IV-kanavien maadoitus

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tuna
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: IV-kanavien maadoitus

Scroll sanoi:
Johan on menneet villeiksi skenaariot täällä.

"Saunan venttiileihin pystyy koskemaan"

Senkö vuoksi koko iv-kanavisto pitäisi maadoittaa? Miksi, herran tähden miksi? Eihän IV-kanavistossa sähköä ole tai edes sähkölaitteitakaan normaali pientalossa.

IV-koneessa on toki sähköä, mutta sillä on oma peltikuorensa, joka hoitaa sen laitteen maadoittamisen.

Eihän yläkertaan menevää rosterikaidettakaan maadoiteta? Siihenkin joku voi koskea?

Tuolla logiikalla missä kaikki mitä on sähköäjohtavaa, käydään varmuuden vuoksi maadoittamassa, ei kyllä lopput tuolle maadoitusmanialle tule!

Niin - kaiken maadoitushan vasta luo ns vaaralliset käyttöolosuhteet kaikkiin paikkoihin joissa sitä maata ei muuten olisi. Jos talon vedet ja viemärit on vedelty muoviputkella jne ilman maita mahdollisuus vaaralliseen sähköiskuun ( siihen siis tarvitaan vaiheen lisäksi se toinen puoli jonne sähkö kauttasi menee ) alkaa olla aika pieni vaikka vehkeiden ( kiuas, liesi, tiskari jne vielä peltikuoriset laitteet ) kuoressa vaihe olisikin, ja niissäkin on yleensä päällä maalia. Tätä kaiken maadoittamisen aiheuttamaa ongelmaa korjaamaan on sitten pitänyt keksiä vikavirtasuoja. No - yhteensä sitten saadaan kaikki: vikavirtasuojalla ihmisen suoja ja stotsilla+maadoituksilla estetään tulipaloja.
 
Vs: IV-kanavien maadoitus

Ääni lähtee täältäkin maadoituksen puolelle. Pläkkiselvä asia, että maadoitus parantaa tältä osalta henkilöturvallisuutta, pienentää palovaaraa ja ehkäisee etenkin uudempien ilmastointikoneiden mahdollisia tiedon siirron häiriöjännitteitä. Toki peltiputkilla poppariliitoksilla putkisto auttavasti maadoittuu lto-koneen syöttökaapelin kautta, mutta näissä asioissa vara ei venettä kaada.
 
Vs: IV-kanavien maadoitus

Aika höpinää.
Iv-putkiin ei pääse käsiksi mutta ne pitää maadottaa turvallisuuden takia. Mutta kohdepoistoa ei tarvi maadottaa vaikka se on käsissä ja sitä joutuu siirtelemään.
 
Vs: IV-kanavien maadoitus

Tässä puhutaan nyt nykytaloista. Meillä ei ole kuin se talon nousujohdon PEN, ja salaojaremontin yhteydessä talon kiertävä kupari, joka siis vasta matkalla keskukseen. Mitään maadoitusta ei muuten ole.

Koskapa tuota pääkeskusta ei ole vielä vaihdettu, niin ei ole potentiaalintasaustakaan vielä tuotu sisään. Vaatisi mittauskeskuksen ja ei ole ensimmäinen investointi. Lisäksi talossa on oma rk huoneiston puolella, jonne ei mene kuin 4x MMJ, eli senkin vaihto pakko tehdä samalla kaapelointeineen... tämä sen vuoksi, että noitahan ei saa yhdistää, jos kerran erotettu.


Saako tuon PEN johtimen heittää edes kiinni päämaadoituskiskoon, jos keskus ei ole eroteltu, vanha värijärjestelmäkin osin vielä käytössä.
 
Vs: IV-kanavien maadoitus

Nämä on näitä juttuja joiden taso on suomi24 eikä näihin pitäisi edes vastata.
Sähköasennusten olennaiset turvallisuusvaatimukset sisältyvät valtioneuvoston asetukseen sähkölaitteistoista (1434/2016)
Noudattamalla standardia SFS 6000, olennaiset turvallisuusmääräykset täyttyvät.
Jos standardista poikkeaa, pitää osoittaa erikseen olennaisten turvallisuusvaatimuksien täyttyminen, (käyttöönottotarkastuspöytäkirja ja kirjallinen selostus)
Ihmiset ja kotieläimet on suojattava vaaroilta joita voi syntyä sähkölaitteistossa esiintyvän vian aikana kosketeltaessa jännitteelle alttiita osia tai oltaessa sähkölaitteiston lähellä.
Sähkölaitteistossa esiintyvän vian yhteydessä on normaalitilanteessa jännitteettömien johtimien ja muiden johtavien osien kestettävä niiden kautta mahdollisesti kulkeva vikavirta ilman, että niiden lämpötila nousee vaarallisen korkeaksi tai että niistä aiheutuu mekaanista vaaraa.

Eli suurin osa näistä vaatimuksista jotka tuntuvat maallikosta käsittämättömiltä johtuvat turvallisuusvaatimuksista vian aikana.

Ei se tiskipöytä ollut surmanloukku jos asennukset oli tehty oikein, putkistot maadoitettu, maadoitetut pistorasiat siellä keittiössä, viallinen laite poltti sulakkeen, muuten meiltä olisi loppuneet nuo kotiäidit.

Siitä IV-kanavien maadoituksesta yksi esimerkki.
Ravintolasta soitettiin että yksi ihminen henkilökunnasta sai sähköiskun kun oli säätänyt alas-lasketussa katossa olevaa tuloilmaventtiiliä
Venttiili oli noin 2,1m korkeudella baaritiskin yläpuolella.
Perjantai ilta, ravintola täynnä väkeä ja kymmenkunta tuloilmaventtiiliä salin seinissä kosketusetäisyydellä, kaikissa jännite, kiva tilanne, mitä teet, mistä se jännite sinne tulee ja kuinka isojen sulakkeiden takaa.
No maadoitetaan kanava ja poltetaan se sulake mistä ryhmästä se sähkö sinne menee, sammui salista valot, eikä takaisin voi laittaa.
Vika oli jossakin seinien tai katon sisällä, missä valaistusryhmäjohdosta oli kuoret rikki ja nojasi IV-kanavaan.
Miksi sitten sulake ei palanut kun kanavathan aina maadoitetaan, IV-kone oli hienosti maadoitettu mutta sen jälkeen oli rättipalje joka eristi koko kanaviston.
Miten muka IV-kanavasta ei voi saada sähköiskua? Tämäkin on hyvä esimerkki siitä että vaara aiheutuu vikatilanteesta, monellako teistä jankuttajista on talo missä ei koskaan voi esiintyä ainuttakaan vikaa, saati hiiret syödä johtoja.
Eiköhän tämä riitä avautumisesta tälläkertaa.
 
Vs: IV-kanavien maadoitus

Oliko tuo henkilökuntalainen maadoittanut itsensä vai miten hän onnistui tällin saamaan?
 
Vs: IV-kanavien maadoitus

- Eihän tossa esimerkkitapauksessa olisi tarvittu, kuin iv kanaviston sähköä johtamattoman rättipalkeen linkittäminen, niin tuota ei olisi tapahtunut
Teollisuuden puolella tilanne on toinen. Siellä kun teräsrakenteet ym maadoitetaan järjestään
 
Vs: IV-kanavien maadoitus

HelaKammo sanoi:
Tässä puhutaan nyt nykytaloista. Meillä ei ole kuin se talon nousujohdon PEN, ja salaojaremontin yhteydessä talon kiertävä kupari, joka siis vasta matkalla keskukseen. Mitään maadoitusta ei muuten ole.

Koskapa tuota pääkeskusta ei ole vielä vaihdettu, niin ei ole potentiaalintasaustakaan vielä tuotu sisään. Vaatisi mittauskeskuksen ja ei ole ensimmäinen investointi. Lisäksi talossa on oma rk huoneiston puolella, jonne ei mene kuin 4x MMJ, eli senkin vaihto pakko tehdä samalla kaapelointeineen... tämä sen vuoksi, että noitahan ei saa yhdistää, jos kerran erotettu.


Saako tuon PEN johtimen heittää edes kiinni päämaadoituskiskoon, jos keskus ei ole eroteltu, vanha värijärjestelmäkin osin vielä käytössä.
Keskukselta laitetaan nollakisko ja suojamaadoituskisko yhdestä (1) kohtaa kiinni.
Edellyttää että tämä on pääkeskus. Kaikissa alajakokeskuksissa ym tämän jälkeen nämä kaksi potentiaalia tulee pitää erillään
 
Vs: IV-kanavien maadoitus

Niin, juurikin se on ongelma, eli käytännössä maadoituskiskoa ei voi asentaa, koska se pitää olla erllään. Nyt kaikki kiinni PEN-kiskoissa, eli maadoitus roikkuu turhana, kunnes kaikki saneerataan. Käytännössä keskukset kannattaa siinä kohtaa vaihtaa, koska nyt on on jo mittauskeskus, alaksekus, pääkeskuksen rinnalla vielä oma pikkukeskus lämmitykselle.
 
Vs: IV-kanavien maadoitus

Vinski sanoi:
Onko kaikki sähköiskun saaneet maadoittaneet itsensä?
No miten sen tällin muuten saa? Jostain se putkesta saatu jännite on saatava "maihin". Kumikengät jalassa saa vaikka nuolla putkea ilman tälliä.
 
Vs: IV-kanavien maadoitus

pökö sanoi:
No miten sen tällin muuten saa? Jostain se putkesta saatu jännite on saatava "maihin". Kumikengät jalassa saa vaikka nuolla putkea ilman tälliä.

Nuole vaan, mitä tarkoittaa maadoittaminen, mitä potentiaaliero?
 
Vs: IV-kanavien maadoitus

Peku 2012 sanoi:
- Eihän tossa esimerkkitapauksessa olisi tarvittu, kuin iv kanaviston sähköä johtamattoman rättipalkeen linkittäminen, niin tuota ei olisi tapahtunut
Teollisuuden puolella tilanne on toinen. Siellä kun teräsrakenteet ym maadoitetaan järjestään

Juurihan tuolla väitettiin ettei kanavistoa tarvitse maadoittaa.
 
Vs: IV-kanavien maadoitus

Scroll sanoi:
....ja mitä tekee ei-ammattihenkilö ilmanvaihtokanavien tuloilmaventtiileitä ropaamassa?

Monta rikettä nyt tässä esimerkissä, jossa yritetään epätoivoisesti perustella kaiken mahdollisen maadoittamista.

Vikavirtasuoja olisi katkaissut syötön.

Vikavirtasuoja kolmekymmentävuotta vanhassa kaksinapaisessa valaistusryhmässä, keksi parempi.
Etkö ole koskaan kuullut että maallikkokin saattaa koskea venttiiliin?
 
Vs: IV-kanavien maadoitus

Scroll sanoi:
Vikavirtasuoja olisi katkaissut syötön.

Eikös noiden kinkkivalasimien takia valaisinryhmät määrätty vasta juuri hiljattain vikavirran taakse? Tällöin voisi olettaa 99% asennuksista ei ole vikavirtasuojan perässä. Itse tosin viritin vikavirtasuojat omaan tölliin tuohonkin kun ajattelin ettei kustannus ole järin suuri ja haittaakaan tuosta ei ole. Onko omassa talossasi valasimet vikavirtasuojan perässä?
 
Vs: IV-kanavien maadoitus

HelaKammo sanoi:
Tässä puhutaan nyt nykytaloista. Meillä ei ole kuin se talon nousujohdon PEN, ja salaojaremontin yhteydessä talon kiertävä kupari, joka siis vasta matkalla keskukseen. Mitään maadoitusta ei muuten ole.

Koskapa tuota pääkeskusta ei ole vielä vaihdettu, niin ei ole potentiaalintasaustakaan vielä tuotu sisään. Vaatisi mittauskeskuksen ja ei ole ensimmäinen investointi. Lisäksi talossa on oma rk huoneiston puolella, jonne ei mene kuin 4x MMJ, eli senkin vaihto pakko tehdä samalla kaapelointeineen... tämä sen vuoksi, että noitahan ei saa yhdistää, jos kerran erotettu.


Saako tuon PEN johtimen heittää edes kiinni päämaadoituskiskoon, jos keskus ei ole eroteltu, vanha värijärjestelmäkin osin vielä käytössä.

Meillä hiukan samantapainen tapaus, syöttö mittauskeskukselta eteenpäin 4*6 MMJ:llä. Värijärjestelmäkin niin omaperäinen ellei ainutlaatuinen ettei vastaavaa taida muualla ollakaan. 1 vaihe ruskeassa, 2 vaihe mustassa ja 3 vaihe KeVi:ssä !!! PEN taas sinisessä nollajohtimessä. Lienee joko rakennuttajalla tai sähkärillä ollut aikoinaan ylimäärinen pala tuollaista, kahden vaiheen ja PE-N syöttöön tarkoitettua kaapelia mikä on sit luovasti hyödynnetty kustannuksien minimoimiseksi. Jälkeenpäin toki ihmetyttää miksi noin, miksi ei teipattu/merkattu nollajohdinta vaihejohtimeksi jolloin tuo olisi ollut jopa lähes laillinen ja sääntöjen mukainen. Sen sijaan tuotiin kolmas vaihe siinä kaikkein "kielletyimmässä" vastoin kaikkia sääntöjä.

Olin jo tuota vaihtamassa kun olin siinä uskossa että noin oli vedetty vain sisällä olevasta pääkeskukselta teknisen tilan ryhmäkeskukseen mutta totesin sitten että samaa käytäntöä on noudettu mittarikeskukselta asti enkä viitsinyt mennä silloisen Fortumin puolelle sorkkimaan. On siinä energiayhtiön kaveri varmaan hetken miettinyt mittarivaihdon yhteydessä kun on todennut että kolmas vaihe onkin johdotettu KeViin.
 
Vs: IV-kanavien maadoitus

Tätä seuratessa tulee mieleen ne syyt, miksi sähkötyöt ovat luvanvaraista toimintaa ;D
 
Vs: IV-kanavien maadoitus

Näissä vanhoissa seksikiöissä on joka sähkärillä eriävä mielipide, varsinkin tuon madoitusosaston osalta. Oma maadoitus on vedetty kyllä, mutta alunperin sitä ei ole ollut.

Talon nollatut rasiat on onneksi saatu jo pois, oli muitakin kuin päättyviä ryhmiä, lenkillä jatkettu katkaisematta pen seuraavaan. Osa putkista täysin jumissa, tehty teleskooppiasennuksia, eli pienemmästä mutkat. Osa mutkista on lutussa. Parit rasiat joutunut siksi poistamaan, kun ulos tuli vain kuparia, ei kuorta. Yläpohjaan kun ei edes pääse...
 
Vs: IV-kanavien maadoitus

Meillä on kohdepoisto ja IV-kone (maadoitetussa) vikavirtasuojatussa pistorasiassa kiinni. Mihin tässä tapauksessa tarvittaisiin vielä (erillistä) IV-kanavien potentiaalitasausta vai onko se nyt katsottu toteutuvan popniiteillä kohdepoiston ja IV-koneen maadoitetttujen rasioiden kautta? Missä se vaara nyt vaanii? 8)

Rivitalo rakennettu 2006 ja taloyhtiön hyväksytyistä (SFS 6000 mukaan) sähköpiirrustuksista ei löydy erillistä potentiaalitasauspiirrosta. Vesiputket muovia, kaapelitelevisio, kattoturvavälineitä tai ikkunapeltejä ei ole maadoitettu.
 
Vs: IV-kanavien maadoitus

Scroll sanoi:
Pököllä hyvä kysymys tuossa aiemmin, joka ignoreerattiin täällä.

Miten se maallikko onnistui siitä venasta saamaan sähköiskun? Oliko hän kenties maadoittanut itsensä ennen operaatiota?
Mikä tuossa on niin vaikeaa ymmärtää /a080
 
Vs: IV-kanavien maadoitus

fraatti sanoi:
Eikös noiden kinkkivalasimien takia valaisinryhmät määrätty vasta juuri hiljattain vikavirran taakse? Tällöin voisi olettaa 99% asennuksista ei ole vikavirtasuojan perässä. Itse tosin viritin vikavirtasuojat omaan tölliin tuohonkin kun ajattelin ettei kustannus ole järin suuri ja haittaakaan tuosta ei ole.
Itse asiassa "turhat maadotukset" aiheuttavat tuollaisten ns. vaarallisten kulutuslaitteiden kanssa lähinnä lisävaaraa. Jos joku vaikkapa vaihtelee arveluttavia led-lamppuja ja käsi osuu johonkin maadoitettuun ilmanvaihtoventtiiliin ...

Sähkätarkastusnormit nyt ovat kompromisseja tyypillisesti, eli lopputuloksessa painotetaan kunkin aikakauden todennäköisimmiksi todettuja riskikohteita.
 
Vs: IV-kanavien maadoitus

HelaKammo sanoi:
Näissä vanhoissa seksikiöissä on joka sähkärillä eriävä mielipide, varsinkin tuon madoitusosaston osalta. Oma maadoitus on vedetty kyllä, mutta alunperin sitä ei ole ollut.

Talon nollatut rasiat on onneksi saatu jo pois, oli muitakin kuin päättyviä ryhmiä, lenkillä jatkettu katkaisematta pen seuraavaan. Osa putkista täysin jumissa, tehty teleskooppiasennuksia, eli pienemmästä mutkat. Osa mutkista on lutussa. Parit rasiat joutunut siksi poistamaan, kun ulos tuli vain kuparia, ei kuorta. Yläpohjaan kun ei edes pääse...

Tilannehan on teillä kuitennii suorastaan hyvä! meillä tässä -54 tehdyssä talossa näkyy vielä se ettei ihan kaikkea ole ollut saatavilla. Eli alkuperäiset johdot ovat kauniisti sanottuna monenlaisia - olohuoneen katon vedot ovat/olivat jonkinlaista huonolla kumilla päällystettyä, edelleen hyvin pontevaa monisäikeistä teräs?vaijeria johon ei parane koskea, eristys poistuu lentäen. Alakerran kylppärissä taas on maakaapelin tapaista koaksiaalijohtoa jossa PEN on kuoressa ja vaihe keskellä. Putket ovat rautaa, on putkessa ollut vaihekin siellä vaijerijohto-alueella, mutta ei sitä huomannut ennenkuin sen vahingossa maadoitin. Suuri osa johdoista on jo uusittu vanhoihin putkiin tai rinnalle vedetty uutta niin että nolla ja maa ovat erikseen, mutta on siellä vielä vanhaa nollattua aluetta.. vaikkapa toisen autotallin syöttö ( 3x32A ) on vanhalla neljällä johdolla kun matka taululle on pitkä ja hankala.. sinne pitäisi laittaa uusi keskus ja johto joku päivä. Tuolla tallissa hetken harkittuani lisäsin nollattuun 3-vaihetökkeliin vikurin niin että nollaus on vasta vikurin talulun puolellla. Siinä ei se maajohto jatku yhtenäisenä kun sellaista ei ole, mutta koska hyvin tuota ei saa niin tuolla tavalla vikuri toimii jos laitteen runkoon vuotaa, jatkuvuuden kannalta nollauksen paikalla ei ole eroa.
 
Vs: IV-kanavien maadoitus

pökö sanoi:
No miten sen tällin muuten saa? Jostain se putkesta saatu jännite on saatava "maihin". Kumikengät jalassa saa vaikka nuolla putkea ilman tälliä.
Tässä vastausta Scrollin arvoitukseen ;D
 
Vs: IV-kanavien maadoitus

Pitäisiköhän ikkunapellit ja kattoturvatuotteet nyt maadoittaa että olisi SFS 6000 mukaisia? Mitähän tehdään peltikaton kanssa?
=> Mihin vedetään se raja järkevyyden ja järjettömyyden välillä? :D
 
Vs: IV-kanavien maadoitus

Scroll sanoi:
Kaikki on maadoitettava.

Polkupyörän telinekin on maadoitettava, jos metallista.
Joku kysyi kerran multa, että tarvitaanko MIG-hitsauksessa maadoitusta vain silloin , kun hitsataan kumipyörien päällä olevaa autoa ;D
 
Vs: IV-kanavien maadoitus

Moniko on maadoittanut puukiukaan ja mahdollisesti vielä sen jatkeena olevan peltisen hormin, entäpä vesikourut? Johtavia putkistoja molemmat ;) Normisähköjen kannalta aikas tyhjänpäiväistä mutta toisaalta jos näkee livenä miltä rutikuivan puutalon sisällä poikkoileva maapotentiaaliaan etsivä salama näyttää ja tekee maadoittaa jopa nuo ja myös iv kanavatkin ihan mielellään, kanavien osalta kustannus rakennusvaiheessa ehkäpä jopa 3 euroa.

http://www.sahkoala.fi/koti/ukkossuojaus/fi_FI/ukkossuojaus/

https://m.iltalehti.fi/uutiset/2014060518371917_uu.shtml
miksi tuon tapauksen saunassa tapahtui suurimmat vahingot? ;)
 
Vs: IV-kanavien maadoitus

raksa11 sanoi:
Moniko on maadoittanut puukiukaan ja mahdollisesti vielä sen jatkeena olevan peltisen hormin, entäpä vesikourut? Johtavia putkistoja molemmat ;)

Mökillä on kyllä tullut jälkikäteen maadoitettua antennimasto, peltikatto ja (vesikouru+)ränni alas järveen menevään maadoituselektrodiin. 8)
 
Vs: IV-kanavien maadoitus

Onko kuka mitannut maadoittuuko kierresaumaputkistot popniittikinnityksillä iv-koneen syötön maadoituksen kautta?
Esim. Yleismittarilla mitaten johdon avulla huoneventtiilistä sukopistorasia suojakoskettimeen?
 
Vs: IV-kanavien maadoitus

ekomies sanoi:
Onko kuka mitannut maadoittuuko kierresaumaputkistot popniittikinnityksillä iv-koneen syötön maadoituksen kautta?

Eipä ole yleismittarissa riittävän pitkiä johtimia mulla tuohon. Lähimmästä poistosta voisi mitata LTO-laitteen (irralliseen) pistotulppaan kokeeksi, mutta ei taida tuossa Bilteman mittarissa tarkkuuskaan oiken tuohon riittää.

http://www2.amk.fi/digma.fi/www.amk.fi/opintojaksot/030503/1134129294081/1134132211537/1134133714588/1134134045570.html
 
Vs: IV-kanavien maadoitus

Jatkojohto käteen ja piippaus päälle mittarista. Voi kyllä vaatia venttiilin irroituksen jotta pääsee maalaamattomaan kaulukseen tökkäämään piikin.
 
Takaisin
Ylös Bottom