Gree Pular GWH09AGA-K6DNA1A

jmaja

Hyperaktiivi
Yleensähän näille sanotaan että Cop < 1 kovemmilla pakkasilla.
Tuskin kovin helposti alle 1, mutta lähellä 1. Yleensä puhutaan 21 C sisälämpötilasta. Löytyyhän noita vaikkapa VTT:n testeistä useille eri malleille.

COP riippunee paljon myös puhallualämpötilasta. Sinun pienehkössä tallissa tehontarve ei ole kummoinen, joten teho ja siten puhalluslämpötila ovat maltillisia.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Yleensähän näille sanotaan että Cop < 1 kovemmilla pakkasilla. Ei näytä pitävän paikkansa. Olisin tyytyväinen 1.8 coppiin myös.
No ei kyllä ole Suomen "normipakkasilla". Tuossa Wilfa Narvik joka on hyvin lähellä tuota Gree Pularia

Nayttokuva-2023-2-7-kello-8.47.34.png


Tuohan ei sulatellut taajaan edes -30C alapuolella

Tipautti -20C puhalluksen pienemmälle noin 360 m3/h vaikka puhallus oli asetettu MAX. Puhallusilman lämpötila laski alle 35 C.
=> Sulla puhallusilma oli 32C => ei puhalla enää maksimilla, 320 m3/h on hyvä arvaus.
 
Viimeksi muokattu:

haraldh

Vakionaama
Tuolla 320 m³/h ilmamäärällä ja muilla arvoilla samalla tavalla antaa jantin excelillä 1.9 COP. Ihan jees mielestäni, etenkin tuossa käytössä. Kun huomioi että oma mittaukseni oli hetkellinen ilman sulatuksia niin näyttää tosiaan olevan ihan linjassa tuon Wilfa Narvikin kanssa.
 

haraldh

Vakionaama
Nyt on kyllä korjattava sanomisiani hiukan. Yöllä aamuun asti -15°C, nousi noin -5°C asteeseen kello 11 mennessä. Eka kuva kello 10:20, toka kuva kello 11. Hyvinhän tuo on sulatellut vaikka tallissa on vain ~+7°C. Käyrästä alan nyt tunnistamaan missä kohtaa on tapahtunut sulatus. Piikit jotka ovat 700-800 watin tasolla ovat suurimmalla todennäköisyydellä sulatuksia, eli se on sulatellut kolme kertaa vuorokauden ensimmäisen osan aikana. Sounds legit.
 

Liitteet

  • 20230223_081930.jpg
    20230223_081930.jpg
    175 KB · Katsottu: 156
  • 20230223_104057.jpg
    20230223_104057.jpg
    202,7 KB · Katsottu: 157
  • Screenshot at 2023-02-27 11-19-48.png
    Screenshot at 2023-02-27 11-19-48.png
    12,5 KB · Katsottu: 153
  • Tykkää
Reactions: Rh-

haraldh

Vakionaama
Tuli laitettua @25⁰C lämmöstä sulkeutuva klixoni kompressorin ja nelitieventtiilin väliseen putkeen. Nyt sain lepokulutuksen tippumaan reilusti kun se vastus ei porota jatkuvasti tuolla ulkona. Tuossa on nyt siis kolme klixonia sarjassa lämmitysvastuksen kanssa. 19 wattia on koko ilmalämpöpumpun tyhjäkäyntiteho sanoo Shelly, tähän olen erittäin tyytyväinen. Kiitos Janti vinkeistä.
 

Liitteet

  • Screenshot_20230302_120705_Firefox.jpg
    Screenshot_20230302_120705_Firefox.jpg
    127,7 KB · Katsottu: 270
  • 20230302_113411.jpg
    20230302_113411.jpg
    125,5 KB · Katsottu: 281
  • Screenshot at 2023-03-02 12-22-28.png
    Screenshot at 2023-03-02 12-22-28.png
    10,8 KB · Katsottu: 267
Viimeksi muokattu:

haraldh

Vakionaama
Hyvin rokkaa. Niin kauan kun pyydän vähintään tunniksi +16°C autotalliin niin sulattelee hyvin. Pelkällä +8°C pyynnillä voi jäädä tilaan jossa jäätyy, mutta tuolla hinnalla käyn mielelläni sulattelemassa sen pari-kolme kertaa talvessa.
 

haraldh

Vakionaama
Tähän tuli vähän aikaa sitten joku firmware päivitys apin kautta. Sen jälkeen tämä on pärjännyt tosi hyvin itsekseen eikä ole jäätänyt paljoakaan, vähän jää alareunaan jäätä mutta se on irti kennosta. Nyt kun on -22°C niin se ei kovin rivakasti enää jaksa nostaa pienen harvan tallin lämpötilaa, mutta nouseepa kuitenkin hitaasti vielä. Oikein sopiva laite tähän käyttöön.
 

haraldh

Vakionaama
Hyvä jos on jotain ollenkaan, kai tuossa on joku 5-7 cm seinissä ja hyvin maattu yhden levyn verran villaa vintillä joka on harvan laudoituksen ja tervapaperin varassa. Rakennettu 1970, ja on vino, ruma ja matala kuin mikä (180 cm sisällä).
 

haraldh

Vakionaama
Hemmotesti @ -21°C ulkona;

in 15.1°C
out 34.4°C
puhallus 500 m³/h
P 1100 W
Koti-COP 2.9

Jos puhallus olikin 300 niin COP 1.7, jos 400 niin 2.3. Mistä sen tietää sitten? No, ei ainakaan ole 1. Edellisten viestin arvaus 320 m³/h tekee COP 1.8. Ihan OK sekin.
 
Viimeksi muokattu:

Rh-

Tyhjäkäynnillä
Pikku hiljaa kliksuttelet kaukosäätimestä puhallusta isommalle kunnes se ei enää nopeudu, silloin on valittu vauhti käytössä.
 

Jalppi

Aktiivinen jäsen
20 m² autotallin kulutus on -5 °C pakkasessa ollut luokkaa 11 kWh vuorokaudessa sähköpatterilla. Nyt näyttää siltä että tämä Gree 8°C ylläpitolämötilassa vie sunnilleen 3 kWh vuorokaudessa. Tämä on jo kaksinumeroisia prosentteja kiinteistön kokonaiskulutuksesta, joten ilmeisesti melko onnistunut investointi.
Piti kysymän millaisella copilla tämä Pular 5 asteen pakkasessa menee? 8 asteessa. Varsin kova 3,7 cop.
Onko kokemusta 18-20 asteen sisälämpötilasta?

edit En ehtinyt lukea koko ketjua läpi vielä uudestaan. Onhan tuossa paljon cop juttua tulossa. Mahtaako Ultimate market lukenut tätä ketjua, kun nostanut pakkaskäytön -15 -> -25...
 

haraldh

Vakionaama
Sellaista tasaista -5°C ulkolämpötilaa ei ole meillä ollut nyt viime aikoina kun minulla tuo COP-laskenta on ollut päällä mutta sanoisin nopeasti vilkaistuna että -6°C ulkolämpötilassa COP on ollut ~3.6. Minulla on tuo pumppu +8°C tilassa aika usein niin harvoin osuu sellaisia pitkiä lämmitysjaksoja jotka mahdollistaisivat paremman mittauksen. Parin asteen lämpötilassa näkyy olevan 5.5 COP.

Screenshot at 2024-11-24 17-12-01.png


Kuvaajan loppupäässä syherö tarkoittaa että se oli vähän umpeenmuurautunut. Sitten kun pyynti lähti automaagiolla vähän korkeammalle lämpötilalle rupesi sulattamaan ja nyt se on aivan puhdas.
 

kempula

Jäsen
Hyvin näyttää lämpöä puhaltelevan. Minulla on tallissa muutama viikko sitten asennettu Cooper & Hunter CH-S12FTXLA2-NG, joka on kait suurinpiirtein sama kuin Gree Lomo. Ei siitä tahdo -5 pakkasella saada yli 40-asteista ilmaa pihalle, vaikka imulämpötila on noin 19-asteista ja tehoa ottaa 1,55kw. Lämmitystehoa nyt kuitenkin laskin sen 4000w eli cop noin 2,6.
 

Jalppi

Aktiivinen jäsen
Sain vihdoinkin Pularin seinälle ala-yläkerran rappukäytävään asensin. Olisi ollut Lomollekin parempi asennuspaikka. Mutta oppia ikä kaikki ja unohtaa pian sitten.
Hemmo testin tein molemmille 15 asteen pakkasessa ja varsin hyviltä laitteilta nuo ainakin omasta mielestä vaikuttaa ja sama toki kokemuskin on lukuun ottamatta Lomon piirikortin tyyppi hajoamista. Otto tehoista ei ole käsitystä pitäisi varmaan nuo jotenkin wifiin/nettiin liittää jotta kännykällä saisi tarkemmin infoa.

hemmo_lomo_pular.JPG
 

Helkoo

Aktiivinen jäsen
Toinen vuosi menossa Pularilla. Hyvin on selvinnyt tehtävästään vaikka tänne Turun puoleenkin tuli talvi. -23 asteessa on kovin pakkanen paukkunut. Mittauksia en ole tehnyt, joten Copit ovat arvoitus.
Sulatuskaapeliin laitoin yhden lisäklixonin.
 
Viimeksi muokattu:
Entinen 9 - sarjan Haier antautui 18 vuoden palveluksen jälkeen. Ostin vuosi sitten Gree Pular 12 - sarjalaisen varakoneeksi, kun tuo Haier alkoi olla tiensä päässä.
Nyt Gree on ollut viikon toiminnassa ja hyvin tuntuu toimivan parin modauksen jälkeen.
Siirsin ulkokennon lämpötila-anturin kompressorin yläpuolelle "lämpimään" ja asensin ( Ei ainakaan turhaan sammuta itseään, jos tulee joku pakkasehto vastaan?)

Nedis SmartLife virtakytkin Wi-Fi 3680 W​

WIFI kytkimen ohjaamaan pohjan sulanapito kaapelia ulkolämpötilan mukaan. ( Kaapeli on päällä +1 ja -8 välisellä alueella)

Plussaa laitteessa on erittäin hyvä toiminta osakuormalla. Ylläpitää lämpöä -5 asteen ulkosäässä 300-400w ottoteholla. ( ∆t n. 5' C).

Ulkoyksikön sulatukset ovat nopeita ja tehokkaita.

Miinuksena mainittakoon iFeel-toiminnon melko laaja start-stop lämpötila alue. Pyynti +22 ja laite aloittaa lämmityksen vasta kun mittaus lämpötila on +20 c.

Kelpo peliltä vaikuttaa kuitenkin reilusti alle 500€ laitteeksi.
 

haraldh

Vakionaama
Siitä on pitkä aika kun viimeksi olen sulatellut tätä laitetta käsin. Nyt oli kuitenkin muodostunut kennon pälle levy jäätä, joka oli irti kennosta. Ilmeisesti vajavaisia sulatuksia, ja jäät ovat valuneet alaspäin täysin sulamatta. No, otin lasermiekan eli puutarharuiskun jossa kuumaa vettä hanasta niin parissa hassussa minuutissa sivaltaa jään poikki ja pois. Uskomattoman tehokas sulattaja.

1000050683.jpg
1000050682.jpg
 
  • Tykkää
Reactions: Rh-
Back
Ylös Bottom