Asiaa on sivuttu otsikon mukaisen laitteen mammuttiketjussa, mutta siitä tiedon etsiminen on melko työlästä. Niinpä päätin törkeästi repäistä aiheen irralleen.
Aiemmin luulin että käyttöveden täyttö on se osio jonka lämpötila määrää kompressorin käynnistymiset. Nyt tuli tilattua Niben historia-premium, joka näyttää lisäksi eri antureiden tiedot. Ihmetyksekseni huomasin kompressorin anturin elävän aivan eri maailmassa kuin käyttöveden täytön anturin. Ja miksi sen antama arvo eroaa noinkin paljon vieressä olevan sähkövastusanturin arvosta? Mistä tämä johtuu?
Kuvissa laite on palautettu tehdasasetuksiin (ohjelmistoversio: 9071R5), laitettu tulo- ja poistoilma-arvot kuntoon, käyttövesi laitettu asentoon "säästö", sekä säädetty oma lämpökäyrä tasan 27 asteeseen. Kiertovesi kiertää täysillä kylpyhuoneessa ja mahdollisimman hitaasti kahdessa asuinhuoneessa. Tuloilman lämmitinpatteria ei näillä 12 asteen ulkolämpötiloilla ole vielä avattu - parin huoneen lattialämmityksillä ja käyttösähkön kulutuksen takia asunnossa on sopiva lämpö. Kuvista huomaa käyttöveden täytön laskevan hyvin maltillisesti. Heti kun kompressorin anturi laskee 27 asteen tietämille, käynnistyy kompressori noin 15 minuutiksi(!). Kompressori sammuu kun menovesi on saavuttanut tavoitelämpötilan. Mikähän järki tässä on? Käyttöveden täytöstä ja yläosasta riittäisi lämpöä lattialämmitykseen vaikka kuinka paljon. Kompressorin käyntiaikakin on niin lyhyt, ettei se edes muuta käyttöveden täytön lämpötilaa. Vähän huolettaa tuo kompuran kesto, sillä tällä hetkellä käyntiaika on 29003h ja käynnistyksiä 27541kpl.
Toimiiko muilla F470 samalla tavalla? Talvella tilanne taas rauhoittuu kun lämmitystarve on suurempaa.
Aiemmin luulin että käyttöveden täyttö on se osio jonka lämpötila määrää kompressorin käynnistymiset. Nyt tuli tilattua Niben historia-premium, joka näyttää lisäksi eri antureiden tiedot. Ihmetyksekseni huomasin kompressorin anturin elävän aivan eri maailmassa kuin käyttöveden täytön anturin. Ja miksi sen antama arvo eroaa noinkin paljon vieressä olevan sähkövastusanturin arvosta? Mistä tämä johtuu?
Kuvissa laite on palautettu tehdasasetuksiin (ohjelmistoversio: 9071R5), laitettu tulo- ja poistoilma-arvot kuntoon, käyttövesi laitettu asentoon "säästö", sekä säädetty oma lämpökäyrä tasan 27 asteeseen. Kiertovesi kiertää täysillä kylpyhuoneessa ja mahdollisimman hitaasti kahdessa asuinhuoneessa. Tuloilman lämmitinpatteria ei näillä 12 asteen ulkolämpötiloilla ole vielä avattu - parin huoneen lattialämmityksillä ja käyttösähkön kulutuksen takia asunnossa on sopiva lämpö. Kuvista huomaa käyttöveden täytön laskevan hyvin maltillisesti. Heti kun kompressorin anturi laskee 27 asteen tietämille, käynnistyy kompressori noin 15 minuutiksi(!). Kompressori sammuu kun menovesi on saavuttanut tavoitelämpötilan. Mikähän järki tässä on? Käyttöveden täytöstä ja yläosasta riittäisi lämpöä lattialämmitykseen vaikka kuinka paljon. Kompressorin käyntiaikakin on niin lyhyt, ettei se edes muuta käyttöveden täytön lämpötilaa. Vähän huolettaa tuo kompuran kesto, sillä tällä hetkellä käyntiaika on 29003h ja käynnistyksiä 27541kpl.
Toimiiko muilla F470 samalla tavalla? Talvella tilanne taas rauhoittuu kun lämmitystarve on suurempaa.