Ei niin mukavaa uudenvuoden puuhaa Niben kanssa..
Laite tippui eilen pois uplinkistä Elisan nettikatkon vuoksi. Menin tänään sitten laitteelle ja muuten kaikki oli kunnossa mutta yhteys ei vain toiminut ylöspäin. Boottasin laitteen kun se on joskus aikaisemmin auttanut vastaavaan vikaan. Samalla käynnillä päivitin R12 softan tikulta kun uplink on päivityksestä muistutellut, vaikka isoja muutoksia softa ei kai teekään.
Kun laite heräili niin se ilmoitti "Tilap. suojauspys. invert.”, kertoi ettei kompura tahdistu ja että laite käynnistyy jossain vaiheessa uudelleen. Tuo oli ihan infoviesti eli ei olisi pitänyt vaatia toimenpiteitä. Samaa viestiä on tullut joskus aikaisemminkin ja se on sitten aikanaan hävinnyt. No tällä kertaa tuo ei toennut, eli kompura ei lähtenyt käyntiin vaikka kuinka odotteli.
Tässä päivän aikana laite on lyönyt itsensä pari kertaa ihan vikatilaan ja antanut hälytystä
"Suojaus pysäytys invertteri, Hälytysnumero: 429
Pysyvä kompressorin pysäytys, jonka syynä epäonnistunut tahdistus. Katkaise virransyöttö, tarkasta pää- ja ryhmävarokkeet ja käynnistä tuote uudelleen. Jos hälytys uusiutuu, valitse varakäyttö ja ota yhteyttä asentajaan."
Tuo häly poistuu kuittaamalla, muutaman kerran olen varoiksi bootannut myös koneen uudelleen mutta ei auta. Varmistin myös että sulakkeet on ok ja mittasin koneen syötöstä että kaikki vaiheet menee perille.
Onkohan invertteri mennyt hajalle? Onko tälle mitään tehtävissä kotikonstein? Laite on onneksi vielä takuun alainen mutta ei huvittaisi tietysti vastuksia polttaa jos tuon pystyy jollain kikalla fiksaamaan itse.
Laite tippui eilen pois uplinkistä Elisan nettikatkon vuoksi. Menin tänään sitten laitteelle ja muuten kaikki oli kunnossa mutta yhteys ei vain toiminut ylöspäin. Boottasin laitteen kun se on joskus aikaisemmin auttanut vastaavaan vikaan. Samalla käynnillä päivitin R12 softan tikulta kun uplink on päivityksestä muistutellut, vaikka isoja muutoksia softa ei kai teekään.
Kun laite heräili niin se ilmoitti "Tilap. suojauspys. invert.”, kertoi ettei kompura tahdistu ja että laite käynnistyy jossain vaiheessa uudelleen. Tuo oli ihan infoviesti eli ei olisi pitänyt vaatia toimenpiteitä. Samaa viestiä on tullut joskus aikaisemminkin ja se on sitten aikanaan hävinnyt. No tällä kertaa tuo ei toennut, eli kompura ei lähtenyt käyntiin vaikka kuinka odotteli.
Tässä päivän aikana laite on lyönyt itsensä pari kertaa ihan vikatilaan ja antanut hälytystä
"Suojaus pysäytys invertteri, Hälytysnumero: 429
Pysyvä kompressorin pysäytys, jonka syynä epäonnistunut tahdistus. Katkaise virransyöttö, tarkasta pää- ja ryhmävarokkeet ja käynnistä tuote uudelleen. Jos hälytys uusiutuu, valitse varakäyttö ja ota yhteyttä asentajaan."
Tuo häly poistuu kuittaamalla, muutaman kerran olen varoiksi bootannut myös koneen uudelleen mutta ei auta. Varmistin myös että sulakkeet on ok ja mittasin koneen syötöstä että kaikki vaiheet menee perille.
Onkohan invertteri mennyt hajalle? Onko tälle mitään tehtävissä kotikonstein? Laite on onneksi vielä takuun alainen mutta ei huvittaisi tietysti vastuksia polttaa jos tuon pystyy jollain kikalla fiksaamaan itse.