jasku Ultimate 5500e kuumakaasukierukalla

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jasku
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
J

jasku

Vieras
saatiin eilen lämpöpumppu ja kuumakaasukierukka asennettua.ihmetyttää vähän tuon pumpun toiminta kun käy vain ehkä muutaman minuutin jos sitäkään täydellä teholla ja sitten sammuu hiljalleen kokonaan.säädin veden pyyntilämmön 60 asteeseen jotta riittäis vesi suihkussa.en tiedä kuinka on mahdollista että veden lämpö pääsi laskemaan noin 30 asteeseen vaikka kone kävikin aina välillä noita minuutin pätkiä,niin lämpö vain laski. pakko oli laittaa sähkövastus päälle.ulkona on ollut noin 5-8 astetta lämmintä.yöllä oli noussut lämpö 50 paremmalle puolelle luultavasti sähkövastuksen avustamana ja pysyi päivän niissä lukemissa.ei ole kuitenkaan saavuttanut vaimon sanojen mukaan tuota 60 asteen rajaa.töistä tullessani lämpö oli 50 astetta noin, eikä pumppu vielä tuntunut harkitsevan lämmön tuotannon aloittamista?miten tuota ajastinsysteemiä käytetään?mikä se kuun sirppi on kun ei tunnu vaikuttavan mihinkään kun sitä nappia painelee.ohjeissa jotka tuolla ultimaten nettisivulla on, ei kovinkaan selkeästi kerrota miten kyseiset toiminnot toimii.varaaja on 500 litrainen ja kierukka alhaalla ylöspäin taivutettuna.jouduttiin laittamaan niiden mukana tulleiden kaasuputkien jatkoksi kumpaankin vajaa puoli metria 10 millin putkea.koitan laittaa seuraavaksi yöksi sähkövastuksen kokonaan kiinni niin näkee toimiiko laite ollenkaan..
 
jasku sanoi:
saatiin eilen lämpöpumppu ja kuumakaasukierukka asennettua.ihmetyttää vähän tuon pumpun toiminta kun käy vain ehkä muutaman minuutin jos sitäkään täydellä teholla ja sitten sammuu hiljalleen kokonaan.säädin veden pyyntilämmön 60 asteeseen jotta riittäis vesi suihkussa.en tiedä kuinka on mahdollista että veden lämpö pääsi laskemaan noin 30 asteeseen vaikka kone kävikin aina välillä noita minuutin pätkiä,niin lämpö vain laski. pakko oli laittaa sähkövastus päälle.ulkona on ollut noin 5-8 astetta lämmintä.yöllä oli noussut lämpö 50 paremmalle puolelle luultavasti sähkövastuksen avustamana ja pysyi päivän niissä lukemissa.ei ole kuitenkaan saavuttanut vaimon sanojen mukaan tuota 60 asteen rajaa.töistä tullessani lämpö oli 50 astetta noin, eikä pumppu vielä tuntunut harkitsevan lämmön tuotannon aloittamista?miten tuota ajastinsysteemiä käytetään?mikä se kuun sirppi on kun ei tunnu vaikuttavan mihinkään kun sitä nappia painelee.ohjeissa jotka tuolla ultimaten nettisivulla on, ei kovinkaan selkeästi kerrota miten kyseiset toiminnot toimii.varaaja on 500 litrainen ja kierukka alhaalla ylöspäin taivutettuna.jouduttiin laittamaan niiden mukana tulleiden kaasuputkien jatkoksi kumpaankin vajaa puoli metria 10 millin putkea.koitan laittaa seuraavaksi yöksi sähkövastuksen kokonaan kiinni niin näkee toimiiko laite ollenkaan..
Oletko katsonut mitä ulkoyksikkö tekee silloin kuin pumppu sammuu.Sulattaako?Onko paineantura kiini myös kytkentä poksissa?
 
En ole katsonut mitä tekee,ei kai sentään muutaman minuutin välein sulata?kyllä se johto kiinni tuli mutta täytyy kai tarkistaa ettei vaan ole hypännyt irti kun suljin kotelon..
 
jouduttiin laittamaan niiden mukana tulleiden kaasuputkien jatkoksi kumpaankin vajaa puoli metria 10 millin putkea.koitan laittaa seuraavaksi yöksi sähkövastuksen kokonaan kiinni niin näkee toimiiko laite ollenkaan..

Ei hyvä idea.... ???
 
Ettei vaan olis käynyt niinkin vanhanaikaisesti, ettei lauhdutin nyt jaksa päästää nestettä eteenpäin koskapa sen kierukan nokka on liian korkealla varaajassa?

On olennaista ymmärtää, että lauhdutimessa tosiaan kylmäaine tiivistyy nesteeksi, joka taas onkin raskaampaa imeytymään takaisin ulkoyksikköön kuin kaasu sinne tullessaan. Neste valuu kaikkein mieluiten ylhäältä alaspäin. Jos tästä on kyse, kompura tn vaan katkaisee toiminnan koska se ei saa riittävästi kylmäainetta ulkoyksikköön. Täyden tehon käyttö muutaman minuutin sopii tähän tilanteeseen oireeksi hyvin.

Onkos kylmäpiirin tiiviys muuten jo varmistettu?
 
jasku sanoi:
En ole katsonut mitä tekee,ei kai sentään muutaman minuutin välein sulata?kyllä se johto kiinni tuli mutta täytyy kai tarkistaa ettei vaan ole hypännyt irti kun suljin kotelon..
Itselläni lähti se johto irti kun tein lämminvesivaraajan putkitöitä ja kone ei edes käynistynyt kunnolla.Kävi n.30s-1min.Siitä vain ajattelin...Katso myös se ulkoyksikkö mitä tekee.
 
Juu, laudutin ei varmaan nyt ole aivan optimaalisesti asennettu, mutta se ei pitäisi nyt toimintaa ihan kokonaan estää...

Vähän särähti korvaan tuo 10 mm kupari, ilmeisesti ei ollut kylmämies asentamassa, kun vesijohtokuparia laitoitte ?

Siitä sitten jatkokysymys, kai jatkokset on tehty juottamalla ?
Onko laitos tyhjiöity ennen käynnistystä?
Kuurottuuko ulkoyksikkö vain muutamalta putkiriviltä vai tasaisesti kokonaan?
Lämpeääkö kuumakaasuputki, se paksumpi ?
Missä lämpötila anturi on kiinni, siis se, joka haistelee veden lämpötilaa?
Oletteko muistaneet aukaista ulkoyksiköstä molemmat sulut täysin auki?
 
Kaasu- ja nestepaluulinjassa tulisi olla sama massavirta, siksi ne ovat eri halkaisijaisia.
 
tulipas paljon juttua..isompi putki kyllä lämpenee niin kuumaksi ettei voi kädessä pitää montaa sekuntia.kierukka on käännetty 90 astetta eli suoraan ylöspäin.suositeltiin täälläkin taivuttamaan sitä ylöspäin ja sitä se nyt on.mites se niin ihmeelliseltä kuulostaa jos on kympin kuparia pätkä välissä?onhan siinä ultin kuvasarjassakin monenlaista pätkää.siinä isommassa putkessa on 12 millistä se pätkä,jos sillä on merkitystä.on tyhjiöity suunnilleen tunti annettiin imeä.juottamalla tehtiin liitokset.lämpötila-anturi on hieman yli puolenvälin varaajan korkeussuunnassa,korkeus lienee hieman yli 1.5 metriä.sulut on auki.sieltä takapuolelta sitä kuurottumista kävin tutkailemassa,ei mitään kuuraa,huomattavan lämmin koko tausta ulkoyksikössä..
 
jasku sanoi:
tulipas paljon juttua..isompi putki kyllä lämpenee niin kuumaksi ettei voi kädessä pitää montaa sekuntia.kierukka on käännetty 90 astetta eli suoraan ylöspäin.suositeltiin täälläkin taivuttamaan sitä ylöspäin ja sitä se nyt on.mites se niin ihmeelliseltä kuulostaa jos on kympin kuparia pätkä välissä?onhan siinä ultin kuvasarjassakin monenlaista pätkää.siinä isommassa putkessa on 12 millistä se pätkä,jos sillä on merkitystä.on tyhjiöity suunnilleen tunti annettiin imeä.juottamalla tehtiin liitokset.lämpötila-anturi on hieman yli puolenvälin varaajan korkeussuunnassa,korkeus lienee hieman yli 1.5 metriä.sulut on auki.sieltä takapuolelta sitä kuurottumista kävin tutkailemassa,ei mitään kuuraa,huomattavan lämmin koko tausta ulkoyksikössä..
Onhan kone varmasti lämmityksellä eli auringon kuva ei lumihiutale.(ihmettelen vain jos ulkoyksikön kenno on lämmin)Sammuuko ulkoyksikkökin kokonaan kun se ajaa lämmityksen alas vai kuuluuko sieltä mitään ääntä?
 
Ei sillä vaikutusta ole onko pystyssä vai ei.Optimaalista tietty olisi että virtaus on ensin ylös sitten alas.
Nestekin valuu sitten oikein päin ja tulistuksen poistuminen kaasusta tapahtuu ylhäällä...
Mutta kun lämpötila laskee putkessa tarpeeksi alas, tavara on takuuvarmasti nestettä.


3/8" Lienee 10 mm?

Ihan sama, nuo tehot menee siinä, varsinkin lyhyen matkaa.


Kuuma oli putki?
Jotain kaasua kulkee :)

Olisko niin ettei täytös ole vielä liikkeellä akusta?
Tai sitten siinä on kuumakaasun lämpötilasuojaus joka iskee kiinni.

Tai sitten ei vaan ole litkuja tarpeeksi. Mutta kyllä tuo näkyisi höyrystimen jäätymisenä alkumatkasta.


Laitahan se kone kylmämoodiiin. Eikös sellainenkin ole siinä?
ja taas tutkimaan lämpötilat putkista.
 
Olen kyllä jo ennen koneen saapumista ihmetellyt onko ainetta tarpeeksi kun 22 kuparia kuitenkin tuo kierukka ja 12 metriäkö se suunnilleen on pitkäkin.ajoin tuolla jäähdytysasennolla varaajaan lämpöä pari astetta alas 49-47.pienimmällä teholla näytti tekevän töitä vaikka luulis että olis aihetta painaa täysillä.pienempi putki meni huomattavan kylmäksi.ei ole oikein tehoa tuossa vehkeessä kun varaajan lämpö ei ollut noussut viimeiseen tuntiin tuosta 49 asteesta vaikka kone on jauhanut noita pikku pätkiä koko ajan.ulkona noin 6 astetta.pitää vielä tutkia sitä huurtumista mutta ei siinä ole ollut silmin havaittavaa huurretta.vettä oli juuri havaittavissa pohjalla.
 
katsoin ulkona kun kone piti taukoa..jonkinlaista napsuttavaa ääntä siitä lähtee.kenno hieman lämpeni lähinnä alaosasta,lähti kuitenkin pienen hetken kuluttua taas käyntiin.vastus pohjassa oli kylmä.alin kennon putki oli märkä,kaikki ylemmät täysin kuivia.onko ainetta liian vähän?vuotaisko jostain?näin pian?onko ainetta ollutkaan oikeaa määrää?oli tehoton heti alusta alkaen.pitäiskö laittaa kiinni koko laite kunnes saa lisättyä ainetta?
 
Huh, se lauhduttimen sisätilavuus on muuten hurja.

Mikähän sen Ultin täytös on tehtaalta tullessa?


Pikaisen laskun mukaan siinä pitäisi olla tuolle kierukalle yli 2 kiloa kylmäainetta !
JOs arvaan siihen ulkoyksikköön ei mene niin paljoa...

Voivoi taas olis nestelasille käyttöä.


Jos ulkoyksikkö ei huurru +6 lämpötilassa mistään se viittaisi oikeaan täyttöön kuitenkin.
Kun se kone on kuitenki tehty kapillaarilla, ja jos varaajan lämpötila on esin 30C se jäätyy takuuvarmasti alkumatkasta höyrystintä (ulko +6), johtuen matalasta lauhdepaineesta.

On monenlaisia testejä kun voit tehdä sille, käyttämättä yhtään mittaria....


Se varaaja kannattais päästää kait kylmäksi ensin ja sitten ajaa lämpimäksi.
 
jasku sanoi:
Alin kennon putki oli märkä,kaikki ylemmät täysin kuivia. onko ainetta liian vähän?
vuotaisko jostain?näin pian?
onko ainetta ollutkaan oikeaa määrää? oli tehoton heti alusta alkaen.
pitäiskö laittaa kiinni koko laite kunnes saa lisättyä ainetta?

Tässä vähän mielipiteitä omista kokemuksista 9000E:n kanssa. (mutu tietoa kantapään kautta)

-Kyllä, erittäin todennäköistä
-En usko, vuototesti spray on silti edullista
-Olisi tyypillistä että on tehtaalla nuukailtu
-Suosittelen sammuttamaan kunnes "ammattimies" on käynyt tarkistamassa oikean täytöksen.
 
jasku sanoi:
katsoin ulkona kun kone piti taukoa..jonkinlaista napsuttavaa ääntä siitä lähtee.kenno hieman lämpeni lähinnä alaosasta,lähti kuitenkin pienen hetken kuluttua taas käyntiin.vastus pohjassa oli kylmä.alin kennon putki oli märkä,kaikki ylemmät täysin kuivia.onko ainetta liian vähän?vuotaisko jostain?näin pian?onko ainetta ollutkaan oikeaa määrää?oli tehoton heti alusta alkaen.pitäiskö laittaa kiinni koko laite kunnes saa lisättyä ainetta?

Epäilisin, että sinulla on kylmäaineet pihalla(TODENNÄKÖISESTI), tai sitten se 10 mm kupari ahdistaa menoa liikaa (kuumakaasu puolella) ja paineanturi katkaisee käynnin. Onhan se kierukka asennettu siten, että kuumakaasu keskeltä ylös ja paluu spiraalin ulkoreunaa alas. (Oli se asennettu kumminpäin tahansa se kyllä pitäisi toimia...)
 
kuumakaasupuolella on 12mm putkea,tuli tuossa aiemmin kerrottua hieman epätarkasti kun en tiennyt sillä olevan merkitystä.ei,kyllä se on asennettu just niin että ulkoreunaa ylös ja keskeltä alas..noiden kuvien mukaan..kävin aamu kolmelta katsomassa veden lämmön.28 astetta.suljin koneen.pitää tutkia illalla onko vuotoja.
 
jasku sanoi:
kuumakaasupuolella on 12mm putkea,tuli tuossa aiemmin kerrottua hieman epätarkasti kun en tiennyt sillä olevan merkitystä.ei,kyllä se on asennettu just niin että ulkoreunaa ylös ja keskeltä alas..noiden kuvien mukaan..kävin aamu kolmelta katsomassa veden lämmön.28 astetta.suljin koneen.pitää tutkia illalla onko vuotoja.

OK, Oikea asennustapa olisi kuitenkin ollut niin, että keskeltä kuumakaasu (paksuputki) ylös ja reunoilta alas. Ideanhan tuossa kierukassa on se, että toisesta päästä tulisi pelkkää nestemäistä kylmäainetta ulos... Nyt voi tulla myös kaasukuplia nesteen mukana...

Voit kokeilla onko siinä laitteessa minkään vertaa kylmäainetta seuraavalla tavalla, eli peität pressulla tai vast ulkoyksikön kennon ja katsot alkaako kuura kertymään... Yleensä jos ainetta on vähän voi pelkästään yksi putkirivi kuurottua, jos ainetta on tarpeeksi, pitäisi koko kenno mennä kuuraan... Tuohon siis riittää, että peitätä esim läpinäkyvällä muovilla sen kennon ulkopuolelta, koko yksikköä ei tarvitse kääräistä muoviin. :)
 
tarkistin onko antureiden johdot kiinni boxissa,kyllä olivat.avasin hieman paineanturin liitäntää jos olisi vaikka tukossa,ei ollut.tuli hieman öljymäistä nestettä pienehköllä paineella,kylmäainetta varmaan.harmittaa kyllä jos tuli laitettua väärin päin putket kierukkaan kiinni.Ohjeista saa sellaisen käsityksen että niin päin laitetaan kuin olen laittanut ja kehotetaan taivuttamaan ylöspäin.onko tuo järkevää vielä kääntää toisin päin putket ajatellen mahdollista vuosikausien käyttöä mikäli alkaa joskus pelaamaan?mulla on kellarissa tuo varaaja,korkeuseroa ulkoyksikköön ehkä pari metriä.putket kierukasta lähtee ylöspäin ja siinä pienemmän putken jatkeena noin 40 senttiä 10 millin putkea.tuntuis ettei ole mitään merkitystä mutta tuo anturihan on tuossa nyt alaspäin ja se putki jonka päässä se anturi sijaitsee on varmaan täynnä tuota nestettä.pitää kokeilla noita mainittuja testejä kun varaaja jäähtyy taas sen verran että lähtee pumppu päälle.voi olla ettei tänään ehdi.alkaa vähän tuntua että on tehty kaikki mahdolliset virheet asennuksen kanssa.
 
jasku sanoi:
tarkistin onko antureiden johdot kiinni boxissa,kyllä olivat.avasin hieman paineanturin liitäntää jos olisi vaikka tukossa,ei ollut.tuli hieman öljymäistä nestettä pienehköllä paineella,kylmäainetta varmaan.harmittaa kyllä jos tuli laitettua väärin päin putket kierukkaan kiinni.Ohjeista saa sellaisen käsityksen että niin päin laitetaan kuin olen laittanut ja kehotetaan taivuttamaan ylöspäin.onko tuo järkevää vielä kääntää toisin päin putket ajatellen mahdollista vuosikausien käyttöä mikäli alkaa joskus pelaamaan?mulla on kellarissa tuo varaaja,korkeuseroa ulkoyksikköön ehkä pari metriä.putket kierukasta lähtee ylöspäin ja siinä pienemmän putken jatkeena noin 40 senttiä 10 millin putkea.tuntuis ettei ole mitään merkitystä mutta tuo anturihan on tuossa nyt alaspäin ja se putki jonka päässä se anturi sijaitsee on varmaan täynnä tuota nestettä.pitää kokeilla noita mainittuja testejä kun varaaja jäähtyy taas sen verran että lähtee pumppu päälle.voi olla ettei tänään ehdi.alkaa vähän tuntua että on tehty kaikki mahdolliset virheet asennuksen kanssa.
Ei se ole vakavaa kun putket on noin päin.Minullakin menee laidasta sisään ja keskeltä ulos ja toimii hyvin.Lauhtuminen on varmaan toisin päin parempaa...Pitäisiköhän tuo paineanturi olla ylös päin?Teho tuossa laitteessa kyllä riittää ainakin minulla.
 
voiko paineanturi olla viallinen kun toimii vähän samaan tapaan vain vähän aikaa kuin tuossa aiemmin kirjoitettiin kun anturin johto oli jäänyt irti?vai pitäisikö koneen näyttää jotain vikakoodia jos olisi rikki?
 
kokeilin käyttää paineanturia irti,sisänäyttöön ilmestyi fa eli paineanturivika.sain sen irti niinkin ettei laite sitä huomannut mutta ei toiminut senkään vertaa eli kävi näytön mukaan kahden palkin teholla ja sammui.taivutin anturin putkea hieman ja sain sen vaaka-asentoon.on vain niin lyhyt putki ettei enempää voi taivuttaa.boxin sisällä vilkkuu valo kohdassa d21.nyt kone käy täysillä anturit liitettynä.laitoin ulkoyksikön taakse pahvin,jos näkyis sitä huurtumista.käy vieläkin..
 
kävi ehkä 5 minuuttia ja sammui hiljalleen jonka jälkeen napsutteli aikansa ja lähti taas käymään.ei ilmestynyt minkäänlaista huurretta tuona aikana.koko takaosa ja sivu oli peitettynä.
 
En tiedä pitäiskö näin havaita vuotoja, mutta kun pumppu kävi niin suihkuttelin saippuavettä kaikkiin liitoksiin mitä löysin avaamatta mitään kuoria.ei tullut kuplia..
 
Vs: jasku Ultimate 5500e kuumakaasukierukalla

Erotin tämän jaskun jutun omaksi aloitukseksi. /janti
 
Vs: jasku Ultimate 5500e kuumakaasukierukalla

Kyllä tuollainen vuoto olisi pitänyt löytyä jo ihan korvallakin, aineethan ovat tulleet päivässä pihalle, eli selvä sihinä olisi pitänyt kuulua... Epäilen, että laitos on ollut tyhjä jo lähtiessään.
 
Vs: jasku Ultimate 5500e kuumakaasukierukalla

Pitäisi päästä heti kapiillaarin jälkeen toteamaan lämpötila.
Jos ne noinkin tyhjä on kuin voi päätellä, kapillarin jälkeen on -30 c pakkanen ja sen jälkeen +6C
Se vähä kaasu tulistuu kompuran hukkaenergialla tosi kuumaksi.

Sähkönkulutuksen voi mitata vielä, se ei kai huippukierroksilla sitten paljoa yli 500w ota?


Jos se vuoto onkin sinä kierukassa, sitä ei kuule...tosin ilmausventtiili sihisee iloiseen :)

Takuu homma....siellä koneessakin vois olla huono juotos karvissa, eli siis tyhjä jo ennen asennusta.

Sit takuutyönä, talteenotto, punnitus ja arvaus uudeksi täytöksi. Eli paljonko ??

Mutta voihan siinä muutakin vikaa olla.
 
Vs: jasku Ultimate 5500e kuumakaasukierukalla

zadah sanoi:
Kyllä tuollainen vuoto olisi pitänyt löytyä jo ihan korvallakin, aineethan ovat tulleet päivässä pihalle, eli selvä sihinä olisi pitänyt kuulua... Epäilen, että laitos on ollut tyhjä jo lähtiessään.

Mitä jos vuoto olikin/tuli siihen kuumakaasukierukkaan ja aineet menivätkin sinne varaajan sisään, olisiko senkin kuullut?  :D

Aluksihan se laitteen pään kuumakaasuputki oli "tulikuuma". Onko se edelleenkin tulikuuma? Onko tulikuuma myös kuumakaasukierukan päässä? => Kompuran lämpösuoja katkaisee toiminnan.
(tuostahan pitäisi normaalisti ainakin ILPeissä tulla virheilmoitus)

Tarkista että sensori antaa järkeviä vastusarvoja ulkolämpötilassa. Panan ILPeissä +20 C vastaa 60 kohm ja +50 vastaa noin 20 kohm. Panassa virheilmoitus tulee jos tuo lämpötila nousee yli 112 C
(Compressor Overheating (F97), sivut 83-84 alla olevasta dokusta)
http://webshop.bauer-energi.no/PDF/Panasonic%20Troubleshooting.pdf
 
Vs: jasku Ultimate 5500e kuumakaasukierukalla

Tuon kokoluokan vuoto olisi pitänyt huomata jo tyhjiöpumppauksessa.... Jos vuotoa ei ole huomattu pumppauksen aikana ja vuoto on kierukassa, niin on voinut käydä heikosti, eli on revitty vettä koneeseen tuon kierukan kautta... Toivottavsti ei kuitenkaan näin.

Muutenkin näiden kierukoiden kanssa pitäisi ensin tyhjiöpumpata ja täyttää koneisto, ennenkuin päästä vedet varaajan, yllämainitusta syystä...

Jokatapauksessa kone on tyhjä. Nyt vain ammattimies paikalle, aineet koneeseen, ja vuodon etsintä. Jos jokin liitos vuotaa, maksat laskun itse, ja mikäli liitokset ovat pitävät, niin lasku sitten ultille :) Käsittääkseni laite myydään esitäytettynä ?
 
Vs: jasku Ultimate 5500e kuumakaasukierukalla

zadah sanoi:
Muutenkin näiden kierukoiden kanssa pitäisi ensin tyhjiöpumpata ja täyttää koneisto, ennenkuin päästä vedet varaajan, yllämainitusta syystä...

Voisi varmaa sitä typpeäkin käyttää, niin kuulee pahimmat vuodot heti liitosten teon jälkeen. 8)
 
Vs: jasku Ultimate 5500e kuumakaasukierukalla

sieltä kuumakaasukierukan päästä olen kädellä mitannut sitä putken lämpöä ja sieltä se on kuuma!,5 metrin päästä ulkoyksiköstä ja kun kokeilin sitä paineanturia vähän aukaista jos olisi vaikka putki tukossa niin kyllä se tuhahti ja ehti vähän tulla nestettä ennen kuin laitoin sen saman tien kiinni joten ei siellä hirveitä vuotoja voi olla kun painettakin oli vaikka kone oli ollut sammuksissa.laitoin siitä nyt virrat pois kokonaan ja huomenna testaan jos se vaikka unohtaisi jotain..alkaa vitsit tietysti loppumaan,tein vikailmoituksen ultin sivulla,saa nähdä kauanko joutuu taistelemaan asian kanssa.
 
Vs: jasku Ultimate 5500e kuumakaasukierukalla

tuli mieleen kun olen kokeillut pari kertaa jäähdytystoimintoakin niin hyvin jäähdyttää.pienempi putki kierukan lähettyviltä erittäin kylmä ja jäätä kertyy putken päälle.en ole kovin kauaa noin päin ajanut mutta ei se samalla tavalla heti kohta pysähdy.toimii varmaan oikein niin päin.kai siellä ainetta siitä päätellen on vai kuinka?
 
Vs: jasku Ultimate 5500e kuumakaasukierukalla

jasku sanoi:
tuli mieleen kun olen kokeillut pari kertaa jäähdytystoimintoakin niin hyvin jäähdyttää.pienempi putki kierukan lähettyviltä erittäin kylmä ja jäätä kertyy putken päälle.en ole kovin kauaa noin päin ajanut mutta ei se samalla tavalla heti kohta pysähdy.toimii varmaan oikein niin päin.kai siellä ainetta siitä päätellen on vai kuinka?

No, sitten laite ei ole aivan tyhjä, vaan melkein. Jos varaajassa on 40 asteista vettä, niin sen pienemmän putken ei pitäisi missään nimessä mennä jäähän jäähdytys toiminnolla, ainetta on aivan liian vähän, eli täyttöä kehiin... ja samalla se kylmäkalle etsii ne vuodotkin, jos nätisti pyydät ;)
 
Vs: jasku Ultimate 5500e kuumakaasukierukalla

jasku sanoi:
sieltä kuumakaasukierukan päästä olen kädellä mitannut sitä putken lämpöä ja sieltä se on kuuma!,5 metrin päästä ulkoyksiköstä ja kun kokeilin sitä paineanturia vähän aukaista jos olisi vaikka putki tukossa niin kyllä se tuhahti ja ehti vähän tulla nestettä ennen kuin laitoin sen saman tien kiinni joten ei siellä hirveitä vuotoja voi olla kun painettakin oli vaikka kone oli ollut sammuksissa.laitoin siitä nyt virrat pois kokonaan ja huomenna testaan jos se vaikka unohtaisi jotain..alkaa vitsit tietysti loppumaan,tein vikailmoituksen ultin sivulla,saa nähdä kauanko joutuu taistelemaan asian kanssa.
Onko asia edennyt mitenkään?
 
Vs: jasku Ultimate 5500e kuumakaasukierukalla

ei se vikaa unohtanut.ultimatelta oli mies vastannut sähköpostiin.piti mahdollisena vajaatäyttöä.ei sanonut mitään kuinka pitäisi toimia.huomenna pitäisi tulla tuttu kylmäasentaja tutkimaan konetta ja täyttämään sen.saa nähdä maksaako ulti laskun..Riippuu tietysti missä vika.vaikea on asioida sinne päin kun ei vastata puhelimeen.sähköpostin välityksellä on aika hidasta vain saada asioihin selvyyttä ja kone olisi hyvä saada toimimaan.en sitten tiedä pitäisikö olla joku tietty asentaja joka on ollut heidän kanssaan tekemisissä ennenkin.Tällä hetkellä uskon itsekin tuohon vajaatäyttöön mutta huomenna kai se selviää.
 
Vs: jasku Ultimate 5500e kuumakaasukierukalla

No niin, kävi tuttu kylmämies katsomassa laitetta.ei löydetty vuotoja.laittoi hieman lisää ainetta koneeseen,mutta käsittääkseni todella vähän.käy pidempiä jaksoja kuin aiemmin joskin tuntuu että sulattelee turhan usein vieläkin.pitää hieman seurata tilannetta.luulen että on vieläkin liian vähän ainetta.nyt juuri sen verran että jotenkin pelaa.varaajan lämpö edelleen laskusuunnassa,eli ei hyvältä vaikuta.mitattiin painetta käytön aikana ja vajaata 20 baaria näytti mittari parhaimmillaan.varaajan lämpö tippunut 30 asteeseen.mitäs nyt?kuinka paljon sinne pitäisi ainetta laittaa?vai mitä mitäisi tehdä?
 
Takaisin