Ei niin mukavaa uudenvuoden puuhaa Niben kanssa..
Laite tippui eilen pois uplinkistä Elisan nettikatkon vuoksi. Menin tänään sitten laitteelle ja muuten kaikki oli kunnossa mutta yhteys ei vain toiminut ylöspäin. Boottasin laitteen kun se on joskus aikaisemmin auttanut vastaavaan vikaan. Samalla käynnillä päivitin R12 softan tikulta kun uplink on päivityksestä muistutellut, vaikka isoja muutoksia softa ei kai teekään.
Kun laite heräili niin se ilmoitti "Tilap. suojauspys. invert.”, kertoi ettei kompura tahdistu ja että laite käynnistyy jossain vaiheessa uudelleen. Tuo oli ihan infoviesti eli ei olisi pitänyt vaatia toimenpiteitä. Samaa viestiä on tullut joskus aikaisemminkin ja se on sitten aikanaan hävinnyt. No tällä kertaa tuo ei toennut, eli kompura ei lähtenyt käyntiin vaikka kuinka odotteli.

Tässä päivän aikana laite on lyönyt itsensä pari kertaa ihan vikatilaan ja antanut hälytystä
"Suojaus pysäytys invertteri, Hälytysnumero: 429
Pysyvä kompressorin pysäytys, jonka syynä epäonnistunut tahdistus. Katkaise virransyöttö, tarkasta pää- ja ryhmävarokkeet ja käynnistä tuote uudelleen. Jos hälytys uusiutuu, valitse varakäyttö ja ota yhteyttä asentajaan."

Tuo häly poistuu kuittaamalla, muutaman kerran olen varoiksi bootannut myös koneen uudelleen mutta ei auta. Varmistin myös että sulakkeet on ok ja mittasin koneen syötöstä että kaikki vaiheet menee perille.

Onkohan invertteri mennyt hajalle? Onko tälle mitään tehtävissä kotikonstein? Laite on onneksi vielä takuun alainen mutta ei huvittaisi tietysti vastuksia polttaa jos tuon pystyy jollain kikalla fiksaamaan itse.
 
Olitko jo laittanut laittteen 1-2 h virrattomaksi eli kaikki kytkimet OFF. Onhan siinä päivityksessä voinut mennä bitti poikittain eli laitta vanha firmis sisään tai ajaa uusi uudestaan
 
Ruotsin foorumilla noita Niben invertteririkkoja raportoitiin muutama vuosi sitten säännöllisen epäsäännöllisesti. Niitä oli niin F750:lla kun F1255:lla ja taisi joukossa olla jokunen F2120:kin, taajuusmuuttaja lienee noissa kaikissa hyvin samankaltainen ja joku heikko lenkki ilmeisesti oli noissa ensimmäisen sukupolven laitteissa mikä sit myöhemmin laitettiin kuntoon.
Sittemmin noita invertteririkkoja ei ole raportoitu ainakaan suuria määriä. Mutta järjestäen taisi kyllä olla niin että nuo edellämainitut korjattiin invertterimoduulin vaihdolla. Onko minkä ikäinen pumppu kyseessä?
 
Unohtui mainita että tuon softan palautuksen ja uudelleen asennuksen kokeilin, ei auttanut. Tuollaista 1-2h katkoa en kokeillut, sen vois testata huomenna.

Laite on tyyppikilven mukaan 2019 valmistettu, 2020 helmikuun lopussa käyttöönotettu. Takuuta siis vielä pari kk jäljellä mut se ei tietysti tähän hätään auta :)
 
Huollon tilaus heti(kun takuu voimassa), mielellään siitä firmasta joka sen on asentanut . Toki tota virratomana oloa kannattaa kokeilla myös ensiapuna
 
Kai tuohon on asennuksen yhteydessä rekisteröity se Arcticin lisävakuutus, silloinhan se korvaa mahdolliset vahingot vielä kolme vuotta lisää takuun loppumisen jälkeenkin? Tosin silloin joutuu ensin kotivakuutuksen ym muiden koukeroiden kanssa ensin pelaamaan.
 
Käytin laitteen sähköttömänä reilu tunnin ajan, eipä auttanut.. taitaa olla kompura tosiaan hajalla. Asteminuuttiasetukset on nyt säädetty niin että vastukset tekee lämpöä, onneksi on takka ja ILP lisäksi talossa niin pitää yrittää niillä kompensoida mahdollisimman paljon.

Huomenna soittelen aamusta Nibelle ja katotaan siitä miten etenee. Pumppu on uudiskohteeseen asennettu eli periaatteessa takuu menee talotehtaan kautta mutta talotehdas on lopettanut toimintansa niin sieltä ei saa enää ketään kiinni. Lisävakuutuskin on voimassa mutta sen kanssa ei pitäis olla tarvetta pelata kun varsinainen takuukin olemassa, tuli illalla kaivettua Niben sivuja ja tuon lisävakuutuksen saa ilmeisesti jatkettua rahaa vastaan jopa 18 vuoteen asti - pitänee tuota harkita kun 6v määräaika lähestyy jos laatu on tätä.

Kaivelin illalla myös muistijälkiä ja löysin kesäkuulta Upplinkin historiasta infoviestin "invertterihälytys tyyppi I" jonka jälkeen "tilapäinen suojauspysäytys invertteri" eli sama mikä nyt. Tuon jälkeen on pumppu käynnistynyt (tai käynnistetty, en enää muista) uusiksi ja hälytys on poistunut. Muita invertteriin liittyviä hälyjä en löytänyt nopealla tutkimisella.
 
Todennäköisesti kompressori on tuossa kuitenkin ehjä niin kun @Mikki jo totesi ja vaihtoon menee tuo invertterimoduuli. Täälläkin tuli viime talvena ja keväänä noita invertterihälytys tyyppi 1 ja uudelleenkäynnistyksiä kourallinen, mietin silloin että onko tuo antautumassa mutta puuta koputtaen täällä ei ole noita sitten enää infoviestien lokissa esiintynyt, viimeinen on toukokuulta -22.
 
Invertteri ja konkka vaihdettu, taas pelaa.. kuulemma näitä on hajonnut. Syynä "jännitepiikit" mutta en tota ihan allekirjoita kun asutaan tässä kaupungissa kaapeliverkossa ja aika tasalaatuinen sähkö on. En alkanut väitellä sen enempää asiasta. Aika kallis osa kun kuulemma 3ke tarvikkeet.

Urakan vaikein osuus oli saada Nibeltä huolto kiinni ja osat liikkeelle paikalliselle asentajalle. Palvelukin Nibeltä oli melko töykeetä. Tais olla keikkaa jonossa joulun jäljilä jonossa kun ei puhelimeen ehditty vastata maanantaina ollenkaan ja palvelu oli tiistaina kun sai puhelimeen kaverin melko yksoikoista.
 
Nibeltä on kyllä lähtenyt lapasesta koneiden ja näemmä varaosienkin hinnat. Melko uskomaton hinta, kun jossain vaihessa se koko kylmäyksikkö oli rapeasti tuon 3-4kEUR luokassa.

Mutta hyvä jos tuli kuntoon.
 