Täällä samoin n. 3 asteen ero patterien menon ja paluun välillä pikkupakkasilla. Jos vaan mahdollista lisätä patteriverkon virtausta niin kannattaa tehdä, samalla lattiakierron vaikutus lämpötiloihin pienenee. Itse hommasin "riittävän ison" säädettävän pumpun ja laitoin niin paljon virtausta kuin mahdollista ilman että patterit alkoi kohisemaan.
 
Ulkona -8. Meno +46, paluu +40. Käyrä 0,92 taso +0,5. Huonelämpö +22. kvp 8/8. Näillä pattereilla ihan kohtuu lukemat. Hienosti pumppaa fujitsu lämpöä. Näillä mennään, kämppä lämpimänä ja sehän on pääasia.
 
Mitäs nuo energiamittarin lukemat kertovat? Ovat olleet pitkään lähes samat. Energiaa tuotu sisään ja tuotettu lämpöenergia. COP? Jotenkin näyttää siltä että suhdetta mittaa kun lukemat muuttuvat vain vähän. Mitä tarkoittaa modulointi, nyt 16%. Kompressorin tehoja?
 

Liitetiedostot

  • DSC_0128.JPG
    DSC_0128.JPG
    33,1 KB · Lukukerrat: 327
  • DSC_0127.JPG
    DSC_0127.JPG
    33,3 KB · Lukukerrat: 278
Viimeksi muokattu:
Erikoiset on lukemat 32kW tuotettu, 72kW ”energiaa tuotu sisään”. Äkkiseltään COP -2,25.
Mitä lie tarkoittavat, eikö käyttöohje kerro mitään?
 
Erikoiset on lukemat 32kW tuotettu, 72kW ”energiaa tuotu sisään”. Äkkiseltään COP -2,25.
Mitä lie tarkoittavat, eikö käyttöohje kerro mitään?
Ei kerro käyttöohje mitään. Mittaako tuo nyt sitten hyötysuhdetta? Ranskan kielestä varmaan suomennettu kieliastuksissa, siksi varmaan noin oudot termit. Loogistahan tuo olis että hyötysuhdetta laskee jollain aikavälillä. Mutta millä?
 
32kWh/72kWh = COP = 0.44.

Joo, noiden koneiden omat tuottotehotiedot ovat tunnetusti aivan mitä sattuu. Kaikista koneista ei tätä tietoa saa ulos ja ehkä parempi niin kuin että se näyttäisi aivan perunoita.
 
Heti eka talvena kunnon testi fujille. -17 ulkona. Käyrän asetukset nyt löytyny ja aika kohillaan. Käyrä 0.92, taso +0.5. Menovesi +53. Sisälämpö 21-22 välillä. 73% kompressoriteholla ihan vaivattomasti vielä Fuji pumppaa, eli reserviäkin vielä löytyy.
 
Paikkakunnan pohjoisuus huomioiden tehon mitoitus tuntuu menneen nappiin. Vastuksille aletaan mennä vasta selvästi -20 alapuolella ja nekin tulee kuvaan vähitellen. Tosin menoveden silloin ollessa jo 60, COP on kompressorillakin silloin varmaan jo 1.
 
Paikkakunnan pohjoisuus huomioiden tehon mitoitus tuntuu menneen nappiin. Vastuksille aletaan mennä vasta selvästi -20 alapuolella ja nekin tulee kuvaan vähitellen. Tosin menoveden silloin ollessa jo 60, COP on kompressorillakin silloin varmaan jo 1.
Aika nappiin on mennyt omastakin mielestä. Melko lähellä rannikkoa tässä kuitenkin ollaan että ne yli - 25 pakkaset ovat pikemminkin poikkeus kuin sääntö. Toivottavasti pakkanen käväisis lähempänä kolmeakymmentä ihan testimielessä että sais tuon fujin kompressoritehoistakin jonkinlaisen kokonaiskuvan. Uskoisin että vastuksille mennään vasta - 25 kylmemmällä puolella. Mutta katsotaan. Lupaushan on kompressorikäytöllä - 20 asteessa, +60 menovettä.
 
Heti eka talvena kunnon testi fujille. -17 ulkona. Käyrän asetukset nyt löytyny ja aika kohillaan. Käyrä 0.92, taso +0.5. Menovesi +53. Sisälämpö 21-22 välillä. 73% kompressoriteholla ihan vaivattomasti vielä Fuji pumppaa, eli reserviäkin vielä löytyy.
Tammikuussa tulee 5 vuotta kun Fuji 11kw ollut käytössä ja tyytyväinen olen tehoon. Tosin meillä kytketty Sanyo/CTC sisävaraajaan. Patteritalo 240m2 -72/91 rakennettu ja olohuoneessa 1300kg Kerman Saven takka. Vuonna 2020 oli koko sähkön kulutus 15800kw, 2 eläkeläistä asustelee pääosin kahdestaan. Säätö on käyrällä, en muista mitä on eikä siihen ole alun jälkeen kajottu. Mutta kommentti lähinnä siksi, että on pahasti aliarvostettu laite, tehossa varmasti pärjää useammalle merkille. Maahantuojan markkinointi on heikkoa, jälkimarkkinoinnista puhumattakaan. Uskallan kyllä suositella, ja vielä ei ole niin kylmää ollut, että olisi sammunut.
 
Tammikuussa tulee 5 vuotta kun Fuji 11kw ollut käytössä ja tyytyväinen olen tehoon. Tosin meillä kytketty Sanyo/CTC sisävaraajaan. Patteritalo 240m2 -72/91 rakennettu ja olohuoneessa 1300kg Kerman Saven takka. Vuonna 2020 oli koko sähkön kulutus 15800kw, 2 eläkeläistä asustelee pääosin kahdestaan. Säätö on käyrällä, en muista mitä on eikä siihen ole alun jälkeen kajottu. Mutta kommentti lähinnä siksi, että on pahasti aliarvostettu laite, tehossa varmasti pärjää useammalle merkille. Maahantuojan markkinointi on heikkoa, jälkimarkkinoinnista puhumattakaan. Uskallan kyllä suositella, ja vielä ei ole niin kylmää ollut, että olisi sammunut.
Ei varmaankaan sammu ja kompressoritehojakin tuntuu piisaavan. Missähän vaiheessa tai lämpötilassa kiertoveden apuvastus, eli se mikä on siinä lämmönvaihtimessa, menee päälle fujitsussa? -25?Onko jollain kokemusta?
 
Hienoa kuulla, että Fujitsussa paukkuja piisaa kylmiin keleihin saakka. Jottei kuitenkaan synny ihan väärää mielikuvaa todellisuudesta, niin kannattaa muistaa ettei luonnolakeja pysty kumoamaan vaikka kompurassa olisi tehoja 10kW. Tämä tarkoittaa sitä, että kun -25 pakkasessa lisätään kompuran ottotehoa 1 yksikkö, niin antoteho ei kasva juurikaan 1 yksikköä enempää. Marginaali-COP on siis sama 1.0 kuin sähkövastuksilla. On minullakin varaajassa 15.75kW vastustehoa noille keleille avittamaan alitehoista VILPiä ;)
 
Juu, kompressoritehon mitoitus suureksi ei tuo autuutta koska saman tehon voi tehdä vastuksillakin halvemmalla ja yksinkertaisemmin. Siksi ei kannata kauheasti ylimitoittaa. Mutta eipä tuo ylimitoitettukaan ole, ihan sopivalta kuulostaa. Itellä on karvan verran alimitoitetun puolella.

Yksi tapa mitoittaa kompressoriteho olisi juurikin marginaali-COP 1:n tai vaikkapa jonkun ihan vähän suuremman, sanotaan vaikka 1.2-1.3:n mukaan. Silloinhan se lämpötila, jossa vastukset astuvat mukaan, riippuu todella paljon lämmönjaon hyvyydestä. Noilla pattereilla se COP=1-piste on jo varmaan käsillä viimeistään -20:ssä ellei jo aiemmin, mutta lattialämpötalossa voi olla fiksua mitoittaa kompressorille vielä -30:ssä.


Eiköhän se kone laita vastuksia päälle jollain logiikalla sen mukaisesti, kun tavoitelämpötila alkaa jäädä kompressorilla saavuttamatta. Varmaan selviää ohjeista. Ei tarkoita sitä että kone "vaihtaisi" vastuksille, kompressori luultavasti jatkaa käymistä täysillä, ja vastukset napsahtelevat päälle sen verran kuin tarvitsee. Nuo "vaihdetaan kokonaan vastuksille" -ratkaisut on yleensä harrastajien itse askartelemia logiikoita. Tietysti lopulta se piste teollisessa koneessakin tulee, ja kompressoria ei kannata alle 1:n COPilla ajaa.
 
Ei varmaankaan sammu ja kompressoritehojakin tuntuu piisaavan. Missähän vaiheessa tai lämpötilassa kiertoveden apuvastus, eli se mikä on siinä lämmönvaihtimessa, menee päälle fujitsussa? -25?Onko jollain kokemusta?
Sanyo/CTC:ssä alavastuksia 6 ja ylä 9 kw , eli pelkästään silläkin mentiin kun Sanyo sammui n. -25C. pakkasessa. Missä vaiheessa viimeistään ne Fujitsun apuvastukset "syttyy" , en ole keltään vastausta saanut. Kun asentajalta kysyin, että koska kompura sammuu, sanoi ettei koskaan. No, ei se varmaan kyllä loputtomiin lämpöä tuota, eli jossain vaiheessa ollaan vastusten varassa=sähkölämmitys.
 
Kyllä se kompura aina tuottaa kylmäpiiriin sen oman kuluttamansa tehon, alle 1 COPiin pääseminen vaatii että koko höyrystimen täytyy saada ulkoilmasta kerättyä vähemmän lämpöä, kuin mitä menetetään sisältä tulleen nesteen jäähtyessä ulkolämpötilaan. Silloin sitten kompuran lämmöstä osa menee harakoille.

Tietysti systeemi-COP menee alle yhden, jos ei ulkoilmasta saada myös sulatusten ja lämmityskaapelien verran tehoa.
 
No nyt on selvitetty vastusasiat. Näyttäis siltä että Fujitsussa tuo vastusten raja on aikalailla -20 astetta. Tuon jälkeen pomppaa molemmat vastukset aika nopeaan tahtiin käyttöön.

Mutta että kompressorikäytöllä saadaan lämpö vielä -25 asteessa, niin joo. Voi ollakkin mutta cop on varmasti silloin jo lähellä sitä ykköstä. Nyt -24 ja kova testihän tämä fujille on.

Nyt on jo toki selvää että lähitulevaisuuden tehtäviin kuuluu ehdottomasti patterien vaihto tehokkaampiin 2-lehtisiin ja ehkä muutaman patterin lisäys strategisiin paikkoihin, tavoitteena menovesi alle 50 asteeseen.
 
Nyt on jo toki selvää että lähitulevaisuuden tehtäviin kuuluu ehdottomasti patterien vaihto tehokkaampiin 2-lehtisiin ja ehkä muutaman patterin lisäys strategisiin paikkoihin, tavoitteena menovesi alle 50 asteeseen.
Patteriremppa pyörii mielessä täälläkin. Mimmoista menolämpöä tarvitset nyt kun on -24°?
 
Patteriremppa pyörii mielessä täälläkin. Mimmoista menolämpöä tarvitset nyt kun on -24°?
Nyt tarttis ainakin sen +55 mutta nyt kun molemmat vastukset pomppas avuksi niin lämmöt alkoi laskemaan. Nyt hyvä kun +48 nousee menolämmöt. Kokeilin sulkea sisäyksikön ja uudestaan päälle. Pelkällä pumpulla ilman vastusten avustusta lämmöt nousi +52. Onko se vaan niin ettei nuo vastuksetkaan jaksa pitää lämpöjä kovin ylhäällä? Näillä pakkasilla aika limiiteillä mennään pumpun suhteen. En tiedä onko joku asetus vinksallaan kun ei vastuksillakaan lämmöt nouse. Maksimi asetus meno 60 ja minimi 45.
 
Mulla tekee ES vähän samaa eli jos laitan 4kw vastuksia, niin pumppu itse alkaa himmailemaan ja lopputulos on tuon suuntainen eli tehot jää vähäisemmäksi. 2Kw lisäteholla pumppu repii itsestään reilummin, tietty coppiin ihastuneet ei siitä pidä, että coppi tippuu.
 
Aika pienet vastukset, jos pumppu on 11 kW. Mistä lämpö tulee, kun pumppu menee huilimaan tai hajoaa kovalla pakkasella?
No niinpä! Mitsun Ilpistä sisälämmön tasaus. Vilppi ei kyllä juurikaan huili näillä keleillä ja kun puskurivaraajaa ei ole niin sulatukseen menee myös paljon energiaa.

Oli jaksanut nostaa menoveden lämmöt kuitenkin kompressorilla ja sähköllä yöllä +53,5. Nyt pyyntinä kokeeksi meno +50 Huonepyyntiä myös laskin, nyt +21 Ulkona -19. Selkeästi rauhoittui pumpun käyntiäänikin ja vastukset menivät pois päältä sekä kompresorin tehot laski 70% tienoille. Laskin myös käyrää, nyt 0,9 ja taso +0,5, kvp yhä 8/8
Mitsun ilppi tukena rinnalla.
 
Viimeksi muokattu:
Ei varmaankaan sammu ja kompressoritehojakin tuntuu piisaavan. Missähän vaiheessa tai lämpötilassa kiertoveden apuvastus, eli se mikä on siinä lämmönvaihtimessa, menee päälle fujitsussa? -25?Onko jollain kokemusta?
No nyt on ollut testikelejä, eilen aamulla ja yönä -28c, Fujitsu teki vielä. +44 lämpöä ja tehot 100. Kyllä Sanyo/CTc ylävastuksiakin tarvittiin 3-4.5 kW. Menovesi n..45c. Alavastuksia ei mennyt kattilassa päälle. Ensin oli viileää, mutta sitten huomasin laittaa KV pumpun täysille, ei ole ennen ollut kuin kakkosella. No, sulana on pysytty, menossa pesuhuoneen tempoa ja sieltä lämpö pois.
 
Mulla tekee ES vähän samaa eli jos laitan 4kw vastuksia, niin pumppu itse alkaa himmailemaan ja lopputulos on tuon suuntainen eli tehot jää vähäisemmäksi. 2Kw lisäteholla pumppu repii itsestään reilummin, tietty coppiin ihastuneet ei siitä pidä, että coppi tippuu.
Olikos sulla ne vastukset jollain ulkoisella ohjauksella? Se hyvä puoli ES:n omassa ohjauksessa olisi, että vastukset tulevat todella mukaan vasta kun kompura käy täysillä, ja menevät heti pois jos kompuran 100% teho riittää, niin ettei kompressori ehdi himmailla. Sinänsä pakkasilla kannattaa kompressoria käyttää täysillä, COP luultavasti vajaatehoilla tippuu enemmän, kun pohjan sulanapito ja kiertopumppu ym. ovat vakiokuormia, ja kylmäpiirin COP on kuitenkin 1 tai karvan yli eikä vajaateho sitä ainakaan merkittävästi paranna.

Kannattaa laittaa mökkiin pari sähköpatteria vara-varasysteemiksi, vaikka termostaatit +15:een, ettei tule liiallinen vilu jos Fujitsu sanoo itsensä irti.

Jos Fujitsun toimintalogiikka muuten on sellainen että tekee n. ykkösen copilla mihin vaan lämpötilaan asti (eli ei keinotekoista sammutusrajaa), niin silloinhan tuo 1.3+2.9kW sinänsä varmaan riittää ihan hyvin, mutta laiterikon riski on tällaisissa monimutkaisissa koneissa aina todelinen, siksi MLP-koneissakin on vastuksia tarpeeksi vaikka mitoitus olisi miten hyvä.

Erilliset sähköpatterit, edes muutama, toki turvallisin vaihtoehto, ei haittaa jos Fujitsusta hajoaa ohjauslogiikka, tai lämmönjaon kiertovesipumppu.
 
Olikos sulla ne vastukset jollain ulkoisella ohjauksella? Se hyvä puoli ES:n omassa ohjauksessa olisi, että vastukset tulevat todella mukaan vasta kun kompura käy täysillä, ja menevät heti pois jos kompuran 100% teho riittää, niin ettei kompressori ehdi himmailla. Sinänsä pakkasilla kannattaa kompressoria käyttää täysillä, COP luultavasti vajaatehoilla tippuu enemmän, kun pohjan sulanapito ja kiertopumppu ym. ovat vakiokuormia, ja kylmäpiirin COP on kuitenkin 1 tai karvan yli eikä vajaateho sitä ainakaan merkittävästi paranna.
...
Jep, ohjaan 2 x 2kw vastuksia stc-1000 (lähtee päälle -20 ja putoo päältä -19). Toisen vastuksen ohjaus on raakapeliranualla systeemillä eli sulakeella päälle/pois :) Jos mahtuisi tonne laatikkoon vielä yksi kontaktori, niin laittaisin tuon toisen vastuksen ES:n ohjaamaksi, toinen pakkasrajalle stc-1000:lla.
 
Olikos sulla ne vastukset jollain ulkoisella ohjauksella? Se hyvä puoli ES:n omassa ohjauksessa olisi, että vastukset tulevat todella mukaan vasta kun kompura käy täysillä, ja menevät heti pois jos kompuran 100% teho riittää, niin ettei kompressori ehdi himmailla. Sinänsä pakkasilla kannattaa kompressoria käyttää täysillä, COP luultavasti vajaatehoilla tippuu enemmän, kun pohjan sulanapito ja kiertopumppu ym. ovat vakiokuormia, ja kylmäpiirin COP on kuitenkin 1 tai karvan yli eikä vajaateho sitä ainakaan merkittävästi paranna.


Kannattaa laittaa mökkiin pari sähköpatteria vara-varasysteemiksi, vaikka termostaatit +15:een, ettei tule liiallinen vilu jos Fujitsu sanoo itsensä irti.

Jos Fujitsun toimintalogiikka muuten on sellainen että tekee n. ykkösen copilla mihin vaan lämpötilaan asti (eli ei keinotekoista sammutusrajaa), niin silloinhan tuo 1.3+2.9kW sinänsä varmaan riittää ihan hyvin, mutta laiterikon riski on tällaisissa monimutkaisissa koneissa aina todelinen, siksi MLP-koneissakin on vastuksia tarpeeksi vaikka mitoitus olisi miten hyvä.

Erilliset sähköpatterit, edes muutama, toki turvallisin vaihtoehto, ei haittaa jos Fujitsusta hajoaa ohjauslogiikka, tai lämmönjaon kiertovesipumppu.
Tämä minun systeemihän on niin, että tuossa Sanyo/CTC:ssä on itsessään alhaalla 6 ja ylhäällä 9 kw vastuksia jotka voi säätää 1,5 portain. Eli. jos ulkoyksikkö laukee, kämppä lämpee sisäyksikön voimin, tosinhan siinä mittari sitten pyörii tiuhaan. Ja tästähän oli Sanyo CO2 kohdalla kokemusta kun laite sammui - 25C tai oli muuten rikki.
 
Olikos sulla ne vastukset jollain ulkoisella ohjauksella? Se hyvä puoli ES:n omassa ohjauksessa olisi, että vastukset tulevat todella mukaan vasta kun kompura käy täysillä, ja menevät heti pois jos kompuran 100% teho riittää, niin ettei kompressori ehdi himmailla. Sinänsä pakkasilla kannattaa kompressoria käyttää täysillä, COP luultavasti vajaatehoilla tippuu enemmän, kun pohjan sulanapito ja kiertopumppu ym. ovat vakiokuormia, ja kylmäpiirin COP on kuitenkin 1 tai karvan yli eikä vajaateho sitä ainakaan merkittävästi paranna.


Kannattaa laittaa mökkiin pari sähköpatteria vara-varasysteemiksi, vaikka termostaatit +15:een, ettei tule liiallinen vilu jos Fujitsu sanoo itsensä irti.

Jos Fujitsun toimintalogiikka muuten on sellainen että tekee n. ykkösen copilla mihin vaan lämpötilaan asti (eli ei keinotekoista sammutusrajaa), niin silloinhan tuo 1.3+2.9kW sinänsä varmaan riittää ihan hyvin, mutta laiterikon riski on tällaisissa monimutkaisissa koneissa aina todelinen, siksi MLP-koneissakin on vastuksia tarpeeksi vaikka mitoitus olisi miten hyvä.

Erilliset sähköpatterit, edes muutama, toki turvallisin vaihtoehto, ei haittaa jos Fujitsusta hajoaa ohjauslogiikka, tai lämmönjaon kiertovesipumppu.
Juu, muutama sähköpatteri löytyy varalta. Fujitsussa on hätäkäyttö jonka saa päälle manuaalisti tai käsittääkseni menee päälle jopa automaattisesti(?) jos tulee vikatila eli tuo 9kw vastus paukkaa päälle tarvittaessa. Eli ei kämppä pääse kylmettymään. Ellei sitten kvp laukea..
 
Fujitsun vastusten tehot olivatkin 3kw+3kw jotka tulevat tarvittaessa tukemaan lämmitystä. Nyt meno pyynti +50 ja kokeeksi kokeilin laskea kvp tehoja. 8/8--->5/8 ja vaikutus oli huomattava. Menolämpö nousi 49-->52 ja pumppukin alkoi himmailemaan 50%tehoilla. Virtausta kin löytyy, patterit kuumenevat alas asti. Ulkona - 13. Käyrä 0.9 taso +1,0 Huonepyynti +21.
 
Pikkuhiljaa alkaa käyrä löytyä. Ulkona - 7,7. Käyrä 0,92 taso - 0,5. Meno +43, paluu +38. Huonepyynti +21. Huonelämpö +22. Kvp 8/8.
 
Suunniteltu operaatio vesipatterien vaihto nytkähti liikkeelle. Tilasin ensialkuun kolme purmon c22 patteria vähän kookkaampana versiona alkuperäisiin nähden, strategisesti keskeisille paikoille. Haku olis maltillisesti menovesi +45. Asennuksen aion tehdä pääasiassa itse. Sen verran on putkarin vikaa kun aikanaan puutarhaviljelyä tuli harrasteltua. Backuppina tietysti pumpun asentanut asentaja, jos tarve vaatii.
 
Menopyynti maltillinen+48 ja -21 pakkasella fujitsu puskee vielä aika rauhallisesti 52% tehoilla 47,7 lämpöistä vettä pattereille. Vastuksia ei vielä päällä. Käyrä 0,92 taso, +0,5. Mitsu35 vilppi avustelee kevyesti rinnalla +20 pyynnillä kakkosteholla. Kovempaa pakkasjaksoa luvassa ja putkiosia vielä tulossa niin patterien asennus vielä odottelee.
 
Operaatio patteriremontti nytkähti askeleen eteenpäin. Kolme purmon isompaa c22 patteria saatettu tulille. Korvasivat vastaavat 1-lehtiset versiot isompina versioina. Käyrää vedin muutaman napsun alaspäin. 1-lehtisiä järjestelty paremmin huonekokoihin sopiviksi. Vaihto ja putkityöt tein itse.
 

Liitetiedostot

  • DSC_0184.JPG
    DSC_0184.JPG
    31,4 KB · Lukukerrat: 225
  • DSC_0185.JPG
    DSC_0185.JPG
    82,8 KB · Lukukerrat: 227
  • DSC_0183.JPG
    DSC_0183.JPG
    50,7 KB · Lukukerrat: 237
Menopyynti maltillinen+48 ja -21 pakkasella fujitsu puskee vielä aika rauhallisesti 52% tehoilla 47,7 lämpöistä vettä pattereille. Vastuksia ei vielä päällä. Käyrä 0,92 taso, +0,5. Mitsu35 vilppi avustelee kevyesti rinnalla +20 pyynnillä kakkosteholla. Kovempaa pakkasjaksoa luvassa ja putkiosia vielä tulossa niin patterien asennus vielä odottelee.
Melkoisesti reserviä on jos 52% tehoilla mennään. Lämpöä ilmasta tuskin löytyy niin kovin, eli hz on tapissa kuitenkin?
 
Melkoisesti reserviä on jos 52% tehoilla mennään. Lämpöä ilmasta tuskin löytyy niin kovin, eli hz on tapissa kuitenkin?
Kyllä herzit tappiinkin saa kovalla menovesipyynnillä. Eli jos menopyynti on esim+52-+55 ja pakkaslukemia reilusti niin kyllähän pumppu käy silloin 100%tehoilla, ainakin jossain vaiheessa, ainakin asteminuuttien verran. Ja jossain vaiheessa vastuksetkin tulevat apuun. Ja sen kyllä huomaa sähkönkulutuksessa.
Maltillisemmalla menovesipyynnillä pumppu takoo lämpöä pelkällä kompressorilla maltillisemmin pyynnin ylärajaan asti ja pari astetta ylikin joskus.
 
Muutaman patterin vaihdon jälkeen, käyrä 0.80 (ennen vaihtoa 0.92) - 2 pakkasta ja patterimeno +39.Menopyynti +48. Pumppu himmailee leppoisasti 16% tehoilla ja lepäilee välillä. Kosteiden lattiaan menee +33. Odotetunlainen teho oli tehokkaammilla patterilla. Ja näkyy varmasti myös sähkönkulutuksessa. Näillä mennään ainakin kesään asti, sen verran rankka remonttivuosi on takana.
 
Hakuammuntaa käyrän kanssa patterien vaihdon jälkeen. Käyrää saa laskea kuin sitä kuuluisaa lehmän häntää kakkimisen jälkeen. Nyt käyrän lasku 0.74 taso -1,0--->0.70 taso 0,0 kun pirtissä yhä liian lämmin(+23) tuolla 0.74 asetuksella. Tuon 0,70 laittoi muuten alkuasetuksena asentaja, joten saa nähdä oliko sittenkin oikeat lukemat heti aluksi. Fujitsussa saa näköjään laskennallisesti suuremman menoveden lämmönmuutoksen tuolla tason asetuksella (+/-) kuin käyrän säätämisellä. Nyt -17 pakkasta, menovesi +43. Rauhallisesti käy kompressorikin. 50% tehoilla hoituu näillä lukemilla lämmöntuotto.
 
Sisäyksikkö kellarissa ja käyrän sekä huonelämpötilan kanssa sen verran hakuammuntaa että räpsäisin sisätermostaatit paikalleen, paria uutta vesipatteria lukuun ottamatta. 0,72 käyrällä mennään taso +1,5. -12 pakkasella menovesi +43. Nuo lukemat pumppu hyrräsi rauhallisesti 36% tehoilla.

Wilo Para (3-75W)KVP tehoja laskin kokeellisesti 8/8---> 6/8. Lähinnä sen takia että vanhan systeemin grundfossin pumppu kerrätti täysillä 3-teholla (60w tehoilla) aika tehokkaasti tässä patterikierrossa. Lisäksi katsoisin että tuo lattiashunttiryhmän KVP Wilo para (3-43W ,2-teholla nyt) tehostaa myös patterikiertoa omalta osaltaan.
 