Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Remontti Reiska
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Mielenkiinnolla odotellaan kovempia pakkasia ja miten Highpower suoriutuu niistä. Onhan tuossa kyllä neliöitä lämmitettävänä aika tavalla.
Millaisia veden lämpötiloja ajetaan lattiakiertoon näillä pakkasilla?

Edit:
Kerrotko Kosti vielä miten tuo Highpowerin invertteri säätelee itseään, käykö ko laite myös pienempiin kohteisiin?
Eli toimiiko miten pienillä ottoteholla kun kulutusta ei ole paljoa esim. lauhoilla keleillä.
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

repomies sanoi:
Menee keskustelu tylsäksi kun on asioista samaa mieltä. Saattolämmityksellä viemäröinti pitäisi minun mielestäni kuulua VILPpien asennukseen aina kun se vaan on suinkin mahdollista. Mutta onhan tuo sellaista näpertelyä josta asiakkaat varmaan maksavat aika pitkin hampain.. kunnes ymmärtävät tarpeen. ;D

Mikäs sinulla on IV-ratkaisuna tuossa linnassasi?

Tuohon viemäröintiin varmasti tullaan kiinnittämään huomiota jatkossa enemmän, kun laitteet vielä yleistyvät.

IV-ratkaisuni on vähän erikoinen, johtuen talon käyttötarkoituksesta.

LTO-koneita on kolme.
Yläkerta jossa pariskuntamme kaksin asustaa, hoituu Vallox 150 Effect SE koneella. MLV-malli valittiin tarkoituksella, koska esilämmityskennolle tulee jatkossa ruokaa vähän erikoisesti.
Alakerran märkätilat hoituu omalla Vallox SE 90 koneella. Tämä siksi, kun tilat ovat suuret ja saunojakin on kaksi. Kun mm. höyrysaunan kosteus pyytää LTO-koneelta kierroksia, en halua, että yläkerran asunnossakin tukka hulmuaa ja lämmöt karkaa. Siksi Spa-alueella oma kone.
Kolmas kone, myös Vallox SE 90 hoitaa täysin erillisen "palvelijan asunnon" alakerrassa. Tässä asunnossa on omat märkätilat, keittiö jne.
Siksi siellä on oma IV-järjestelmä.

IV suunniteltiin siten, että kaikkiin huoneisiin sekä tulee, että poistetaan. Samoin koneiden teho on yläkanttiin, koska kuutiokoneen pyörittäminen hiljakseen on edullista.

Tuon yläkerran LTO:n jäteilma koukkaa vielä teknisessä tilassa ennen katolle menoa. Siitä puristetaan jatkossa käyttövettä erillisellä pumpulla vilpin ja aurinkokeräimen rinnalla.
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

ekomies sanoi:
Mielenkiinnolla odotellaan kovempia pakkasia ja miten Highpower suoriutuu niistä. Onhan tuossa kyllä neliöitä lämmitettävänä aika tavalla.
Millaisia veden lämpötiloja ajetaan lattiakiertoon näillä pakkasilla?

Tässä viime päivien lukuja (iltapäivisin, satunnaisotanta):


25.11. -10,0 C menovesi 30,2
26.11. -12,4 C menovesi 31,2
27.11. -11,3 C menovesi 31,7
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

HEMELTRONIN SIVUILTA:

Ilma-vesilämpöpumput Fujitsu HIGH POWER-sarja, 11 kW, 14 kW, 16 kW
HIGH POWER-malleilla on korkea hyötysuhde ja niiden tehokkuus säilyy jopa -20 ºC pakkasessa.
Pumpuissa käytetään uutta nesteruiskutus-tekniikkaa, minkä ansiosta pumppu tuottaa kuumaa vettä myös alhaisissa lämpötiloissa ilman suoraa sähkölämmitystä.
Esim. 11 kW-laitteen lämpöteho -20 ºC pakkasessa on 10,7 kW
Myymme asennettuina, hinnat alkaen: 6350 eur
Asennus sisältää: kuljetus kohteeseen, 7 jm. putkistoa (eristetty),
johdotus, kiinnikkeet, seinäkannatin, kylmäainetyö

??? :o VOIKO HINTA OLLA NÄIN ALHAINEN ASENNETTUNA :o ???
Edit: edellinen nettisivuilta löytämäni oli ~10.000 € asennettuna
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

ekomies sanoi:
HEMELTRONIN SIVUILTA:

Ilma-vesilämpöpumput Fujitsu HIGH POWER-sarja, 11 kW, 14 kW, 16 kW
HIGH POWER-malleilla on korkea hyötysuhde ja niiden tehokkuus säilyy jopa -20 ºC pakkasessa.
Pumpuissa käytetään uutta nesteruiskutus-tekniikkaa, minkä ansiosta pumppu tuottaa kuumaa vettä myös alhaisissa lämpötiloissa ilman suoraa sähkölämmitystä.
Esim. 11 kW-laitteen lämpöteho -20 ºC pakkasessa on 10,7 kW
Myymme asennettuina, hinnat alkaen: 6350 eur
Asennus sisältää: kuljetus kohteeseen, 7 jm. putkistoa (eristetty),
johdotus, kiinnikkeet, seinäkannatin, kylmäainetyö

??? :o VOIKO HINTA OLLA NÄIN ALHAINEN ASENNETTUNA :o ???
Edit: edellinen nettisivuilta löytämäni oli ~10.000 € asennettuna

Tuo on kyllä semmoinen hinta että ilman riskianalyysiä ei selviä... niin tai näin niin tuo vaatisi ulkopuolisen projekitijohtajan valvomaan työtä. Vaikka kylähän virolaiset osaa paikoitelen tehdä parempaa jälkeä kuin suomalainen... kai se riippuu työmotivaatioista.
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Espejot sanoi:
Tuo on kyllä semmoinen hinta että ilman riskianalyysiä ei selviä... niin tai näin niin tuo vaatisi ulkopuolisen projekitijohtajan valvomaan työtä.

Selvitystyö lähtee kyllä käyntiin noilla hinnoilla...myös muista firmoista ;)
Onkohan niin että tuohon hinnat alkaen hintaan ei sisälly lämminvesivaraajaa, vaan vain ulko+sisäyksikkö asennuksineen,
mutta hinta on silti se kuuluisa "veret seisauttava", jos vertaa muihin... ;D
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Kuinka lahaalta tämä tuo 11 kWh laite vääntää, mikä lienee minimi otto/antoteho... kompressorin nimellisteho taitaa olla 2,7 kW ja huiput 5 kW
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Laitetaan kysymyksiä jonoon...

Olin lukevinani että hydroboxin minimivirtaama on 25 l/min (normi 35 l/m) mutta jos katsoo kaavioita niin siinä huomatavasti pienempiä virtaamia... missä menee vikaan ???
 

Liitetiedostot

  • fUJI_WATERGATE_WaterPump.jpg
    fUJI_WATERGATE_WaterPump.jpg
    48,3 KB · Lukukerrat: 798
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Espejot sanoi:
Laitetaan kysymyksiä jonoon...

Olin lukevinani että hydroboxin minimivirtaama on 25 l/min (normi 35 l/m) mutta jos katsoo kaavioita niin siinä huomatavasti pienempiä virtaamia... missä menee vikaan ???

Taitavat olla vain pumppukäyriä noi mitä tuossa edellä ovat.

Esitteessä oli HP-malleissa tosiaankin minimi virtaama 25 l/min (1,5 m3/h) ja max. 50 l/min (3 m3/h). (nimellisvirtaamilla päästään sitten noihin testiarvoihin)
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

janti sanoi:
Taitavat olla vain pumppukäyriä noi mitä tuossa edellä ovat.

Esitteessä oli HP-malleissa tosiaankin minimi virtaama 25 l/min ja max. 50 l/min.
(nimellisvirtaamilla päästään sitten noihin testiarvoihin)

Joo, mutta silti puolet tuosta pumpun käyristä on alle minimin... Estian prujuissa oli samanlaiset käppyrät ja minimi oli ihan järkevässä paikkaa. Eli mitä en ymmärrä?
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Espejot sanoi:
Eli mitä en ymmärrä?

Niin mistäköhän tuo esitteen minimivirtaama oikein tulee? Vain kiertopumpun suurimmalla 3 nopeudella pääsee tuohon esitteessä vaadittuun minimivirtaamaan. (2-nopeus olisi sulle aika passeli).

Tuolla oli dT tietoja liittyen noihin virtaamiin. http://www.fujitsu-general.de/index.php?id=472&L=1
"volume flow rate Min./Max. (4K<∆T<8K) l/min 25,0 / 50,0"
=> Olisiko tavoitteena tuo 4-8 C lämpötilapudotus lämmityspiirissä.

Ehkäpä se mitoitus pitäisi lähteä siitä virtaamasta jolla nykyisillä lämmityslaitteilla saavutetaan tuo tavoiteltu lämpötilapudotus.

Tärkeintä on se virtaama on riittävä pakkaskeleillä. Sulatuksien aikana tuo virtaama on tärkeintä pitää riittävänä (putkiputkessa lämmönvaihdin) ettei vesi pääse jäätymään. 8)

Tässäpä suomenkielinen supistettu manuaali tuosta Waterstagesta
http://www.taloussahko.com/tiedostot/WATERSTAGE_21.4.2009_supistettu.pdf

Tässä tuo laajempi manuaali atw_3phase_split_type_dtw_3sp001e_01.pdf

Manuaalit läytyivät täältä:
http://www.klima-therm.pl/en/produkty/dom/fujitsu__domestic_heat_pump_air/art134.html
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Kosti sanoi:
Näyttää siltä, että 11,2 kW VILP voi lämmittää 400 neliön talon ainoana lämmönlähteenä. Itse odotan, että laite ottaa vastuksia avuksi jossakin -18 asteessa.

Nyt taitaa pakkasraja olla selvillä kun ollaan reilusti menty alle -20 C. Onko tarvinnut ottaa vastuksia minkä verran avuksi?
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

ekomies sanoi:
Nyt taitaa pakkasraja olla selvillä kun ollaan reilusti menty alle -20 C. Onko tarvinnut ottaa vastuksia minkä verran avuksi?

Käyttöönoton 8.11 jälkeen ensimmäinen vastus on kytkeytynyt 24 kertaa ja se on ollut päällä yhteensä 35h. Vastus on ollut päällä viitenä eri päivänä.
Päivinä jolloin pakkasta on yli 15 astetta, kompura käy ajoittain 100 % teholla, ja eka apuvastus välillä kytkeytyy.
Tänään klo. 14:00 pakkasta -22,3 ja eka vastus auttaa silloin tällöin. Tänään oli myös menoveden lämpöennätys +33,8 astetta.
Kokonaiskulutus 8.11 - 23.12 ollut 83 kWh/vrk. Joulukuun kulutus 23 pv asti 87,4 kWh/vrk.
Käyttövettä ei vieläkään tehdä, muutoin 400 neliötä normaalilämpöisenä.
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Kosti sanoi:
Käyttöönoton 8.11 jälkeen ensimmäinen vastus on kytkeytynyt 24 kertaa ja se on ollut päällä yhteensä 35h. Vastus on ollut päällä viitenä eri päivänä.
Päivinä jolloin pakkasta on yli 15 astetta, kompura käy ajoittain 100 % teholla, ja eka apuvastus välillä kytkeytyy.
Tänään klo. 14:00 pakkasta -22,3 ja eka vastus auttaa silloin tällöin. Tänään oli myös menoveden lämpöennätys +33,8 astetta.
Kokonaiskulutus 8.11 - 23.12 ollut 83 kWh/vrk. Joulukuun kulutus 23 pv asti 87,4 kWh/vrk.
Käyttövettä ei vieläkään tehdä, muutoin 400 neliötä normaalilämpöisenä.

Nyt ei tarvitse kuin odottaa kireämpiä pakkasia, sammuttaako pumppu itseensä automaattisesti jossain lämpötilassa tai kannattaa se sammuttaa itse manuaalisesti kun hyötysuhde menee liian alhaiseksi.
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

ekomies sanoi:
Nyt ei tarvitse kuin odottaa kireämpiä pakkasia, sammuttaako pumppu itseensä automaattisesti jossain lämpötilassa tai kannattaa se sammuttaa itse manuaalisesti kun hyötysuhde menee liian alhaiseksi.

High Power ei sammuta itseään, eikä kannata itsekään sitä sammuttaa. Sitten kun 10 kW kompuran tuottamaa tehoa - 20 asteessa ei riitä, tulee 9 kW apuvastus kahdessa vaiheessa avuksi.

Itsellä Joulukuussa ei toista apuvastusporrasta tarvittu kertaakaan.

Joulukuun lämmityksen kokonaiskulutus oli 2980 kWh. Keskilämpötila oli -10,3 astetta klo. 15-17 mitattuna.
Tuohan tekee 96 kWh / vrk. Tällä hetkellä seuraan lähinnä asumattoman rakennuksen lämmitystarvetta. Kun talossa sitten asutaan, on hyvä verrata, mitä käyttösähkön tuottama hukkalämpö vaikuttaa lämmitystarpeeseen. Nythän talossa ei ole mitään jääkaappeja, telkkareita yms.

Pidän Joulukuun kulutusta kohtuullisena. Samalla sähkömäärällä olisi voinut pitää 4 kpl 1000 W sähköpattereita päällä koko ajan. Se tekee 1 kpl 1000W patteri / 100 neliötä.
1928 valmistuneessa saneeratussa kivitalossa olisi tullut kylmä.
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Voisin kirjailla tänne kulutustietoja jatkossa. Voipi siirtää sitten oikealle paikalleen sopivasta viestistä asti.
Tänään oli hyvä päivä seurata kulutusta, kun piti työskennellä teknisen tilan vieressä koko päivän ajan.
Kirjaan ylös muutakin tietoa, mutta tässä osa tämän päivän otantaa:
Klo. 10:00 - 14:00. Ei sulatuksia.
Ulkolämpötila -17,5 ja -16,3 välillä
Antoteho 8,6 - 10,2 kW (Pollusta). Yhteensä 36 kWh.
Ottoenergia yhteensä 16 kWh.
Menovesi lattiaan 31,6 - 32 astetta.
Talon lämmityksen COP asettuisi näissä olosuhteissa siis n. 2,25, joka tukee pidempiaikaista seurantaa.
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Tämähän on positiivinen tulos, kun noissa muissa ketjuissa on väitelty taas kerran VILPin vuosi-COP:stä, onko se > 2.
Tehojakin laite näköjään pukkaa ulos ihan ilmoitettujen suoritusarvojen mukaan.
4 tunnin ajoaika ilman sulatuksia kuulostaa pitkältä kun vertaa muihin tänne raportoituihin, onko ilma ollut sielä niin kuivaa?
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Hienoa. Onko havaintoa miten pyörii nollan pinnassa... lähinnä kiinnostaa kuinka alas tuo HP vääntyy.
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

ekomies sanoi:
Tämähän on positiivinen tulos, kun noissa muissa ketjuissa on väitelty taas kerran VILPin vuosi-COP:stä, onko se > 2.
Tehojakin laite näköjään pukkaa ulos ihan ilmoitettujen suoritusarvojen mukaan.
4 tunnin ajoaika ilman sulatuksia kuulostaa pitkältä kun vertaa muihin tänne raportoituihin, onko ilma ollut sielä niin kuivaa?

Vuosicopin uskon ylittävän 2,5 omassa tapauksessani.
Tehotkin riittää. Vastusta ei ole tarvittu Joulun jälkeen.
Neljän tunnin ajo ilman sulatusta on pitkä. Kun paikoitin auton pihalle ulkoyksikön viereen aamulla, oli sulatus juuri menossa. Siksi aloitinkin mittauksen.
Seuraava sulatus alkoi n. 15:00, kun jätin rakennuksen.
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Espejot sanoi:
Hienoa. Onko havaintoa miten pyörii nollan pinnassa... lähinnä kiinnostaa kuinka alas tuo HP vääntyy.

Näyttäisi olevan pienin teho noin 15% maksimista....
erään manuaalin tai mikälie rosyyri sitten olikaan....

Mutta näyttää hyvältä tu HP.. helmikuun alussa pitäisi tulla...

t. M
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Espejot sanoi:
Hienoa. Onko havaintoa miten pyörii nollan pinnassa... lähinnä kiinnostaa kuinka alas tuo HP vääntyy.

Antotehoa olen päässyt mittaamaan vasta Pollujen asennuksen jälkeen.
Saan alapään lukuja kasaan myöhemmin.
Tähän asti ainoat + kelit marraskuun 8. päivän jälkeen olivat 10. ja 11. 1. (0,6-0,8 C).
Tuolloin kompressorin modulionti oli 17-19 % ja energiaa kului 38 ja 47 kWh / vrk.
Kyllä se siis aika alas niiaa. No, iso talo kyllä pyytää koko ajan jotakin.
Jatkossa saan enemmän tietoa minimillä ajosta.
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

My.Ai.Hu sanoi:
Näyttäisi olevan pienin teho noin 15% maksimista....
erään manuaalin tai mikälie rosyyri sitten olikaan....

Se prosuuri tais olla Comfort malli... vai onko HP:ssa sama alaraja.
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Kosti sanoi:
Antotehoa olen päässyt mittaamaan vasta Pollujen asennuksen jälkeen.
Saan alapään lukuja kasaan myöhemmin.
Tähän asti ainoat + kelit marraskuun 8. päivän jälkeen olivat 10. ja 11. 1. (0,6-0,8 C).
Tuolloin kompressorin modulionti oli 17-19 % ja energiaa kului 38 ja 47 kWh / vrk.
Kyllä se siis aika alas niiaa. No, iso talo kyllä pyytää koko ajan jotakin.
Jatkossa saan enemmän tietoa minimillä ajosta.

Eikös HP 11 kW laiteen kompuran nimellisteho ole 2.7 kW... ja -20C kun laite käy täysiä niin ottoteho on 5 kW luokkaa.
Mitenkäs tämä selittyy... otetaanko laiteesta vain irti enemmän kovilla pakasilla vai oko tuo nimellisteho vain normaalia alhaisempi?
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Espejot sanoi:
Eikös HP 11 kW laiteen kompuran nimellisteho ole 2.7 kW... ja -20C kun laite käy täysiä niin ottoteho on 5 kW luokkaa.
Mitenkäs tämä selittyy... otetaanko laiteesta vain irti enemmän kovilla pakasilla vai oko tuo nimellisteho vain normaalia alhaisempi?

vehkeestä otetaan invertteriksi vielä maltillisesti. ILPeissä 3x nimellisteho ei ole vielä tavatonta, ainakaan hetkellisesti.
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

VesA sanoi:
vehkeestä otetaan invertteriksi vielä maltillisesti. ILPeissä 3x nimellisteho ei ole vielä tavatonta, ainakaan hetkellisesti.

eli nuo Hz eivät ole mitenkään verannollisia ottotehoihin / nimelisottotehoon?
Eikös inverterin säätöale ole tyypilisesti esim 15-120 Hz?

epäilen että tässä on jotakin mitä en hiffaa ???


No, niin tai näin, tekisi mieli tietää tuon HP:n minimi ottoteho... no, ei näitä ei ole mainittu muiskaan VILP-esitteissä.
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Karkea arvaus on että nimellisteho ilmoitetaan 50hz taajuudella.
Jos mennään yli niin ottoteho nousee.. yli nimellistehon...
jos ollaan alla niin mennään pienemällä teholla.

Täytynee katsella mistähän löytyisi sitten lisää tietoa tehoista...


t .M
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Tämmöistä kerottiin maahantuojalta... jos tuo pitää paikansa niin oho

WOYK112LAT
minimi ottoteho 1,79kW
- ulkolämpötila +7C
- lähtevän veden lämpötila +35C

hmmm.... 4*1,8 kW = 7.2 kWh
tämähän on lähellä on/off-laitetta jos kapasiteetti on välillä 7.2... 11.2 kWh (lupasivat tarkistaa asian)


Nyt on menty pitkän aikaa plussan puolella, onko kostilla tarkempaa havaintoa asiasta?
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Espejot sanoi:
Tämmöistä kerottiin maahantuojalta... jos tuo pitää paikansa niin oho

Tämä tukee tuota tietoa
http://www.klima-therm.pl/en/produkty/dom/fujitsu__domestic_heat_pump_air/art134.html
http://www.klima-therm.pl/download/Z2Z4L2Z1aml0c3Uvb2ZlcnRhX3Byb2R1a3Rvd2EvZW4vMTM0/atw_3phase_split_type_dtw_3sp001e_01.pdf


Nuo ei HP-mallit menevät alemmaksi, ainakin jos pitää pohjatietona näiden monoblock mallien tietoja
http://www.klima-therm.pl/en/produkty/dom/fujitsu__domestic_heat_pump_air/art135.html

Comfort sarjalaisien ulkoyksikköjä käytetään noissa kattokaseteissa ja siitä saa viitteitä noiden minimi tehoista, tässä esim. AOYA30LBT ja AOYA45LBTL
http://www.airtradecentre.com/pdf/DS/AA/J/out/AA-EN-J02.140.6D.pdf
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Mistä kaikkialta tuota laitetta saa?
Hintatietoa?
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Yoman sanoi:
Mistä kaikkialta tuota laitetta saa?
Hintatietoa?

Vaikea sanoa... mutta ainakin
tuo hemeltron
FUJITSU High Power 11 kW, Hinta 4466 eur + ALV myy hintaan
eli hinta kohillaan... hintaan ei sisälly asennusta.

t.M
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Yoman sanoi:
Mistä kaikkialta tuota laitetta saa?
Hintatietoa?

laite, jos tarkoitat tuosta tsekiläisetä ohjauksesta on virallisen maahantuojan valikoimissa. Laite on kuulemma ollut ruotsissa testauksessa ennen kuin otettu myyntiin täällä. Asennuskanta jo jonkinmoinen (kymmeniä jos kuulin oikein). Hinnasta ei tietoa mutta ohjaus lienee kohtuu simppeli joten ei voi hirveästi maksaa - lisäarvo taitaa tulla siitä että ei tarvita erilistä hydroboxia. Miinuspuolella lienee että kätänössä menetään lämmitypiirin suoralämmitymahdollisuus ja tämä taitaa tarkoittaa että vedestä joudutaan tekemään kuumempaa? Samankaltais laiteita linee stinger ja mitsun saneerausmalli?
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

My.Ai.Hu sanoi:
Mutta näyttää hyvältä tu HP.. helmikuun alussa pitäisi tulla...

t. M

...ja sitten heti "tulille". :) Oliko sulla mitään isoa energiavaraajaa, millaisen kytkennän ajattelit tehdä hydroboksilta lämmitysjärjestelmään?
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

ekomies sanoi:
...ja sitten heti "tulille". :) Oliko sulla mitään isoa energiavaraajaa, millaisen kytkennän ajattelit tehdä hydroboksilta lämmitysjärjestelmään?

Jep hetimiten pitäis saada tulille... ;D

tuohon varaaja juttuun.. aluksi laitetaan laitteen omalla ohjauksella
kiinni varaajaan.. mutta lähetin kyllä kyselyn tuonne tsekkeihin.... hinnasta ja tarkemmasta datasta
kyseisiin yllä mainittuihin ohjaus bokseihin.

Varsinainen kytkentä tulee 1kilosen varaajaan siten että vesi otetaan varaajan pohjasta
ja palautetaan puoliväliin.

t. M
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Yoman sanoi:
Mistä kaikkialta tuota laitetta saa?
Hintatietoa?

Löytyy. En vain ole ennättänyt nettiin laittaa tietoa niistä.
Fujitsun ILPeihin (LG+LD) löytyy myös GSM -ohjaus !

spostia voi laittaa myynti@lampotec.fi !
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

High Powerin osalta on esitettä päivitetty, markkinoille on tullut 1-vaiheinen versio. Antotehokäppyrä jatkettu -25 C kohdalle samoin toiminta-alue.

http://www.fujitsu-general.com/global/products/atw/download/pdf/waterstage_catalog_7nf001_1002e.pdf
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Onko tästä näkemystä pystyykö kytkemään kuumakierukkavaraajaan vai meneekö ohjaus sisäyksikön mukaan.?
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

lmfmis sanoi:
Onko tästä näkemystä pystyykö kytkemään kuumakierukkavaraajaan vai meneekö ohjaus sisäyksikön mukaan.?

Esim. Maitotilalla pelaa hyvin suoraohjauksella kytketty High Power ulkoyksikkö kuumakaasukierukalla isoon Akvatermiin.
 
Vs: Fujitsu Waterstage High Power laitteet WOYK112LAT

Ja tässä lokia n. -22 asteen pakkasessa.
Talo jota Fujitsun HP11 lämmittää on -80, 140m2, käyttöveden esilämmityksellä, puolet lattiakiertoa ja puolet patteria.

HUOM! Pumpun pakkasteho on niin huikea että pumppu ei käy vielä edes koko aikaa !!!

Liitteen tiedot:
Vihreä viiva – kompressorin teho
keltainen viiva - levarin lämpötila
punainen viiva – ulkoilman lämpötila
lila viiva - varaajan lämpötila (mitattu varaajan puolivälistä, yläosassa noin 8 astetta lämpimämpää)

Varaajan veden lämpötila on optimoitu ulkoanturin avulla siten että vesi on 1-2 astetta lämpimämpää kuin kiertoon tarvitaan kyseisellä ulkolämpötilalla (mittaus puolesta välistä) joten yläosassa on n. 4-8 astetta kuumempaa

LISÄYS:
Tuossa pakkaskäppyrässä on haettu pumpun maksimitehoja eli sitä rajaa mihin pumppu pystyy.
Kohteen normaali käytössä pumpun kompressori teho on rajoitettu n. 80%.

LISÄYS 2: Levylämmönvaihtimelta lähtevä vesi on n.10 astetta levarin lämpötilaa kuumempi eli n. 60 astetta. (ei näy kuvassa) Pienillä pakkaskeleillä lämpönousee jopa 68 asteeseen maksimi tehoilla (ja korkealla varaajan lämpötilalla jolloin myös levariin menevän veden lämpötila nousee) !
 

Liitetiedostot

  • 02022012.jpg
    02022012.jpg
    219,9 KB · Lukukerrat: 979
Takaisin