Jäätyminen

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kakemono
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
K

kakemono

Vieras
Gree 9kwh: Huurteen sulatus toimii liian harvoin ja vie tehoja laitteelta. Voiko antikondensiaineita käyttää ? Onko mahdollista saada sulatusta manuaalisesti päälle ?
Nyt -4C ja ulkoyksikön taustan alalaita vain sula. Onko kokemuksia ?

Kakemono
 
Vs: Jäätyminen

Onkos se kenno jäässä vai huurteessa ja kuinka usein se sulattelee.
 
Vs: Jäätyminen

Tällä ilmalla -2...-4C kenno on jäässä ja sulattelee n. 3 tunnin välein.
 
Vs: Jäätyminen

Toistaiseksi ei ole ollut kuin huurteessa kenno. Nyt näyttäisi ulkoyksikkö vievän 21 kwh / vrk (*), vuorokauden keskilämpötilan ollessa 2 astetta. Jos ensi viikolla saadaan pakkasia niin on mielenkiintoista seurata mitä sulatukset vaikuttavat kulutukseen.
(*talo rakenteilla, 20 astetta sisällä, ei ilmanvaihtoa, ei juurikaan käyttöveden kulutusta, ei muuta lämmitystä kuin Gree).
 
Vs: Jäätyminen

kakemono sanoi:
Gree 9kwh: Huurteen sulatus toimii liian harvoin ja vie tehoja laitteelta. Voiko antikondensiaineita käyttää ? Onko mahdollista saada sulatusta manuaalisesti päälle ?
Nyt -4C ja ulkoyksikön taustan alalaita vain sula. Onko kokemuksia ?

Kakemono

Mun Gree KFRS-9:ssä sama ongelma. Mulla alareuna myös sula mutta suurin osa eli kenoson muu osa umpihuurussa.
Valitin asentajalle ja niinpä maahantuojan edustaja tulossa säätämään sitä ensi viikolla.
Raportoin kun tulee tietoa.
 
Vs: Jäätyminen

Eilen illalla -2 pakkasta ja 93% ilmankosteus :o
Gree veti joka toisella käynnillä kennon keskikohdan lopulta umpijäähän ja sulatti välillä n. 2 minuuttia.
Kennossa oli sulaa ylhäällä yhden putken kokoisella alueella ja alhaalla kahden putken kokoisella alueella.
En kellosta katsonut, mutta sulatuksen väli oli ehkä 70 minuuttia.
Englanninkielisessä manuaalissa mainitaan joku asetus millä ilmeisesti sulatus intervallia pystyisi säätämään. Mutta mites tää laite nyt oikeasti toimii, sulatteleeko se tarpeen mukaan vai vain jonkun asetuksen minuuttien tultua täyteen? Hieman aikaisemmin sen tarvisi huomata tuo sulatustarve, lämmöt ei nouse enää muutamaan minuuttiin ennen sulatusta. Itse sulatus oli kyllä tosi tehokas. Kwh kulutus tällä hetkellä 25 kwh / vrk, eli ei vielä ole sulatusten takia aivan järjettömästi kasvanut.
 
Vs: Jäätyminen

Mun Gree-ulkoyksikkö sulattelee tosi harvoin, vasta kun on tosi jäässä ja ummessa (paksuimillaan noin 1 cm:n kerros kuuraa/jäätä).
Mulla on tod näk syynä se, että kennoston alaosan vyöhyke (n. 15-20 cm ) pysyy aina sulana (ilmeisesti kylmäaineen ylitäytöstä johtuen?) joten tulo- ja menokylmäaineputken keskinäinen lämpötilaero (jonka perusteella kone kytkee sulatuksen päälle) ei toteudu tarpeeksi monesti.

Maahantuojan edustaja soitteli ja sanoi, että pieni huurtuminen ei ole epänormaalia, mutta aikoi ottaa selvää, miten sulatusarvoja voisi muuttaa. Eli ei oikein lupaavalta vaikuta...

Ulkolämpötilalla (vaikka näyttö sen näyttää defrontingille eli huurteenpoistolle) ei kuulemma ole mitään merkitystä vaan pelkästään tulo- ja menokylmäaineputkien kesken mitattu lämpötilaero. Jos lämpötilaero ei täyty, kone ei sulata. Jos se täyttyy jostakin syystä turhan tiheään, kone sulattelee yhtenään.

Toivottavasti joku osaa joskus kertoa ohjeet sulatusarvojen muuttamiseen. Ultimate 9000E -laitteelle (ulkoyksikö sama kuin Gree KFRS-9 mutta säätöyksikkö eri) ohjeet sain, mutta ne ei käy Greehen.
 
Vs: Jäätyminen

Vilperö sanoi:
Mites tää laite nyt oikeasti toimii, sulatteleeko se tarpeen mukaan vai vain jonkun asetuksen minuuttien tultua täyteen? Hieman aikaisemmin sen tarvisi huomata tuo sulatustarve, lämmöt ei nouse enää muutamaan minuuttiin ennen sulatusta. Itse sulatus oli kyllä tosi tehokas.

Itsellä kokemuksia 9000E Ultimatesta. Sulatuksen asetuksia ei pysty käyttäjä muuttamaan ohjauspaneelista. Sulatus tapahtuu kun kompressorin käyntiaikalaskurille tulee 45 min täyteen ja elektroniikan päätellessä että "ulkolämpötila?" on sellainen että tarvitsee sulatella. Itsellä alkaa sulatella kun lämpötila on +2 tai alle. Itseäni myös kiinnostaisi tietää mistä elektroniikka tuon sulatus tarvepeen toteaa?

latrii sanoi:
Mun Gree-ulkoyksikkö sulattelee tosi harvoin, vasta kun on tosi jäässä ja ummessa (paksuimillaan noin 1 cm:n kerros kuuraa/jäätä).
Mulla on tod näk syynä se, että kennoston alaosan vyöhyke (n. 15-20 cm ) pysyy aina sulana (ilmeisesti kylmäaineen ylitäytöstä johtuen?) joten tulo- ja menokylmäaineputken keskinäinen lämpötilaero (jonka perusteella kone kytkee sulatuksen päälle) ei toteudu tarpeeksi monesti.

Hurjalta kuullostaa 1cm kuuraa? Saattaa silti joskus toteutua jos olosuhteet ovat oikein kettumaiset. Kyllä minullakin on välillä aivan lumivalkoinen ja näyttää siltä että ei enään ilma kulje läpi. Jos on oikein kirkasta jäätä niin on kyseessä ongelma. Kennoston alaosan kuuraantumattomuudesta ei kannata huolestua sillä ainakin 9000E mallissa kylmäaine käy siellä jäähtymässä ennen kuin menee paisuntaventtiilin kautta muualle höyrystimeen.

latrii sanoi:
Maahantuojan edustaja soitteli ja sanoi, että pieni huurtuminen ei ole epänormaalia, mutta aikoi ottaa selvää, miten sulatusarvoja voisi muuttaa. Eli ei oikein lupaavalta vaikuta...

Ulkolämpötilalla (vaikka näyttö sen näyttää defrontingille eli huurteenpoistolle) ei kuulemma ole mitään merkitystä vaan pelkästään tulo- ja menokylmäaineputkien kesken mitattu lämpötilaero. Jos lämpötilaero ei täyty, kone ei sulata. Jos se täyttyy jostakin syystä turhan tiheään, kone sulattelee yhtenään.

9000E tuntuu sulattelevan juuri tuon ohjauspaneelin lämpötilan mukaan ja sulatus on lämpötilan alittuessa aina 45 minuutin käynnin jälkeen. Eli kone voi käydä vaikka 40 minuuttia> tunnin tauko> 5 minuuttia käyntiä> sulatus> uusi 45 minuutin käyntijakso.

latrii sanoi:
Toivottavasti joku osaa joskus kertoa ohjeet sulatusarvojen muuttamiseen. Ultimate 9000E -laitteelle (ulkoyksikö sama kuin Gree KFRS-9 mutta säätöyksikkö eri) ohjeet sain, mutta ne ei käy Greehen.

Jos sinulla on tietoa miten 9000E mallin sulatusta saa muutettua niin olen enemmän kuin kiinnostunut asiasta! /g025
 
Vs: Jäätyminen

Amigo sanoi:
Itsellä kokemuksia 9000E Ultimatesta. Sulatuksen asetuksia ei pysty käyttäjä muuttamaan ohjauspaneelista. Sulatus tapahtuu kun kompressorin käyntiaikalaskurille tulee 45 min täyteen ja elektroniikan päätellessä että "ulkolämpötila?" on sellainen että tarvitsee sulatella. Itsellä alkaa sulatella kun lämpötila on +2 tai alle. Itseäni myös kiinnostaisi tietää mistä elektroniikka tuon sulatus tarvepeen toteaa?

Mulle ei ole tuota 45 min ajasta puhuttu mitään, vaan vain siitä, että tulo- ja menokylmäaineen keskinäinen lämpötila ero muuttuu (pienenee vai suurenee?) tarpeeksi.

Amigo sanoi:
Kennoston alaosan kuuraantumattomuudesta ei kannata huolestua sillä ainakin 9000E mallissa kylmäaine käy siellä jäähtymässä ennen kuin menee paisuntaventtiilin kautta muualle höyrystimeen.

OK, tuo oli hyvä uutinen, jos se pitää paikkaansa!

Amigo sanoi:
9000E tuntuu sulattelevan juuri tuon ohjauspaneelin lämpötilan mukaan ja sulatus on lämpötilan alittuessa aina 45 minuutin käynnin jälkeen. Eli kone voi käydä vaikka 40 minuuttia> tunnin tauko> 5 minuuttia käyntiä> sulatus> uusi 45 minuutin käyntijakso.

Joo, tuo aikamääre on kyllä mullakin tehtaalla laitettu 45 min, mutta maahantuoja ei puhunut siitä mitään mulle.

Amigo sanoi:
Jos sinulla on tietoa miten 9000E mallin sulatusta saa muutettua niin olen enemmän kuin kiinnostunut asiasta! /g025

Tällaiset ohjeet sain yhdeltä tämän palstan jäseneltä. Kaitpa ne voi julkaista, kun ei nimimerkkiä paljasta (eli kukin tulkitkoon ja käyttäköön niitä omalla vastuulla):

parametrien säätötilaan seuraavasti:
1. Katkaise laitteesta sähköt, odota hetki (10-30sek)
2. Kytke sähköt takaisin
3. 20 sek. aikana paina laitteen käyttöpaneelista, ensin [Off], sitten [Exit/Quit] ja [NuoliYlös] (samanaikaisesti siten että exit ensin)
4. Nyt pitäisi pieni numeronäyttö vilkkua ja alla lukea parameter set password
5. Näppäile nuolinäppäimistä pikkunumeronäyttöön luku 58, paina sitten [check]
6. Ison numeronäytön pitäisi nyt vilkkua, näppäile tähän myös luku 58, paina sitten [check]
7. Nyt olet parametrien muokkaustilassa (tila poistuu automaattisesti jos et paina mitään näppäintä 20 sekuntiin)
8. [check] nappulalla hypit ison ja pienen numeronäytön välillä, pieni osoittaa parametria ja iso sen arvoa.
8. Kun säädöt valmiit paina [exit], ota virrat koneesta uudelleen ja takaisin ja tämän jälkeen laite käyntiin uusilla parametreilla [on] nappulasta (normaalisti)

Meillä on seuraavasti:
Parametrin nimi Asetus (esim.) Tarkkuus
0.
1. Aseta jäähdytys veden lämpötila (T_CSET) 7 C 1 C
2. Aseta lämmitys veden lämpötila (T_CSET) 41 C 1 C
3. Sulatuksen aloituslämpötila (Tsd1) -1 C 1 C (laita 0 jos jäätyy vielä)
4. Sulatuksen lopetuslämpötila (Tsd2) 20 C 1 C
5. Sulatuksen aikaväli (Tst1) 60 min 1 min
6. Sulatuksen kesto (Tst2) 8 min 1 min
7. Jäätymisen esto lämpötila (Tsf1) 1 C 1 C
8. Jäätymisen eston lopetus lämpötila 5 C 1 C
9. Ylikuumenemisen esto lämpötila (Tsf2) 60 C 1 C
10. Ylikuumenemisen eston lopetus lämpötila 55 C 1 C
11. Lämpötilan poikkeama säätö ( delta T) 2 C 1 C
12. Ulkolämpötila, jotta sulattaminen aloitetaan -1 C 1 C (laita 0 jos jäätyy silti)
13. Pakokaasujen ylikuumenemissuojan lämpötila 120 C 5 C
14. Aikaväli päätteen sulkemisesta päälaitteen sulkemiseen 1 min 1 min
 
Vs: Jäätyminen

Muuten meni oikein, mutta tällä ohjella parametrit ei mene talteen. Kun käynnistät koneen uudelleen on käytössä vanhat asetukset.

Muutetut parametrin talletetaan painamalla CHECK-näppäintä vähintään 5 sekuntia.
Tällöin laite tallettaa parametrit ja palautuu normaalitilaan.
 
Vs: Jäätyminen

Omassa Ultimate 9000E (KFRS-9/Na-M valm. 2009.08) koneessani pääsen kyllä parameter set password tilaan
(salasana 58 ja 58) ja voin tutkia asetuksia, mutta en pysty muuttamaan niitä? nuolinäppäimet ei toimi siinä?
Osaisiko joku antaa vinkkiä mikä voisi auttaa..

Myös jäähdytystoiminto on lukittu pois käytöstä, vaikuttaako sama lukitus myös tohon, ettei parametreja voi muuttaa..

jos joku ystävällisesti voisi neuvoa, vaikka sähköpostiin peltorane@suomi24.fi jos ei yleisesti halua laittaa..
 
Vs: Jäätyminen

peltorane sanoi:
Omassa Ultimate 9000E (KFRS-9/Na-M valm. 2009.08) koneessani pääsen kyllä parameter set password tilaan
(salasana 58 ja 58) ja voin tutkia asetuksia, mutta en pysty muuttamaan niitä? nuolinäppäimet ei toimi siinä?

Sama oire täällä, nuolinäppäimet ei vain muuta parametrin arvoa?

Olikos tähän jokin ratkaisu?
 
Vs: Jäätyminen

Muutettava parametri täytyy ensin valita CHECK -näppäimellä.
Tämän jälkeen parametriä voi muuttaa nuolilla.
Muutos hyväksytään jälleen painamalla CHECK.

Lopuksi pitkä (>5 sek) painallus CHECK -nappia tallettaa kaikki muutetut parametrit ja palaa normaalitilaan.
 
Vs: Jäätyminen

trauma sanoi:
Muutettava parametri täytyy ensin valita CHECK -näppäimellä.
Tämän jälkeen parametriä voi muuttaa nuolilla.
Muutos hyväksytään jälleen painamalla CHECK.

Lopuksi pitkä (>5 sek) painallus CHECK -nappia tallettaa kaikki muutetut parametrit ja palaa normaalitilaan.

Ei toimi.. ...muutettava parametri alkaa kyllä vilkkumaan check näppäimestä, mutta nuolinäppäimistä ei tapahdu ainakaan tässä mun koneessa mitään.. ..jotenkin lukittu, että parametreja ei voi muuttaa, vaikka salasanat 58 ja 58 toimii ja hienosto asetuksia pääsee selaamaan, mutta siihen se sitten jää. :-\ ja kysymys oli siis ultimate 9000E, KFRS-9/Na-M valm. 2009.08 (lcd-näytössä malli Z153A)
 
Ultimate 9000e käyttöpaneelin salasana säätöjen muuttamiseen??

peltorane sanoi:
trauma sanoi:
Muutettava parametri täytyy ensin valita CHECK -näppäimellä.
Tämän jälkeen parametriä voi muuttaa nuolilla.
Muutos hyväksytään jälleen painamalla CHECK.

Lopuksi pitkä (>5 sek) painallus CHECK -nappia tallettaa kaikki muutetut parametrit ja palaa normaalitilaan.

Ei toimi.. ...muutettava parametri alkaa kyllä vilkkumaan check näppäimestä, mutta nuolinäppäimistä ei tapahdu ainakaan tässä mun koneessa mitään.. ..jotenkin lukittu, että parametreja ei voi muuttaa, vaikka salasanat 58 ja 58 toimii ja hienosto asetuksia pääsee selaamaan, mutta siihen se sitten jää. :-\ ja kysymys oli siis ultimate 9000E, KFRS-9/Na-M valm. 2009.08 (lcd-näytössä malli Z153A)


En ole vieläkään sanut mistään toimivaa ohjetta, millä 9000e "lukituksen" saisi purettua, kun ei toi vanhempiin koneisiin toimiva ohje toimi tässä.. 58/58 salasanat siis menee läpi ja parametrejä voi selata, mutta muuttaa ei pysty.. myös jäähdytysmode on lukittu, ei saa jäähdytykselle kuin irroittamalla johto ulkoyksiköstä, jos tarvetta jäähdytykselle ilmenee..

Jos joltain saisin apua miten asetuksia tässä "ilmeisesti uudemmassa mallissa pääsee muuttamaan", olisin kiitollinen neuvoista..
 
Vs: Jäätyminen

Ei taija ulti 9000E sit olla mitään sellasta koodia millä tulevana talvena pääsis säädöt pistää mieleiseks :(
 
Vs: Jäätyminen

Leipuri sanoi:
Ei taija ulti 9000E sit olla mitään sellasta koodia millä tulevana talvena pääsis säädöt pistää mieleiseks :(

Soitin tänään Ultin huoltoon ja tiedustelin miten 9000E:n parametrejä voisi vaihtaa.
Kertoivat, että ainoastaan veden lämpötilaa voidaan säätää. Onnistuu ilman salasanaa.
 
Vs: Jäätyminen

EVV sanoi:
Soitin tänään Ultin huoltoon ja tiedustelin miten 9000E:n parametrejä voisi vaihtaa.
Kertoivat, että ainoastaan veden lämpötilaa voidaan säätää. Onnistuu ilman salasanaa.
Tää on kyll hanurista :( no toivottavasti ton lämpöanturin siirto ulkoyksikön selässä auttaa jotain.
 
Vs: Jäätyminen

Leipuri sanoi:
Tää on kyll hanurista :( no toivottavasti ton lämpöanturin siirto ulkoyksikön selässä auttaa jotain.

Toivotaan näin. Jotenkin vaan tuntuu, että kyllä noita parametrejä pitäisi voida muuttaa, Jollekin ohjelmointiasiantuntijalle tuskin mahdoton tehtävä. Annoin väärä infoa tosta lämpöanturista. Käsitin sen olevan yhteydessä ainoastaan alapellin sulatuskaapeliin, pahoittelen.
 
Vs: Jäätyminen

EVV sanoi:
Toivotaan näin. Jotenkin vaan tuntuu, että kyllä noita parametrejä pitäisi voida muuttaa, Jollekin ohjelmointiasiantuntijalle tuskin mahdoton tehtävä. Annoin väärä infoa tosta lämpöanturista. Käsitin sen olevan yhteydessä ainoastaan alapellin sulatuskaapeliin, pahoittelen.
Toivottavasti joku ohjelmontihemmo innostuisi asiastaja ja päästäisiin asetuksia fiksaa paremmaks... tätä odotellessa odottelen pakkasta ja miten kenno jäätyy.
 
Vs: Ultimate 9000e käyttöpaneelin salasana säätöjen muuttamiseen??

peltorane sanoi:
Ei toimi.. ...muutettava parametri alkaa kyllä vilkkumaan check näppäimestä, mutta nuolinäppäimistä ei tapahdu ainakaan tässä mun koneessa mitään.. ..jotenkin lukittu, että parametreja ei voi muuttaa, vaikka salasanat 58 ja 58 toimii ja hienosto asetuksia pääsee selaamaan, mutta siihen se sitten jää. :-\ ja kysymys oli siis ultimate 9000E, KFRS-9/Na-M valm. 2009.08 (lcd-näytössä malli Z153A)
vastaan itselleni, kun tänään taas pitkästä aikaa räpläsin, että nykyisellä 9000E ulkoyksiköllä (Ultimate 9000E (KFRS-9/Na-M) (2010.07)salasanat 58/58 menee kyllä läpi, mutta vain arvoa 03 (sulatuksen aloituslämpötila) pystyi muuttamaan suuntaan tai toiseen, mitään muuta arvoa ei pysty muuttamaan.

viitaten vielä toiseen keskusteluun http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15203.0
Tietääkö joku tarkemmin tosta (check ja parametri 17 vaihtoehdosta 02 tai 03)

Asiasta toiseen, ilokseni huomasin englanninkielisestä manuaalista, jossa puhuttiin tosta parametri 17:sta, että ärsyttävän piipityksen laitetta selatessa saakin pois päältä pitämällä EXIT nappia pohjassa reilu 5 sekkaa ja laite ei piipitä selatessa enää, päälle takaisin samalla tavalla, 5 sek EXIT pohjassa.
 
Vs: Ultimate 9000e käyttöpaneelin salasana säätöjen muuttamiseen??

peltorane sanoi:
vastaan itselleni, kun tänään taas pitkästä aikaa räpläsin, että nykyisellä 9000E ulkoyksiköllä (Ultimate 9000E (KFRS-9/Na-M) (2010.07)salasanat 58/58 menee kyllä läpi, mutta vain arvoa 03 (sulatuksen aloituslämpötila) pystyi muuttamaan suuntaan tai toiseen, mitään muuta arvoa ei pysty muuttamaan.

viitaten vielä toiseen keskusteluun http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15203.0
Tietääkö joku tarkemmin tosta (check ja parametri 17 vaihtoehdosta 02 tai 03)

Asiasta toiseen, ilokseni huomasin englanninkielisestä manuaalista, jossa puhuttiin tosta parametri 17:sta, että ärsyttävän piipityksen laitetta selatessa saakin pois päältä pitämällä EXIT nappia pohjassa reilu 5 sekkaa ja laite ei piipitä selatessa enää, päälle takaisin samalla tavalla, 5 sek EXIT pohjassa.
Kiitos jo nyt tuosta EXIT toimminnon inffoomisesta :) Jes ei enää piipitystä tartte kuunnella!! :)
 
Vs: Jäätyminen

latrii sanoi:
Mulle ei ole tuota 45 min ajasta puhuttu mitään, vaan vain siitä, että tulo- ja menokylmäaineen keskinäinen lämpötila ero muuttuu (pienenee vai suurenee?) tarpeeksi.

OK, tuo oli hyvä uutinen, jos se pitää paikkaansa!

Joo, tuo aikamääre on kyllä mullakin tehtaalla laitettu 45 min, mutta maahantuoja ei puhunut siitä mitään mulle.

Tällaiset ohjeet sain yhdeltä tämän palstan jäseneltä. Kaitpa ne voi julkaista, kun ei nimimerkkiä paljasta (eli kukin tulkitkoon ja käyttäköön niitä omalla vastuulla):

parametrien säätötilaan seuraavasti:
1. Katkaise laitteesta sähköt, odota hetki (10-30sek)
2. Kytke sähköt takaisin
3. 20 sek. aikana paina laitteen käyttöpaneelista, ensin [Off], sitten [Exit/Quit] ja [NuoliYlös] (samanaikaisesti siten että exit ensin)
4. Nyt pitäisi pieni numeronäyttö vilkkua ja alla lukea parameter set password
5. Näppäile nuolinäppäimistä pikkunumeronäyttöön luku 58, paina sitten [check]
6. Ison numeronäytön pitäisi nyt vilkkua, näppäile tähän myös luku 58, paina sitten [check]
7. Nyt olet parametrien muokkaustilassa (tila poistuu automaattisesti jos et paina mitään näppäintä 20 sekuntiin)
8. [check] nappulalla hypit ison ja pienen numeronäytön välillä, pieni osoittaa parametria ja iso sen arvoa.
8. Kun säädöt valmiit paina [exit], ota virrat koneesta uudelleen ja takaisin ja tämän jälkeen laite käyntiin uusilla parametreilla [on] nappulasta (normaalisti)

Meillä on seuraavasti:
Parametrin nimi Asetus (esim.) Tarkkuus
0.
1. Aseta jäähdytys veden lämpötila (T_CSET) 7 C 1 C
2. Aseta lämmitys veden lämpötila (T_CSET) 41 C 1 C
3. Sulatuksen aloituslämpötila (Tsd1) -1 C 1 C (laita 0 jos jäätyy vielä)
4. Sulatuksen lopetuslämpötila (Tsd2) 20 C 1 C
5. Sulatuksen aikaväli (Tst1) 60 min 1 min
6. Sulatuksen kesto (Tst2) 8 min 1 min
7. Jäätymisen esto lämpötila (Tsf1) 1 C 1 C
8. Jäätymisen eston lopetus lämpötila 5 C 1 C
9. Ylikuumenemisen esto lämpötila (Tsf2) 60 C 1 C
10. Ylikuumenemisen eston lopetus lämpötila 55 C 1 C
11. Lämpötilan poikkeama säätö ( delta T) 2 C 1 C
12. Ulkolämpötila, jotta sulattaminen aloitetaan -1 C 1 C (laita 0 jos jäätyy silti)
13. Pakokaasujen ylikuumenemissuojan lämpötila 120 C 5 C
14. Aikaväli päätteen sulkemisesta päälaitteen sulkemiseen 1 min 1 min
no niin nyt sain itse vihdoin tänn toimii omassa :) eli pääsin sulatusta säätää para:03:sta. Piti tehdä näin eli virrat pois (10-30sek) sit takas jonka jälkeen eka off sitten vain exit ja sit lisäks nuoli ylös ja sit vasta off lisäks ni johan pääs passwordiin joka toimi 58/58 :) Kirjotin kai tarpeeks epäselvästi ;) Laitoin nyt itelle +1aste alotukseks ku tääll usein jo toss on kenno ihan jäässä. +2 oli maksimi mitä pysty valitsee.. on Ultin taas kärryillä ku väittää et ei pysty säätöi tekee... heh :)
 
Takaisin