J
jimk
Vieras
..eli otsikon mukaan ILPin teline on pultattu suoraan perustukseen (RMT) ja ILPpi itse on kumien päällä, kuitenkin siten,
että laitteen runko saa galvaanisen yhteyden telineeseen kumien läpi kulkevien pulttien kautta.
Tämän seurauksena vikavirtasuoja laukeaa, koska se odottaa PE:n tulevan vain syötöltä päin.
Jos irrotan ulkoyksikön maadoituksen sisäyksiköltä, laitteet toimivat normaalisti.
Eli kysymys kuuluu, oletteko törmänneet vastaavanlaiseen ongelmaan?
Vaihtoehdot ovat ilmeisesti:
..jättää ulkoyksikkö maadoittamatta tai
..kumien vaihto oikeisiin (eristäviin) tai
.. erillisen maadoituskaapelin tuominen ulkoyksikölle.
Mitä suosittelette?
että laitteen runko saa galvaanisen yhteyden telineeseen kumien läpi kulkevien pulttien kautta.
Tämän seurauksena vikavirtasuoja laukeaa, koska se odottaa PE:n tulevan vain syötöltä päin.
Jos irrotan ulkoyksikön maadoituksen sisäyksiköltä, laitteet toimivat normaalisti.
Eli kysymys kuuluu, oletteko törmänneet vastaavanlaiseen ongelmaan?
Vaihtoehdot ovat ilmeisesti:
..jättää ulkoyksikkö maadoittamatta tai
..kumien vaihto oikeisiin (eristäviin) tai
.. erillisen maadoituskaapelin tuominen ulkoyksikölle.
Mitä suosittelette?