Fujitsu waterstage HP 11kw

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kakesa
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
-9 astetta ulkona, meno +40,6. Käyrän tasoksi vakiintunut 0.70 ja taso +1,0. Näillä säädöillä sisälämpö pysyttelee +21-22 välillä. Ennen patterien vaihtoa lähdettiin käyrän tasosta 0.92 joten pudotus on melkoinen. Pumpulla maks.menopyynti nyt +47, katsotaan kuinka korkealle tuo riittää. Nälkähän kasvaa syödessä joten vielä olis tarkoitus vaihtaa kesällä muutamia 1-lehtisiä pattereita lähinnä Purmon c21-malleihin, ehkä menon sain laskettua tehokkaamalla lämmönluovutuksella sinne +45 tienoille. Ja tuohan näkyy myös sähkönkulutuksessakin kun ei tarvitse huipputehoja repiä pumpusta.
 
Muutamia kokeiluja. Kompressorin lyhintä lepoaikaa säädin vähän tiukemmalle 8min-->7min. Tuon pidemmän lepoajan ansiosta menoveden lämpötila laskee turhan alas. Tokihan käynnistyksiä tulee enemmän mutta katsotaan mitä vaikutusta tuolla säädöllä on huonelämpötilan ja käyrän kannalta. Huonelämpötilan vaikuttava osuus, tämän nostin 50%--> 80%. Menopyynnin laskin, nyt +46. Katsotaan miten Fuji rokkaa näillä säädöillä.
 
Tein mielenkiintoisen huomion. Fujitsun minimi menolämpötila arvolla on sittenkin merkitystä. Huomasin sen tänään. Minulla oli pumpun minimi pyyntinä +35 ja käyrän pyyntilämpötila putosi tuon lukeman alle koska ulkolämpö oli +7. Pumpun pyynti pysyi kuitenkin +35 ja pumppu teki tuon lämpöistä vettä. Laskin minimi pyyntiä+35---+30 ja pumppu ilmoitti käyrällä pumpun menovesipyynniksi tuon muutoksen jälkeen +32,8. Eli siis tuolla minimillä pystyy säätelemään minkä lämpöistä vettä pumppu tekee käyrän alapäässä lämpimillä keleillä. Eli siis pumppu tunnistaa kyllä minimiasetuksen ja toimii sen mukaan. Samalla tavalla oikeastaan kun toimii tuo maksimi pyynti, pumppu tekee vain maksimin lämpöistä vettä vaikka käyrän menovesi pyynti ylittäisikin maksimin.
 
Viileänpuoleinen kesänaloitus. Pumpun säädöt on pääasiassa löytyneet. Patteripiirit kosteiden lattiaa ja yhtä patteripiiriä lukuunottamatta kiinni ja kosteiden lattiaan menee +27 kesävesi, kiertovesipumppu minimillä. Pumppu säädetty silleen että kompressori huilaa 25min ja käy minimin eli 240s ja tuon 25min kopressorin huilitauon aikana menolämmöt laskee +27 seutuville. Tuolla syklillä mennään. Vuosikulutukseksi näyttäis muodostuvan 16700kwh, josta laskennallisesti käyttösähköstä vähennys -4000kwh. Tuon laskukaavan mukaan lämmitys+lkv, 12700kwh. Ihan tyytyväinen olen. Pari vesipatteria uusiksi vielä kesän aikana ja niillä mennään ensi talveen.
 
Viileänpuoleinen kesänaloitus. Pumpun säädöt on pääasiassa löytyneet. Patteripiirit kosteiden lattiaa ja yhtä patteripiiriä lukuunottamatta kiinni ja kosteiden lattiaan menee +27 kesävesi, kiertovesipumppu minimillä. Pumppu säädetty silleen että kompressori huilaa 25min ja käy minimin eli 240s ja tuon 25min kopressorin huilitauon aikana menolämmöt laskee +27 seutuville. Tuolla syklillä mennään. Vuosikulutukseksi näyttäis muodostuvan 16700kwh, josta laskennallisesti käyttösähköstä vähennys -4000kwh. Tuon laskukaavan mukaan lämmitys+lkv, 12700kwh. Ihan tyytyväinen olen. Pari vesipatteria uusiksi vielä kesän aikana ja niillä mennään ensi talveen.
Hyvin on samat kulutukset täällä, itsellä pyörinyt 5 vuotta ja patteritalo 240m2. Ja sisäyksikön Sanyo/CTC. Olen tyytyväinen.
 
42kw Tulikivi-takka tulossa Fujitsun kaveriksi lämmitykseen. Sähkömiestäkin joutuu käyttämään takkaremonttissa ja samalla asennetaan Vilpille kwh-mittari mittaamaan todellisia kulutuslukemia. Mielenkiinnolla odotan, millaisia vähennyksiä sähköenergian kulutuksen takkalämmitys tuo.
 
42kw Tulikivi-takka tulossa Fujitsun kaveriksi lämmitykseen. Sähkömiestäkin joutuu käyttämään takkaremonttissa ja samalla asennetaan Vilpille kwh-mittari mittaamaan todellisia kulutuslukemia. Mielenkiinnolla odotan, millaisia vähennyksiä sähköenergian kulutuksen takkalämmitys tuo.
Itsellä Kerman saven malli Joutsen, 1300 kg:n jööti Fujitsun kaverina. Tuon takan kw-tehosta en tiedä, mutta mukavasti lämmittää n. 40m2 tilaa talvikaudella.
 
Tuo 42kW ei taida olla lämmönluovutusteho? Tuolla teholla lämpenisi ainakin 4 normi taloa….
Käsittääkseni lämmönluovutusteho. Hitaamminhan tuo varaava takka lämpöä luovuttaa.
Käyttöohjeesta sanatarkasti:
Energiamäärä, (Kwh): Puusta yhdellä lämmityskerralla hyödyksi saatava energiamäärä, kun tulisijassa poltetaan käyttöohjeen mukainen maksimi puumäärä.
Tällä takkamallilla maks. puumäärä polttokerralla 12,2kg. Eli kilolla puita n. 3,4kwh lämpöenergiaa. Kelpaa! :)
 
Viimeksi muokattu:
Käyttöohjeesta sanatarkasti:
Energiamäärä, (Kwh): Puusta yhdellä lämmityskerralla hyödyksi saatava energiamäärä, kun tulisijassa poltetaan käyttöohjeen mukainen maksimi puumäärä.
Tällä takkamallilla maks. puumäärä polttokerralla 12,2kg. Eli kilolla puita n. 3,4kwh lämpöenergiaa. Kelpaa! :)
Tuossa omassa takassa maksimi ohjeen mukaan 13kg, mutta käytännössä olen polttanut ehkä 7-8 kg sekapuuta, eli koivua ja havupuuta.
 
Tuossa omassa takassa maksimi ohjeen mukaan 13kg, mutta käytännössä olen polttanut ehkä 7-8 kg sekapuuta, eli koivua ja havupuuta.
Juu, eiköhän tuo kokeilemalla selviä, mikä on oikea puumäärä millekkin kelille. Itellä säkkeihin tehtyä polttopuuta. Löytyy pelkkää koivua, sekapuuta (kuusi 70%, koivu 30%) ja pelkkää havupuuta, enimmäkseen kuusta. Joten valinnan varaa on.
 
Viileänpuoleinen kesänaloitus. Pumpun säädöt on pääasiassa löytyneet. Patteripiirit kosteiden lattiaa ja yhtä patteripiiriä lukuunottamatta kiinni ja kosteiden lattiaan menee +27 kesävesi, kiertovesipumppu minimillä. Pumppu säädetty silleen että kompressori huilaa 25min ja käy minimin eli 240s ja tuon 25min kopressorin huilitauon aikana menolämmöt laskee +27 seutuville. Tuolla syklillä mennään. Vuosikulutukseksi näyttäis muodostuvan 16700kwh, josta laskennallisesti käyttösähköstä vähennys -4000kwh. Tuon laskukaavan mukaan lämmitys+lkv, 12700kwh. Ihan tyytyväinen olen. Pari vesipatteria uusiksi vielä kesän aikana ja niillä mennään ensi talveen.
Vuosi menty Fujitsun tahtiin ja tuo 16800kwh muotoutui sitten kokonaisvuosikulutukseksi( sis käyttösähkön). Edellisenä vuonna vuosikulutus (11300kwh+ puukattilaan 12 pinokuutiota puuta, varovaisesti laskien 18 000kwh= 29 300kwh. Säästöä 12500kwh. Tyytyväinen voi olla pumpun hankintaan. Pumpulle tulee oma kwh- mittari takkaremontin yhteydessä ja vielä pari patteria vaihtuu 1-lehtisestä 2-lehtiseksi. Mielenkiinnolla odottelen, kuinka paljon takan lämmitys ja nuo tehokkaammat patterit vaikuttavat Vilpin kulutuslukemiin. Katotaan nyt millaisille pakkasille +45 patterivesi riittää.
 
Pari kappaletta vanhoja 1-lehtisiä vaihtui purmon c21-kaksilehtiseksi. Ja tietysti ite vaihtaen. Nyt alkaa patteriremppa olla paketissa. Takka tuohon vielä ja sitten katotaan minkälaisia menovesiä tarvitaan ensi talvena. +45 on pumpun maksimit säädetty. Pärjäisköhän sillä?
 

Liitetiedostot

  • DSC_0400.JPG
    DSC_0400.JPG
    160,5 KB · Lukukerrat: 203
Energiakriisit sun muut sodat sotkenu aika pahasti suunnitelmia mutta takkaprojektin ajoitus meni nappiin ja patterien vaihto viety loppuun. Takka+ mitsu35 ilpin+ Fujitsu Vilpin kombolla mennään periaatteella: kaikki osallistuu.

Takka +ilp hoitelee talon lämmityksen niin pitkälle kuin suinkin ja Vilppi hoitaa lkvn (+50) ja kosteiden lattian (nyt +27)lämmityksen. Osittain uudistettua vesipatteriverkostoa tuodaan sitten patteritermostaatein ohjattuna pakkasten tullessa paikallisesti peliin sen verran kun on tarvis. Takan tulon myötä kaikkia patterilinjoja ei edes välttämättä tarvitse pitää ollenkaan auki.

Tällä systeemillä mennään ja ihan tyytyväinen olen lopputulokseen. Kustannuksia toki lämmitysjärjestelmän uusimisesta on tullut mutta uskoisin että aikamoinen kasa kalliita kilowattitunteja tulee myös järjestelmän uusimisen myötä selättymään.
 
v-22 kokonaissähkönkulutus 13595kwh. Edellisvuoteen 16800kwh verrattuna, säästö on ollut huimat 3205kwh(19%). Lyhyen aikavälin säästökampanja 1.10- 31.12-22, 3357kwh, säästöä -45% (v-21 6150kwh) sujui loistavasti ja säästötoimet jatkuu. Tavoitteena 10 000kwh alitus v-23. Lämmitys pääasiassa varaava takka+ ilp ja vilp hoitaa kosteiden lattialämmityksen ja käyttöveden.

Säästökeinot: Takan poltto 2krt/pv,lämmönjako kattopropelilla. Tarvittaessa ilp tukemassa. Huonelämmöt 20-21. Vilpin huonepyynti +20, käyttövesi +49,ajastettu yön tunneille. Kosteiden lattiaan +29 talvella. Autojen lohkolämmitin päällä vain -10 kylmemmissä lämpötiloissa, ei sisälämppärin käyttöä. Kodinkoneiden virrankulutukset tarkistettu ja tarvittaessa minimikulutukset niissäkin. mm. eko-ohjelmien käyttö. Mukavuuksista ei tingitä, eli viihde-elektroniikkaa käytössä.

Eli siis energiakriisin ja sähkön säästämisen myötä meni talon lämmitys ja sähkön käyttö täysiin uusiin puihin. Mutta on tämä jossain määrin myös mielenkiintoista ja opettavaistakin.
 
Onko kukaan törmännyt vastaavaan. Pumppu toimii noin 5-8h ja sitten sekoa tähän tyyliin eikä suostu heittämään vastuksia enää päälle. Bootin jälkeen taas toimii kunnes tulee samat herjat uudelleen.

 
Onko kukaan törmännyt vastaavaan. Pumppu toimii noin 5-8h ja sitten sekoa tähän tyyliin eikä suostu heittämään vastuksia enää päälle. Bootin jälkeen taas toimii kunnes tulee samat herjat uudelleen.

Eihän nuo mitään herjoja ole. Normaalia toimintaa. Ainahan tuo ilmoittaa että lämmityskäyttö rajoitettu kun on LKV teko päällä. Muistaakseni fujitsussa on käyttöveden latauksessa 90% käyttövedelle ja 10% lämmitykselle kun pumppu lataa LKV:tä. Aika korkea huonepyynti tuo 23. Mitäs käyrän arvoa käytät?
 
Okei en ehkä tiedä tarpeeksi joten luulin että herjaa. Tänään aamulla kuitenkin asunnossa lämpötila 14 ja pumppu näyttää paluulle isompaa arvoa kuin menovedelle. Hätäkäyttö päälle ja mökkiä lämpöiseksi
 
Okei en ehkä tiedä tarpeeksi joten luulin että herjaa. Tänään aamulla kuitenkin asunnossa lämpötila 14 ja pumppu näyttää paluulle isompaa arvoa kuin menovedelle. Hätäkäyttö päälle ja mökkiä lämpöiseksi
Mikä siellä on ulkolämpö/pakkanen? Nimittäin itsellä tuo tilanne. että paluu alempi kuin meno tuli pakkasen ollessa n. - 28 , eli käytännössä kone kävi mutta ei tuottanut lämpöä vaan otti sisäyksiköstä/lämmönvaihtimesta. Eli laitoin Fujitsun seis ja nyt tänä aamuna taas tulille kun pakkasta enää - 11. Minulla " sekasikiö" systeemi . sisäyksikkö Sanyo/CTC jolla tehtiin lämpö kun pakkaset huiteli lähes koko ajan - 28 ja 32 välillä.
 
-25 oli aamulla että ehkä se sitten vaan on liikaa. Ihmettelen vaan kun ei ollut lyönyt vastuksia päälle, koska kyllähän niillä lämmintä tulee ja näinhän pitäisi tapahtua automaattisesti. Kun laitoin hätäkäytölle niin lämmintä tulee kun vastukset käy.
 
Käytännössä tuo - 25 on se raja jossa tuottoa vielä tulee. Mutta kyllä siinä jokin häikkä täytyy ainakin asetuksissa olla ettei ole vastuksia päälle laittanut automaattisesti. Mielestäni ei hätäkäyttöä ole tässä tilanteessa tarkoitus käyttää jos kone on muuten kunnossa. Itsellä oli nyt se tilanne tammikuun 2017 jälkeen jolloin kone asennettu, että piti sammuttaa pakkasen takia. Sijainti tässä Vaasan läheisyydessä. Nyt kun sen aamulla tulille laitoin, alkoi kaikki heti pelittää ja sisäyksikön vastukset meni päältä pois. Sinulla on ilmeisesti Fujitsun sisäyksikkökin, miten vanhat laitteet?
 
Ulkoyksikön puhaltimet tuli tiensä päähän. Ruhtinaa ja vähän vihellystäkin jo kuuluu laakereista. Mitähän nuo moottorit maksavat? Asennusfirma niitä etsiskelee mutta mihinkähän hintaan pitäisi varautua? Varmaan joku noihin laakereitakin vaihdellut mutta kyllä ajattelin kokonaan uudet moottorit hommata.
 
Ulkoyksikön puhaltimet tuli tiensä päähän. Ruhtinaa ja vähän vihellystäkin jo kuuluu laakereista. Mitähän nuo moottorit maksavat? Asennusfirma niitä etsiskelee mutta mihinkähän hintaan pitäisi varautua? Varmaan joku noihin laakereitakin vaihdellut mutta kyllä ajattelin kokon uudet moottorit hommata.
Ota moottori käteen katso saako sen laakeroitua. Nyt on sen aika kun ei vielä lämmitetä.
Juu, kun olisikin aikaa mutta talonmaalausprojekti kesken, töihin maanantaina ja muutakin projektia menossa niin priorisoin mielelläni homman pumpun asentajalle. 😊
 
Ulkoyksikön puhaltimet tuli tiensä päähän. Ruhtinaa ja vähän vihellystäkin jo kuuluu laakereista. Mitähän nuo moottorit maksavat? Asennusfirma niitä etsiskelee mutta mihinkähän hintaan pitäisi varautua? Varmaan joku noihin laakereitakin vaihdellut mutta kyllä ajattelin kokon uudet moottorit hommata.
Tuossa pari hintatietoa 9602843046
 
Tuossa pari hintatietoa 9602843046
Joo, katsotaan nyt mitkä moottorit asentaja hommaa? Jotain kakkosella alkavasta hinnasta se puhui. No jos erittäin kalliit niin vakuutusyhtiökin jonkun verran osallistuu kustannuksiin.
 
Joo, katsotaan nyt mitkä moottorit asentaja hommaa? Jotain kakkosella alkavasta hinnasta se puhui. No jos erittäin kalliit niin vakuutusyhtiökin jonkun verran osallistuu kustannuksiin.
Itsellä vaihdettiin molemmat ja hinta oli 10/-23 250€/kpl. Oma laite on nyt n. 9 ja puolivuotta vanha, takuuaikana jo vaihdettiin molemmat ja nykyiset tosiaan vuonna 2023. Asentajan mukaan nämä nykyiset kestää, niihin on kuulemma vain lisätty jokin "maadoitus" johdin. En osaa tarkemmin sanoa kun en ole "alan" mies. Tuo laakerien vaihto voipi olla aika hankala, ensinnä löytää oikean kokoiset ja sitten rakennettu niin, että siinä päällä taitaa olla ainakin jokin piirilevy jossa sitten varmasti tulee juotoksia purettavaksi. Asentajan mukaan syy noitten vikaantumiseen eli ääntämiseen johtui siitä, että puhallin käydessään kuormitti akselia pituus suunnassa ja siten toista laakeria ja se aiheutti tämän vaivan. Jos joku tietää paremmin ja osaa selittää niin siitä vaan. Muuten ollut harmiton kampe, piirilevy vaihdettu takuuseen ja pari turvakytkintä mennyt vaihtoon, eli ne mene Fujitsun piikkiin.
 
Tekee myös käyttöveden Sanyo/Ctc sisäyksikköön. Fujitsun asetus +48C ja käytännössä pytty n. 51-52C, käyttää kyllä silloin suihkutellessa Sanyon vastuksia.
 
Takaisin
Ylös Bottom