Heips,
olen tässä pitkin syksyä seuraillut miten se varaaja ja ja lattialämmitys toimii. Mulla on siis vanhastaa 2500l ns yövaraaja, joka nyt lämpenee Ulti 9000EEV:n voimin. Ulti pukkaa siis n. 30C lämpöistä vettä varajaan (alalämpötila n. 24). -2C kelillä lattaiverkostoon menee n. 26C vettä, mutta kun pakkaset menee alle 10C niin tarttis saada jo 28C vettä. Vaikka Ultista tulee 30 niin se sekottuu kuitenkin varaajan yläpäässä niin että ei sieltä tule yli 26C vettä....
Yhteet ovat siis Aquaterm:n kummallakin puolella samalla korkeudella.
Olen pohdiskellut sellaista ratkaisua että laittaisin Ulti pukkaamaan lämpö samaan yhteenseen kuin mistä lähtee taloon (ennen shunttia). Jos shuntti on kiinni niin lämpö menee varaajaan, mutta jos jos on auki niin menee Ultilta suoraan lattiaan.
Olisiko mitään haittoja tällaisesta?
olen tässä pitkin syksyä seuraillut miten se varaaja ja ja lattialämmitys toimii. Mulla on siis vanhastaa 2500l ns yövaraaja, joka nyt lämpenee Ulti 9000EEV:n voimin. Ulti pukkaa siis n. 30C lämpöistä vettä varajaan (alalämpötila n. 24). -2C kelillä lattaiverkostoon menee n. 26C vettä, mutta kun pakkaset menee alle 10C niin tarttis saada jo 28C vettä. Vaikka Ultista tulee 30 niin se sekottuu kuitenkin varaajan yläpäässä niin että ei sieltä tule yli 26C vettä....
Yhteet ovat siis Aquaterm:n kummallakin puolella samalla korkeudella.
Olen pohdiskellut sellaista ratkaisua että laittaisin Ulti pukkaamaan lämpö samaan yhteenseen kuin mistä lähtee taloon (ennen shunttia). Jos shuntti on kiinni niin lämpö menee varaajaan, mutta jos jos on auki niin menee Ultilta suoraan lattiaan.
Olisiko mitään haittoja tällaisesta?