IV-koneiden saneeraus - näkemyksiä ja kokemuksia Vallox, Swegon & Parmair

Vilma V

Tulokas
Onko kokemuksia / näkemyksiä ilmanvaihtokoneiden merkeistä? Edessä IV-koneiden (koneellinen tulo- ja poisto, lto) saneeraus ja pohdimme Vallox, Swegon ja Parmair välillä. Parmair väittää olevansa uudella Alvari koneellaan energiatehokkain, mutta hintaero Swegoniin tarjouksella n. 2000€, onko sen väärti.
 
Ilmeisesti saneeraus tässä tarkoittaa että vanha roskiin ja uusi tilalle. Siinä en osaa auttaa mutta kiinnostaa minkälaisen säästön olette suunnitelleet saavanne vai paraneeko ilmanlaatu jotenkin.
 
Pyö
Onko kokemuksia / näkemyksiä ilmanvaihtokoneiden merkeistä? Edessä IV-koneiden (koneellinen tulo- ja poisto, lto) saneeraus ja pohdimme Vallox, Swegon ja Parmair välillä. Parmair väittää olevansa uudella Alvari koneellaan energiatehokkain, mutta hintaero Swegoniin tarjouksella n. 2000€, onko sen väärti.
Pyörivä vai kenno? Mille litramäärälle tai neliöille? Onnistuuko kanavamuutokset, vai mennäänkö ns. saneerauslevyllä?
 
@Riihis Se yksi vaihtoehto, sen rinnalla Swegon Casa W4 ja Parmair Alvari. Lähinnä juuri tässä kohtaa pohdimme mihin koneeseen kallistumme. Olisimme alustavasti kallistumassa Alvariin, tuo julkaistu nyt syksyllä ja vaikuttaa toiminnallisuuksiltaan ja energiatehokkuudeltaan parhaalta - mutta onko sitten oikeasti.
 
Swegonin w4 jättäisin pois. Se on vaan yliviri w3.

Kruuna vai klaava? Vanhaa tekniikkaa (toki nyt on vissiin mahdollisuus myös vakiopaineeseen) vai uuden testausta. Ihan mielenkiinnosta vastaukseni on Alvari.
 
Swegonin w4 jättäisin pois. Se on vaan yliviri w3.

Kruuna vai klaava? Vanhaa tekniikkaa (toki nyt on vissiin mahdollisuus myös vakiopaineeseen) vai uuden testausta. Ihan mielenkiinnosta vastaukseni on Alvari.
Meillä kaukolämpö - lueskelin siitä, että Swegonin koneessa on pakkasilla jatkuva käynti esilämmitysvastuksella ja Alvari taas pyrkii selviämään puhallinohjauksella ja ohitussulatuksella mahdollisimman pitkälle. Onko tuolla juuri vaikutusta kokonais energiatehokkuuteen, jos pohtii koneen valintaa?
 

Mainos, mutta ihan asiaa. Meillä on swegoni etuvastuksella, ei jäädy, mutta kuluttaa sähköä. Mitä kukin haluaa. Optimi ois maalämpöpiiri etulämmittimenä, ja jälkilämmittimenä, niin sähköä kuluisi vaan puhaltimiin.
 
Meillä kaukolämpö - lueskelin siitä, että Swegonin koneessa on pakkasilla jatkuva käynti esilämmitysvastuksella ja Alvari taas pyrkii selviämään puhallinohjauksella ja ohitussulatuksella mahdollisimman pitkälle. Onko tuolla juuri vaikutusta kokonais energiatehokkuuteen, jos pohtii koneen valintaa?
Minulla Vallox125mv Espoossa. Tammikuu -26 oli täälläkin melko kylmä, keskilämpö -8.5C. Etuvastustuksen kulutus tammikuussa mittaukseni mukaan noin 18kWh. Lämmitystä ei tarvita, jos ulkolämpö yli -7C, tuota kylmemmässä vastus päällä lyhyitä jaksoja.
 
Minulla Vallox125mv Espoossa. Tammikuu -26 oli täälläkin melko kylmä, keskilämpö -8.5C. Etuvastustuksen kulutus tammikuussa mittaukseni mukaan noin 18kWh. Lämmitystä ei tarvita, jos ulkolämpö yli -7C, tuota kylmemmässä vastus päällä lyhyitä jaksoja.
580w päivässä? Ja kuitenkin reipasta pakkasta aika ajoin? Ihme ikiliikkuja.
 
Minulla Vallox125mv Espoossa. Tammikuu -26 oli täälläkin melko kylmä, keskilämpö -8.5C. Etuvastustuksen kulutus tammikuussa mittaukseni mukaan noin 18kWh. Lämmitystä ei tarvita, jos ulkolämpö yli -7C, tuota kylmemmässä vastus päällä lyhyitä jaksoja.
Eikai tuossa mitään etuvastusta ole, ainoastaan jälki/lisälämmitys eli lämmittää tuloilmaa kennon jälkeen.

Kulutus riippuu valtavasti tulolämpötilan pyynnistä. Mulla on Vallox 145 MV vienyt alle 2000 kWh neljässä vuodessa sisältäen kaiken. Siis alle 500 kWh/vuosi tai alle 60 W keskiteho.

No ei olla asuttu, mutta kämppä lämmin ja IV päällä. Tulopyynti 10 C.
 
Eikai tuossa mitään etuvastusta ole, ainoastaan jälki/lisälämmitys eli lämmittää tuloilmaa kennon jälkeen.

Kulutus riippuu valtavasti tulolämpötilan pyynnistä. Mulla on Vallox 145 MV vienyt alle 2000 kWh neljässä vuodessa sisältäen kaiken. Siis alle 500 kWh/vuosi tai alle 60 W keskiteho.

No ei olla asuttu, mutta kämppä lämmin ja IV päällä. Tulopyynti 10 C.
No joo, nyt ymmärrän. Jos kone pyörii pelkkänä kanavapuhaltimena ilman lämmityksiä, tai siis sen, mitä kenno nappaa mukaansa. Vois olla raakaa istuskella sohvalla, kun niskaan huikii +10c ilmaa
 
Eikai tuossa mitään etuvastusta ole, ainoastaan jälki/lisälämmitys eli lämmittää tuloilmaa kennon jälkeen.

Kulutus riippuu valtavasti tulolämpötilan pyynnistä. Mulla on Vallox 145 MV vienyt alle 2000 kWh neljässä vuodessa sisältäen kaiken. Siis alle 500 kWh/vuosi tai alle 60 W keskiteho.

No ei olla asuttu, mutta kämppä lämmin ja IV päällä. Tulopyynti 10 C.
Tarkennan että edellä tarkoitin 900W:n lisälämmitintä (tarvittessa lämmittää kennolle tulevaa ulkoilmaa) jonka tarkoitutus on estää kennon jäätyminen (sen sijaan että tulopuhallin pysäytetään).
Tuon lisäksi laiteessa on toinen 900W jälkilämmitysvastus, joka lämmittää sisälle puhallettavaa ilmaa (tarvittaessa) haluttuun lämpötilaan.
Ymmärääksen juuri tuota @Vilma V tarkoitti kysymyksessään.
 

Liitetiedostot

  • Screenshot_20261125-093055~2.webp
    Screenshot_20261125-093055~2.webp
    50,8 KB · Lukukerrat: 6
Viimeksi muokattu:
No joo, nyt ymmärrän. Jos kone pyörii pelkkänä kanavapuhaltimena ilman lämmityksiä, tai siis sen, mitä kenno nappaa mukaansa. Vois olla raakaa istuskella sohvalla, kun niskaan huikii +10c ilmaa
Ei tuosta kyllä tule 10 C kuin sulatusten aikana. Vuosikulutus ei juuri muutu 14 C asetuksella. 16 C yläpuolella alkaa nousta reilusti.

Tuloilmahyötysuhde on hiukan yli 80% (riippuu tasapainosta) eli 20 C poistoilmalla 10 C tuloilma vaatisi -30 C raitisilman. Näyttää tämän vuoden kylmin olleen n. 12 C.

Miten kylmä tuloilma sitten alkaa tuntua riippuu ilmanvaihdon järjestelystä. Yleensä 14-16 viimeistään on riittävän lämmin.
 
Rahallista hyötyä ei iv-koneen vaihdolla ole luvassa varsinkaan jos jonkinlainen talteenottava kone on jo ennestään. Varmistaisin aivan ensiksi että se vanha kone on oikeasti ei-kurantti ja todentaisin että ilmanlaadussa on siitä johtuvia puutteita (CO2-mittaus). Jos vaihtaa pitää niin valikoisin edullisemmasta päästä, isompia lisäinvestointeja ei koskaan saa kuoletettua. Valitusta hintaluokasta tarkistaisin sitten myös pyöriväkennoiset, kotimaisen vaihtoehdon rapeahkoille hinnoille voisi kohtuullisempia vaihtoehtoja löytyä esim. Flexitiltä ja Östbergiltä.
 
Tarkennan että edellä tarkoitin 900W:n lisälämmitintä (tarvittessa lämmittää kennolle tulevaa ulkoilmaa)
Lisälämmitin lämmittää kennon jälkeen aivan kuten jälkilämmitin. Tietysti kennon ohittavassa sulatuksessa tuloilma on ohittanut kennon eli raitisilma tulee suoraan vastuksille.

En tiedä mistä Vallox on keksinyt nimet lisä- ja jälkilämmitin ja mitä eroa niissä on. Käytännössä samassa paikassa kuitenkin ovat.
 
Rahallista hyötyä ei iv-koneen vaihdolla ole luvassa varsinkaan jos jonkinlainen talteenottava kone on jo ennestään.
Riippuu lämmitystavasta sekä miten paljon tuloilman jälkilämmitystä on kaivannut. Jos Vallox 75:n vaihtaa moderniin, vuosihyötysuhde kasvaa 50->80% ja puhaltimet vievät vaikkapa 300 kWh vähemmän, voihan tuossa säästää muutaman tuhannen kWh vuodessa.

Miten sitten säästö jakautuu sähkönkulutukseksi ja kaukolämmöksi riippuu paljolti tarvittavasta tuloilmapyynnöstä.

Tietysti tuo mahdollistaa suuremmat ilmavirrat ja silti luultavasti kulutus tippuu.
 

Mainos, mutta ihan asiaa. Meillä on swegoni etuvastuksella, ei jäädy, mutta kuluttaa sähköä. Mitä kukin haluaa. Optimi ois maalämpöpiiri etulämmittimenä, ja jälkilämmittimenä, niin sähköä kuluisi vaan puhaltimiin.
Voiko osatotuus olla koskaan kokototuus. Kaksi asiaa vaettiin kuoliaaksi tuossa mainoksessa. 1) etulämmitys heikentää aina LTO hyötysuhdetta 2) Vuosihyötysuhde on aina talokohtainen kokonaisuus mikä koostuu monesta osatekijästä. Vuosihyötysuhteen kannalta katottuna etuvastus voi olla taloudellisesti kannatava riippuen monesta asiasta. Minullä on roorttori eikä se ole vielä jäätynyt. Minä ole tullut siihen tulokseen että roororilla riittää pelkä mlp jälkilämmitin mutta siinä on sitten omat ongelmansa että en sitäkään oikein saa kannatavksi. Mutta, nämä on valintoja ja maaliin pääsee monella eri tavalla. Itse olen ostanut jälkilämmityspatterin mutta odottaa motivaatiota. Jos omalla rahalla asennuttaa ja asia vaivaa niin ostasin roottorin missä on etuvastus koska sen etuvastuksen saa aina pois.
 
Lisälämmitin lämmittää kennon jälkeen aivan kuten jälkilämmitin. Tietysti kennon ohittavassa sulatuksessa tuloilma on ohittanut kennon eli raitisilma tulee suoraan vastuksille.

En tiedä mistä Vallox on keksinyt nimet lisä- ja jälkilämmitin ja mitä eroa niissä on. Käytännössä samassa paikassa kuitenkin ovat.
Olet oikeassa, Vallox 125:ssa kenno on ohitettu sulatuksen aikan. Kaivelin vielä hieman tarkemmin data ottotehosta kennon sulatuksesta. Ulkolämpötilassa -20C kennon sulanapito lisää kulutusta noin 6 kWh/vrk, ulkolämpötilassa -10C noin 1,5 kWh ja yli -5C sulatusta ei tarvita. Alla muutama kuva (ottoteho = sininen käyrä, ulkolämpö = keltainen käyrä).
 

Liitetiedostot

  • Screenshot_20261125-135413.webp
    Screenshot_20261125-135413.webp
    35,1 KB · Lukukerrat: 6
  • Screenshot_20261125-135628.webp
    Screenshot_20261125-135628.webp
    34,7 KB · Lukukerrat: 6
Takaisin