janosvalos
Vieras
Kun sähköasioista en mitään ymmärrä, niin kysyn palstan osaajilta :-[
Minulla on kaksi ILPpiä, joille on vedetty sulaketaululta oma syöttökaapeli (5x2,5).
Silloin kun taloa rakennettiin ja varaukset pumpulle otettiin, ei talotehtaan sähköasentaja laittanut tarpeeksi suurta automaattisulaketta pumppuja varten (onneksi syöttökaapeli on riittävä), vaan taulussa on 10 A:n sulake. Pumppuasennuksen yhteydessä asentaja varoitti että 10 A:n sulake saattaa laueta talvella kun molemmat pumput käyvät kovalla kuormalla, mutta koska syöttökaapeli oli riittävä, päätimme antaa asian olla ja katsoa kuinka asiassa käy.
Kuinka paljon kuormaa todellisuudessa tuollainen 10 A:n sulake kestää ennen kuin se laukeaa. Entä sitten 16 A:n sulake, joka varmaankin joudun tilalle vaihtamaan?
Ja sitten se kaikkein tärkein kysymys: kuinka todennäköistä on että näillä minun Argoilla tulee talvella eteen tilanne, jossa sulakkeet laukeilevat jatkuvasti?
Minulla on kaksi ILPpiä, joille on vedetty sulaketaululta oma syöttökaapeli (5x2,5).
Silloin kun taloa rakennettiin ja varaukset pumpulle otettiin, ei talotehtaan sähköasentaja laittanut tarpeeksi suurta automaattisulaketta pumppuja varten (onneksi syöttökaapeli on riittävä), vaan taulussa on 10 A:n sulake. Pumppuasennuksen yhteydessä asentaja varoitti että 10 A:n sulake saattaa laueta talvella kun molemmat pumput käyvät kovalla kuormalla, mutta koska syöttökaapeli oli riittävä, päätimme antaa asian olla ja katsoa kuinka asiassa käy.
Kuinka paljon kuormaa todellisuudessa tuollainen 10 A:n sulake kestää ennen kuin se laukeaa. Entä sitten 16 A:n sulake, joka varmaankin joudun tilalle vaihtamaan?
Ja sitten se kaikkein tärkein kysymys: kuinka todennäköistä on että näillä minun Argoilla tulee talvella eteen tilanne, jossa sulakkeet laukeilevat jatkuvasti?