FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja puuhis
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

n12gke lämmittää myös 280W teholla, lämpöä tulee 1,2-1,4kW, ulkolämpötila 0,2C tuuli lännestä 3m/s, yläkerran seiska katkokävelee tuonne -6C saakka sitten ajelee 245-250W teholla ja lämmöntuotto on 0,8-1kW.
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

amizu sanoi:
Pystytkö Toni mittaileen luotettavasti minkä verran on tuon 280W lämmön tuotto.

Nyt se on viimeisen tunnin käynyt 340W ottoteholla. Ilma lämpenee 6.5 astetta ja puhallus on ilmeisesti minimillä (huoltomanuaali sanoo 9.2 m3/min minimipuhalluksella). Noista tulisi puhallustehoksi 1250W ja koti-COP 3.7.
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

Isonlainen on tuo panan minimipuhallus ::). 9,2x60= 552. Vastaa mitsun kolmosnopeutta. Ja jos noin olisi niin minä laskisin tuotoksi noin 1200W ja COP:ksi noin 3,5 ;) Molemmat me ilmeisesti laskemme väärin, mutta olis mukava tietää kumpi enemmän väärin, nuinniikun vastasen varalle.
Mutta jos se panan minimipuhallus olisikin sama kuin mitsulla niin tuotto olisi 585W ja COP:pi noin 1,7.
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

amizu sanoi:
Isonlainen on tuo panan minimipuhallus ::)

Todennäköisesti se ei ole noin paljoa. Tavasin vielä vähän tarkemmin tuota huoltomanuaalia, ja sen mukaan tuo 9.2 m3/min on puhallinnopeuden 'Lo' ilmamäärä. Manuaalin mukaan tuon pitäisi tuolla kennolämmöllä puhaltaa nopeudella 'SLo', mutta sille ei mistään löydy ilmamäärää.

Edit: Löysin huoltomanuaalista taulukon jossa oli ohjausjännitteet kaikille eri nopeuksille sekä parin erin nopeuden kierrosluvut sekä ilmamäärät. Saattaa olla että kierrosluku menee niin alas että ilmamäärä on vain 6 m3/min (360m3/h), tuolloin COP olisi vain 2. Tai tuolta se ainakin näytti kun noita lähti extrapoloimaan.

Ja eikös tuo FD25 ole 9-sarjalainen? Panan vastaavan 9-sarjalaisen puhallukset ovat Lo 7.1, Me 8.8 ja Hi 10.6 m3/min, eli 426, 528 ja 636 m3/h.
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

Toni sanoi:
amizu sanoi:
Isonlainen on tuo panan minimipuhallus ::)

Todennäköisesti se ei ole noin paljoa. Tavasin vielä vähän tarkemmin tuota huoltomanuaalia, ja sen mukaan tuo 9.2 m3/min on puhallinnopeuden 'Lo' ilmamäärä. Manuaalin mukaan tuon pitäisi tuolla kennolämmöllä puhaltaa nopeudella 'SLo', mutta sille ei mistään löydy ilmamäärää.

Tässäpä Service Manual CS-E12CKP http://webshop.bauer-energi.no/PDF/Service%20Manual%20E9-E12CKP.PDF

Sivulla 21 on nuo jännitevastaavudet, mutta tuossa ei ole merkitty lämmitykselle SLo ja Lo- nopeuksia.
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

janti sanoi:
Tässäpä Service Manual CS-E12CKP http://webshop.bauer-energi.no/PDF/Service%20Manual%20E9-E12CKP.PDF

Sivulla 21 on nuo jännitevastaavudet, mutta tuossa ei ole merkitty lämmitykselle SLo ja Lo- nopeuksia.

Tuo on juurikin se sama mitä itsekin käytin. Lisäksi E12-DKEW manuaalista löytyy lisää tietoa jota voinee kohtuullisella tarkkuudella soveltaa tähän vanhempaan koneeseen.
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

Toni sanoi:
Tuo on juurikin se sama mitä itsekin käytin. Lisäksi E12-DKEW manuaalista löytyy lisää tietoa jota voinee kohtuullisella tarkkuudella soveltaa tähän vanhempaan koneeseen.

Juu eiköhän nuo rpm mene samassa suhteessa noilla 12 sarjalaisilla Lo Lo- SLo.

Tässä vielä saksan kielinen manuaali. Eipä tästä ole lisä apuja.
http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/th/th_cs-e9.12.15ckp.pdf
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

Niin, kumpiko lienee yleisempi ilmantiheyden kerroin 1.2 vai 1.25 näitä COP:ja laskettaessa. Itse käytän 1.2 kerrointa. Erohan ei ole suuri, mutta vaikutava kuiteskin silloin kun ollaan haaskaamassa viimmeisiä- tai tienaamassa ensimmäisiä senttejä :).
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

amizu sanoi:
Niin, kumpiko lienee yleisempi ilmantiheyden kerroin 1.2 vai 1.25 näitä COP:ja laskettaessa.

Käytän omissa laskelmissani 1,165 kg/m3, joka on kuivailman tiheys +30 C. Vastaavasti ominaislämpökapasiteettina käytän + 30C 1,005 kJ/(kg K). Ja tuo +30 C olen valinnut, koska se on suurinpiirtein keskiarvo imuilman ja puhallusilman lämpötiloista. ;)

http://en.wikipedia.org/wiki/Density_of_air
http://www.engineeringtoolbox.com/air-properties-d_156.html
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

janti sanoi:
Käytän omissa laskelmissani 1,165 kg/m3, joka on kuivailman tiheys +30 C. Vastaavasti ominaislämpökapasiteettina käytän + 30C 1,005 kJ/(kg K). Ja tuo +30 C olen valinnut, koska se on suurinpiirtein keskiarvo imuilman ja puhallusilman lämpötiloista. ;)

Lienee kohtuullinen aproksimaatio. Aina siitä joku muuttuja jää puuttumaan, helpointa olisi jos jossain olisi jotain taulukoita ilman lämmittämiseen tarvittavasta energiasta.
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

Minä ilmeisesti olin vähemmän väärässä tälläkertaa :P. On tämä siinä mielessä kyllä huumori vääntöä että kun talvi ja pakkaset on tulossa niin täällä me vaan tutkaillaan että mikä pumppu se lämmittäis vähimmän.
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

amizu sanoi:
On tämä siinä mielessä kyllä huumori vääntöä että kun talvi ja pakkaset on tulossa niin täällä me vaan tutkaillaan että mikä pumppu se lämmittäis vähimmän.

Niinhän se on, mutta kun taloa pitää joka hetki lämmittää sopivasti. 10 kW tehosta ei ole paljoa iloa silloin kun tarvitaan 1 kW.
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

Jep. Siksipä vähän pyytelinkin tarkennusta kirjoitteluun, kun näitä ketjuja lueskelee varmaan monikin pumpun hankkimista suunnitteleva. On varmaan niitäkin jotka tarvitsevat pientä tehoa pumpusta, mutta myös meitä joilla pumppu toimii mahdollisemman pitkään päälämmönlähteenä.
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

janti sanoi:
Käytän omissa laskelmissani 1,165 kg/m3, joka on kuivailman tiheys +30 C. Ja tuo +30 C olen valinnut, koska se on suurinpiirtein keskiarvo imuilman ja puhallusilman lämpötiloista. ;)

Eikö tiheys pitäsi valita puhallusilman lämpötilan mukaan? Onhan ilmamääräkin puhallusilman määrä, eikä ilmu ja puhallus ilman keskiarvo.
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

Eikö tiheys pitäsi valita puhallusilman lämpötilan mukaan? Onhan ilmamääräkin puhallusilman määrä, eikä ilmu ja puhallus ilman keskiarvo.

Tuo voi käsimittaussysteemissä olla vähän vaikeahkoa kun joka kerran pitäisi käyttää eri ilman tiheysarvoa kun mittauksen suorittaa. Omissa mittauksissa softa huolehtii tuosta ja laskee ilman tiheyden aina puhallusilman lämpötilan mukaan.
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

pahhi sanoi:
Eikö tiheys pitäsi valita puhallusilman lämpötilan mukaan? Onhan ilmamääräkin puhallusilman määrä, eikä ilmu ja puhallus ilman keskiarvo.

Oikeastihan laskelmat pitäisi tehdä entalpia-menetelmällä käyttäen kostean ilmaseoksen tiheyttä ja arvoja.
Ominaisuudet pitäisi määrittää sisään menevästä ilmavirrasta samoin kuin ulos tulevasta.

Jos käytettäisii kuivan ilman ominaisuuksia puhallusilmalle ~40 C => tiheys olisi 1,127 kg/m3.
http://www2.lut.fi/~saari/TTD/kosteailma/KosteaIlma2002.html
http://www.engineeringtoolbox.com/density-air-d_680.html

=> Se 1,2 tai 1,25 on kuitenkin liian iso ilman tiheys ILPin lämmityteholaskelmissa käytettäväksi. Niillä saadaan hiukan optimistisia arvoja. 1,15 voisi olla aika hyvä arvo käytettäväksi 8)
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

Moi.
Olen suurella mielenkiinnolla seuraillut projektiasi ja tietoa on ihan kivasti tullut esille kiitos siitä.

tämän hetkiset lukemat peruskäynniltä -16,5 asteen ulkolämpötilassa. Vaihtelua varmasti on tod. näk. wateissa isompaan suuntaa jos pidempään seuraisin mutta suurin piirten tollaisia lukemia se näyttää yleisesti ja asunnossa on riittävän lämmintä.
Myös eilen päivällä lämmitetty takka sotkee varmasti hieman kun se on hieman ympäristöä lämpimämpi vielä. Kun takan lämmittää niin kulutus tippuu mutta pysyy päällä kulutus silloin ehkä noin leudomman kelin lukemiin 200-350 w. Takan kanssa voi siis tulla onkelma leudolla ilmalla pumppu siis huilii ja ei levitä takan lämpöä kuin pyyntiä nostamalla.

Otto 25
Tulo 32
ulko -16,5
puhallus 3
watit 380-420
i-sii päällä
asennus 15cm katosta

Mitsu FD35 ja lukemat mitattu laittamalla mittarin ulkolämpötila johto karkeasti ensin yksikön otto puolen ritilöiden päälle ja sitten sama anturi teipatu uloimman puhallussiivekkeen ulkoreunaan suht keskelle pumppua.
Tuo lämpötilaero otto / tulo on 7 astetta noilla wateilla. Minkälaiset ikkunat teillä onko ikkunoiden pokien tiivistys seinärakenteeseen ok. . Noh oli niin tai näin niin pumppu mahdollistaa parememman ilman vaihdon asunnossa ja on silti lämmin. En kyllä usko että mitään säästöjä ikuna tulee ottaen huomioon ostohinnan ja arvioidun pumpunkeston. toisaalta nyt Ilmavaihtuu ja suodattuukin ehkä paremmin samalla rahalla näin ajattelen. Kaikesta huolimatta on tää mukava harrastus.
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

BB. PASI sanoi:
Kaikesta huolimatta on tää mukava harrastus.

;D Mulle tullut vähän saman tapainen olo :P

Mut ei mitään. Ennen ilppiä kovilla -20-25c pakkasilla vesikiertoisella patterisysteemeillä oleva n.120m2 kämppä otti kovimmillaan noin 90-100kwh/pvä sisälämpötilan ollessa luokkaa 19-20C. Pumpun asennuksen jälkeen max. päiväkulutus samantapaisilla pakkasilla ollut n. 90kwh, sisälämpötilan ollessa 22-23C. Coppeja, kulutuksia en oo sen kummemmin laskenut, mutta kivan lämmin kämppä, jalkojakaan ei palele ja sähkön tarvekin vähän ehken vähentynyt. Paitti että ilmasta tuli jotenkin "sähköistä". Alkanut saamaan sätkyjä, kun kissaa silittelee. Kisu polonenkin tuntuu tätä säikkyvän. ;D Mistä lie johtuu... ;)
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

opcaravan sanoi:
BB. PASI sanoi:
Kaikesta huolimatta on tää mukava harrastus.

;D Mulle tullut vähän saman tapainen olo :P

Mut ei mitään. Ennen ilppiä kovilla -20-25c pakkasilla vesikiertoisella patterisysteemeillä oleva n.120m2 kämppä otti kovimmillaan noin 90-100kwh/pvä sisälämpötilan ollessa luokkaa 19-20C. Pumpun asennuksen jälkeen max. päiväkulutus samantapaisilla pakkasilla ollut n. 90kwh, sisälämpötilan ollessa 22-23C. Coppeja, kulutuksia en oo sen kummemmin laskenut, mutta kivan lämmin kämppä, jalkojakaan ei palele ja sähkön tarvekin vähän ehken vähentynyt. Paitti että ilmasta tuli jotenkin "sähköistä". Alkanut saamaan sätkyjä, kun kissaa silittelee. Kisu polonenkin tuntuu tätä säikkyvän. ;D Mistä lie johtuu... ;)

Toteat nyt pitäväsi korkeampaa sisälämpötilaa kuin aiemmin kovilla pakkasilla -> ilman suhteellinen kosteus pienempi. Kuiva ilma aiheuttanee mm. tuon "sähköistymisen". Kostutinta peliin kovilla pakkasilla?
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

No niin. Sain ilppiin aikaiseksi tuon wattimittarin.

Kaavoja tuntuu olevan monenlaista, mitä vähän lueskelin, mutta josko joku ystävällinen toveri kehtaisi raapustaa rautalangasta, että mikä tapa tämän koticopin laskentaan olisi fiksu. Tulokset olivat seuraavanlaiset:

Puhallus: 2
Imu: 22c
Ulos: 38,4c
Watteja: n.1kW
Pakkasta ulukona -13C
Pumppuna fd-35 vabh
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

Täällä ohjeet:

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1854.0

Jos tuo pumpun puhallus on tuo 400m3/h 2-asennossa (ainakin 25:ssa on näin) niin copiksi tulee n. 2.2.

Olettaen että tuossa 35:ssa on tuo -10% tuossa puhalluksessa kuten fd25vabh VTT testissä kolmosasennossa niin silloin cop on noin 2. Joka tapauksessa koppisi on kahden tienoolla.
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

Nooh, vielä lisää osatehocoppej vertailtavaksi. Eli uudehko fd35, pakkasta rapiat -26c.

Puhallus manuaali 2
Imu 23c
Puh 41
Verkosta ottaa n.1250w
Lämpötehoa n. 2.4kW
Koticopp n.1,9
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

Hep! Nostetaan esiin tämä aihe ja kysytään, että tuliko asiaan mitään ratkaisua... selvyyttä??
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

Vertailuun myöskin FD25 90m2 tallissa:

Ulkona +6
Pyynti +19
Puhallus man III
Imu +22,1
Puh +32,6
Potto 475W
Plämpö 1861W
Koti-cop 3,9
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

Paaki sanoi:
Vertailuun myöskin FD25 90m2 tallissa:

Ulkona +6
Pyynti +19
Puhallus man III
Imu +22,1
Puh +32,6
Potto 475W
Plämpö 1861W
Koti-cop 3,9

Toimii hienosti. Pidät tallia ihan kohtuullisen lämpimänä.... Jos nuo antotehot olisivat tuolla 1kW:n tietämissä niin nuo coppilukemat olisivat "hieman" toisenlaisia.
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

puuhis sanoi:
Toimii hienosti. Pidät tallia ihan kohtuullisen lämpimänä.... Jos nuo antotehot olisivat tuolla 1kW:n tietämissä niin nuo coppilukemat olisivat "hieman" toisenlaisia.

Pumppu on 20m2 huoneessa, josta käynti varsinaiseen talliin ja tässä 20m2 tilassa pitää olla suhtkoht lämmintä. Tallin perällä ei sitten olekaan enää kuin +15 astetta, mutta riittää vielä näillä keleillä. Kylmemmillä keleillä pitänee nostaa pyyntiä +21...+23 kieppeille varmastikin. Yo. cop ei tosin ole mikään sulatuksen huomioiva, mutta lienee silti ihan ok lukema. Man IV- puhalluksella ei näyttäisi olevan hirveästi vaikutusta cop:iin. Voisin melkein sanoa, että cop huononee..
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

Kiistämättä Puuhiksen ym. mittauksia, löysin tälläisen mittaustuloksen:


http://www.swedishenergyagency.se/WEB/STEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC12574E5003D72B1/$file/luftluft.pdf

"Värmepumparna har testats på SP, Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut på uppdrag av Energimyndigheten.
Effektiviteten har provats enligt gällande standard EN
14511 och CEN/TS 14825. I standarden anges –15°C
som lägsta provpunkt. Ett streck (–) i tabellen betyder
att mätpunkten inte är uppmätt. Ljudeffektnivån har
uppmätts enligt standarden EN-ISO 3747."

Malmö (8,2°C)
Energibehov 9 100 kWh/år 6 300 kWh/år COP 3,3
Energibehov 16 600 kWh/år 9 600 kWh/år COP 2,4

Borås (6,1°C)
Energibehov 11 000 kWh/år 7 000 kWh/år COP 2,8
Energibehov 20 000 kWh/år 10 100 kWh/år COP 2,0

Luleå (1,3°C)
Energibehov 15 400 kWh/år 7 700 kWh/år COP 2,0
Energibehov 28 000 kWh/år 10 400 kWh/år COP 1,6

Värmefaktor, COP 7°C 2°C -7°C -15°C
Vid kompressoreffekt 100% 3,3 2,9 2,5 2,0
Vid kompressoreffekt 75% 3,8 – – –
Vid kompressoreffekt 50% 4,8 4,3 – –

Näiden mittausten mukaan COP paranee osatehoilla! Ketä ja mitä tässä pitäisi uskoa, vai olenko käsittänyt jotain väärin? /a080
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

Carnot sanoi:
Kiistämättä Puuhiksen ym. mittauksia, löysin tälläisen mittaustuloksen:


Värmefaktor, COP 7°C 2°C -7°C -15°C
Vid kompressoreffekt 100% 3,3 2,9 2,5 2,0
Vid kompressoreffekt 75% 3,8 – – –
Vid kompressoreffekt 50% 4,8 4,3 – –

Näiden mittausten mukaan COP paranee osatehoilla! Ketä ja mitä tässä pitäisi uskoa, vai olenko käsittänyt jotain väärin? /a080

Kai se paranee osatehoilla ja noissa lämpötiloissa missä se ajaa osatehoilla ei sillä copilla ole enään merkitystä, koska lämmitystarve on niin vähäinen.
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

Carnot sanoi:
Kiistämättä Puuhiksen ym. mittauksia, löysin tälläisen mittaustuloksen:


http://www.swedishenergyagency.se/WEB/STEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC12574E5003D72B1/$file/luftluft.pdf

"Värmepumparna har testats på SP, Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut på uppdrag av Energimyndigheten.
Effektiviteten har provats enligt gällande standard EN
14511 och CEN/TS 14825. I standarden anges –15°C
som lägsta provpunkt. Ett streck (–) i tabellen betyder
att mätpunkten inte är uppmätt. Ljudeffektnivån har
uppmätts enligt standarden EN-ISO 3747."

Malmö (8,2°C)
Energibehov 9 100 kWh/år 6 300 kWh/år COP 3,3
Energibehov 16 600 kWh/år 9 600 kWh/år COP 2,4

Borås (6,1°C)
Energibehov 11 000 kWh/år 7 000 kWh/år COP 2,8
Energibehov 20 000 kWh/år 10 100 kWh/år COP 2,0

Luleå (1,3°C)
Energibehov 15 400 kWh/år 7 700 kWh/år COP 2,0
Energibehov 28 000 kWh/år 10 400 kWh/år COP 1,6

Värmefaktor, COP 7°C 2°C -7°C -15°C
Vid kompressoreffekt 100% 3,3 2,9 2,5 2,0
Vid kompressoreffekt 75% 3,8 – – –
Vid kompressoreffekt 50% 4,8 4,3 – –

Näiden mittausten mukaan COP paranee osatehoilla! Ketä ja mitä tässä pitäisi uskoa, vai olenko käsittänyt jotain väärin? /a080

Otetaanpas esimerkiksi tuo +2 astetta ja osateho 50%: Tuo 50% on laitteen maksimiantotehosta +2:ssa eli noin 2.5kW (mahtaa olla jopa enemmän?). Tuolla antoteholla coppi on takuulla hyvä mutta tuo termi 'osateho' ei mielestäni passaa tuohon sitten ollenkaan. Kenellä menee kämppään 2.5kW +2:ssa? Veikkaan että erittäin harvoilla. Tämä maanmainion 'energimydighetenin' (ja myös usean muun käyttämä) "osateho" on lähinnä vitsi ja älyttömän kaukana todellisuudesta. Ja puhumattakaan siitä että tuolla sitä kuluttajaa vasta viilataan linssiin ja oikein kunnolla. Mitsun käytännön osatehot on todella surkeat. Raja kulkee pikkupakkasilla 1.5kW:ssa ja kovemmilla pakkasilla tuo raja nousee tuonne 2kW:n tienoolle. Näiden 1.5 ja 2kW:n rajojen alapuolella coppi on siis todella kuraa. Ei nuo energimydighetenin 'testitulokset' kerro oikeasti laitteen käytännön toiminnasta juuri mitään.
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

kaupamees sanoi:
Kai se paranee osatehoilla ja noissa lämpötiloissa missä se ajaa osatehoilla ei sillä copilla ole enään merkitystä, koska lämmitystarve on niin vähäinen.

Ai niinkö? Otetaanpa tuo Carnot:n käytännön esimerkki: Mittauksesi antoi 2kW:n lämmitystarpeen -14:ssä. Pumppu menee takuulla alle 1.5kW:n tehoilla lauhoilla pakkasilla - ja entä jos laittaa takan kuumaksi, on saunomista ja ruuanlaittoa?

Meillä vuosikulutus pumpulle oli viime lämmityskaudella 3250kW jossa ei ollut huhtikuuta ollenkaan mukana kun pumppu oli rikki ja huollossa. Esimerkkinä meillä nyt -8:ssa puhallus kakkosella antoteho on 1.4kW ja coppi on välillä aivan kuralla. Kolmospuhalluksella uppoaa lämpöä kämppään enemmän ja tuota 1.5kW ongelmaa ei näillä keleillä siten ole. Mutta - tässäpä se dilemma onkin suurella osalla Mitsun neuvoja: Pidä kämppää lämpimämpänä kun samalla rahalla saat. On ihan pläkkiselvää että alhaalta vääntävällä pumpulla on enemmän säästöpotentiaalia kun huonelämpötilaa voi pitää oikeasti alempana (kuten esim ennen pumppua) ja säästöä paukkuu hyvällä copilla.

Kaupamees: Eikö sillä ole mitään väliä jos ottoteho on ensin 850w ja pumppu antaa 1400w. Sitten antoteho on 1500W ja pumppu ottaa 650W (molemmissa, keskiarvo yhdeltä lämmitysjaksolta)? Tämä on nyt vain ja ainoastaan yksi esimerkki yhdestä datajoukosta. Kun pumppu jyllää pikkupakkasilla alle tuon 1500W tehon niin kyllä tuossa talven mittaan säästöä ropisee, se on selvää.
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

puuhis sanoi:
Ai niinkö? Otetaanpa tuo Carnot:n käytännön esimerkki: Mittauksesi antoi 2kW:n lämmitystarpeen -14:ssä. Pumppu menee takuulla alle 1.5kW:n tehoilla lauhoilla pakkasilla - ja entä jos laittaa takan kuumaksi, on saunomista ja ruuanlaittoa?

Meillä tippuu katkolle kun pyyntinä 21 ja jää roikkumaan, jos pyyntinä 22. Roikkumaan jäi myös, kun suodattimet olivat pölyiset.
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

kaupamees sanoi:
Meillä tippuu katkolle kun pyyntinä 21 ja jää roikkumaan, jos pyyntinä 22. Roikkumaan jäi myös, kun suodattimet olivat pölyiset.

Jos pumppusi on FD25 ja ulkona on pakkasta niin en usko että Mitsu menee katkolle ilman että se on takan kupeessa. Vai mitä tarkoitat kun pumppu menee 'roikkumaan'?
 
Vs: FD25VABH huono hyötysuhde osateholla

puuhis sanoi:
Jos pumppusi on FD25 ja ulkona on pakkasta niin en usko että Mitsu menee katkolle ilman että se on takan kupeessa. Vai mitä tarkoitat kun pumppu menee 'roikkumaan'?

Katkolle menee ilman uskomistakin ja etäisyys takasta on yli 3m. Roikkumisella tarkoitan juuri sitä huonolla lämmitysteholla tuhertamista eli puhallusta riittää, mutta lämpöä ei.
 