Heips,
olen tässä pitkin syksyä seuraillut miten se varaaja ja ja lattialämmitys toimii. Mulla on siis vanhastaa 2500l ns yövaraaja, joka nyt lämpenee Ulti 9000EEV:n voimin. Ulti pukkaa siis n. 30C lämpöistä vettä varajaan (alalämpötila n. 24). -2C kelillä lattaiverkostoon menee n. 26C vettä, mutta kun pakkaset menee alle 10C niin tarttis saada jo 28C vettä. Vaikka Ultista tulee 30 niin se sekottuu kuitenkin varaajan yläpäässä niin että ei sieltä tule yli 26C vettä....

Yhteet ovat siis Aquaterm:n kummallakin puolella samalla korkeudella.

Olen pohdiskellut sellaista ratkaisua että laittaisin Ulti pukkaamaan lämpö samaan yhteenseen kuin mistä lähtee taloon (ennen shunttia). Jos shuntti on kiinni niin lämpö menee varaajaan, mutta jos jos on auki niin menee Ultilta suoraan lattiaan.

Olisiko mitään haittoja tällaisesta?
 
Vs: Isosta varaajasta vain haittaa???

Minulla on samat laitteet eri merkkisinä.
Energiavaraajasta on hyötyä vuoden jokaisena päivänä käyttöveden esilämmityksessä, muutama päivä tarvitaan vastuksien lisälämpöä, riippuu talvesta.

Kytkentä: VILP ajaa suoraan verkkoon, invertteri kun on niin osaa säätäytyä (katkokäyntiä lukuunottamatta).
Jos lämpö ei riitä kolmitieventtiili shunttaa varaajasta vastuksen tekemää lisälämpöä kiertoon. Normitilassa kolmitieventtiili Oukun ohjaamana on hieman auki (lukittuna sähköt pois) niin liruvirtaus pitää energiavaraajan 28-30 C asteisena kun VILPpi ajaa lämmitysverkkoon 31,0...31,5 asteista vettä.
Jäähtyminen tapahtuisi myös minulla jos kytkisin omat laitteet noin.

Meinasin tehdä samanlaisen kytkennän kun tossa ehdottelet, sehän mahdollistaisi varaajan lataamisen kun lämmitysverkosto ei ime lämpöä. Tilat vaan oli minulla ahtaammat. Sellainen tuosta kytkennästä tulee mieleen, miten saat virtaukset kohdalleen lattia vs. energiavaraaja kun shuntti on väliasennossa? Myös virtauksen määrä vaikuttaa lämmitystehoon. Luulempa että vesivirta kulkee helpompaa ja lyhyempää reittiä varaajan läpi, kuin kymmeniä metrejä ohuita lattialämmitysputkia.
 
Vs: Isosta varaajasta vain haittaa???

harald sanoi:
Heips,
olen tässä pitkin syksyä seuraillut miten se varaaja ja ja lattialämmitys toimii. Mulla on siis vanhastaa 2500l ns yövaraaja, joka nyt lämpenee Ulti 9000EEV:n voimin. Ulti pukkaa siis n. 30C lämpöistä vettä varajaan (alalämpötila n. 24). -2C kelillä lattaiverkostoon menee n. 26C vettä, mutta kun pakkaset menee alle 10C niin tarttis saada jo 28C vettä. Vaikka Ultista tulee 30 niin se sekottuu kuitenkin varaajan yläpäässä niin että ei sieltä tule yli 26C vettä....

Yhteet ovat siis Aquaterm:n kummallakin puolella samalla korkeudella.

Olen pohdiskellut sellaista ratkaisua että laittaisin Ulti pukkaamaan lämpö samaan yhteenseen kuin mistä lähtee taloon (ennen shunttia). Jos shuntti on kiinni niin lämpö menee varaajaan, mutta jos jos on auki niin menee Ultilta suoraan lattiaan.

Olisiko mitään haittoja tällaisesta?

Jos Ulti saa kierrättää edelleen niinkuin lystää ( ja siltä tuo kuulostaa ) niin mikäs siinä, hyvin pitäisi pelata. Ultin kautta kiertävä vesi todennäköisesti kulkee aika paljon lujempaa kuin lattioihin menevä. Jos Ultin kierto häiriintyy voi jotain alkaa tapahtua kun lämpötilaero lämmönvaihtimessa kasvaa, säädin tekee varmaankin jotain.

Veden sekottuminen kuulostaa kyllä vähän siltä että lattiavesikin saattaa mennä aika vauhdikkaasti.
 
Vs: Isosta varaajasta vain haittaa???

Jaahas. Pitänee siis otta projektiksi kesällä - näitä putkihommia kun ei viitsi talvella tehdä, voipi tulla vilu.... :-)

Koska kummallakin laitteella on oma KV niin näkemys on että lämmitysverkostossa vesi liikkuu aina samaa vauhtia. Jos shuntti on kiinni niin Ulti kierto tapahtuu pelkästään varaajan kautta. JOs taas shuntti on auki niin silloin lattian KV ottaa varaajasta - nyt tosin se ultin kierto menisi lattia --> paluu varaajan alapäähän --> takaisin Ultille. Kuva selventää? Katkoviiva nykytilannet, pisteviiva tavoite.

Tosiasia on että lämmityksen KV pukkaa kovaa - tyypillisesti vain 2-3 astetta pudotusta. Joten kun Shuntti on täysin auki niin vettä tulee sekä Ultista että varaajasta jolloin siinä tapahtuu pieni sekoittuminen. Mutta jos lämpöä riittää niin Shutille menevä virtaus olisi paljon pienempi jolloin se 30 astetta saisi pukattua suoraan lattiaan.

Ja juu, se käyttöveden esilämmitys on hyvä juttu. 5 hengen perheellä 100 litraa tulistin on riittänyt hyvin.
 

Liitetiedostot

  • ulti-putket.PNG
    ulti-putket.PNG
    37,3 KB · Lukukerrat: 800
Vs: Isosta varaajasta vain haittaa???

Onkos ekomies mennyt muuttamaan kytkentöjä??

Itsellä tällähetkellä on muuttuva kytkentä jossa toistaiseksi käsin muutetaan toimintatilaa..
eli kun ulkolämpötila on korkeampi kuin -8 astetta niin ladataan varaajaa ylhäältä ja imu alhaalta.
alemmissa lämpötiloissa sitten suoraan verkkoon. Tarvittaessa sitten voidaan ladata myöskin varaajaa
muttansen aikaa sitten varaaja toimii kumminkin lämmönlähteenä.

Kun lämmitetään suoraan verkkoa niin 3-tie venttiili(sähköinen) ohjaa pumpun lämmön suoraan verkkoon ohi suntin. itsellä tämä käy kun annan pumpun oman logiikan hoitaa lämmönsäätöä.
juuri perjantaina tuli alfean sisätermari kunhan saan sen laitettua vain kiinni. sillä ohjataan pumpun kierrättämän veden hienosäätöä. Pääasiassa kummikin ulko termarin mukaan.

Lämpimimmissä ilman aloissa lämmitän varaajaa maks 35 asteen lämpöön. Silloin lämmin vesi pumpulta varaajan toppiin. imu pumpulle sekä varaajan pohjalta että verkosta molemmissa tapauksissa.

Minulla ei tuo kerrostuma ole ongelma.. ladatessa menee sekasin mutta aika nopeasti kerrostuu
nopeasti.

Kun harald:lla puskee vakiolämpöistä vettä niin järkevintä minun mielestä olisi ladata varaajaa päältä ja imeä pohjalta silloin ei pitäisi mennä sekasin vedet. tietysti tuokin auttaa kun pumpun tulo on 3-tie venan ja varaajan välissä.
 
Vs: Isosta varaajasta vain haittaa???

harald sanoi:
olen tässä pitkin syksyä seuraillut miten se varaaja ja ja lattialämmitys toimii. Mulla on siis vanhastaa 2500l ns yövaraaja, joka nyt lämpenee Ulti 9000EEV:n voimin. Ulti pukkaa siis n. 30C lämpöistä vettä varajaan (alalämpötila n. 24). -2C kelillä lattaiverkostoon menee n. 26C vettä, mutta kun pakkaset menee alle 10C niin tarttis saada jo 28C vettä. Vaikka Ultista tulee 30 niin se sekottuu kuitenkin varaajan yläpäässä niin että ei sieltä tule yli 26C vettä....

Meillä on 2000 litran varaaja ja Ulti 5000. Olen kuristanut varaajasta tulevan veden virtauksen n. 300 litraa per tunti vauhtiin. Tällöin vesi lämpenee tuollaista 6 -8 astetta, kun tulovesi on n. 35 asteen pinnassa. Kuristaminen ei näytä vaikuttavan COP-lukuun juuri mitenkään. Tuloveden lämpötila taas vaikutattaa olennaisesti. Laita pyynti vaan ylös ja virtausta alas, niin pitäisi lämmön riittää.
 
Vs: Isosta varaajasta vain haittaa???

kaihakki, mitä pystyin sun youtubevideosta tulkitsemaan, niin sulla se ultin lähtö menee varajaan, mutta samasta varaajan yhteestä menee myös lämmitysverkkoon - näinkö oikein? Tätä minäkin tavoittelen. Eli Ulti lämmittää ensi sijassa taloa, varaajaan ainoastaan jos yli jää...

Itse olen laittanut sen kv-pumpun 1-vaihteelle (450l/min), lämpö nousee n. 6-7 astetta nykyisellö -4C pakkasessa, mikä lienee se mihin tuo pystyy - kovemmilla pakkasilla laitetaan klapia varaavaan takkaan. Toistaiseksi en ole sähköjä käyttänyt tänä talvena, edes siinä -15C (tosin se oli aika lyhyt pakkasjakso).
 
Vs: Isosta varaajasta vain haittaa???

Ulti lämmittää meillä ainoastaan varaajaa. Katso Youtube video. http://www.youtube.com/watch?v=JknnGL4e6ck
Varaajasa patterikierto toimii kuten ennenkin yösähköaikaan.
Minulla on kv-pumppu myös 1-asennossa, mutta kuristan virtausta vielä venttiilillä tuonne 300 litran per tunti paikkeille.
 
Vs: Isosta varaajasta vain haittaa???

@kaihakki - OK - yritin kyllä katsella sun videosta mutta ei ihan avautunut mistä se patteri-lämmitysputki lähti.

@ekomies - olen kyllä sun linjoilla ja tahtotila olisi laittaa mahdollisimman paljon lämpöä suoraan lähtöön.

Kun tuossa vaan katselin miten se oma putkitus on vedetty niin aika ikäväksi se purkuhomma menee - Mustaa putkea vedetty, ja on vähän ikävämpää purkaa se alkupää, menee melkein rälläkkähommiksi. Vai onko olemassa joku hyvä "vampyyrisysteemi" eli saisi lisäliitoksen luotettavasti tehtyä olemassa olevaan putkeen tai kulmaan? Itse en halua lähteä tekemään hitsaushommia...
 
Vs: Isosta varaajasta vain haittaa???

harald sanoi:
@kaihakki - OK - yritin kyllä katsella sun videosta mutta ei ihan avautunut mistä se patteri-lämmitysputki lähti.
Juu, tosiaan. En ole sitä patterilähtöä huomannut kuvata videolle erikseen. Kuvasin vain tuon Ultin vesiputkikytkennät. Ultin sisäyksikköön tulee varaajan alaosasta viileä vesi ja lämpenenemisen jälkeen se palaa varaajan yläosaan. Patteriverkostoon lähtee oma putki, jossa on sekoitusventtiili jota ohjataan ulkolämpötilan mukaan. Siitä on joitain vilauksia videolla, muttei enempää. Videolla varaajaan kuvissa yläoikealla näkyy shunttiventtiili ja perinteinen lämpömittari patterilähdössä. Ulti systeemi on asennettu vanhan yösähkösysteemin rinnalle ilman mitään muutoksia vanhaan systeemiin. Ajatus on, että aina voi palata vanhaan, jos Ultissa tulee ongelmia.
 
Vs: Isosta varaajasta vain haittaa???

harald sanoi:
Vai onko olemassa joku hyvä "vampyyrisysteemi" eli saisi lisäliitoksen luotettavasti tehtyä olemassa olevaan putkeen tai kulmaan?
Poraat putkeen reijän ja laitat siihen ns. kierresatulan joita käytetään esim springleriputkissa.
 
Vs: Isosta varaajasta vain haittaa???

Mustaan putkeen voi myös hitsata liitoksen.....

Tosin purkaminen on myös naurettavan helppoa kun hakee biltemasta ne jenkkipihdit...ja hampulla ja kitillä uudestaan kiinni. Melkein 0 eur ;D
 
Vs: Isosta varaajasta vain haittaa???

harald sanoi:
@ekomies - olen kyllä sun linjoilla ja tahtotila olisi laittaa mahdollisimman paljon lämpöä suoraan lähtöön.

Juuri näin. Minulla ei ole edes erillistä varaajan latauspumppua. Sama lattialämmityksen kv-pumppu hoitaa vedenkierron ja sähköä säästyy. Jos ylijäämää jää se kannattaa dumpata ylilämpöisenä lattiaan, jos tietää että pakkanen kiristyy. Jos sitä säilöö pari päivää varaajassa pakkasia odotellen, niin paras terä haihtuu pois. Valmiina lattioissa haihtuminen tapahtuu juuri sinne minne pitääkin; huoneilmaan. Kaukolämpöverkkokin taitaa toimia samalla tavalla pakkasien/kulutushuipun edellä, jostain kumman syystä. :)
 
Vs: Isosta varaajasta vain haittaa???

@Imfmis: Juu, pihdit on haettu aikoja sitten mutta kun se rakentaminen on aloitettu varaajasta ja koko matkan on kierteet samaan suuntaa niin joutuu purkamaan ikävä paljon....

@pökö: se kierresatula pitää tutkia. Ei varmaankaan saa Biltemasta... :-)
 
Vs: Isosta varaajasta vain haittaa???

harald sanoi:
@Imfmis: Juu, pihdit on haettu aikoja sitten mutta kun se rakentaminen on aloitettu varaajasta ja koko matkan on kierteet samaan suuntaa niin joutuu purkamaan ikävä paljon....

@pökö: se kierresatula pitää tutkia. Ei varmaankaan saa Biltemasta... :-)

Yksi pätkä jostakin rautasahalla poikki ja sit bilteman jenkillä purkaen niinku jo neuvottiin. About noin tein ite aikanaan kun sähkö-ovalin irrotin talosta. Helppo homma oli ainakin meitin tapauksessa. Noita mustia(tai sinkittyjä) putkenosia saa taloon.comista jos haluat ite väkerrellä uutta systeemiä. Ovat tuolla aikas paljon halvempia kun esim Bauhausissa. Uusien liitoksien teko naurettavan helppoa kun on kitit ja hamput hommannut.
 
Takaisin
Ylös Bottom