ilto 400?

Husky

Hyperaktiivi
Onninen lto100 jossa ohjausyksikkö ilto300 nyt rupes sulaketta hakkaa pois päältä kokeiltu jo irrottamalla puhaltimen pistokeet ei vaikutusta. Epäilen että mikään muu ei nyt ole ongelmana kuin tuo ohjaus yksikkö? Onko kellään sattunut vastaavaa ja saako tähän enää ostettua yksikköä puhaltimia ja muita kyllä löytyy mutta ei yksikköä?
Ulkomuistista: sanoisin että Ilto350:een saisi ohjausyksikköä, joka nyt taitaa kyllä olla ihan matorelelaatikko eikä mikään kummoinen, niin kai Ilto300:nkin saa jos tuohonkin
 

Husky

Hyperaktiivi

Tuli vastaan tälläinen, taitaa olla uusi kone?
Osaamattomuutta noiden markkinoinnissa ja oletettavasti tekniikan tuntemuksessakin. Iso osa tuosta ikäluokasta on takkakierrolla ja noista korvaavista puuttuu se kokonaan. Varsin paljon IVporukkaa nykyään ilmoilla, jotka eivät tiedä ko kierrosta yhtikäs mitään ja silti säätelee ja touhuaa
 

totopiiri

Jäsen
Näistä korvaavista puuttuu myös mahdollisuus valita jälkilämmitys vesipatterilla joten käyttökustannukset lienevät vanhoja Ilton Econo malleja korkeammat.
 

Ton1A

Vakionaama
Meinasin just kommentoida noita samoja juttuja, itselläkin loppuvuodesta '99 ostettu Ilto 350, takkakierrolla ja vesipatterilla. Oletettavasti vastavirtakenno on huomattavasti vanhaa ristivirtakennoa parempi hyötysuhteeltaan, joten luultavasti sähköjälkilämmityksen tarve jää aika vähäiseksi. Sen vuoksi on kaiketi katsottu, että ei laiteta vesipatteria. Takkakierto taas pitäisi yhdistää poistopuolelle. Sen hyöty nyt on muutenkin vähän niin ja näin, mutta ei niitä kanavia oikein voi virattomiksikaan jättää, joku virtaus niissä pitää mennä elleivät olo kokonaan lämmöneristeen sisäpuolella.
 

LosD

Jäsen
Meillä on takkakierto tulpattu. Vesikiertopatteri löytyy myös. ILTO 400 econo asennettu kaappiin, kun tuo on samankokoinen tai pienempi niin olisi suuri plussa. Toisaalta vanha kone toimii hyvin niin ei kiire vaihtaa.
 

Reipas

Tulokas

Tuli vastaan tälläinen, taitaa olla uusi kone?
Itsellä 1997 vuoden Ilto 400. Tämä uusi laite kiinnostaa sen samojen ulkomittojen vuoksi. Paljonkohan taulukon säästöesimerkki ”valehtelee”? 20 sentin kilowattihinnalla säästyisi noin 700€ vuodessa. Vääjämättä vanha kone hajoaakin jossain kohtaa.
 

LosD

Jäsen
Itsellä 1997 vuoden Ilto 400. Tämä uusi laite kiinnostaa sen samojen ulkomittojen vuoksi. Paljonkohan taulukon säästöesimerkki ”valehtelee”? 20 sentin kilowattihinnalla säästyisi noin 700€ vuodessa. Vääjämättä vanha kone hajoaakin jossain kohtaa.
Mulla on econo malli vesipatterilla, joka on isompi kone kuin tuo Genius. Itselläni nousisi sähkönkulutus sähkövastuksen takia jonkin verran. Lähinnä asumismukavuutta ja äänitasoa mietin valinnassa. Ajan 2/4 asetuksella joka on noin 40 l/s. Yleensä noi esitteen luvut on tyyliin täysillä ajettuna ilmoitettu.
 

katve

Aktiivinen jäsen
Millä ihmeellä vaihdetaan kondensaattorit 400:seen? Laite tietenkin katon rajassa ja pystyy näkemään että siellä kytkentärasian vasemmanpuoleisessa seinässä ovat kiinni + spagettiläjä johtoja ohessa
 

Husky

Hyperaktiivi
Ilto350 tulopuhallin nopeudella 1/4 pitää vähän hakkaavaa ääntä. Muilla nopeuksilla rullaa hyvin.
Ajattelin ostaa varalle uuden, mutta jos ei ääni haittaa niin voikohan tuon puhaltimen ajaa ns loppuun asti vai voiko se hajottaa jotakin muuta?

Millä ihmeellä vaihdetaan kondensaattorit 400:seen? Laite tietenkin katon rajassa ja pystyy näkemään että siellä kytkentärasian vasemmanpuoleisessa seinässä ovat kiinni + spagettiläjä johtoja ohessa
Selvisikö Katveelle miten vaihdetaan kondensaattori?
Itsellekin tulee eteen sitten kun vaihtaa puhaltimen.
 

jussipa

Aktiivinen jäsen
Ilto350 tulopuhallin nopeudella 1/4 pitää vähän hakkaavaa ääntä. Muilla nopeuksilla rullaa hyvin.
Ajattelin ostaa varalle uuden, mutta jos ei ääni haittaa niin voikohan tuon puhaltimen ajaa ns loppuun asti vai voiko se hajottaa jotakin muuta?


Selvisikö Katveelle miten vaihdetaan kondensaattori?
Itsellekin tulee eteen sitten kun vaihtaa puhaltimen.
Kondenssattorit on johtoliitoksilla ja varsin isokokoisia mötiköitä. Helppo vaihtaa. Sieltä ne löytyy sen pellin alta missä on muukin elektroniikka.

Ja kannattaa ensin vaihtaa se konkka ja sitten vasta moottori, jos vielä oireilee. Voit testata myös vaihtamalla nykyiset konkat päittäin.
 

Husky

Hyperaktiivi
Onpa ollut vaikea mittaustekninen operaatio selvittää Ilto 350:n sisäisiä lämpötiloja ja muutenkin koko ilmanvaihdon sielunelämää.

Nyt ostin langattoman mittarin (ja tulokset poikkeavat varsin paljon aiemmista mittauksista, joista osa metsään pieleen mittaavan anturin vuoksi, sitten vaivalla tein testikannen, josta sai helposti mitattua kunnollisella langallisella mittarilla lämpötiloja, mutta alkoi epäilyttää olisiko tuo vuotanut tilasta toiseen kaikesta huolimatta ja kaikkea muutakin on mennyt pieleen mittauksissa mm anturin täytyy olla vapaassa ilmassa eikä reikäputkessa ja hitaat anturit ei ehdi kelkkaan kovemmilla pakkasilla kun tulopuhallin katkoo jne jne).

Jos nämä nyt pitäisivät paikkansa, niin mitä raati sanoo:
Onko normaalintuntuisia lukemia tällaiselle koneelle?

Tämän mukaan nyt pikkupakkasella hukkuisi vintillä putkiin vain 2 astetta, mikä ei olisi paha - joskus näytti paljon isompiakin lukemia mittaukset (ja putket on hyvin eristetyt vintillä).

Näissä mittauksissa tulopuhallin ei ole katkonut eli pyörinyt koko ajan, teho 2/4. Anturi ollut roikkumassa ilmassa virtauksessa ilman kosketusta masiinan pintoihin. Takkakierto käytössä eli kennon jälkeen sekoittuu lämmintä huoneilmaa ulkoa tulevaan luokkaa 18%.

1764511063073.png
 
Back