N
Nopsa-Jussi
Vieras
Täytyypä vuosien harrastuksen jatkuessa astua tällekin palstalle. Kone on hakannut lämpöä taloon talvesta 2003-04, säännöllisesti itse huollettu ja suodattimia vaihdettu tiheämpäänkin. Ainoa vika oli viallisen kontaktorin kärähtäminen ja sen aiheuttama tulipalonvaara jouluna 2005, korjattiin takuuna.
Nyt kovien pakkasten jatkuttua on parina yönä heittänyt vikakoodin A02 ja sammuttanut ilmastoinnin, olen antanut vastuksen lämmittää vedet ja heittänyt aamulla koneen sammuttamisen kautta käyntiin ja hyvin on päiväsellä toiminut. Yöllä pakkanen tosin laskenut sinne 30 nurkille ja allekin.
Puhaltimet on asetettu aikoinaan puhallinmuuntajasta tulo 9 ja poisto 12, ilmanvaihto mitattu silloin tulo 66 l/s ja poisto 76 l/s.
Nyt päivällä kone antaa arvot:
01 53
02 27
03 -20
04 4
05 7
06 4
07 -2
08 37
09 10
10 33
11 03
Miten kannattaisi edetä laitteen suhteen? Tuloilmapatteria en ole ilmannut, enkä sen venttiilin säätöjä katsonut...
Nyt kovien pakkasten jatkuttua on parina yönä heittänyt vikakoodin A02 ja sammuttanut ilmastoinnin, olen antanut vastuksen lämmittää vedet ja heittänyt aamulla koneen sammuttamisen kautta käyntiin ja hyvin on päiväsellä toiminut. Yöllä pakkanen tosin laskenut sinne 30 nurkille ja allekin.
Puhaltimet on asetettu aikoinaan puhallinmuuntajasta tulo 9 ja poisto 12, ilmanvaihto mitattu silloin tulo 66 l/s ja poisto 76 l/s.
Nyt päivällä kone antaa arvot:
01 53
02 27
03 -20
04 4
05 7
06 4
07 -2
08 37
09 10
10 33
11 03
Miten kannattaisi edetä laitteen suhteen? Tuloilmapatteria en ole ilmannut, enkä sen venttiilin säätöjä katsonut...