Seuraa alla olevaa videota nähdäksesi, miten asennat sivustomme verkkosovelluksena aloitusnäytöllesi.
Huom.: This feature may not be available in some browsers.
Sekoitusventiili koneen alareunassa luukun takana säädetty liian kylmälle? Pitää siis ottaa koko etupaneeli irti.Jaahas, mistähän pitäis etsiä syytä. Käyttöveden lämpötila näyttää Niben näytön mukaan 52-55 C (normaali) ja luksus asennolla sen voi nostaa jopa 65 C. Siitä huolimatta hanasta tulee vain vähän yli 40 C asteista vettä.
10 bar on yleinen käyttöveden varo ja kyllähän sen huomaa, jos heti käyttövesijakson jälkeen hanan avaa. Pitäisi myös päästää vettä ulos ellei vettä käytetä. Jos ei päästä ja paine nousee, olisi syytä kokeilla, että tuo ei ole jumissa. Sen saa kokeiltua kiertämällä.Onkohan varoventtiili liian korkealla asetuksella jolloin se ei pura painetta ensinkään?
Kiitos tiedosta, ei ole jumissa, kiertämällä saa vettä ulos. Kai tää siis on normaalia. Tuo lahdevesikuppi vielä vähän ihmetyttää kun se on aina tyhjä ja asentajan oppaasta saa kuvan että siinä pitäisi olla vettä. toisaalta - että siinä olisi vettä pitäisi sitä sinne jatkuvasti jostain ylivuodosta tulla koska se haihduttaa myös vettä10 bar on yleinen käyttöveden varo ja kyllähän sen huomaa, jos heti käyttövesijakson jälkeen hanan avaa. Pitäisi myös päästää vettä ulos ellei vettä käytetä. Jos ei päästä ja paine nousee, olisi syytä kokeilla, että tuo ei ole jumissa. Sen saa kokeiltua kiertämällä.
mielenkiintoista, näin minäkin ymmärsin dokumentaatiosta että sinne pitäisi tulla myös sulamisvedet. Minulla ne tulee koneesta ulos kyllä, pitää yrittää bongata tilanne kun sulatus päällä et muleeko ne tänne vai mitä kautta ne meneeSinne tulee myös sulatuksista vedet, kyllä se itsellä aina täynnä on.