Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja vegelius
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Näin mä vähän arvelin. Katsotaan mitämieltä putkari on huomenna tuon suhteen. Siltä tuo erehdys on kuitenkin tullut.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

vegelius sanoi:
Näin mä vähän arvelin. Katsotaan mitämieltä putkari on huomenna tuon suhteen. Siltä tuo erehdys on kuitenkin tullut.
Putkari voi vetää karvajutun päähän ja syvälle jos väittää vastaan.
Jostain kumman syystä normiputkarit ei tajua näitä asioita, kai heillä osaaminen on wc-pyttyjen vaihdossa.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Tää on ihan kylmälaiteammattilainen joten veikkaan erehdystä vain sattuneeksi.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Tuossa on kylmäalan ammattilainen hakoteillä. Toimii kyllä jotenkuten noin nurinpäinkin, mutta huonolla teholla ja voi jatkossa tulla muitakin ongelmia
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Loppupeleissähän tuo on oikein tehty mutta kuumapuolet ovat alhaalla. Eli vaihtimen ylös menee kylmävesi ja alhaalta tulee kuuma ulos. Eli eikös tämä kaikkinen ole oikein, ainoastaan olisi pitänyt vaihtimen olla toisinpäin eli kylmät alhaalla.

Tuottaako tuo nyt oikeasti jotain suurempaa tehohävikkiä koska vesihän kulkee samaa vaihtia noinkinpäin vaihtimen läpi? Vai eikö kuumakaasut toimi noinpäin?

Lähetetty minun SM-N910F laitteesta Tapatalkilla
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Mitään en kylmäpeleistä ymmärrä, mutta maalaisjärki sanoo että jos alapäähän pusketaan kaasua ja kuvtellaan että se lähtee nesteenä ylhäältä, nin kyllä siinä fysiikan lait on koetuksella ja todennäköisesti kaasua pääsee karkaamaan nesteen joukossa, eli aikamoisia vaikeulsia prosessille.

Kääntäisin itse pikavauhtia.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Asentaja oli sitämieltä että toimisi noinkin koska paine niin kova että sama se kumminpäin putket ovat. Taidan kokeilla tuolla setillä miten toimii ja korjata putket vasta jos ongelmia tulee.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

vegelius sanoi:
Asentaja oli sitämieltä että toimisi noinkin koska paine niin kova että sama se kumminpäin putket ovat. Taidan kokeilla tuolla setillä miten toimii ja korjata putket vasta jos ongelmia tulee.

Pystyisikö itse lämmönvaihtimen pyöräyttää ympäri?
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Ei tätä muutella ilman että kaikki putkityöt menee uusiksi. Vielä on vähä sähköä tekemättä :)
 

Liitetiedostot

  • 20161127_172343.jpg
    20161127_172343.jpg
    96,9 KB · Lukukerrat: 541
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

vegelius sanoi:
Ei tätä muutella ilman että kaikki putkityöt menee uusiksi. Vielä on vähä sähköä tekemättä :)

Tässä vielä Fujitsun ohjeet.
http://fgfinland.fi/wp-content/uploads/2015/08/Impromat-2015_web1.pdf
 

Liitetiedostot

  • Impro_levari_uusi.jpg
    Impro_levari_uusi.jpg
    82,9 KB · Lukukerrat: 548
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Homma rokkenroll, varaaja käännetty plus pari muuttujaakin.

Paikallinen sankari Kyltec Oy piipahti ohimennen kurkkaamaan onko sähköt kunnossa jotta voidaan ottaa ne kuuluisat savut. Niiden osalta kaikki olikin kuin pitikin mutta sitten ilmeni edellisen putkarin pari virhettä. Ensimmäinen oli että virtausvahti oli väärinpäin ja se käännettiin. Kone tulille jotta huomataan ettei kaikki olekkaan kunnossa koska mokoma ei oikein tuottanut lämpöä. Käärittiin hihat ylös ja vaihdin irti jotta voidaan todeta että vaihdin täynnä öljyä :)

Lopputulemana kaikki asennuksessa meni uusiksi edellisen jäljiltä ja nyt laitos käy ja kukkuu. Kokemuksia kunhan saadaan jokunen päivä alle :)

terveiset pikkujouluväelle :) Olkaa ihmisiks.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Kummalla puolella (kylmäaine vai vesi) tuo öljy oli? Oliko sitä vain vaihtimen yhteiden pinnoilla vai valuiko sitä sieltä oikein ulos asti? Selvisikö mistä öljy oli peräisin?

Kysyn sillä kun viikko sitten asensin oman vaihtimeni ja olin vähän huolissani teräsputkien kierteittämisessä käytetyn öljyn jäämisestä putkien sisäpinnoille. Puhallettiin kyllä paineilmalla putket puhtaiksi ennen paikalleen asennusta, muttei "pesty" niitä millään aineella.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Kylmäainepuolella ja ihan norona tuli. Mullahan nuo putket eka asentaja laitto väärinpäin mistä tuo öljyn kerääntyminen vaihtimeen ilmeisemmin johtui.

Ainakin nyt -12 kelissä tuottaa 50 asteista vettä.

Lähetetty minun SM-N910F laitteesta Tapatalkilla
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Milläs sen voi mittaa? Harmillisesti pollu jäi nyt laittamatta kun ei ollu osia, pitää se vielä saada takaisin.

Lähetetty minun SM-N910F laitteesta Tapatalkilla
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Tässäpä veljekset hommissa. Mutta kumpi vesikone?
 

Liitetiedostot

  • 20161218_133136.jpg
    20161218_133136.jpg
    78,1 KB · Lukukerrat: 554
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Oikean puoleinen, näyttävät kyllä samanlaisilta päälleppäin.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Oikeaa itsekin veikkaisin. Siinä on isommat värinäkumit 8) ja tukijalat eivät ole päiveettyneet vielä ;D
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Oikeehan se vesikone on. Aika pienellä kuormalla käy verrattuna ilmakoneeseen jos vesi/jäälammikkoa vertaa. Kuhan saisi mittarit kiinni että pääsisi sääteleen tarkemmin.

Mutta -10 ainakin pärjää ilman vastuksia ja tekee komeasti 48 pyynnillä vettä, taipu -12 pakkasella vielä 50 pyyntöihin mutta tuntu käyvän kokoajan täysillä. 48 pyynnillä taas tuntuu että ei käy koskaan. Suihkussa käyntiäkin Fujitsu aina peljästyy ja menee paniikissa sulatukselle :) En tiedä onko normaalia vilp toimintaa että pitkään vedetyn pienentehon jakson kun rikkoo äkkinäisellä tehontarpeella niin se alotetaankin sulatuksella aina.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Niin siis onko tuo kytketty suoraan kattilaan niin, että imu kattilasta lämmönvaihtimeen ja paluu kattilaan? Kattilassa sitten lämmityskiertovettä ja käyttövesi omana "osastonaan"?
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Kattilan alaosasta otetaan vaihtimelle ja pusketaan yläkerroksiin. Kierovesipumpumppu tuota kierrättää vakioteholla. Kattila on siis ctc jossa 224l säiliö ja käyttövesi kierukalla.

Max käyttövesi sen 48-52 tällähetkellä. Mitenlie legionella viihtyy kierukassa.

Lähetetty minun SM-N910F laitteesta Tapatalkilla
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Nyt on kaikenmaailman mittareita kiinni.

Ulkona -0,1

Otto 2.67kwh
Anto 5.35kwh
0,777m3/h virtaus

Impromat näytti 78% kuormaa pumpulle.

Miten musta tuntuu että tuo owl nyt valehtelee tuon verkosta otettavan tehon. Paljonkohan tuon ulkoyksikön max otto on? En mistään prosuurista edes löydä tai osaa etsiä.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Viimeisen 14h coppi hikiseen 1 ja jos siitä otetaan sulatukset pois niin varmaan alle jo komeesti :)

Hieman säädöt kadoksissa tai sitten jotain ei ole huomattu vielä. Kuitenkin hetkellisen copin saa kohtuu kovaksi kun tehotarvetta on. Veikkaan että tuo pollu on se minkä luvut "valehtelee". Koska kiertovesipumppu kierrättää kokoajan ja johtuen CTC:stä niin tuleva vesi ei ole koskaan montaakaan astetta kylmempää. Onkohan kierto liian pientä että pitäisikö sitä nostaa?

Osaako kukaan sanoa kuinka kuumaa kaasun pitäisi olla ennen vaihdinta? Ja mistäkohtaa tuo kaasun kuumuus olisi syytä mitata? Täydellä teholla vaihtimen juurelta saa sen 52-53 astetta maksimissaan.

Nyt pumpulla pyynti 45c ja ctc 50 (9kw) vastus tulistamassa tarvittaessa. Mennään päivä pari näillä ja katotaan miten asettuu. Varmaankin parempi verrata aikaisempiin vuorokausikulutuksiin vastaavilla ulkolämpötiloila kuin tuijottaa tuota coppia.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Käykö millaisia jaksoja ja millä teholla (%) vai käykö lyhyitä pätkiä? Miltäs ne vuorokauden sähkönkulutukset vaikuttaa aikaisempaan verrattuna?
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Linkissä eilinen owl logitus. Pienellä mennään. Kuvassa joulukuun kulutus jossa 12 päivä eka täys pumpulla. Kuvassa joulukuun kokonaiskulutuksia.
https://drive.google.com/file/d/0B9nCYnpT4UYueDM3ZThMbGNVTkk/view?usp=sharing

Nyt taidan leikkiä tuolla pumpun pyynnillä ja kiertovesipumpun säädöillä. Tosin jos lattian pistäisi niihin säätöihin missä oli ilpin kanssa niin vilppi pääsis vielä helpommalla. Pitää sekin yhdistelmä vielä testata että mihin päiväkulutukset asettuu.

Vaihtelin lämpömittarit tuonne pömpeliin niiin nyt 63% kuormalla kuumakaasu 83 astetta ja menovesi 54 ulkona -2.1 että kyllä kait tuo asennuksen osalta on kunnossa nyt :) Tosin polly näyttä tehoksi huimat 1.3kw :D

Pitäisiköhän vaihtaa impromatin lämpökattilan lämpöanturi vaihtimen menoputkeen pois tuolta varaajan keskeltä. Toimisikohan fiksummin.

Ehdotuksia? :)
 

Liitetiedostot

  • joulukuu16.JPG
    joulukuu16.JPG
    36 KB · Lukukerrat: 428
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Tuolla mainitaan erikseen ilmastointilaitteet ja niiden PF arvoksi 0.8-0.9..

https://theowl.zendesk.com/hc/en-gb/articles/201028217-Accuracy-electricity-monitoring
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Noin 1.1-1.2 kuutioo näyttää. Laite on kylmässä ja anturi kuumalla puolella nipparilla vedetty kupariin kiinni.

Lähetetty minun SM-N910F laitteesta Tapatalkilla
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Onko anturi kunnolla eristetty? Millaista lämpöä pollu näyttää vaihtimelta varaajaan menevässä putkessa, kai se siinä putkessa on kiinni?
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Samaa 44 meno ja paluu. Ja on eristetty. Taidan fujin anturin siirrellä huomenna parempaan paikkaan.

Lähetetty minun SM-N910F laitteesta Tapatalkilla
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Viimeset 24h otto 16.3 ja tuotto 13 :)

Pudotin kierron 0,7m3 tunnissa ja muutin lämpöltila-anturin paikkaan varaajasta vaihtimelle menevään putkeen. Kokonaiskustannukset ovat pudonneet mutta kait tuo coppiki pitäis saada jollaintapaa positiiviseksi :) Näyttäisi olevan ongelma että pumppu pyörii pienellä teholla jossa menevän ja palaavan veden lämpöero on niin pieni että polly näyttää muutaman sadan w tehoa vain.

Katotaan onko anturin paikan vaihdolla mitään merkistystä. On tämä vallan kivaa, ennen sai leikkiä vaan kahden ilpin ja sähkökattilan yhteiseloa ja nyt tämä uusi tulokas on saanut kaiken sekaisin :D

Mites Pökö on, jos ilpin kanssa pitää valvoa vuosi niin miten tämän kanssa ;D
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Pyyntinä on 48 ja kone lähtee käyntii ku lämmöt tippuu 3 astetta sen.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Mielenkiintoinen laitos tämä...

coppi nyt on mitä on mutta pari huomiota.

Rouvan suihkuttelun jälkeen tämmöista.

Ulkona +2
kuumakaasu 91 astetta
0,8m3 kierrolla polly näyttää 7kw tehoa 2,034 otolla.

29.12 vilp vei 13,4kwh
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Suihkuttelun takia vaihtimelle menee kylmempää vettä ja lämpöpumppu pääsee näin järkevämmälle toiminta-alueelle. Sulla pyynti ja käyntiinlähtölämpö aika korkeat.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Voisi kokeilla alhasempiakin lämpötiloja. Vilppi hoitaa tota varaajan alaosaa pääasiassa vaikka osittain sekottaakin koko sisältöä. Tuossa CTCssä tehdään samalla vesimassa käyttövesikin, toki sen yläosan voi tulistella vastuksella ja niin se on nytkin.

Mutta tuo 91 astetta kuumakaasulle 20cm ennen vaihdinta kuulostaa liialta ainakin minusta.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

25 astetta menee lattiaan tällähetkellä. Mutta tuoko se ongelmia jos varaaja kerrostuu koska käyttöveteen pitää se 45-50 olla tai tulee luudasta :)
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

en tunne ctc-varaajan rakennetta enkä lämmityskytkentää, jos siinä on välilaipio pitäisi onnistua käyttäveden loppulämmitys sähköllä melko helposti. Muuten tulee hankittavaksi erillinen lämmitin.
 