Vuonna 2018 asennettu monoblokki Sanyon tilalle.
Marraskuun lopulla 2024 kone täysin mykkä, sulakkeet palaneet, koneeseen saa virrat päälle, mutta kommunikaatiohäiriöstä vikakoodi. Vika löytyy invertterikortista, jossa sähkö jättänyt jälkensä. Mitataan kompura, jonka todetaan olevan ehjä. Paikallinen lämpöpumppuyritys hoitaa uuden kortin tilauksen ja asennuksen.
Kortti tuli lopulta tammikuun alussa ja 7.1. 2025 kortin asennus. Kone käy n 30 min ja sitten jysähtää uudestaan. Asentaja oli autossa istumassa ja äänen voimakkuus oli kuin olisi vähintään haulikolla ammuttu. Sama invertterikortti paskana. Asentaja oli mitannut kompuran vielä omilla välineillään ennen uuden kortin asennusta, eikä löytänyt mitään syytä, etteikö korttia voisi asentaa. Kone kävi hyvin sen 30 min, virrat ok, tästä videolla mittausdataa kahteen kertaan. Koneen kääntyessä todennäköisesti sulatukselle jysähti.
Asentaja keskustelee lisää Ahlselllin kanssa, saa yhteyden Saksaan, jossa jotain tietämystä Hitachin koneista. Suomessa kukaan ei tuntunut maahantuojan puolella osaavan auttaa. Saksasta vastataan, mutta kommunikaatio ei tunnu tuottavan tulosta, eikä sieltä alun vastauksen jälkeen juuri mitään kuulukaan. Epäillään kompressorin olevan entinen. Uusi kompura asennettuna kylmäaineineen 3790€ + tähän se rikkoutunut invertterikortti. Ei kuullosta kovin kannattavalta projektilta 2018 kesäkuussa asennettuun pumppuun.
Taas olisi pumpun vaihto edessä, eikä toista Hitachia taida tähän talouteen tulla.
Jos joku vielä sattuu tätä Hitachin merkkikohtaista keskustelualuetta lukemaan, niin onko vinkkejä mitä tuon Hitachin tilalle voisi ajatella? Monoblock ensisijaisesti, koska vanha Sanyon sisätankki voi hyvin, enkä näe syitä sen uusimiseksi. Sanyo oli aikanaan 9KkW laite, Hitachi 14kW. Tässä 2010 valmistuneessa talossa on tilaa 190m2 + talli 45m2. Vesikiertoinen lattialämmitys joka paikassa.
Sen verran täytyy koittaa katsoa, että valmistajalle löytyisi huoltoliike joko omasta kaupungista (Kokkola) tai lähikaupungeista. Täällä on osaamista ainakin Daikinille, ehkä Mitsubishille ja Panasonicille. Mutta tosiaan, neuvoja otetaan vastaan.
Matti
Marraskuun lopulla 2024 kone täysin mykkä, sulakkeet palaneet, koneeseen saa virrat päälle, mutta kommunikaatiohäiriöstä vikakoodi. Vika löytyy invertterikortista, jossa sähkö jättänyt jälkensä. Mitataan kompura, jonka todetaan olevan ehjä. Paikallinen lämpöpumppuyritys hoitaa uuden kortin tilauksen ja asennuksen.
Kortti tuli lopulta tammikuun alussa ja 7.1. 2025 kortin asennus. Kone käy n 30 min ja sitten jysähtää uudestaan. Asentaja oli autossa istumassa ja äänen voimakkuus oli kuin olisi vähintään haulikolla ammuttu. Sama invertterikortti paskana. Asentaja oli mitannut kompuran vielä omilla välineillään ennen uuden kortin asennusta, eikä löytänyt mitään syytä, etteikö korttia voisi asentaa. Kone kävi hyvin sen 30 min, virrat ok, tästä videolla mittausdataa kahteen kertaan. Koneen kääntyessä todennäköisesti sulatukselle jysähti.
Asentaja keskustelee lisää Ahlselllin kanssa, saa yhteyden Saksaan, jossa jotain tietämystä Hitachin koneista. Suomessa kukaan ei tuntunut maahantuojan puolella osaavan auttaa. Saksasta vastataan, mutta kommunikaatio ei tunnu tuottavan tulosta, eikä sieltä alun vastauksen jälkeen juuri mitään kuulukaan. Epäillään kompressorin olevan entinen. Uusi kompura asennettuna kylmäaineineen 3790€ + tähän se rikkoutunut invertterikortti. Ei kuullosta kovin kannattavalta projektilta 2018 kesäkuussa asennettuun pumppuun.
Taas olisi pumpun vaihto edessä, eikä toista Hitachia taida tähän talouteen tulla.
Jos joku vielä sattuu tätä Hitachin merkkikohtaista keskustelualuetta lukemaan, niin onko vinkkejä mitä tuon Hitachin tilalle voisi ajatella? Monoblock ensisijaisesti, koska vanha Sanyon sisätankki voi hyvin, enkä näe syitä sen uusimiseksi. Sanyo oli aikanaan 9KkW laite, Hitachi 14kW. Tässä 2010 valmistuneessa talossa on tilaa 190m2 + talli 45m2. Vesikiertoinen lattialämmitys joka paikassa.
Sen verran täytyy koittaa katsoa, että valmistajalle löytyisi huoltoliike joko omasta kaupungista (Kokkola) tai lähikaupungeista. Täällä on osaamista ainakin Daikinille, ehkä Mitsubishille ja Panasonicille. Mutta tosiaan, neuvoja otetaan vastaan.
Matti