Onko kenelläkään kokemusta, mikä voisi olla todennäköisin syy Hitachi RAC-R28CNH1 ulkoyksikön toimimattomuuteen. Vikadiagnostiikan mukaan kyseessä on ulkoyksikön "peak current cut", eli laite yrittää käynnistyä, mutta ylivirtasuojaus kytkee laitteen pois päältä. Diagnostiikan mukaan syynä voi olla kompressori, virtalähde (power module) tai ulkoyksikön piirikortti (P.W.B.). Huolto-ohjeen mukaan laitetta on yritetty käynnistää kompressorin virtajohdot irroitettuna, jolloin tilanne on edelleen sama, eli vika ei ilmeisesti olisi kompressorin vioittumisessa (myös kompressorin johtimien väliltä on mitattu vastus, joka on ohjearvojen mukainen). Myös power module on mitattu ohjeiden mukaisesti, eikä siinä todennäköisesti ole vikaa. Varsinaisella piirikortilla ei ole silminnähtävää komponenttien vahingoittumista ja esim. isoimmat kondensaattorit vaikuttaisivat olevan kunnossa piirikortilla (mitattu). Piirikortin voisi toki ostaa ja kokeilla, lähteekö toimimaan, mutta hinnaksi on ilmoitettu 580,- alv 0 % (järjetöntä ryöväämistä), joka vielä laittaa harkitsemaan. Onko kenelläkään tiedossa kanavaa, mistä piirikortin voisi saada edullisemmin tai purkuosia vastaavasta yksiköstä? Tai tahoa, joka pystyisi tekemään tarkempaa diagnostiikkaa piirikortista? Huoltomanuaali antaa kyllä erittäin seikkaperäistä tietoa vian etsinnästä, aina oskilloskoopin käyttöä myöten, mutta allekirjoittaneen taidot eivät siihen riitä.