30​
19.10.2020​
6:03:13​
9071​
5​
0​
254​
236​
488​
496​
-8​
287​
309​
219​
-8​
143​
0​
0​
261​
0​
3​
30​
30​
19.10.2020​
6:06:13​
9071​
5​
1​
255​
235​
486​
496​
-12​
296​
310​
219​
-10​
143​
0​
0​
261​
0​
3​
30​
30​
19.10.2020​
6:09:13​
9071​
5​
0​
256​
235​
486​
497​
-13​
305​
316​
218​
-12​
144​
0​
0​
261​
0​
3​
30​
30​
19.10.2020​
6:12:13​
9071​
5​
0​
258​
235​
486​
496​
-13​
313​
322​
218​
-12​
145​
0​
0​
261​
0​
3​
30​
30​
19.10.2020​
6:15:13​
9071​
5​
1​
260​
236​
486​
496​
-12​
320​
328​
218​
-10​
146​
0​
0​
261​
0​
3​
30​
30​
19.10.2020​
6:18:13​
9071​
5​
1​
262​
236​
485​
496​
-10​
326​
333​
218​
-10​
148​
0​
0​
261​
0​
3​
30​
30​
19.10.2020​
6:21:13​
9071​
5​
1​
263​
236​
485​
496​
-9​
331​
338​
218​
-8​
150​
0​
0​
261​
0​
3​
30​
30​
19.10.2020​
6:24:13​
9071​
5​
1​
265​
237​
485​
496​
-12​
334​
342​
218​
-11​
149​
0​
0​
260​
0​
3​
30​
30​
19.10.2020​
6:27:13​
9071​
5​
1​
266​
237​
485​
496​
-12​
338​
346​
218​
-13​
151​
0​
0​
260​
0​
3​
30​
30​
19.10.2020​
6:30:13​
9071​
5​
2​
267​
238​
485​
496​
89​
340​
349​
218​
116​
151​
0​
0​
260​
0​
2​
30​
30​
19.10.2020​
6:33:13​
9071​
5​
2​
266​
238​
485​
496​
128​
332​
348​
218​
123​
151​
0​
0​
260​
0​
2​
30​
30​
19.10.2020​
6:36:13​
9071​
5​
1​
266​
238​
484​
496​
136​
308​
347​
218​
127​
151​
0​
0​
260​
0​
2​
30​
30​
19.10.2020​
6:39:13​
9071​
5​
1​
264​
238​
484​
496​
145​
280​
342​
217​
134​
150​
0​
0​
260​
0​
2​
30​
30​
19.10.2020​
6:42:13​
9071​
5​
1​
259​
238​
484​
496​
170​
260​
330​
218​
144​
148​
0​
0​
260​
0​
2​
30​
30​
19.10.2020​
6:45:12​
9071​
5​
1​
253​
237​
483​
496​
40​
260​
310​
218​
34​
145​
0​
0​
260​
0​
3​
30​
30​
19.10.2020​
6:48:12​
9071​
5​
1​
251​
236​
483​
496​
-13​
277​
297​
218​
-10​
142​
0​
0​
260​
0​
3​
30​
30​
19.10.2020​
6:51:12​
9071​
5​
1​
252​
235​
483​
496​
-12​
288​
299​
218​
-10​
143​
0​
0​
260​
0​
3​
30​
30​
19.10.2020​
6:54:12​
9071​
5​
1​
254​
234​
482​
496​
-11​
297​
305​
218​
-10​
143​
0​
0​
260​
0​
3​
30​
30​
19.10.2020​
6:57:12​
9071​
5​
1​
255​
235​
482​
496​
-10​
306​
313​
218​
-9​
144​
0​
0​
260​
0​
3​
30​
30​
19.10.2020​
7:00:12​
9071​
5​
1​
257​
235​
482​
496​
-12​
314​
320​
218​
-10​
144​
0​
0​
260​
0​
3​
30​
30​
19.10.2020​
7:03:12​
9071​
5​
2​
259​
235​
482​
495​
-13​
320​
326​
216​
-12​
146​
0​
0​
260​
0​
3​
30​
30​
19.10.2020​
7:06:12​
9071​
5​
1​
261​
236​
481​
496​
-14​
326​
331​
216​
-13​
146​
0​
0​
260​
0​
3​
30​
30​
19.10.2020​
7:09:12​
9071​
5​
1​
262​
236​
481​
495​
-13​
331​
336​
216​
-13​
148​
0​
0​
260​
0​
3​
30​
30​
19.10.2020​
7:12:12​
9071​
5​
1​
264​
236​
481​
495​
-12​
334​
341​
216​
-12​
148​
0​
0​
260​
0​
3​
30​
30​
19.10.2020​
7:15:12​
9071​
5​
1​
265​
237​
480​
495​
-12​
338​
345​
216​
-11​
149​
0​
0​
260​
0​
3​
30​
30​
19.10.2020​
7:18:12​
9071​
5​
1​
266​
237​
480​
495​
44​
340​
348​
216​
87​
150​
0​
0​
260​
1​
2​
30​
30​
19.10.2020​
7:21:12​
9071​
5​
0​
266​
238​
480​
495​
126​
335​
348​
216​
122​
150​
0​
0​
260​
0​
2​
30​
30​

Käynnistys tapahtuu kompuran lämpötilalla 26 ja sammutus noin 34. Pisimpään Nibe jaksaa olla sammuksissa käyttöveden teon jälkeen siirtyessä lämmitysprioriteetille. Kuuma yli 51 asteinen kompura saa jäähtyä 26 asteeseen ennen käynnistyskäskyä.

Onko tässä tulkinnassa järkeä?

Näiden pohdintojen jälkeen optimaalinen siirtoaika voisi olla noin 20min, jos sillä saisi lämmitysprioriteetin kestoa hieman pidemmäksi.
-> Lähtee kokeiluun ja mittaukset jatkuu.
 
Se on kompressorin anturin lämpötila. Ei kompressorin lämpötila. Kompressorin anturi BT18 näyttää tehtävän veden lämpötilaa. Eli joko käyttöveden täytön tai menoveden lähdön lämpötilaa. Priorisointi taas kertoo mitä se laite tekee. Käyttövettä vai lämmitysvettä. Jos kompressori käynnistyy BT18:n näyttäessä 26C ja sammuu näyttäessä 31C, niin laite on sillon tehnyt lämmitysvettä. Jos käyntiaika on ollut todella lyhyt, niin vesi ei kierrä joka paikassa. Esim. Jos vain kosteat tilat ja tuloilman lämmitys on auki.
 
Vihdoin on tilanne rauhoittunut kun lämmitystarve on lisääntynyt. Nähtävästi Nibe on kaikki-tai-ei-mitään -tyyppinen lämmitin.
1603278616366.png
 
Takaisin
Ylös Bottom