Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

vegelius sanoi:
-19

2.5-2.7kw

32.6 -> 35.4c

Aika tyhjäkäyntiä vetelee huonolla copilla kun otto 1.5 nurkilla.
Hyvä tuo on, parempi kuin minulla. -16 asteessa gree ottaa 42 pyynnillä n.3kW ja antaa 4,2kW = COP 1,4
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Pakotin 100% kuormalle mikä on noin 2.1kw vissii tuossa lämpötilassa ja pollu näyttää noin 4.3kw antoa, ulkona -20

Kuumakaasu noin 70 ja näyttää nousevan kokoajan joten kait jokunen watti tulee tehoakin lisää jos jaksais päivystää. En tiiä missä kohtaa sulatussykliä kone menee.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Kävin tsekkaamassa 14-sarjalaisen tilanteen: -20 astetta, käy 93-100 % teholla, niben kompura vielä huilailee välillä ja sähkövastus on estettynä. Lattiaan posottelee 32 asteista kaikki kierrot luonnollisesti auki, takka lämmitetty eilen illalla. Täytyy myöhemmällä katsoa talon sähkönkulutus niin voisi päästä käsitykseen fujitsun max-ottotehoista. Veikkaan, että yli 2000 W vie.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Meillä mennään lämmityksen osalta ilman vastuksia, aika kinthaalla ollaan etyä teho riittää. Availin termareita joten katellaa kui käy. Kohta pitää ilppi starttaa rinnalle.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Sammeli77 sanoi:
Kävin tsekkaamassa 14-sarjalaisen tilanteen: -20 astetta, käy 93-100 % teholla, niben kompura vielä huilailee välillä ja sähkövastus on estettynä. Lattiaan posottelee 32 asteista kaikki kierrot luonnollisesti auki, takka lämmitetty eilen illalla. Täytyy myöhemmällä katsoa talon sähkönkulutus niin voisi päästä käsitykseen fujitsun max-ottotehoista. Veikkaan, että yli 2000 W vie.

Pohjan sulanapitovastus 150 W sekä normaali talon pohjakulutus vähennettynä sain AOYG14LTCN fujitsulle noin 2100 W ottotehoksi 100 % teholla. Delta-T 6 astetta lattiakierrossa.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

4.1.2017 klo16 - 5.1.2017

Pakkasta se -20 mittausajalta

Otto 21,8kwh
Anto 36kwh

cop 1.65

Kuvasta näkee hyvin sulatukset. On tuossa ctc kattilassa joku hassu logiikka kovemmilla pakkasilla. Vaikka yläkerrassa olisi 52 astetta pyynnillä 50 niin vastus senkun hehkuu.
 

Liitetiedostot

  • fuji.JPG
    fuji.JPG
    36,2 KB · Lukukerrat: 484
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Nytkun pakkaset jatkuu niin muutin vilpin pyynnön 30, lattiasta vedet 33 -> 28 ja ilppi käyntiin. Katotaan miten sielunelämä toimii vai meneekö infernaalisesti enemmän sähköä.

Tuolla setupilla ajeltiin ennen vilppiä.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

-27, otto 1.9 ja antoa 3kw

Nostin vilpin pyynnön 35 ja lattia on edelleen 28 pyynnillä. Rauhottu ctc vastus samontein, ainakin nyt yön ollu rauhassa. Hassua, no näillä mennään jotta nähään nihin kokonaiskulutus menee.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Vuorokauden kulutus kun keskilämpötila -19 on 50kwh vähemmän tällä setupilla kuin viimevuonna ilman vilppiä.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Sulla anto vilppi lämpöä alle -22 C kelissäkin. Tuliko 35 min välein tapahtuva "kellosulatus" päälle?! Sitä ennen 3,5 tuntia maksimivälillä?
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Käppyrät näyttää tältä. Pitäisi laskeskella todellinen coppi viimeseltä vuorokaudelta kun vaan ehtii. Mutta ainakin hetkellisesti anto.

P1 = vilp
P2 = ilp
 

Liitetiedostot

  • fujifuji.JPG
    fujifuji.JPG
    51,8 KB · Lukukerrat: 499
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

vegelius sanoi:
Käppyrät näyttää tältä. Pitäisi laskeskella todellinen coppi viimeseltä vuorokaudelta kun vaan ehtii. Mutta ainakin hetkellisesti anto. Hyvin näkee pakkasen tippumisen, ainakin eilen vielä puoliltaöin oli -26.

P1 = vilp
P2 = ilp
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

pökö sanoi:
voi johtua vastuksen hystereesistä.
Ilmeisesti tuossa kattilassa on joku suojatoiminto jäätymistä vastaan jos lämmöt tippuu alle 30.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Eittei kävisi liian helpoksi vehkeitten kanssa pelaaminen niin huomasin moisen ominaisuuden eilen :)
 

Liitetiedostot

  • 20170115_125507.jpg
    20170115_125507.jpg
    97,5 KB · Lukukerrat: 576
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Meneekö kokonaan huuruun ennen sulatusta? Kyllä omassakin jotain raitaa pukkaa sopivalla (leudolla) säällä, mutta huurtuu kokonaan ennen sulatusta.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Sammeli77 sanoi:
Meneekö kokonaan huuruun ennen sulatusta? Kyllä omassakin jotain raitaa pukkaa sopivalla (leudolla) säällä, mutta huurtuu kokonaan ennen sulatusta.
Ei, vajaana taitaa olla.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Oisha se liian helppoa maalämpömiehenä. Saipahan piristävän suihkun aamulla :)
 

Liitetiedostot

  • 20170131_075844.jpg
    20170131_075844.jpg
    32,9 KB · Lukukerrat: 643
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Eikä luonnollisesti noita koodeja löydy mistään että mitä tarkoittavat.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Mites tuo impromat on yleensä kytketty ohjaamaan pumppua? Minulla mahdollista tehdä optimointia kuvan mukaiseen kytkentään. (Modet voi erottaa tämän omaksi ketjuksi, jos tästä saadaan asiaa)

Tässä impromat mittaa varaajan "keskiosan" lämpöä ja pitää sen 50asteessa vuoden ajasta ja ulkolämpötilasta riippumatta. Nollakeleillä voisi olla tuo varaajan "keskiosa" 40 asteessa ja vielä riittäisi shuntattavaa lämpöä patteriverkostoon. Kylmälle kelillä sitten se 50 astetta.

Pumppu toimii myös mielestäni on/off tyyppisesti, eli ei osaa pitää pientätehoa, vaan kiihyttää täysille ja sitten lämpötila onkin jo saavutettu ja menee huilailemaan.

Mistäs parametristä hystereesiä voisi säätää, kun tuntuu käynnistyvän heti kun varaaja jäähtyy 2-3 astetta alle 50 asteen?
Parametrilista liitteenä. Tuossa listassa on tuo ulkolämpötila "käyrä", mutta mitä muuta sen toiminta vaatisi kuin ulkolämpötila anturin. joku moden vaihto? Miten tuo DHW toiminnon saisi päälle, joka on esitetty parametreissä 27. ja 28.?

Tää impromat ympäristö on ihan hepreaa vielä, joten auttakaa miestä mäessä.
 

Liitetiedostot

  • IMG_4691.JPG
    IMG_4691.JPG
    106,3 KB · Lukukerrat: 497
  • kytkentä.png
    kytkentä.png
    39,7 KB · Lukukerrat: 543
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Mun Impromaatissa ei ole käynnistyshystereesiin mitään parametria. Yrittivät tarjota aikoinaan Reg. Constant säätöä, mutta sillä ei ole mitään vaikutusta ko asiaan.

Tehon ryntäytystä rajoitan asettamalla eri keleille max powerin. 50 % on käypäinen talvikeleille suurimman osan ajasta. Joutuu manuaalisesti räpläämään, mut minkäs teet.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Tätä samaa tehonsäätöä olen miettinyt ja siihen voisi olla vastaus nokevalin lähetin RMC685 jolla voi säätää ulkoilman mukaan 0-10V lähtöä lineaarisesti. Tämä sopisi tuohon impromatin säätöön mainiosti. Hinnaksi tulisi 169,- ja Pt100 anturi 123,- alv0.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

jannu93 sanoi:
Mites tuo impromat on yleensä kytketty ohjaamaan pumppua? Minulla mahdollista tehdä optimointia kuvan mukaiseen kytkentään. (Modet voi erottaa tämän omaksi ketjuksi, jos tästä saadaan asiaa)

Tässä impromat mittaa varaajan "keskiosan" lämpöä ja pitää sen 50asteessa vuoden ajasta ja ulkolämpötilasta riippumatta. Nollakeleillä voisi olla tuo varaajan "keskiosa" 40 asteessa ja vielä riittäisi shuntattavaa lämpöä patteriverkostoon. Kylmälle kelillä sitten se 50 astetta.

Pumppu toimii myös mielestäni on/off tyyppisesti, eli ei osaa pitää pientätehoa, vaan kiihyttää täysille ja sitten lämpötila onkin jo saavutettu ja menee huilailemaan.

Mistäs parametristä hystereesiä voisi säätää, kun tuntuu käynnistyvän heti kun varaaja jäähtyy 2-3 astetta alle 50 asteen?
Parametrilista liitteenä. Tuossa listassa on tuo ulkolämpötila "käyrä", mutta mitä muuta sen toiminta vaatisi kuin ulkolämpötila anturin. joku moden vaihto? Miten tuo DHW toiminnon saisi päälle, joka on esitetty parametreissä 27. ja 28.?

Tää impromat ympäristö on ihan hepreaa vielä, joten auttakaa miestä mäessä.

Suosittelen olemaan fujitsun maahantuojaan yhteydessä. Itse sain hyvät ohjeet säätöön ja suomenkieliset pdf ohjeet. Itsellänikin varaajan keskilämpö on toi 50. En ole muutellut.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Vielä ei Fujitsulta tullut tietoa vikakoodista mutta käymällä kaiken läpi ja virtaboottia perään laitos heräsi ilman virheilyä.

Mutta ettei liian helppoa olisi niin 40min käytöllä kenno näyttää hienolta juuri ennen sulatusta. Kyllä tää taitaa tyhjänä olla ja pitänee alkaa metsästää mistä vuotaa.

Tosin pitää saada selvyys tuosta vikakoodistakin vielä ennen lopullista tuomiota.



9f65c400bd19c73fa1c4c4de89018767.jpg
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Vikakoodi on kuumalaasusta joten todennäköisesti kone o tyhjä. Vielä ei oo sen pidemmälle päästy :)

Lähetetty minun SM-G935F laitteesta Tapatalkilla
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Noni, pienenä iltajumppana laitos tyhjättii, typellä 40bar ja saippuvedellä jokapaikkaan joka voisi olla vuodon lähde ja kas kas, sieltä lämmönvaihtimestahan se yksi juotos vuoti. Typetettiin vielä korjauksen jälkeenkin ja nyt kone rokkaa.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Hienoa. Paljonko täyttö ja tarkastus maksoi? Ajattelin ensi kesänä kysyä tarjousta,kone ollut kolmisen vuotta käytössä. Vai onko tarpeellista vielä?
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Tää käy ja kukkuu viimein.

Yksi vuotokohta löyty levarista joka paikkailtii ja homma rokkas jonkun kuukauden. Sitten olikin motivaatiot paskan kanssa kadoksissa ja mentii pelkällä sähköllä. No jokunen hetki takaperin otettiin härkää sarvista ja kaiveltiin pari uutta vuotokohtaa. Katotaa kauanko taas ainee pysyy sisällä.

Mutta onhan se pakko todeta ettei tämmönen viritelmä mitenkään fiksu ole, ei ainakaan hääveihin coppeihin tule pääsemään johtuen tuosta CTC kattilasta.
 
Vs: Fujitsu AOYG24LFCC + impromat

Olisiko ehdotuksia CTC korvaajasta? Joku millä on äly hoitaa lattian lämmöt, tuottaa tulistus niin että käyttövettä riittää ja joku mikä ymmärtää tuon vilpin että sen voi ulosmittaa kunnolla. Joku missä olis suoraan kierukka mihin tuuppaa vilpillä.
 