ilmalämpöpumpun sähkökytkentä

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mlaitine
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: ilmalämpöpumpun sähkökytkentä

lmfmis sanoi:
Toisaalta sähkölaitteet ei taida teillä paljoa "pörrätä" (vuotovirtojen aiheittamat häiriöt) ;D

Itselläsi taitavat pörrätä -- tästä sähköverkon kautta tehdystä potentiaalin nollauksesta johtuen?

Sähkölaitokset ovat jo aikojen alusta maadoittaneet tähden keskustan (tai niinkuin Norjassa ja laivoissa, yhden vaiheista), koska muuten verkosto aiheuttaa näitä pörinöitä. "Kelluva" iso verkosto on hyvin arvaamaton ja siten myös tosi vaarallinen, kun vaiheiden potentiaali maahan nähden heittelee kuormituksen ja ennen kaikkea kytkentäpiikkien takia. Eli vaikka jännitekynä näyttäisi, että sähkö ei ole, niin samassa silmäräpäyksessä voi tulla täysi jännite (tai jopa enemmän, kun värähtelyt pääsevät isossa verkossa valloilleen).

Jos lähin nollan maadoituspiste on kaukana, naapureiden oikosulut yms. heijastuvat häiriöinä omaan sisäverkkoon. Jos ukkonen sitten sattuisi iskemään jakeluverkon 0-johtoon, saa tällaisesta pitkästä parasiitti-0-johdosta oikein vahvistetun tällin, joka tavanomaista varmemmin rikkoo laitteet ja sytyttää rakennuksen.
 
Vs: ilmalämpöpumpun sähkökytkentä

Mielestäni tämä ketju on edennyt ihan loogisesti ja kutakuinkin aiheessa pysyen. Lähtökohtanahan oli pistorasian ja pistokkeen välinen suhde ja siitä nimenomaan mietiskeltiin nollan olemusta ja myös suojamaan tehtävää. Tässähän on edetty jo muuntajalle asti... :)
 
Vs: ilmalämpöpumpun sähkökytkentä

Vilkaise tännne:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7411.0

T:Hemmo
 
Vs: ilmalämpöpumpun sähkökytkentä

Nämä jutut menevät usein tyyliin. Kutsu paikalle ammattimies . No kuka on sellainen?
Juuri kurssilta päässyt vähäisellä yleissivistyksellä varustettu nuorukainen. Vai esim. jonkun toisen alan spesialisti. Joka pystyy perehtymään vaikka sähkötöihin. En pidä minkäänlaisesta holhoamisesta ja siksi sanoisin. Pitää olla itseään kohtaan kriittinen. Jos tietää mitä tekee ja ymmärtää vastuun, niin siitä vaan. Jos ei oikein tiedä ja pystyy ottamaan selvää (oppimaan), niin edelleen voi tehdä sen ”ammattimiehen” homman. Jos näihin ei löydy edellytyksiä, niin sitten on parasta teettää homma osaavalla.
Yleisesti ottaen lämpöpumppujen sähkötöissä ei ole mitään erityisen vaativaa. Paljon riskialttiimpi kohde on esim. sähköliesi. Koska sitä kosketellaan jatkuvasti. No ei tosin tarvitse tietää miten päin se pyörii.
Miksi tämä esipuhe? En löytänyt näiltä sivuilta oikein pätevää selitystä siihen 0 / suojamaa juttuun.
Nolla ja suojamaa ovat aina yhdistetty keskuksessa, siis yleensä siellä missä sulake on.
Mutta niitä ei voi yhdistää enää esim. vikavirtasuojan jälkeen.
Vikavirtasuoja toimii niin että se tarkkailee vaihe ja nollajohtimen virtoja. Jos ne eroavat toisistaan eli sähköä karkaa jonnekin, vaikka ihmiseen joka on yhteydessä maahan, suoja laukeaa.
Voitaisiin yksinkertaistettuna sanoa että sähkö menee vaihejohdinta pitkin ja palaa nollajohdinta takaisin. Ts. virta on vaihe ja nollajohtimessa yhtä suuri. Suojamaa tuodaan rinnalla siksi että laitteen runko saadaan sidottua maa potenttiaaliin. Jos tulee vika ja vaihe kytkeytyy tai vuotaa laitteen metalliosiin, niin ne osat pysyvät ainakin lähellä maan potenttiaalia ja toivottavasti sulakekin palaa. Vikavirtasuoja laukeaa, mutta on elektronisena laitteena kuitenkin hieman epäluotettava.
Pieni laskuesimerkki jos laite kuluttaa esim. 2,3kW (käytännössä 10A sulake) ja jännite 230V, sen sisäinen vastus on 23ohm. Jos on pitkä ohut roikka oletetaan että sen vaihe ja nollajohtimen yhteenlaskettu vastus olisi 10ohm. (aika paljon, mutta on niitä nähty esim työmaakäytössä). Olisi virta 7A. Tämä aiheuttaisi sen että nollan potenttiaali on noussut laitteen liitännässä 35V. Tästä saa jo hyvän tällin jos on laaja alainen kosketus ja varsinkin jos on märkä. Kun laitteen runko on suojamaassa niin runko on edelleen keskuksen (maa) potenttiaalissa. Vikatilanteessakin tuo 35V puolittuu jos suojamaa johdin omaa saman resistanssin.
Tässä kohtaa ihmettelen miksei suomessa näe menetelmää että laite on näkyvästi maadoitettu paikan päällä. Maadoitusköydellä vaikka maahan lyötyyn kupariputkeen jos muuta parempaa ei löydy. Suojamaajohtimen lisäksi tietenkin. Näitä paikan päällä maadoituksia näkee esim. Euroopassa paljon.
Sitten vielä pistotulppaliitännäisistä laitteista. Vaikka toiminnan kannalta ei ole väliä miten päin pistoke on. Voisi silti mielellään katsoa vaiheen ja nollan paikat. Jos ei muuten merkitty niin johtimien värillä ainakin. Voi olla että laitetta suunniteltaessa on jotenkin yritetty huomioida asia että vaihejohteet on paremmin suojattuna. Itse kytken esim. hehkulampun (heh) siten että vaihe tulee aina kannan keskelle ja nolla kierreosaan. On turvallisempi lampun vaihtajalle sitten kun ei pala kun on palanut.
Niin vielä noista pistotulpista. Maailmalla näkee oikeastaan enimmäkseen ”shuko” tulppia ja rasioita jotka on polarisoitu (tulppa menee vain toisinpäin). Miksiköhän ei niitäkään suomessa. Oikeinkäytettynä ratkaisu lisää turvallisuutta ja varmasti on säästänyt tapaturmiakin.
No vielä. Käyttäkää vikavirtasuojaa. Niin silloin ei niin suurta hätää jos eristysvastus mittaus on päässyt unohtumaan.
No tuli pitkä juttu, kuinkahan johdonmukainen nyt sitten. Kehtaisikohan tuon vielä lähettääkin.
 
Vs: ilmalämpöpumpun sähkökytkentä


Nolla ja suojamaa ovat aina yhdistetty keskuksessa, siis yleensä siellä missä sulake on.

Olen pilkun halkoja.Nolla ja suojamaa on kyllä jossakin kohti "samaa" muttei aina yhdistetty keskuksessa.Voi olla että esim ryhmäkeskukseen tulee viisinapainen syöttö pääkeskukselta ja silloin keskuksessa ei ole yhdyslenkkiä.Jne jne...... No näistä voi kiistellä vaikka maailman tappiin asti
 
Vs: ilmalämpöpumpun sähkökytkentä

Olisipa aika huonoa johtoa tuommoinen 10 ohm roikka ;-)) Silloinhan varsinainen kuorma saisi vain n. 160 V jännitettä, virta putoaisi 7 A:iin ja kuorman teho olisi vain reilu 1100 W (alunp. 2300 W). Toisaalta se kurja johto muuttuisi lähes 500 W lämmityskaapeliksi.

Saa sitä ohuttakin kaapelia olla jokuset metrit, ennenkuin edes yksi ohmi saadaan aikaiseksi. 10 ohm vaatii jo melko pitkän vedon, 1,5 mm2 johtimella kilometri?
 
Vs: ilmalämpöpumpun sähkökytkentä

Optipessimisti sanoi:
No tuli pitkä juttu, kuinkahan johdonmukainen nyt sitten. Kehtaisikohan tuon vielä lähettääkin.

Hyvä kun kehtasit. Tuo oli ehdottomasti hyvä ja paljon asiaa sisältävä viesti vaikka olikin hieman tajunnanvirtamalliin jäsennelty.
 
Vs: ilmalämpöpumpun sähkökytkentä

jarip sanoi:
Saa sitä ohuttakin kaapelia olla jokuset metrit, ennenkuin edes yksi ohmi saadaan aikaiseksi. 10 ohm vaatii jo melko pitkän vedon, 1,5 mm2 johtimella kilometri?

1.5 mmw johtimen resistanssi pitäisi olla 0.011 ohmia per metri -> ei tule kuin 900 metriä ;D

No, liitoksissa sitä helposti tärvääntyy. Ihmettelin just miksi mun kakkosautossa on 0.9 volttia jännitehäviötä laturin + -navasta akun + -napaan heti startin jälkeen. No, akkukengän ja laturilta tulevan pikkusormen paksuisen kaapelin puristusliitos taitaa olla vähän huono kun se kuumenee aika huolella. Heti startin laturi pukkaa pihtimittarilla mitattuna yli 40A virtaa -> tuo liitos lämpenee yli 35W teholla.
 
Vs: ilmalämpöpumpun sähkökytkentä

Vielä sen verran tästä L N vaihtumisesta keskenään. Kuormassa on edelleen 230 V vaihtosähköä ja N-nastaan nähden vaihtojännitteen vaihekulma on vain siirtynyt. Asialla ei ole mitään merkitystä jos laite on 1-vaihekuorma. Ei edes ns. suojausten kannalta, vaihtosähköhän (siniaalto) on nollan ala- ja yläpuolella yhtä paljon. Ei suojaukset erittele, missä vaihekulmassa sähkö milloinkin kulkee.

Jos (ja kun) N ja PE on irrallaan kuorman päässä, niin sulake palaa heti, kun (keskuksesta katsoen) vaihejohto koskee maahan laitteen rungossa. Oli se kytketty joko L tai N liittimeen.

Ei pidä ajatella asiaa kuten tasasähkölinjassa, jossa + on aina ylemmällä tasolla kuin 0. Jos liittää vaikka oskilloskoopin (erotusmuuntajan kautta) "väärinpäin kytkettyyn" N nastaan, L nastassa näkyy 230 V AC. Kun kääntää "oikeinpäin", niin vaihe siirtyy 180. Jännite on "nolla" N-nastassa aina, vaikka näin ei pidä ajatella, kun kyse on vaihtosähköstä.
 
Vs: ilmalämpöpumpun sähkökytkentä

"Olisipa aika huonoa johtoa tuommoinen 10 ohm roikka ;-)) Silloinhan varsinainen kuorma saisi vain n. 160 V jännitettä, virta putoaisi 7 A:iin ja kuorman teho olisi vain reilu 1100 W (alunp. 2300 W). Toisaalta se kurja johto muuttuisi lähes 500 W lämmityskaapeliksi.

Saa sitä ohuttakin kaapelia olla jokuset metrit, ennenkuin edes yksi ohmi saadaan aikaiseksi. 10 ohm vaatii jo melko pitkän vedon, 1,5 mm2 johtimella kilometri?"

On nähty kun "bilteman" jatkokaapelikela lämpiää tuntuvasti.
Valitsin esimerkin helposti ymmärrettävillä arvoilla, jotta ei tarvitsisi tieteislaskinta.
Jos muuttelee arvoja esim 8kW työmaalämmitin ja suuremman jännitteen saa helposti tuloksia jotka voivat olla merkitseviä turvallisuuden kannalta.

Mitä taas tulee nollaukseen, en minäkään haluaisi saivarrella. Pää asia että on nollattu... nollattu.

Siis vähän niin kuin vanha tarina: Vanha sotilaspastori aloitti saarnaa sanoilla:
"Suomenlinnan kirkontorniin on kirjoitettu,--- kirjoitettu. Sitten muisti pätki.
"No se on hemmetin hevon*** yhdentekevää mitä sinne on kirjoitettu, kunhan vain on kirjoitettu, kirjoitettu..."

No tässä nyt taas tätä "ajatuksenvirtaa" mutta kun resitenssi pieni, niin jännitehäviökin vaaraton...
 
Vs: ilmalämpöpumpun sähkökytkentä

Kyselläänpä tässä threadissä, niin ei tarvitse tehdä uutta.

Mitä eri hyväksyttyjä mahdollisuuksia on kun ilpin sähkösyöttö tulee ulkoyksikölle?

Sen tiedän, että keskukselta voi ottaa täysin oman sähkösyötön varalla olevasta sulakkeesta. Siitä vikavirtasuojalle ja tästä turvakytkimelle. Mahdollinen kW-mittari tulisi sitten väliin.

Mutta entä sellainen asennus, että ulkoyksikön syöttö tuotaisiin sisällä olevaan maadoitettuun pistorasiaan pistotulpalla? Entä onko kiinteä asennus pistorasiaan sallittu? Kuvittelisin, että se ei olisi sallittu koska syöttöä ei pystytä katkaisemaan hyväksytysti.

On tässä tullut ajateltua näitä vaihtoehtoja. Parhaalta vaikuttaisi tuo kokonaan oma sähkösyöttö. Tällä tavalla saisi varmasti kaikista siisteimmän asennuksen tehtyä. Voisi kuvitella, että tuollaisen pistotulppaviritykset olisivat jotenkin karun näköisiä... Entä jos sen syötön tosiaan ottaa sisällä olevasta pistorasiasta, niin voiko kyseistä pistorasiaryhmää enää käyttääkään muuhun, ettei sulake pala?

Smiley211006
 
Vs: ilmalämpöpumpun sähkökytkentä

Riippuu varmaan vähän siitäkin onko sukon napaisuudella väliä. Jos ulkoyksikkö on pistotulppaliitännälle sopiva niin ei kai siinä mitään suurta estettä ole sitä näin tehdä. Vikuri kuitenkin tarvitaan. Pistotulppa riittää erotuslaitteeksi.

Omissa Sanyoissa tulee syöttö ulkoa turvakytkimeltä sisäyksikölle ja palaa sitten ulkoyksikölle. Näin ei sisällä näy muutakuin se pelkkä loota.

Standardit ovat työpaikalla enkä niitä jaksa ruveta selaamaan joten tässäkin tapauksessa artisti maksaa.
 
Vs: ilmalämpöpumpun sähkökytkentä

Aivan, eli asennetaan sen mukaan mitä ohjeissa sanotaan. Eikö se ole itsestään selvää, että jos ohjeessa sanotaan esim. että laitteistolla pitää olla oma jännitteensyöttö, niin sille sitten todellakin vedetään keskukselta oma syöttönsä? Eihän tuossa ole mitään arpomista. Tuli tässä vaan tutkailtua eri valmistajien asennusohjeita ja niistähän ne ohjeet sitten löytyvätkin.
 
Vs: ilmalämpöpumpun sähkökytkentä

Jamakki sanoi:
Aivan, eli asennetaan sen mukaan mitä ohjeissa sanotaan. Eikö se ole itsestään selvää, että jos ohjeessa sanotaan esim. että laitteistolla pitää olla oma jännitteensyöttö, niin sille sitten todellakin vedetään keskukselta oma syöttönsä? Eihän tuossa ole mitään arpomista. Tuli tässä vaan tutkailtua eri valmistajien asennusohjeita ja niistähän ne ohjeet sitten löytyvätkin.

Olen laittanut kaikille pumpuille oman syötön.. kaikki ovat mallia joissa sähkö tulee pistorasialla sisäyksikölle. Laitoin kyllä jokaiselle 2-osaisen pistorasian.. eihän sitä koskaan tiedä josko tarvitsee vikurin läpi tulevaa sähköä väliaikaisesti johonkin muuhunkin juuri niillä nurkilla.

Kokeilin myös sopivalla pakkasella, voiko noita kahta Argoa ajaa yhdellä 10A syötöllä. Ei ihan riittänyt vaikka aika kauan pelasi.. kyllä ne sen ottotehonsa lopulta haluavat kumpikin ja johdonsuoja lopettaa leikin. ( Argon jatkuva ottoteho ei juuri ylitä 1400W, joten voisi onnistuakin jos eivät pitkään ihan täysiä vetele, mutta ehkäpä loisvirta katkaisi kamelin selän)
 
Vs: ilmalämpöpumpun sähkökytkentä

ILP:n ulkoyksikölle pitäisi vetää välikatossa sähköt pääkeskukselta.
Tuohon riittää MMJ 3x1,5mm S johto?
Veto on noin 25 metriä, tuon lisäksi IP44 rasia ulkoyksikön pistokkeelle ja sitten vielä vikavirtasuojakytkin.
Onko vikavirtasuojakytkimissä eroja, onko jotain mitä pitää ottaa huomioon sen valinnassa?
Ehkä suoraan pistorasiaan integroitumalli?
 
Vs: ilmalämpöpumpun sähkökytkentä

rassi sanoi:
ILP:n ulkoyksikölle pitäisi vetää välikatossa sähköt pääkeskukselta.
Tuohon riittää MMJ 3x1,5mm S johto?
Veto on noin 25 metriä, tuon lisäksi IP44 rasia ulkoyksikön pistokkeelle ja sitten vielä vikavirtasuojakytkin.
Onko vikavirtasuojakytkimissä eroja, onko jotain mitä pitää ottaa huomioon sen valinnassa?
Ehkä suoraan pistorasiaan integroitumalli?

Jos nyt kerran niitä johtoja vetelet niin vedä suoraan ilman pistotasiaa. Turvakytkimen voi laittaa
jos siltä tuntuu. Eipä vikurin vikkaantumista miettiä.
 
Vs: ilmalämpöpumpun sähkökytkentä

"Vikavirtasuojakytkintä valittaessa on otettava huomioon, minkä tyyppistä
kuormitusta vikavirtasuojalla suojattuun piiriin liittää. Standardisarja SFS 6000
suosittelee A- ja B-tyyppisen vikavirtasuojakytkimen käyttöä.
A-tyypin vikavirtasuojakytkin toimii vaihtovirralla tai pulssimaisella
tasavirralla ja AC-tyyppi puhtaasti vaihtovirralla. Suositeltavaa on käyttää A-tyypin
vikavirtasuojakytkintä, jolloin järjestelmä toimii myös yhdenlaisena
sähkölaitteen kunnon tarkastajana."

Koko teksti täältä: http://www.pihapiiri.fi/wmanage/files.ph?download=true&file_id=1535. Katso sivu 11.

... ja Biltemasta saat todennäköisesti edullisimman pistorasiamallin jos et halua tehdä vaihtoehtoisia kytkentätöitä sähkökeskuksessa.

Muista tehdä kytkennän jälkeen SFS 6000:n edellyttämät käyttöönottotestit pöytäkirjoineen, jotka luonnollisesti allekirjoitat kun olet pätevä tekemään kyseisen homman.
 
Vs: ilmalämpöpumpun sähkökytkentä

Kiitos. Tokihan vedän vain piuhat valmiiksi ja pätevä saa kytkeä ne valtakunnan verkkoon.
Pistorasiamalli olisi siinä suhteessa parempi, että homma olisi helpommin toteutettavissa.
Sähkökeskuskuksella ei liikaa ole tilaa ja on vuosimallia -84.
 
Vs: ilmalämpöpumpun sähkökytkentä

ItseAsentaja sanoi:
Muista tehdä kytkennän jälkeen SFS 6000:n edellyttämät käyttöönottotestit pöytäkirjoineen, jotka luonnollisesti allekirjoitat kun olet pätevä tekemään kyseisen homman.

Ei kai standardit edellytä mitään, vaan kertoo miten asia tulisi tehdä, eli suosittelee.
 
Vs: ilmalämpöpumpun sähkökytkentä

kaupamees sanoi:
Ei kai standardit edellytä mitään, vaan kertoo miten asia tulisi tehdä, eli suosittelee.

Ei tässä tapauksessa, koska asetuksella on määrätty että pitää tehdä standardien mukaan. On siellä poikkeamiseenkin mahdollisuus, mutta vain erittäin painavista syistä tms. ja piti muistaakseni oikein kirjata miksi on poikettu standardista.
 
Vs: ilmalämpöpumpun sähkökytkentä

tet sanoi:
Ei tässä tapauksessa, koska asetuksella on määrätty että pitää tehdä standardien mukaan. On siellä poikkeamiseenkin mahdollisuus, mutta vain erittäin painavista syistä tms. ja piti muistaakseni oikein kirjata miksi on poikettu standardista.

Eiköhän idea ole se, että ratkaisuja ei tarvitse erikseen dokumentoida jos noudattaa standardia. Ja jos tekee jotain muuta niin se pitää dokumentoida.
 