Vs: Jäätyminen
Amigo sanoi:
Itsellä kokemuksia 9000E Ultimatesta. Sulatuksen asetuksia ei pysty käyttäjä muuttamaan ohjauspaneelista. Sulatus tapahtuu kun kompressorin käyntiaikalaskurille tulee 45 min täyteen ja elektroniikan päätellessä että "ulkolämpötila?" on sellainen että tarvitsee sulatella. Itsellä alkaa sulatella kun lämpötila on +2 tai alle. Itseäni myös kiinnostaisi tietää mistä elektroniikka tuon sulatus tarvepeen toteaa?
Mulle ei ole tuota 45 min ajasta puhuttu mitään, vaan vain siitä, että tulo- ja menokylmäaineen keskinäinen lämpötila ero muuttuu (pienenee vai suurenee?) tarpeeksi.
Amigo sanoi:
Kennoston alaosan kuuraantumattomuudesta ei kannata huolestua sillä ainakin 9000E mallissa kylmäaine käy siellä jäähtymässä ennen kuin menee paisuntaventtiilin kautta muualle höyrystimeen.
OK, tuo oli hyvä uutinen, jos se pitää paikkaansa!
Amigo sanoi:
9000E tuntuu sulattelevan juuri tuon ohjauspaneelin lämpötilan mukaan ja sulatus on lämpötilan alittuessa aina 45 minuutin käynnin jälkeen. Eli kone voi käydä vaikka 40 minuuttia> tunnin tauko> 5 minuuttia käyntiä> sulatus> uusi 45 minuutin käyntijakso.
Joo, tuo aikamääre on kyllä mullakin tehtaalla laitettu 45 min, mutta maahantuoja ei puhunut siitä mitään mulle.
Amigo sanoi:
Jos sinulla on tietoa miten 9000E mallin sulatusta saa muutettua niin olen enemmän kuin kiinnostunut asiasta! /g025
Tällaiset ohjeet sain yhdeltä tämän palstan jäseneltä. Kaitpa ne voi julkaista, kun ei nimimerkkiä paljasta (eli kukin tulkitkoon ja käyttäköön niitä omalla vastuulla):
parametrien säätötilaan seuraavasti:
1. Katkaise laitteesta sähköt, odota hetki (10-30sek)
2. Kytke sähköt takaisin
3. 20 sek. aikana paina laitteen käyttöpaneelista, ensin [Off], sitten [Exit/Quit] ja [NuoliYlös] (samanaikaisesti siten että exit ensin)
4. Nyt pitäisi pieni numeronäyttö vilkkua ja alla lukea parameter set password
5. Näppäile nuolinäppäimistä pikkunumeronäyttöön luku 58, paina sitten [check]
6. Ison numeronäytön pitäisi nyt vilkkua, näppäile tähän myös luku 58, paina sitten [check]
7. Nyt olet parametrien muokkaustilassa (tila poistuu automaattisesti jos et paina mitään näppäintä 20 sekuntiin)
8. [check] nappulalla hypit ison ja pienen numeronäytön välillä, pieni osoittaa parametria ja iso sen arvoa.
8. Kun säädöt valmiit paina [exit], ota virrat koneesta uudelleen ja takaisin ja tämän jälkeen laite käyntiin uusilla parametreilla [on] nappulasta (normaalisti)
Meillä on seuraavasti:
Parametrin nimi Asetus (esim.) Tarkkuus
0.
1. Aseta jäähdytys veden lämpötila (T_CSET) 7 C 1 C
2. Aseta lämmitys veden lämpötila (T_CSET) 41 C 1 C
3. Sulatuksen aloituslämpötila (Tsd1) -1 C 1 C (laita 0 jos jäätyy vielä)
4. Sulatuksen lopetuslämpötila (Tsd2) 20 C 1 C
5. Sulatuksen aikaväli (Tst1) 60 min 1 min
6. Sulatuksen kesto (Tst2) 8 min 1 min
7. Jäätymisen esto lämpötila (Tsf1) 1 C 1 C
8. Jäätymisen eston lopetus lämpötila 5 C 1 C
9. Ylikuumenemisen esto lämpötila (Tsf2) 60 C 1 C
10. Ylikuumenemisen eston lopetus lämpötila 55 C 1 C
11. Lämpötilan poikkeama säätö ( delta T) 2 C 1 C
12. Ulkolämpötila, jotta sulattaminen aloitetaan -1 C 1 C (laita 0 jos jäätyy silti)
13. Pakokaasujen ylikuumenemissuojan lämpötila 120 C 5 C
14. Aikaväli päätteen sulkemisesta päälaitteen sulkemiseen 1 min 1 min