Ilpo Comfort CE65-9, OKT 140m2/158m2 + AT 46m2, Rovaniemi

AnttiT

Aktiivinen jäsen
Vs: Ilpo Comfort CE65-9, OKT 140m2/158m2 + AT 46m2, Rovaniemi

Kulutukset nousi jo reilusti yli 1000kWh.

Kiertovesipumppu hajosi ja siihen tilalle Alpha 2 25-60.

Esilämmitys alkaa olla täyttöä vaille valmis. Just sopivasti ennen pakkasia. Saa nähä onko tuosta minkälainen hyöty energian kulutukseen.
 
S

sam123

Vieras
Vs: Ilpo Comfort CE65-9, OKT 140m2/158m2 + AT 46m2, Rovaniemi

Olisi kannattanut repiä koko piha auki ja laittaa sen verran putkea pihaan että saa laitettua maalämmön.

Tämä ei ole *ittuilua, mutta Rovaniemi ja PILP :p
 

AnttiT

Aktiivinen jäsen
Vs: Ilpo Comfort CE65-9, OKT 140m2/158m2 + AT 46m2, Rovaniemi

sam123 sanoi:
Olisi kannattanut repiä koko piha auki ja laittaa sen verran putkea pihaan että saa laitettua maalämmön.

Tämä ei ole *ittuilua, mutta Rovaniemi ja PILP :p

Ymmärrän yskän, mutta näillä mennään siihen asti kun lotossa onni potkii. Putkea ei olisi saanut pihalle riittävästi, eli ainut vaihtoehto olisi ollut kaivo.

Katotaan tuota sitten kun tuo pumppu joskus leviää et mille sitä sit alkaa.
 

AnttiT

Aktiivinen jäsen
Vs: Ilpo Comfort CE65-9, OKT 140m2/158m2 + AT 46m2, Rovaniemi

No niin. Pakkasta -14'C. Esilämmitys patteri käytössä. Maasta +4'C tuloilma patterin jälkeen -1'C. Ilmamäärästä ei tarkkaa tietoa, mut epäilen että olis n. 50l/s.

Kiertovesipumpun vaihto on myös tuntunut jalkapohjissa. Enää lattian lämpö ei vaihtele vaan tuntuu tasaisen sopivalta. Ennen varsinkin vessan lattiassa lämmön vaihtelu oli melko suurta, kun piti lämmittää.
 

AnttiT

Aktiivinen jäsen
Vs: Ilpo Comfort CE65-9, OKT 140m2/158m2 + AT 46m2, Rovaniemi

Ensimmäiset pienet pakkaset menty. Ulkona -21'C ja esilämmityspatterin jälkeen -9'C. Ilmamäärä 50-60l/s. Nesteenlämpö 1'C.

Eli ihan kohtuullisesti pelaa ja ilman vastuksia mentiin pitkälti tuo pakkasjakso. Takkaa tietysti lämmitettiin melkein joka päivä.
 

AnttiT

Aktiivinen jäsen
Vs: Ilpo Comfort CE65-9, OKT 140m2/158m2 + AT 46m2, Rovaniemi

Nyt kun ulkona pakkasta -25'C. Tuloilma esilämmityksen jälkeen -9'C ja tuloilma +16'C. Talo alkoi jo näillä keleillä viiletä ja kävin sallimassa myös pari vastusta kavesiksi. Takassa tietenki tuli niinkuin PILP-talossa kuuluu ollakkin ;D.

Sähkönkulutusta en ole seuraillut, mutta talossa on tarennut ilman suurempaa vastusten käyttöä tähän asti.
 

AnttiT

Aktiivinen jäsen
Vs: Ilpo Comfort CE65-9, OKT 140m2/158m2 + AT 46m2, Rovaniemi

Joulukuu paukuteltu kunnon pakkasilla ja kulutus ollut 2334kW. Takka on kyllä palanut kiitettävästi joka toinen päivä, mutta kulutus pudonnut vastaavan lämpöiseen kuukauteen n. 700kW:a.

Eli jos ajatellaan esilämmityksen järkevyyttä niin sen takaisinmaksuaika on aika pitkä. Kustannukset n. 2000€ ja huippu säästö n. 70€/kk, joita karkeasti kolme - neljä kappaletta vuodessa ja muina kuukausina säästö huomattavasti pienempi. Niin takaisin maksuajaksta tulee melko pitkä, ehkä n. 5 vuotta jos riittääkään.
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Ilpo Comfort CE65-9, OKT 140m2/158m2 + AT 46m2, Rovaniemi

AnttiT sanoi:
Eli jos ajatellaan esilämmityksen järkevyyttä niin sen takaisinmaksuaika on aika pitkä. Kustannukset n. 2000€ ja huippu säästö n. 70€/kk, joita karkeasti kolme - neljä kappaletta vuodessa ja muina kuukausina säästö huomattavasti pienempi. Niin takaisin maksuajaksta tulee melko pitkä, ehkä n. 5 vuotta jos riittääkään.
Yllättävän kylmää on sisääntuleva ilma kunnon pakkasella (erehdynkö, jos muistelisin, että n. -10, kun ulkona pakkasta -25). Mistähän syystä lämpeneminen on noinkin heikkoa? Eli lakkaako maapiiristä teho, onko pumpun virtaus liian pieni, vai patteri heikko lämmitysteholtaan?

Saavutetulla tuloilman lämpötilalla on aika suuri merkitys lopputulemaan ja olisi mielenkiitosta tietää maapiirin lämpötiloja (tulo/paluu) sen arvioimiseksi, voisiko muilla mitoitusmuutoksilla kuin maapiirin pidentämisellä ainakin periaatteessa päästä talousmielessä parempaan tulokseen. Periaatteessa voisi spekuloida esimerkiksi toisen patterin asentamisella ensimmäisen jälkeen (kierto tietenkin lämpimämmästä patterista kohti kylmempää).
 

AnttiT

Aktiivinen jäsen
Vs: Ilpo Comfort CE65-9, OKT 140m2/158m2 + AT 46m2, Rovaniemi

kotte sanoi:
Yllättävän kylmää on sisääntuleva ilma kunnon pakkasella (erehdynkö, jos muistelisin, että n. -10, kun ulkona pakkasta -25). Mistähän syystä lämpeneminen on noinkin heikkoa? Eli lakkaako maapiiristä teho, onko pumpun virtaus liian pieni, vai patteri heikko lämmitysteholtaan?

Saavutetulla tuloilman lämpötilalla on aika suuri merkitys lopputulemaan ja olisi mielenkiitosta tietää maapiirin lämpötiloja (tulo/paluu) sen arvioimiseksi, voisiko muilla mitoitusmuutoksilla kuin maapiirin pidentämisellä ainakin periaatteessa päästä talousmielessä parempaan tulokseen. Periaatteessa voisi spekuloida esimerkiksi toisen patterin asentamisella ensimmäisen jälkeen (kierto tietenkin lämpimämmästä patterista kohti kylmempää).

Maapiiristä tulee 0'C vesi ja palaa n. -5'C. Pumppu on 25-40 ja täysillä. Ilmamäärähän on melko suuri johtuen tuosta poistoilmalämpöpumpusta. Ei tuo toisen patterin asentaminen ole mitenkään järkevää ainakaan taloudellisesti. Ilmamääriä tiputtamalla päästäisiin parempiin tuloksiin, muttei se ole oikein mahdollista.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Ilpo Comfort CE65-9, OKT 140m2/158m2 + AT 46m2, Rovaniemi

Vertailun vuoksi: pienemälle Hydrocellille luvataan seuraavaa. Eli maapiiristä loppuu potku?Vai kuinka lämmintä vettä maapiiristä saa "normaalisti"?
Äh... luin tuota Hydrocellin kaaviota väärin hätäpäissäni.
 

Liitteet

  • Hydrocell suoritusarvot.jpg
    Hydrocell suoritusarvot.jpg
    37,2 KB · Katsottu: 360

Raksaaja

Vakionaama
Vs: Ilpo Comfort CE65-9, OKT 140m2/158m2 + AT 46m2, Rovaniemi

AnttiT sanoi:
Maapiiristä tulee 0'C vesi ja palaa n. -5'C. Pumppu on 25-40 ja täysillä. Ilmamäärähän on melko suuri johtuen tuosta poistoilmalämpöpumpusta. Ei tuo toisen patterin asentaminen ole mitenkään järkevää ainakaan taloudellisesti. Ilmamääriä tiputtamalla päästäisiin parempiin tuloksiin, muttei se ole oikein mahdollista.

Jos maapiiristä tulee 0c asteista, niin maapiiristä ei ole loppunut potku. Tuo on varmasti maaperän ihan normaali lämpötila Rovaniemen korkeudella tähän aikaan vuodesta.
Tuo kiertovesi pumppu voi olla vähän pienen puoleinen. Muistan lukeneeni jostakin foorumilta mittaustuloksia joiden perusteella teho saa patterista hieman enemmän 25-60 pumpulla.
Mielestäni 5 vuodenkin TMA on hyvä tuollaiselle laittelle, jossa ei ole kuluvia osia muuta kuin kiertovesipumppu.
700 kWh säästö kuukaudessa tarkoittaisi lähes 1 kW keskimääräistä lämpötehoa. Ei minusta mitenkään erityisen huonosti.
 