Kyseessä on öljylämmitystalo, jossa on Ouman 800 säädin. Talon huoneissa on paljon lämmityspattereille menevää ja palaavaa paljasta 30mm teräsputkea, jotain 20m pituudelta, nämä on siis vedetty pintavetona. Pakkasilla noiden menoputkien lämpötilat ovat Ouman käyrän mukaan luokkaa 40 - 60c-astetta, jolloin ne luovuttavat kokoajan huoneisiin hukkalämpöä. Tämä hukkalämpö tietenkin vastaavasti vähentää ilmalämpöpumpun tuottamaa lämpöä ja häiritsee sekä vähentää sen käyntiä. Ajattelin että säädän Ouman 800:sen menoveden max-asetusta arvoon 45c-astetta, tällöin -5c - -25c ulkolämpötiloilla ilmalämpöpumppu tekisi suurimman osan lämmöstä. Näin säätämällä pumppu kävisi pidempiä jaksoja ja huonelämpötilat noudattaisivat tarkemmin ilmalämpöpumppuun asetettua pyyntiä. Midea Oasis Plus 9 pumppuna, pakkaslupaus -30c saakka, 1krs talo, 120neliötä. Mitä mieltä raati on toimiiko tämä toteutus mitenkään? Ei viitsisi putkia eristää tai koteloida.