amizu sanoi:Pystytkö Toni mittaileen luotettavasti minkä verran on tuon 280W lämmön tuotto.
amizu sanoi:Isonlainen on tuo panan minimipuhallus :![]()
Toni sanoi:amizu sanoi:Isonlainen on tuo panan minimipuhallus :![]()
Todennäköisesti se ei ole noin paljoa. Tavasin vielä vähän tarkemmin tuota huoltomanuaalia, ja sen mukaan tuo 9.2 m3/min on puhallinnopeuden 'Lo' ilmamäärä. Manuaalin mukaan tuon pitäisi tuolla kennolämmöllä puhaltaa nopeudella 'SLo', mutta sille ei mistään löydy ilmamäärää.
janti sanoi:Tässäpä Service Manual CS-E12CKP http://webshop.bauer-energi.no/PDF/Service%20Manual%20E9-E12CKP.PDF
Sivulla 21 on nuo jännitevastaavudet, mutta tuossa ei ole merkitty lämmitykselle SLo ja Lo- nopeuksia.
Toni sanoi:Tuo on juurikin se sama mitä itsekin käytin. Lisäksi E12-DKEW manuaalista löytyy lisää tietoa jota voinee kohtuullisella tarkkuudella soveltaa tähän vanhempaan koneeseen.
amizu sanoi:Niin, kumpiko lienee yleisempi ilmantiheyden kerroin 1.2 vai 1.25 näitä COP:ja laskettaessa.
janti sanoi:Käytän omissa laskelmissani 1,165 kg/m3, joka on kuivailman tiheys +30 C. Vastaavasti ominaislämpökapasiteettina käytän + 30C 1,005 kJ/(kg K). Ja tuo +30 C olen valinnut, koska se on suurinpiirtein keskiarvo imuilman ja puhallusilman lämpötiloista.![]()
amizu sanoi:On tämä siinä mielessä kyllä huumori vääntöä että kun talvi ja pakkaset on tulossa niin täällä me vaan tutkaillaan että mikä pumppu se lämmittäis vähimmän.
janti sanoi:Käytän omissa laskelmissani 1,165 kg/m3, joka on kuivailman tiheys +30 C. Ja tuo +30 C olen valinnut, koska se on suurinpiirtein keskiarvo imuilman ja puhallusilman lämpötiloista.![]()
Eikö tiheys pitäsi valita puhallusilman lämpötilan mukaan? Onhan ilmamääräkin puhallusilman määrä, eikä ilmu ja puhallus ilman keskiarvo.
pahhi sanoi:Eikö tiheys pitäsi valita puhallusilman lämpötilan mukaan? Onhan ilmamääräkin puhallusilman määrä, eikä ilmu ja puhallus ilman keskiarvo.
BB. PASI sanoi:Kaikesta huolimatta on tää mukava harrastus.
Mulle tullut vähän saman tapainen olo
Mistä lie johtuu... opcaravan sanoi:BB. PASI sanoi:Kaikesta huolimatta on tää mukava harrastus.
Mulle tullut vähän saman tapainen olo
Mut ei mitään. Ennen ilppiä kovilla -20-25c pakkasilla vesikiertoisella patterisysteemeillä oleva n.120m2 kämppä otti kovimmillaan noin 90-100kwh/pvä sisälämpötilan ollessa luokkaa 19-20C. Pumpun asennuksen jälkeen max. päiväkulutus samantapaisilla pakkasilla ollut n. 90kwh, sisälämpötilan ollessa 22-23C. Coppeja, kulutuksia en oo sen kummemmin laskenut, mutta kivan lämmin kämppä, jalkojakaan ei palele ja sähkön tarvekin vähän ehken vähentynyt. Paitti että ilmasta tuli jotenkin "sähköistä". Alkanut saamaan sätkyjä, kun kissaa silittelee. Kisu polonenkin tuntuu tätä säikkyvän.Mistä lie johtuu...
![]()
opcaravan sanoi:BB. PASI sanoi:Kaikesta huolimatta on tää mukava harrastus.
Mulle tullut vähän saman tapainen olo
![]()
Paaki sanoi:Vertailuun myöskin FD25 90m2 tallissa:
Ulkona +6
Pyynti +19
Puhallus man III
Imu +22,1
Puh +32,6
Potto 475W
Plämpö 1861W
Koti-cop 3,9
puuhis sanoi:Toimii hienosti. Pidät tallia ihan kohtuullisen lämpimänä.... Jos nuo antotehot olisivat tuolla 1kW:n tietämissä niin nuo coppilukemat olisivat "hieman" toisenlaisia.
Carnot sanoi:Kiistämättä Puuhiksen ym. mittauksia, löysin tälläisen mittaustuloksen:
Värmefaktor, COP 7°C 2°C -7°C -15°C
Vid kompressoreffekt 100% 3,3 2,9 2,5 2,0
Vid kompressoreffekt 75% 3,8 – – –
Vid kompressoreffekt 50% 4,8 4,3 – –
Näiden mittausten mukaan COP paranee osatehoilla! Ketä ja mitä tässä pitäisi uskoa, vai olenko käsittänyt jotain väärin? /a080
Carnot sanoi:Kiistämättä Puuhiksen ym. mittauksia, löysin tälläisen mittaustuloksen:
http://www.swedishenergyagency.se/WEB/STEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC12574E5003D72B1/$file/luftluft.pdf
"Värmepumparna har testats på SP, Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut på uppdrag av Energimyndigheten.
Effektiviteten har provats enligt gällande standard EN
14511 och CEN/TS 14825. I standarden anges –15°C
som lägsta provpunkt. Ett streck (–) i tabellen betyder
att mätpunkten inte är uppmätt. Ljudeffektnivån har
uppmätts enligt standarden EN-ISO 3747."
Malmö (8,2°C)
Energibehov 9 100 kWh/år 6 300 kWh/år COP 3,3
Energibehov 16 600 kWh/år 9 600 kWh/år COP 2,4
Borås (6,1°C)
Energibehov 11 000 kWh/år 7 000 kWh/år COP 2,8
Energibehov 20 000 kWh/år 10 100 kWh/år COP 2,0
Luleå (1,3°C)
Energibehov 15 400 kWh/år 7 700 kWh/år COP 2,0
Energibehov 28 000 kWh/år 10 400 kWh/år COP 1,6
Värmefaktor, COP 7°C 2°C -7°C -15°C
Vid kompressoreffekt 100% 3,3 2,9 2,5 2,0
Vid kompressoreffekt 75% 3,8 – – –
Vid kompressoreffekt 50% 4,8 4,3 – –
Näiden mittausten mukaan COP paranee osatehoilla! Ketä ja mitä tässä pitäisi uskoa, vai olenko käsittänyt jotain väärin? /a080
kaupamees sanoi:Kai se paranee osatehoilla ja noissa lämpötiloissa missä se ajaa osatehoilla ei sillä copilla ole enään merkitystä, koska lämmitystarve on niin vähäinen.
puuhis sanoi:Ai niinkö? Otetaanpa tuo Carnot:n käytännön esimerkki: Mittauksesi antoi 2kW:n lämmitystarpeen -14:ssä. Pumppu menee takuulla alle 1.5kW:n tehoilla lauhoilla pakkasilla - ja entä jos laittaa takan kuumaksi, on saunomista ja ruuanlaittoa?
kaupamees sanoi:Meillä tippuu katkolle kun pyyntinä 21 ja jää roikkumaan, jos pyyntinä 22. Roikkumaan jäi myös, kun suodattimet olivat pölyiset.
puuhis sanoi:Jos pumppusi on FD25 ja ulkona on pakkasta niin en usko että Mitsu menee katkolle ilman että se on takan kupeessa. Vai mitä tarkoitat kun pumppu menee 'roikkumaan'?