Morjens ja hyviä alkaneita uusia vuosia foorumille! Ajattelin tänne ittekkin kirjautua ja alkaa kyselemään vähän neuvoja oman VILPin kanssa.
Eli eli. Pannuhuoneeseen uusittiin jo aiemmin uusi öljypoltin ja myöhemmin myös kattila, alkuperäiset kun olivat työnsä tehneet kiitettävästi 60-luvulta saakka. Jo aiemmin öljyn rinnalle asennettiin Fujitsun VILP. Kytkentöjä uusittiin kattilan vaihdon jälkeen ja samalla järjestelmästä poistui vanha isompi lämminvesivaraaja käytöstä. Kytkentäuudistuksen yhteydessä lisättiin käyttövedelle pieni tulistinvaraaja turvaamaan lämpimän veden riittävyys. Tänä syksynä uusittiin myös VILP, kun seitsemisen vuotta vanha edellinen versio kajahti syystä tai toisesta jo noin lyhyen käyttöiän jälkeen. Vakuutus onneksi auttoi hieman...
Nyt olen muutamat viikot seuraillut uuden pumpun toimintaa ja samalla kauhistellut pumpun kulutusta sen yhteyteen kytketyn energiakulutusmittarin avulla. Haukkaako kaikki tuon teholuokan VILPit normaalistikin jo pienimmällä mahdollisella tehollaan reilua 2,5kW:a? Jotenkin omaan korvaan kuulostaa melko korkealta teholta, kun tosiaan Impromat-ohjauksen ohjauspaneeli näyttää 3%:n tehopyyntiä. Maksimeillaan leudoilla keleillä pumppu on hakenut noin 4,5kW tehot, kun sen haki käymään täysillä höökeillä.
No, joka tapauksessa. Nyt kun ollaan oleiltu pitkälti nollakelejä ja hieman sen molemmin puolin, on vuorokautinen kulutus ollut luokkaa 50-60kWh. Lämmitettävää alaa on satakunta neliötä vanhassa kivitalossa. Järjestelmä toimii siten, että VILP lämmittää kattilan vettä jatkuvalla 50 asteen pyynnillä. Kattilalta lähtee oma kiertonsa patteriverkostoon, jota säätelee taas Oumanin säädin nelitiehanan kautta. Kuulostelin eilen taas pumpun toimintaa ja se tuntui käyvän lähes jatkuvalla syötöllä pitkin päivää. Päätinkin siis kääntää kytkimestä öljyn päälle taas nuukuuttani pariksi päiväksi, kun Elenia ryöstää sähkön siirrosta mahdottomia hintoja...
Asia joka eniten jäi minua kummastuttamaan ja johon lähdinkin täältä erityisesti kyselemään apuja olikin seuraavanlainen. VILPin Impromat-ohjaus ja logiikka on varustettu kahdella anturilla, jotka mittaavat levarilta kattilalle lähtevää kiertovettä, sekä levarin lämpötilaa. Kun VILP on päällä, hakee se halutun lämpötilan vedelle ja pumppu stoppaa. Eilen kun seurailin, niin levarilta lähtevän veden lämpötila laski vajaassa minuutissa pari-kolme astetta.. ei kuulosta kovin hyvältä. Ja siinä kohtia siis pumppu lähtikin taas jo uudestaan päälle asetetun viiveen jälkeen. Samassa Impromat näytti pumpun ollessa pois päältäkin jatkuvasti 3%:n tehontarvetta.
No. Käänsin automatiikan öljylle ja seurailin hetken levarille kiertävän veden lämpöjä. Kattilan vesi oli siis tässäkin kohtaa koko ajan halutussa lämpötilassa ja kiertovesipumput kävivät koko ajan normaalisti koko kierrossa. Öljypoltin kävi vain pienen hetken, eikä siis kovinkaan paljoa kerinnyt vettä lämmittelemään lisää. VILPille on siis oma kiertovesipumppunsa ja patteriverkolle omansa. Kun vaihdoin lämmityksen öljylle, ei yhtäkkiä levarin kautta kiertänyt vesi enää jäähtynytkään niin rivakasti vaan vesi piti lämpönsä useamman minuutin, kuten voisi olettaakin. Samoin levarin anturin lämpötila näytti levarin lämmön pitävän hyvin.
Mistä moinen ero siis voisi johtua? Sama vesi kiertää levarin kautta kattilalle ja takaisin joka tapauksessa, olipa lämmönlähde sitten öljy tai VILP. Mikä VILPin päässä voisi olla pielessä, että levarin kautta kiertävä vesi jäähtyy noin äkisti VILPin ollessa käytössä, mutta taas öljyä käyttäessä levarin kautta kiertävän veden lämpö pysyy hienosti, hukkaamatta lämpöään, selvästi pidemmän aikaa? Tuo äkillinen veden lämmön laskuhan tarkoittaa VILPpiä käytellessä tietenkin sitä, että pumppuhan käy aivan jatkuvalla syötöllä. Ja Elenia kiittää.
Onko kukaan sattumoisin törmännyt aiemmin samaan ongelmaan? Osaisiko joku siis antaa vinkkiä mistä kannattaisi mahdollista epäkohtaa alkaa metsästämään? Impromatin säätöjä ollaan koitettu hakea kohdilleen, mutta en jaksa uskoa niiden olevan syypää tässä kohtaa. Cooling-asetus lienee olevan erillinen jäähdytys, jonka ei pitäisi vaikuttaa suoranaisesti lämmitykseen millään tapaa? En ole tähän saanut vieläkään vastausta asentajien toimesta. VILP on siis nyt joka tapauksessa aivan uusi, levarille menevät kylmäaineputket ovat vanhaa perua, kuten myös itse levari. Ne on asennettu samaan aikaan alkuperäisen kajahtaneen VILPin kanssa, eli noin seitsemisen vuotta sitten. Kylmäaineputkien eristykset on uusittu jälkeenpäin, kun nimeltämainitsemattoman asennusliikkeen kavereille tuli ilmeisesti kiire työn kanssa ja jättivät alkuperäiset eristykset lintujen syötäväksi, eivätkä kouruja tai muutakaan suojaa asentaneet tai edes sitä ehdottaneet. Asennusjälki ja huollot yms. jäivät myös aivan retuperälle...
Paljon tuli tarinaa, mutta josko noilla pohjustuksilla ja ongelman selvittelyllä saisi joku asiasta kiinni. Olettaen, että jaksaa näin pitkää sepostusta lukea. Mutta kiitos joka tapauksessa mahdollisista avuista!!
Eli eli. Pannuhuoneeseen uusittiin jo aiemmin uusi öljypoltin ja myöhemmin myös kattila, alkuperäiset kun olivat työnsä tehneet kiitettävästi 60-luvulta saakka. Jo aiemmin öljyn rinnalle asennettiin Fujitsun VILP. Kytkentöjä uusittiin kattilan vaihdon jälkeen ja samalla järjestelmästä poistui vanha isompi lämminvesivaraaja käytöstä. Kytkentäuudistuksen yhteydessä lisättiin käyttövedelle pieni tulistinvaraaja turvaamaan lämpimän veden riittävyys. Tänä syksynä uusittiin myös VILP, kun seitsemisen vuotta vanha edellinen versio kajahti syystä tai toisesta jo noin lyhyen käyttöiän jälkeen. Vakuutus onneksi auttoi hieman...
Nyt olen muutamat viikot seuraillut uuden pumpun toimintaa ja samalla kauhistellut pumpun kulutusta sen yhteyteen kytketyn energiakulutusmittarin avulla. Haukkaako kaikki tuon teholuokan VILPit normaalistikin jo pienimmällä mahdollisella tehollaan reilua 2,5kW:a? Jotenkin omaan korvaan kuulostaa melko korkealta teholta, kun tosiaan Impromat-ohjauksen ohjauspaneeli näyttää 3%:n tehopyyntiä. Maksimeillaan leudoilla keleillä pumppu on hakenut noin 4,5kW tehot, kun sen haki käymään täysillä höökeillä.
No, joka tapauksessa. Nyt kun ollaan oleiltu pitkälti nollakelejä ja hieman sen molemmin puolin, on vuorokautinen kulutus ollut luokkaa 50-60kWh. Lämmitettävää alaa on satakunta neliötä vanhassa kivitalossa. Järjestelmä toimii siten, että VILP lämmittää kattilan vettä jatkuvalla 50 asteen pyynnillä. Kattilalta lähtee oma kiertonsa patteriverkostoon, jota säätelee taas Oumanin säädin nelitiehanan kautta. Kuulostelin eilen taas pumpun toimintaa ja se tuntui käyvän lähes jatkuvalla syötöllä pitkin päivää. Päätinkin siis kääntää kytkimestä öljyn päälle taas nuukuuttani pariksi päiväksi, kun Elenia ryöstää sähkön siirrosta mahdottomia hintoja...
Asia joka eniten jäi minua kummastuttamaan ja johon lähdinkin täältä erityisesti kyselemään apuja olikin seuraavanlainen. VILPin Impromat-ohjaus ja logiikka on varustettu kahdella anturilla, jotka mittaavat levarilta kattilalle lähtevää kiertovettä, sekä levarin lämpötilaa. Kun VILP on päällä, hakee se halutun lämpötilan vedelle ja pumppu stoppaa. Eilen kun seurailin, niin levarilta lähtevän veden lämpötila laski vajaassa minuutissa pari-kolme astetta.. ei kuulosta kovin hyvältä. Ja siinä kohtia siis pumppu lähtikin taas jo uudestaan päälle asetetun viiveen jälkeen. Samassa Impromat näytti pumpun ollessa pois päältäkin jatkuvasti 3%:n tehontarvetta.
No. Käänsin automatiikan öljylle ja seurailin hetken levarille kiertävän veden lämpöjä. Kattilan vesi oli siis tässäkin kohtaa koko ajan halutussa lämpötilassa ja kiertovesipumput kävivät koko ajan normaalisti koko kierrossa. Öljypoltin kävi vain pienen hetken, eikä siis kovinkaan paljoa kerinnyt vettä lämmittelemään lisää. VILPille on siis oma kiertovesipumppunsa ja patteriverkolle omansa. Kun vaihdoin lämmityksen öljylle, ei yhtäkkiä levarin kautta kiertänyt vesi enää jäähtynytkään niin rivakasti vaan vesi piti lämpönsä useamman minuutin, kuten voisi olettaakin. Samoin levarin anturin lämpötila näytti levarin lämmön pitävän hyvin.
Mistä moinen ero siis voisi johtua? Sama vesi kiertää levarin kautta kattilalle ja takaisin joka tapauksessa, olipa lämmönlähde sitten öljy tai VILP. Mikä VILPin päässä voisi olla pielessä, että levarin kautta kiertävä vesi jäähtyy noin äkisti VILPin ollessa käytössä, mutta taas öljyä käyttäessä levarin kautta kiertävän veden lämpö pysyy hienosti, hukkaamatta lämpöään, selvästi pidemmän aikaa? Tuo äkillinen veden lämmön laskuhan tarkoittaa VILPpiä käytellessä tietenkin sitä, että pumppuhan käy aivan jatkuvalla syötöllä. Ja Elenia kiittää.
Onko kukaan sattumoisin törmännyt aiemmin samaan ongelmaan? Osaisiko joku siis antaa vinkkiä mistä kannattaisi mahdollista epäkohtaa alkaa metsästämään? Impromatin säätöjä ollaan koitettu hakea kohdilleen, mutta en jaksa uskoa niiden olevan syypää tässä kohtaa. Cooling-asetus lienee olevan erillinen jäähdytys, jonka ei pitäisi vaikuttaa suoranaisesti lämmitykseen millään tapaa? En ole tähän saanut vieläkään vastausta asentajien toimesta. VILP on siis nyt joka tapauksessa aivan uusi, levarille menevät kylmäaineputket ovat vanhaa perua, kuten myös itse levari. Ne on asennettu samaan aikaan alkuperäisen kajahtaneen VILPin kanssa, eli noin seitsemisen vuotta sitten. Kylmäaineputkien eristykset on uusittu jälkeenpäin, kun nimeltämainitsemattoman asennusliikkeen kavereille tuli ilmeisesti kiire työn kanssa ja jättivät alkuperäiset eristykset lintujen syötäväksi, eivätkä kouruja tai muutakaan suojaa asentaneet tai edes sitä ehdottaneet. Asennusjälki ja huollot yms. jäivät myös aivan retuperälle...
Paljon tuli tarinaa, mutta josko noilla pohjustuksilla ja ongelman selvittelyllä saisi joku asiasta kiinni. Olettaen, että jaksaa näin pitkää sepostusta lukea. Mutta kiitos joka tapauksessa mahdollisista avuista!!