ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Joppe112
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Jos laitteet on täysin samannäköisiä, niin hyvin todennäköisesti juuri näin.

Tästä seuraa mahdollisesti myös muuta.
Miksi juuri näin?
Ohjelmointiteknisesti paljon helpommalla olisi päästy jos olisi vain otettu käyttöön yksi ylijäämäbitti.

Onko taulukon teko työlästä?
Jos on niin alla on pari laskenta juttua.
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Kiitos mk taulukointi avusta. :)
Hexa koodauksen olen jättänyt uudemmassa versiossa tekemättä , mutta bitit olen kääntänyt käsin. Melko nopeasti se menee , kun hakkaa vain nollia , ykkösiä ja enteriä. Mutta nyt jää pienetkin virheetkin pois välistä. ;) Bittijonon kääntämiseen vaakaan keksinkin jo oivan ratkaisun.

Noita universaaleja kaukosäätimiä AC:lle on kiinassa vaikka miten , eivätkä ole hinnalla pilattu. ;)
ux_a06081500ux0017_ux_c.jpg

Qty Price
1+ 3.44EUR
6+ 3.21EUR
10+ 2.99EUR
30+ 2.76EUR

Näyttää tuo Tenwaysin kaukosäädin olevan myös lähtöisin Kiinasta. ;)
Tenways_Remote_Controller20copy.jpg
1145065695.jpg
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Tuohon UK tekeleeseen törmäsin hakiessani Tosihiban pumpulleni huonesäädintä. Suomalaiset maahantuojat kun tuntuvat luottavan, että kukaan ei tarvitse mitään muuta kuin kaukosäätimen pumppunsa pariksi. Eihän sitä kenenkään tarvitse :P koskaan ohjata millään muulla tai integroida mihinkään isompaan järjestelmään...

Heh, tosiaan Kiinan ihmeitä näyttää löytyvän vaikka millämitalla. :) Kiitokset oivasti alkaneesta reverseuksastanne, seuraan mielenkiinnolla ja olen valmiudessa tekemään omalle Toshiballe IR-ohjauksen ehkä X10:llä, jos valmiita pulikoita ei saa kohtuudella Suomeen.
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

jule- sanoi:
Noita universaaleja kaukosäätimiä AC:lle on kiinassa vaikka miten , eivätkä ole hinnalla pilattu. ;)

Qty Price
1+ 3.44EUR
6+ 3.21EUR
10+ 2.99EUR
30+ 2.76EUR

Näyttää tuo Tenwaysin kaukosäädin olevan myös lähtöisin Kiinasta. ;)
Tenways_Remote_Controller20copy.jpg
1145065695.jpg

Jos tuommoisen universaalin kapulan tilaisi ja sen saa lähettämään mitä vaan käskyistään, niin siitähän saisi mainiosti nauhoitettua auki kai suurimman osan markkinoiden ILPojen IR-signaaleista. Sen jälkeen olisikin aineistoa rutkasti, josta tonkia esiin & dokumentoida näiden IR-pakettien rakennetta laajemmin. Meinasikos jule- tilata nyt jonkun näistä ??
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Meinasikos jule- tilata nyt jonkun näistä ??
En , mullahan on ihan toimiva kaukosäädin. ;D
Se on nyt vaan jänskää tonkia Kiinan markkinoita. Mielenkiintoista olisi toki tutustua tuotteeseen. ;)
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

dadogmeat sanoi:
seuraan mielenkiinnolla ja olen valmiudessa tekemään omalle Toshiballe IR-ohjauksen ehkä X10:llä, jos valmiita pulikoita ei saa kohtuudella Suomeen.

Japanilaisvehkeissä tuntuu olevan HA-liityntä vakiona.
(Home Automation, HBS, Echonet tms.)
Omassa Panassa itse liitin puuttuu, komponentit näyttää olevan paikallaan, ohjelmistotuki on kokeilussa.
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Nyt löytyi purskeesta virhe. 8)
Kaukosäätimen ideahan on juuri se , että kaikki näytössä näkyvä tieto lähetetään aina sisäyksikölle. No , progressiivisen puhalluksen kohdalla on kuitenkin virhe. :D
Nimittäin jos progressiivisen puhalluksen lähete ei mene perille , tai säätö tehdään "nurkan takana" , ei tieto progressiivisesta puhalluksesta mene perille seuraavan lähetteen mukana , vaikka progressiivisen puhalluksen merkki on päällä kaukosäätimen näytössä. Juttua oli ihan pakko testata ja kyllä teoria piti paikkaansa. ;)
Mitähän Sharpilla mahtaisivat sanoa , jos kommentoisin juttua sinne? ;D
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Kokeile.
Saatat saada yllätyslahjan.
(sähköpostikortin?)

Ko. toiminolla ei siis näytä olevan omaa lippua lähetteessä.
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

mk sanoi:
Kokeile.Saatat saada yllätyslahjan.
(sähköpostikortin?)

Sain vastauksen Sharpilta. Käskivät ottaa yhteyttä asennuksen tehneeseen firmaan , josta voin kysellä tilattavaksi uutta kaukosäädintä. ;D
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Koodit menee hankalammiksi. :P
Tuossa liitteenä ajastukseen liittyvää bittejä.
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Ei näin.
(*)

Vaan näin.
Tee yli neljä peräkkäistä aloitusajan asetusta, esim. 10:10, 10:11, 10:12 jne.
Valitse sitten yksi edellisistä aloitusajoista ja tee sen vallitessa yli neljä peräkkäistä lopetusajan asetusta, esim. 13:30, 13:31, 13:32 jne.
Tee sitten aloituksia suuremmalla välistyksellä niin pitkään, että tunti ylittyy, esim. 10:11, 10:33 jne.
(älä käytä parillisia aikoja, äläkä tasavälejä)
Tee lopuksi vielä suuremmalla välistyksellä lopetuksia siten, että kokonaisaika on hieman alle ja yli 256 minuuttia.

2*minuutit vuorokaudessa = 22 bittiä.
Ei oikein tunnu olevan riittävästi muutoksia.

(*)
Käynnistyykö ajastus ilman kaukosäädintä?
Jos ei niin aika-kokeilut on mahd. turhia.

0C 04
80 73
D5 62
80 78
A1 00

10:10 = 610 minuuttia, 262h

D5h = 213 = 3h33min
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Ajastukset mahdollisia vain 10 minuutin välein. Tässä jotain kerättyä saldoa:

Bitit 57 - 64 81 - 86
00000011 010100 00:00 => 00:10 ON => 0h 10min
00000011 001010 00:00 => 00:20 ON => 0h 20min
00000011 011110 00:00 => 00:30 ON => 0h 30min
00000011 000101 00:00 => 00:40 ON => 0h 40min
00000011 010011 00:00 => 00:50 ON => 0h 50min
10000011 000000 00:00 => 01:00 ON => 1h 0min
00000011 100100 00:01 => 00:10 ON => 0h 09min

Bitit 63 = 1 , 64 = 1 => päälle. 63 = 0 , 64 = 1 => sammuu.

Juttu toimii siis ajastin periaatteella.
Eli klo. 00:00 annetaan käsky käynnistyä klo. 00:10. Saman tuloksen antaa siis myös klo. 01:00 annettu käsky käynnistyä 01:10.
Missään vaiheessa koneelle ei lähetetä kellon aikaa , paitsi normaali lähetteessä lähetetään ainoastaan tasatunti tieto. (12:35 => 12)
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Eli
61-57 = tunnit
86-81 = minuutit

Ed. taulukosta,
onko rivillä 5 näppihäiriö, näyttää paritonta (51) minuuttia?
Entä rivin 4 neljä ajastusminuuttia?
Riviä 6 en oikein ymmärrä, asetuksen reaaliaikaa taitaa kaivata.
Rivillä 8 kummittelee bitti 62.
(vrt. ed. 1h)

ps.
Laita joutessas pari COOL rimpsua.
Tuleeko lämpötila samaan kohtaan kuin HEAT vai aikasemmin.
Joku lämpötilan paikka on selkeesti biteissä 24-21.
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Alan seuraavaksi tutkimaan kaksois aika ajastusta. Nyt yksittäiset käynnistys ja sammutus käskyt on täysin varmistettu.

onko rivillä 5 näppihäiriö, näyttää paritonta (51) minuuttia?
Ei virhettä. 12:00 annettu käsky sammua 13:30 ja 10:10 mennä päälle.
Entä rivin 4 neljä ajastusminuuttia?
Ei virhettä. Bitin 83 virkaa perus lähetteessä olen pähkäillyt. Ei muutu millään kellon ajalla.
Riviä 6 en oikein ymmärrä, asetuksen reaaliaikaa taitaa kaivata.
12:36 annettu käsky sammua 10:10 => 21h 34min. Taulukossani lukee kyllä klo 12:00 , mutta on tainut vähän mennä sekaisin. :-[
Rivillä 8 kummittelee bitti 62.
Ei virhettä. Tarkistelin itse jo aiemmin tätä "kummajaisuutta".

Homma vaatii vielä melkoisesti muutenkin selvittelyä. Esim. ION vaikuttaa ajastuksen yhteydessä käytettynä ainoastaan bittiin 91.
Yksinään käynnistettynä ja sammutettuna ION vaikuttaa bitteihin 45 , 46 , 47 , 59 , 83 ja 91.
Taustalla ION vaikuttaa vain bittiin 91. IONin käynnistys käskyssä ei siis kuluva tasatunti tieto mene "oikeana" perille.

ps.
Ohessa pari cool ripmsua + tunnistetut bittipaikat.
Tietoisesti hieman vielä panttaan koko paketin julkaisua. ;D
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Evotin hieman tuota kaksoisajastuskoodia. Käynnistys- ja sammutusaika pitää ampua molemmat koneelle erikseen. Kerralla ei siirry kuin toinen aika. :P
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Juuri näin.

Väite:
Tää IVT/Sharp lähettää mahd. lyhyttä dataa.
Eli, vähän muutosta + paljon muutosta.

Eli,
toiminto + lisä määreet.
Esim. HEAT & 21 astetta, COOL & 25 astetta => asteet samassa kohtaa lähetettä + totimintobitti (HEAT/COOL)
(edellinen taulukko toteamatta)
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

mk sanoi:
Alkaa ja loppuu F?
AAA5F
F1[crc]
Siis mikä alkaa ja loppuu? F1[crc] ??? En tajuu.
Olen dumpannut hexat pois , koska bitit kääntyvät selkeiksi desimaaleiksi.
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Huom, bitit *ei* käänny selkeiksi desimaaleiksi, ne kääntyy selkeiksi heksoiksi.

Siis, bitit on binäärejä ja binäärit on selkeitä heksoja.
Heksat taas on selkeitä tavuja ja vielä selkeempiä niiden puolikkaita.
Ja bitit alkaa nollasta, eikä ykkösestä.
(noin niinku toisella kokemustaustalla)

Mutta nou hätä ja enivei,
josko alku 555A olsi vastaanottimen kalibrointia,
seuraava F kalibroinnin loppu/lähetteen alku.
Seuraava 308 voisi olla joku lämpötila + lisää kalibrointia,
ja sen perään toinen lämpötila ja 08 tai joku 8.
Kaksi viimeistä tavua sitten 1F8x,
jossa taas mahd. kalibrointia ennen tarkistetta.
Toki nykyään 32-bittinen tunniste on hyvin yleinen.

jule- sanoi:
Yksinään käynnistettynä ja sammutettuna ION vaikuttaa bitteihin 45 , 46 , 47 , 59 , 83 ja 91.
Taustalla ION vaikuttaa vain bittiin 91. IONin käynnistys käskyssä ei siis kuluva tasatunti tieto mene "oikeana" perille.

Aika on aika yleensä, normaalisti kaken aika?

ps.
Voiko kaken mallinumeron saada jotenkin siitä lähetteen alusta?
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Kaukosäätimen malli CRMC-A673JBEZ. En saa ainankaan tulemaan tollasta tosta alusta.

Alku 555AF on kyllä toi alku , mutta tässä koodauksessa on kaikki luettu tavun viimeisestä ensimmäiseen päin.
Tällöin alku onkin AAA5F.

Aika on aika yleensä, normaalisti kaken aika?
Kyllä , kaukosäätimessä ainoa aika.

Bitit 65-68 on läpän bitit.
0001 => ei muutosta , 0111 => Prog. On , 1011 => Prog. Off , 1111 = Swing. Käskyt ovat kertaluontoisia , jolloin niitä ei lähetetä muulloin kuin kyseistä nappia painettaessa.
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Jaa sää tommosta ajoit takaa.
Ei löytyny tota prog. air off kohtaa mistään.
Semmonen puute johtaa harhaan.

Tosta ajasta tarkotin, että ajastusaika on oikeesti vaan aika ja jos ajastusta ei tehdä niin paikassa on kaken kellonaika.
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Joo , se tunti paikka on aika hauska. Lähetetään tasatunti sinne koneelle , kun ei muutakaan kivaa keksitty siihen paikkaan. :D

Minuutti "paikalla" on sitten vilskettä "erikois" koodien kanssa. :P
Esim. Läpän kanssa:
Bitit 65-68 81-84
0001 0010 => ei muutosta
0111 0110 => Progressiivinen On
1011 0110 => Progressiivinen Off
1111 0110 => Swing

Dry modessa bitti 83 muuttuu 1 => 0 , Auto modessa bitti 81 muuttuu 0 => 1 , Full Powerissa bitti 81 muuttuu 0 => 1 83 1 => 0
Power On/Off muuttu bitti 83 1 => 0
Eli sieltä löytyy jotain noita käynnistys ja sammutus juttuja myös. Ihme , kun tilaa olis ollu. ???
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Voi hyvinkin olla epätäydellinen koodaus.
Eli, ohjelmoija ei vaan ole vaivautunut asettamaan niitä kun ne ei ole merkitseviä.

Edelliseen,
manuaali sanoo, että full power peruuttaa prog. air toiminnon.
Mitä swing off tekee?
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Swing On ja Off on sama rimpsu , ei eroa.
Display nappi antaa myös aina samaa koodia , vaikka tapahtumat vaihtuvat sisäyksiköllä. Merkkivalot+Sisälämpötila => Ulkolämpötila => Merkkivalot ja lämpömittari pimeäksi => looppi alkuun.
Vaikutus bitteihin 45-48 1100 => 0110 , joka on muuten sama IONin käynnistyksen ja Full Powerin käynnistyksen kanssa. Eli nuo bitit voisi viitata sisäyksikön paneelissa oleviin merkkivaloihin. ::)
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Yhdistävä tekijä voisi olla ulkoyksikkö.
Mikään noista ei vaikuta sen toimintaan.

Kelaile manuaalista alaviitteitä.
Hyvin näytti löytyvän vastaavuuksia, aikaosastoon myös.

45 off = full power, ION, power
46 off = "flow", clean
47 on = full power, ION
48 on =

49 off = "flow"
50 on = clean
51 on = ION
52 on = clean

57 on =
58 on =
59 off = full power, ION
60 off = full power

65 on = swing
66 on = swing, prog. air
67 on = swing, prog. air
68 off =

81 on = full power, fan
82 on = swing, prog. air
83 on = swing, prog. air, temp, fan
84 on =

Tolle puhalluksen suunnalle (bitit 65-66) ei kyllä keksi nimeä.
Oliskohan se joku lisäys vanhaan?
Eli, vanhemmassa mallissa sitä ei olisi ollut.
(sama ION jutuille)
Selittäisi pamemmin noita bittien käytöksiä.
Eli, uusi ohjelmoija teki lisäyksen eri periaatteella.

ps.
alkuosasta,
jos se on vastaanottimen säätöä niin se on pelkkää bittivirtaa.
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Onko kake ruvennu ahistaan?

Unohda ymmärrys hetkeksi.
Mätät vaan tulemaan niitä bitti-rimpsuja kun sille päälle satut.
(monta silmää näkee paremmin)
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Kyllä niitä on tänäänkin nauhoiteltu. Muutin hieman luettelointi tapaa , joten sen takia on vähän teettänyt lisätyötä.
Laitan jossain välissä taulukon tähän , mutta haluan päästä haluamaani "tasoon" ennen "julkaisua".
Olenkin nyt jättänyt tuon bittien ymmärtämisen takaalalle. :D
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Mk saitko muuten keksittyä jo , miten se tarkistussumma lasketaan?
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Kannattaa googlata XOR. Usein käytetty simppeliin tarkistukseen eli "nyt puhun ulkomuistista eli tarkistakaa netistä" Eli kahdelle ensimmäiselle heksalle tehdään XOR ja saatu heksa "XOR:rataan" kolmanteen jne viimeiseksi jää se tarkistussumma. Windowsin laskimella pystyy tekemään jos ei viitsi nollien ja ykkösten kanssa näperrellä.

Korjatkaapa fiksummat jos muisti pettää.
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

No niin , nyt liitteenä kaikki mitä sain irti tuosta kaukosäätimestä.
Sisältää taatusti jotain virheitä. :D

[ylläpito on poistanut liitteen]
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Ainakaan yrityksen puutteesta ei voi moittia!


Mielenkiinnosta kokeiltavia lähetyksiä.

Dry&Auto bit 39 = 1
Tuleeko lisää lämmintä/kylmää?

Puhallus
1000
Pysähtyykö kokonaan?
1001
Turbo?

Onko jossain mallissa kakessa lämpötila-anturia?

Mikä muu toiminto jossain toisessa mallissa on joka nyt puuttuu?
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Epätietoisuus senkun lisääntyy.

Onko ION taustalla sama kuin ION suoraan offista?
Onko AM/PM aikakokeiluja missään?

Puhallus
Auto + min. nopeus vai lähtötaso??
kokeile 0010

Ajastus
Nolla tuntia = 24, mikä lie Japanin viisaus.
1h ajastin sisältää ajan, kokeile muutamaa minuuttia.
Tunnin ajastinta taustalla en ymmärtänyt.
Siis laite sammuu aina tunnin päästä?
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Aina kun IONia ei käynistetä suoraan , vaan se on jo aiemmin valittu (vaikka nurkan takana) ei IONilla ole muita käynnistys käskyjä kuin bitti 91.
Jos kone on taas sammuksissa ja painetaan IONia vastaa se riviä "tuuletustila" , joka on eri kuin ION taustalla.

AM/PM ei ole kokeiltuna missään , mutta voin kokeilla.

Moden aihto drysta => autoon on tuulettimen esivalintana auto , mutta sen saa valittua minimille (mutta vasta kun mode on vaihdettu autoon). Jossain pitäisi olla olemassa Auto/min-fan rivejä. Etsi raw-koodien selitteistä.
En ole kokeillut yhtään lähetystä , koska esim. WinLircin lähetys jutusta puuttuu "runko tiedot". .. ja sen lisäksi PC on väärässä kerroksessa. ;D

Ajastus
Käynnisty kello xx:x0 (aika asetettavissa 10min tarkkuudella esim. kello 10:59 => käynnisty 11:10 = kone käynnistyy 11 minuutin päästä)
Sammu kello xx:x0 (aika asetettavissa 10min tarkkuudella esim. kello 11:59 => sammu 12:10 = kone sammuu 11 minuutin päästä)
Sammu 1h päästä (esim. klo 13:31 = 13:31+1h = kone sammuu 14:31) (1h siis oma näpäimensä , muut ajat pitää ajastaa off-ajastimella.)
Muita aikoja löytyy Aika Bin välilehdeltä
1h ajastin taustalla = normaali lähete + tehty muutos. Eli kun 1h sammutus on aktivoitu , seuraava lähete ei sisällä enää mitää 1h ajastin tietoa , vaan toiminto jää sisäyksikön muistin varaan ja
laite sammuu tunnin päästä , jollei 1h sammutus käskyä ole erikseen peruutettu 1h sammutuksen peruutus käskyllä. ;)
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Sammuuko uudestaan tunnin päästä seuraavan käynnistyksen jälkeen?

v10, rivi 181, sarake BF, siinä on se 1 tunti.
Muuttaako sen muuttaminen myös sammutusaikaa.
(hyvin yksiselitteisiä ei tunnu olevan nämä jutut)

ps.
Haluatko ohjelman lähetystä varten?
(ei iso juttu)
 
  • Tykkää
Reaktiot: iro
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

1h sammutusajastin hallitseva ohjelma , eli sen aikana ei sallita kaikkea toimintaa.
Kun kone on päällä , painetaan 1h sammutusajastinta => kone sammuu tästä hetkestä tunnin päästä.
Kun kone on jo sammuksissa ja painetaan 1h sammutusajastinta => kone käynnistyy ja sammuu tästä hetkestä tunnin päästä.
1h sammutusajastus on kertaluontoinen , eli kun se on kerran suoritettu se häviää muistista.
1h sammutusajastuksen aikana , mikään muu ajastin toiminto ei ole mahdollinen.
Jos laitteessa on jo jokin muu ajastus päällä , kumoaa 1h sammutusajastus kaikki tätä ennen ohjelmoidut ajastukset.
Koska tuo lähete on aina kerta lähetteinen ei taustalla (kaukosäätimessä) tapahdu laskentaa lähetys bitti tasolla.
Kaukosäätimestä kyllä häviää 1h kuvake kun tunti on tullut täyteen ja kaukosäädin menee ns. power offia osoittavaan tilaan.
Kun taustalla ei tapahtu mitään lähetystä , saa sisäyksikkö vain tiedon sammu 1h päästä , josta sisäyksikön sisäinen kello lähtee laskemaan minuutteja.
Jos teen siis sammutus käskyn 0:00 tietää kone sammua 1:00. Jos vaikka muutan lämpötilaa 0:30 , koneelle lähtee vain normaali lähete joka ei sisällä
mitään sammutus tietoa , vaikka näin olisi voinut kuvitella (Hei sisäyksikkö! Kerrataampa tilannetta , sammut sitten 30min päästä.)

AM/PM antavat samat luvut kuin 24h järjestelmä. (Juuri testattu)

Kyllä ohjelma kiinnostaa , periaatteessa en tarvitse sitä , mutta mikä ettei.
WinLircin rungosta puuttuu vain seuraavat tiedot , eps , aeps ja gap.
Viritinvahvistemella on tallentunut automaattisesti (sen kun pystyi nauhottamaan) seuraavat arvot:
eps = 25 , aeps = 100 , ptrail = 0 , repeat = 0 0 , gap = 75055.
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

Onko muita nappuloita kuin Power, ION ja 1h joilla laitos käynnistyy?

eps(%) ja aeps(abs ms?) on joku huojunta lähetteessä.
ptrail ja repeat on jotain hienoa.
gap(ms?) on aika kahden lähetteen välissä.

Eli pienennä gap jos peräkkäiset lähetteet tökkii.

Onko toiveita lähetysohjelman käyttöliittymään ja/tai filosofiaan?
 
Vs: ILPon irDA ohjaus tietokoneen avulla

mk sanoi:
Onko muita nappuloita kuin Power, ION ja 1h joilla laitos käynnistyy?

Clean (nappi 15 (väärä suomennos)) toimii ainoastaan Off-tilasta , joten se käynnistää koneen. Tosin se ajaa vain 40min puhdistusohjelman ja sammuu sitten.

Käynnistys ajastin , käynnistää koneen määrättynä kellon aikana. (nappi 10)

Sammutus ajastin ei käynnistä konetta , jos se ohjelmoidaan off-tilassa.
Display painike off-tilassa näyttää ainoastaan huonelämpötilan näytössä ja häviää näytöstä hetken päästä.

Kaukosäädin

Onko toiveita lähetysohjelman käyttöliittymään ja/tai filosofiaan?
Ei toistaiseksi , hyvältä näyttää. :)
/Edit
Paitsi , että ON 1h ajastinta ei ole kaukosäätimessä....mutta mahdollista kyllä toteuttaa. ;)
 
Takaisin
Ylös Bottom