Kyseessä on öljylämmitystalo, jossa on Ouman 800 säädin. Talon huoneissa on paljon lämmityspattereille menevää ja palaavaa paljasta 30mm teräsputkea, jotain 20m pituudelta, nämä on siis vedetty pintavetona. Pakkasilla noiden menoputkien lämpötilat ovat Ouman käyrän mukaan luokkaa 40 - 60c-astetta, jolloin ne luovuttavat kokoajan huoneisiin hukkalämpöä. Tämä hukkalämpö tietenkin vastaavasti vähentää ilmalämpöpumpun tuottamaa lämpöä ja häiritsee sekä vähentää sen käyntiä. Ajattelin että säädän Ouman 800:sen menoveden max-asetusta arvoon 45c-astetta, tällöin -5c - -25c ulkolämpötiloilla ilmalämpöpumppu tekisi suurimman osan lämmöstä. Näin säätämällä pumppu kävisi pidempiä jaksoja ja huonelämpötilat noudattaisivat tarkemmin ilmalämpöpumppuun asetettua pyyntiä. Midea Oasis Plus 9 pumppuna, pakkaslupaus -30c saakka, 1krs talo, 120neliötä. Mitä mieltä raati on toimiiko tämä toteutus mitenkään? Ei viitsisi putkia eristää tai koteloida.
 

Arisoft

Hyperaktiivi
Mitä mieltä raati on toimiiko tämä toteutus mitenkään?

Eikös tässä ole lähtökohtaisesti jo jotain vikaa perusjärjestelyssä jos lämpöä säädetään kahdella eri systeemillä. Ehdottamallasi systeemillä talo kylmenee kovilla pakkasilla.

Ilmalämpöpumppu yleensä säätää sisälämpötilan mukaan ja öljykattila ulkolämpötilan mukaan.

Jos saisit Oumaniin myös sisälämpötilamittauksen, se vähentäisi automaattisesti veden lämpöä kun sisällä on riittävän lämmintä ja jättäisi lämpöpumpulle automaattisesti enemmän pelivaraa jos lämpöpumpulla on korkeampi pyynti.
 

Matias

Aktiivinen jäsen
säädän Ouman 800:sen menoveden max-asetusta arvoon 45c-astetta, tällöin -5c - -25c ulkolämpötiloilla ilmalämpöpumppu tekisi suurimman osan lämmöstä.
Tein samantapaisen säätöoperaation kun hankittiin ilp taloon ja osoittautui että sillä lämmitys toimii hyvällä hyötysuhteella.
Talossa on vesipatterit ikkunoiden alla ja jos ne jättää kylmiksi tulee ikkunalaseista ilkeä vedon tunne lattialle kun lämmitys on pelkästää ilpin varassa.
Meillä on patteriverkon säätäjänä Ouman EH-80 ja asettelin siitä patterien menoveden max lämpötilaksi 28-30 astetta ja patterit pysyy hiukan lämpiminä ja estää ikkunoista valuvan kylmän ilman haitat.
 

Arisoft

Hyperaktiivi
asettelin siitä patterien menoveden max lämpötilaksi 28-30 astetta ja patterit pysyy hiukan lämpiminä ja estää ikkunoista valuvan kylmän ilman haitat.

Itse olen VILpin kanssa huomannut että täydellisen sammutuksen sijaan kalliin sähkön aikana voi olla hyvä jättää se tekemään haaleaa vettä juuri tuosta syystä. Haaleaa vettä tulee hyvällä hyötysuhteella ja konekin on käynnissä vain silloin tällöin.
 