Hei!
Google johdatteli tänne... Otsikon mukainen laitos alkoi oireilla ennen vuodenvaihdetta. Aluksi ulkoyksikkö jäätyi, jota ei ollut koskaan aiemmin tapahtunut. Tutkittuani toimintaa huomasin, että eihän se tosiaan pysähdy koskaan sulatukselle. Manuaalisen sulatuksen jälkeen pyöri ainakin vuorokauden ennen kuin jäätyi uudelleen, eli melkoista tehovajettakin taisi olla. Myös sähkönkulutus on koko ajan noin 800W ja ulkouksikkö käy "kierroksilla", kun aiemmin on ollut jopa pätkäkäytöllä pikkupakkasilla. Myös Joulukuun sähkölasku kertoi karua kieltään että jonnekin oli palanut monta sataa ylimääräistä kilowattituntia, sillä kaikkien aikojen kulutusennätys oli rikottu reilusti. Aiemmin syksyllä laite toimi ja sulatti normaalisti, mielestäni tämä vika alkoi äkillisesti.
Huollossa epäilivät kylmäaineen vajetta. Tällä viikolla se käytiin katsomassa, vajetta olikin tosiaan ja aineet lisättiin takaisin oikeaan määrään (muistaakseni 1,2 kg). Se ei kuitenkaan korjannut vikaa. Tällä hetkellä tilanne se, ettei laite edes lämmitä enää. Noin 6 asteen pakkasilla kun testailin niin sisäyksikön puhallusilma oli vain 26,8 asteista. Jos kytkee jäähdytystilaan, niin silloin puhallusilma on noin 3...4 asteista ja lisäksi kylmäaineen kiertämisen voi kuulla. Eli jotain eloa laitteessa vielä on, mutta lämmitystilassa taas erittäin heikkoa. Jäähdytystilassa sähkönkulutus oli vain reilut 100W. Pistin taas vekottimen kokonaan pois päältä, koska se ei jaksanut edes noilla pikkupakkasilla enää ylläpitää sisälämpötilaa.
Raportoituani näistä epäili huolto kompressorin venttiileitä. Mutta eikös tässä pitäisi olla scrollikompura, jossa ei ole venttiileitä? Kylmäaineen lisäämisen yhteydessä nimittäin havaittiin, että kompressori piti outoa kitisevää ääntä tietyillä kierroksilla, mutta kuitenkin suuremmilla kierroksilla se käy nätisti. Kitinä kuului jossain kierrosalueen keskivaiheilla. Laite oli tosin seissyt monta viikkoa ennen lisäystoimenpidettä ja kompura oli tietysti kylmä kun sitä käynnisteltiin ja ääni havaittiin. Lisäyshetkellä pakkasta noin 5 astetta ja asentaja sanoikin että oli nyt ainoa päivä vähään aikaan kun toimenpidettä edes voi tehdä säiden puolesta. Syyksi sille miksi laite toimisi edelleen jäähdytyksellä asentaja selitti jotain paineista, ettei jäähdytyksellä tarvita sitä samalla tavalla kuin lämmityksellä ja sitä kautta myös vikaantunut kompressori voi vielä toimia jäähdytyksellä, mutta teho ei riitä lämmityksen vaatimiin paineisiin. Ja toisaalta kun juttua miettii itsekin niin eipä siihen kauheasti efforttia tarvita että saa 3...4 asteista sisäilmaa aikaiseksi noin 6:n pakkasasteen ulkoilmasta; laittamalla ikkuna auki syntyy jo paljon tehokkaampi viilennys.
Eli näinkö heikkotekoisia nämä "Premiumit" ovatkin? Laite oli lähes päivälleen 5 vuotta vanha hajotessaan. Netistä luin että scrollikompuroiden pitäisi kestää ainakin 15 vuotta yksinkertaisen rakenteensa takia. Muutenkin ILP:n voisi odottaa toimivan edes 10 vuotta.
Latasin huoltomanuskan ja opiskelin hieman ILP:n teoriaa ja huomasin myös kilkkeen nimeltä expansion valve eli paisuntaventtiili. Eikös vika voisi olla myös siinä? Nelitieventtiili sinänsä lienee OK koska virtaussuunnat vaihtuu ja laite ainakin yrittää lämmittää.
Ensi viikolla toki selvinnee lisää myös huollon kautta, kunhan Hitachin sielunelämästä syvemmin perillä oleva asentaja tulee lomilta ja pääsisi toivottavasti jossain välissä paikan päälle tutkimaan lisää. Nyt käynyt sanoi, että hän tekee pääosin suurempien laitteiden huoltoa eikä tunne täysin näitä Hitachin ILPejä.
Kompressorin hintaa yritin selvitellä, mutta tasan oikealla tyypillä olevaa en löytänyt. Yksi EU1013DD olisi löytynyt, mutta en tiedä onko se edes sama kuin -EU1 loppuinen?
Google johdatteli tänne... Otsikon mukainen laitos alkoi oireilla ennen vuodenvaihdetta. Aluksi ulkoyksikkö jäätyi, jota ei ollut koskaan aiemmin tapahtunut. Tutkittuani toimintaa huomasin, että eihän se tosiaan pysähdy koskaan sulatukselle. Manuaalisen sulatuksen jälkeen pyöri ainakin vuorokauden ennen kuin jäätyi uudelleen, eli melkoista tehovajettakin taisi olla. Myös sähkönkulutus on koko ajan noin 800W ja ulkouksikkö käy "kierroksilla", kun aiemmin on ollut jopa pätkäkäytöllä pikkupakkasilla. Myös Joulukuun sähkölasku kertoi karua kieltään että jonnekin oli palanut monta sataa ylimääräistä kilowattituntia, sillä kaikkien aikojen kulutusennätys oli rikottu reilusti. Aiemmin syksyllä laite toimi ja sulatti normaalisti, mielestäni tämä vika alkoi äkillisesti.
Huollossa epäilivät kylmäaineen vajetta. Tällä viikolla se käytiin katsomassa, vajetta olikin tosiaan ja aineet lisättiin takaisin oikeaan määrään (muistaakseni 1,2 kg). Se ei kuitenkaan korjannut vikaa. Tällä hetkellä tilanne se, ettei laite edes lämmitä enää. Noin 6 asteen pakkasilla kun testailin niin sisäyksikön puhallusilma oli vain 26,8 asteista. Jos kytkee jäähdytystilaan, niin silloin puhallusilma on noin 3...4 asteista ja lisäksi kylmäaineen kiertämisen voi kuulla. Eli jotain eloa laitteessa vielä on, mutta lämmitystilassa taas erittäin heikkoa. Jäähdytystilassa sähkönkulutus oli vain reilut 100W. Pistin taas vekottimen kokonaan pois päältä, koska se ei jaksanut edes noilla pikkupakkasilla enää ylläpitää sisälämpötilaa.
Raportoituani näistä epäili huolto kompressorin venttiileitä. Mutta eikös tässä pitäisi olla scrollikompura, jossa ei ole venttiileitä? Kylmäaineen lisäämisen yhteydessä nimittäin havaittiin, että kompressori piti outoa kitisevää ääntä tietyillä kierroksilla, mutta kuitenkin suuremmilla kierroksilla se käy nätisti. Kitinä kuului jossain kierrosalueen keskivaiheilla. Laite oli tosin seissyt monta viikkoa ennen lisäystoimenpidettä ja kompura oli tietysti kylmä kun sitä käynnisteltiin ja ääni havaittiin. Lisäyshetkellä pakkasta noin 5 astetta ja asentaja sanoikin että oli nyt ainoa päivä vähään aikaan kun toimenpidettä edes voi tehdä säiden puolesta. Syyksi sille miksi laite toimisi edelleen jäähdytyksellä asentaja selitti jotain paineista, ettei jäähdytyksellä tarvita sitä samalla tavalla kuin lämmityksellä ja sitä kautta myös vikaantunut kompressori voi vielä toimia jäähdytyksellä, mutta teho ei riitä lämmityksen vaatimiin paineisiin. Ja toisaalta kun juttua miettii itsekin niin eipä siihen kauheasti efforttia tarvita että saa 3...4 asteista sisäilmaa aikaiseksi noin 6:n pakkasasteen ulkoilmasta; laittamalla ikkuna auki syntyy jo paljon tehokkaampi viilennys.
Eli näinkö heikkotekoisia nämä "Premiumit" ovatkin? Laite oli lähes päivälleen 5 vuotta vanha hajotessaan. Netistä luin että scrollikompuroiden pitäisi kestää ainakin 15 vuotta yksinkertaisen rakenteensa takia. Muutenkin ILP:n voisi odottaa toimivan edes 10 vuotta.
Latasin huoltomanuskan ja opiskelin hieman ILP:n teoriaa ja huomasin myös kilkkeen nimeltä expansion valve eli paisuntaventtiili. Eikös vika voisi olla myös siinä? Nelitieventtiili sinänsä lienee OK koska virtaussuunnat vaihtuu ja laite ainakin yrittää lämmittää.
Ensi viikolla toki selvinnee lisää myös huollon kautta, kunhan Hitachin sielunelämästä syvemmin perillä oleva asentaja tulee lomilta ja pääsisi toivottavasti jossain välissä paikan päälle tutkimaan lisää. Nyt käynyt sanoi, että hän tekee pääosin suurempien laitteiden huoltoa eikä tunne täysin näitä Hitachin ILPejä.
Kompressorin hintaa yritin selvitellä, mutta tasan oikealla tyypillä olevaa en löytänyt. Yksi EU1013DD olisi löytynyt, mutta en tiedä onko se edes sama kuin -EU1 loppuinen?