Olen pari talvea värkännyt tuon Niben kanssa ja nyt kun lämmityskausi taas lähenee, alkaa tämä värkkäys ja säätäminen taas. Nyt olen miettinyt noiden pumppujen tehokkainta säätämistä lattialämmitystaloon, jossa on huonetermostaatit käytössä. Tähän kaipaisin fiksumpien kommentteja ja mielipiteitä.
Elikäs tähän saakka olen pitänyt tuota kiertovesipumppua vakioteholla niinkuin ohjeessa käsketään. Niben latauspumppu oli aluksi automaatilla, mutta laitoin senkin sitten vakioteholle. Tuo automaattinen säätö ei minusta oikein toiminut tässä laitteessa järkevästi - vesi ei kiertänyt riittävästi, kävi liian pienellä nopeudella. Meillä on myös takka jota lämmitetään talvella, tavoitteena säästää hieman ja auttaa nibeä pärjäämään ilman vastuksia. Että se onnistuisi, pitää käyttää huonetermostaatteja ehkäisemään ylilämpöä. Tähän ei nykyinen vakionopeus vaihtoehto reagoi. Nyt kun joku piiri sulkeutuu, kulkee muissa sitten enemmän vettä.
Ja se varsinainen kysymys:
Voisiko tällaisessa kahden kiertovesipumpun järjestelmässä toimia sellainen ratkaisu, jossa Niben latauspumppu pyörisi vakioteholla ja tuossa kiertovesipumpussa (Grudfos alpha 2L) laittaisi asetuksen ”alin vakiopainekäyrä” - kolmas palkki oikealla. Tätähän yleensä suositellaan käyttämään lattialämmitksen kanssa. Mutta meneekö sekaisin jos toinen pumppu jauhaa kuitenkin vakioteholla?
Elikäs tähän saakka olen pitänyt tuota kiertovesipumppua vakioteholla niinkuin ohjeessa käsketään. Niben latauspumppu oli aluksi automaatilla, mutta laitoin senkin sitten vakioteholle. Tuo automaattinen säätö ei minusta oikein toiminut tässä laitteessa järkevästi - vesi ei kiertänyt riittävästi, kävi liian pienellä nopeudella. Meillä on myös takka jota lämmitetään talvella, tavoitteena säästää hieman ja auttaa nibeä pärjäämään ilman vastuksia. Että se onnistuisi, pitää käyttää huonetermostaatteja ehkäisemään ylilämpöä. Tähän ei nykyinen vakionopeus vaihtoehto reagoi. Nyt kun joku piiri sulkeutuu, kulkee muissa sitten enemmän vettä.
Ja se varsinainen kysymys:
Voisiko tällaisessa kahden kiertovesipumpun järjestelmässä toimia sellainen ratkaisu, jossa Niben latauspumppu pyörisi vakioteholla ja tuossa kiertovesipumpussa (Grudfos alpha 2L) laittaisi asetuksen ”alin vakiopainekäyrä” - kolmas palkki oikealla. Tätähän yleensä suositellaan käyttämään lattialämmitksen kanssa. Mutta meneekö sekaisin jos toinen pumppu jauhaa kuitenkin vakioteholla?