Espejot sanoi:Onko nyt niin että tuo sulatus ei nyt niin kova tehosyöppö olekkaan?
Yoman sanoi:Miten lämpöä siirtyy sulatuksen aikana, mistä ja mihin, onkin jo sitten eri juttu. Hydrauliikkapuolelta tuon pystyisin päättelemään ja perustelemaan, mutta kylmäpuolelta en. Mutta kaiken kaikkiaan sitä energiaa siirretään vähän joka paikasta sulatukseen, näin luonnon lakien perusteella![]()
Espejot sanoi:Onko nyt niin että tuo sulatus ei nyt niin kova tehosyöppö olekkaan?
ekis sanoi:Sulatustapahtumia vois olla talven aikana 1000kpl?
=> 200kWh/a => 20€/a![]()
VesA sanoi:Espejot sanoi:Onko nyt niin että tuo sulatus ei nyt niin kova tehosyöppö olekkaan?
Argoni sulatus ottaa verkosta siinä 800W muutaman minuutin (2-ajan, riippuen jäistä. Minkämoinen määrä energiaa sitten päätyy ulkokennoon on hankalampi mitata, mutta COP putoaa hankalimmilla keleillä ( 100% kosteus nollassa ) kokonaisen numeron jos koneesta ottaa suuria tehoja: sulatus lähtee 30min välein ja kenno on siihen mennessä mennyt paksuun töhnään.
Tämä pudotus on mitattu niin, että laitteen antama energia ja laitteen ottama energia on mitattu muutaman sulatusjakson yli. Laitteen sisäilmasta ottamaa energiaa ei ole mukana, koska oravanpyörästä mitattu ilmavirtaus kennon läpi näyttää sulatuksen aikana nollaa. Kyllä kennon vetäminen -20C silti varmaan jotain huomeestakin ottaa, 40C lämpötilaerolla ilma liikkuu itsenseenkin aika hyvin.
tet sanoi:Yoman sanoi:Miten lämpöä siirtyy sulatuksen aikana, mistä ja mihin, onkin jo sitten eri juttu. Hydrauliikkapuolelta tuon pystyisin päättelemään ja perustelemaan, mutta kylmäpuolelta en. Mutta kaiken kaikkiaan sitä energiaa siirretään vähän joka paikasta sulatukseen, näin luonnon lakien perusteella![]()
Ei liene tarpeenkaan tietää miten lämpö loppujen lopuksi siirtyy ja minne. Sulatuksen energiankulutuksen karkea arviointi onnistunee jos pumpun syötössä on riittävän nopeasti toimiva energiamittari (itselläni 1 pulssi/100Wh eli ei onnistu). Se sähkömäärä joka kuluu sulatuksen alkamisesta siihen kun laite taas alkaa puhaltaa lämmintä (sisäkenno on lämmennyt tarpeeksi) menee kaikki sulatukseen, tavalla tai toisella. Osa siitä menee itse sulatustapahtumaan, osa laitteiston "raudan" lämpösisällön palauttamiseen takaisin sulatusta edeltävään tilaan. Toki vielä sen jälkeenkin kun puhallus alkaa, osa sähköstä menee epäsuorasti sulatukseen, koska järjestelmä ei ole tässä vaiheessa vielä palannut täysin lämmitystilanteen tasapainotilaan. Tämän mittaaminen onkin jo hankalampaa. Sitten on vielä sisätilojen jäähtyminen sulatuksen vaikutuksesta (pakastunut sisäkenno viilentää) joka ei liene kovin merkittävä (?) prosentuaalisesti koko paketissa.
Espejot sanoi:Ajattelen asiaa kahdelta kantilta 1) sulatustaphtuma ja sen energiantarve 2) sulatustiheys ( l. sulatuksen älykkyys)
Nyt näyttää silti että itse sulatutapahtuma ei vie kovinkaan paljon energiaa ... toki alustava hajonta on kova ... sinun 800W ekkiksen 200W.
Lisäksi näyttää siltä että pääosa sulatuksen vaatimasta energiasta tehdään kompuralla eli yli kahden hyötysuhteella. Ehkä suunnitelun pakkuja kannattaisi lisätä sulatuksen ohjaukseen eikä niinkään itse sulatustapahtumaan.
tet sanoi:Onpas lyhyt talvi.ekis sanoi:Sulatustapahtumia vois olla talven aikana 1000kpl?
=> 200kWh/a => 20€/a![]()
Normaali sulatusväli tällä omalla etelän hetelmällä on noin 40 minuuttia -> pahimmillaan n. 35 sulatusta/vrk eli tonni tulee täyteen kuukaudessa. No ei toki ihan aina noin usein sulata mutta useimmiten.
ekis sanoi:Tästä tulee yhteensä noin =200Wh/sulatustapahtuma.
kohanon sanoi:Hämmennänpä vielä vähän tätä soppaa. Itselläni on Sanyon pumppu, eikä siinä sulatuksen aikana sisäyksikkö kylmene, ei kyllä pyöri puhallinkaan. Eikä ole ulkoyksikön pohjan lämmitysvastustakaan, eikä ole sitä tarvinnut. En tiedä millä lämmöllä se ulkoyksikön sulattaa, mutta hyvin on 7 vuotta sulattanut.
tet sanoi:kohanon sanoi:Hämmennänpä vielä vähän tätä soppaa. Itselläni on Sanyon pumppu, eikä siinä sulatuksen aikana sisäyksikkö kylmene, ei kyllä pyöri puhallinkaan. Eikä ole ulkoyksikön pohjan lämmitysvastustakaan, eikä ole sitä tarvinnut. En tiedä millä lämmöllä se ulkoyksikön sulattaa, mutta hyvin on 7 vuotta sulattanut.
Mikä Sanyo-malli on kyseessä? :-\ Mallissa 96EHDXN ei sisäyksikkö kylmene koska se kierrättää suoraan kompurasta kaasua takaisin höyrystimelle. Se vaan ei tainnut olla markkinoilla vielä 2003, ostin oman pumppuni kesällä 2006 ja tuota EHDXN-mallia ruvettiin mainostamaan mielestäni vasta sen jälkeen.
tet sanoi:Mikä Sanyo-malli on kyseessä? :-\ Mallissa 96EHDXN ei sisäyksikkö kylmene koska se kierrättää suoraan kompurasta kaasua takaisin höyrystimelle.
janti sanoi:Kyseessä on (ns. Shiki Sai Kan -mallit) SAP-K/CRV94EHDXN ja SAP-K/CRV124EHDXN mallit.
Uudemmissa 96 malleissa (Mini Shiki Sai Kan) ei tietääkseni ole tuota käytössä. Ei ole ainakaan mainostettu.![]()
kohanon sanoi:Malli on 91EH
teukka sanoi:Olen joskus kommentoinut tuolla sulatuskuvalla näitä ikuisia sulatusjuttuja. Laitteet tietekin kehittyvät, mutta tuossa on kuitenkin selkeästi mitattu sulatustapahtuma. Mittaus tapahtunut noin sekunnin välein.
Punainen on ottoteho (kW) ja asteikko vasemmalla. Vaaka-akseli on sekunteja. Siitä voi kukin arvioida sulatukseen käytetyn energian.![]()