L
lanttalauree
Vieras
Vs: Jth2109:Ultimate 5500e kuumakaasukierukalla+Daikin ftxs35g
Otin selvää käykö varaajassa jo oleva alempi 22 mm vahvuinen esilämmityskierukka ja saamani vastausten perusteella käy. Meillä on Ultimaten 11 malli jossa on sisäyksikkö, puolentoista vuoden käytön perusteella tuo sisäyksikkö on perseestä ja ensiviikon aikana "kuumakaasukierrukka" kytkentä tehdään Arimaxin 1100 varaajan omaan esilämmityskierrukkaan.
Tiedustelin varaajan valmistajalta ensin esilämmityskierrukan sopivuudesta kuumakaasukierrukaksi, He eivät osanneet tuohon vastata, eivät tienneet putken todellista paineenkestoa ja heille riittää, että putki kestää lain vaatiman 10 bar putkistopaineen käyttövesikierrukoissa.
Tiedustelin sähköpostilla kupariputken paineenkestoa Outokummun Porin tehtaalta, sieltä edustaja soitti seuraavana päivänä, että kestää tuon 54 bar std + paljon enemmän sen päälle. Voi kytkeä huoletta. Suomessa myytävien varaajien kuparikierrukka on 22 mm kampakuparia EN 1057, jonka seinämän vahvuus on 1 mm sekä kamman vahvuus siihen. Paineenkestoa ei ole erikseen standartisoitu mutta vastaa sileän 22 mm kupariputken EN 1057 paineen kestoa max. 54 bar.
Ultimatelta tiedustelin sopivinta kytkentää 11 kw Vesi-Ilpolle:
- Voiko kaasun tuloputken kytkeä suoraan varaajaan ja sieltä takaisin ulkoyksikköön?
***Tuo 11kW on liian suuri kytktkettäväksi suoraan kierukkaan, tai jos laittaa kaksi kierukkaa ja ne sarjaan niin sitten toimii.***
- Vaihtoehtoinen kytkentä olisi ulkoyksiköstä varaajaan ja varaajasta sisäyksikön kautta takaisin ulkoyksikköön (vähiten työtä)?
***Tämäkin vaihtoehto on toimiva***
Näistä kytkennöistä jälkimmäinen toteutetaan.
Sitten vielä yksi kytkentä jolla pystyy parantamaan lämpöpumpun hyötysuhdetta erityisesti kylmillä ilmoilla. Kun sää menee -10 asteen tuntumaan, ulkoyksiköstä tuleva kaasun lämpötila laskee sen mukaan kun pumppu pystyy sitä ilmasta tuottamaan. Sisäyksikön veden lämpötila laskee ja kone käy melkein jatkuvasti ylläpitääkseen esim. 45 asteen veden lämpötilan. Kytkemällä varaajan sähkövastukset (2 x 4 kw) toimimaan yhtäaikaa pumpun kanssa, pumpun hyötysuhdetta voidaan nostaa siten, että kone yhdessä vastusten kanssa tuottaa 50-51:n asteeseen asti lämmintä. Sen jälkeen kone huilaa niin kauan kunnes veden lämpötila on laskenut 48 asteeseen. Kytkentä tapahtuu siten että lämpöpumpun kontaktori, kytketään ohjaamaan varaajan vastusten kontaktoreita. Kun pumppu käynnistyy, sen kontaktori ohjaa varaajan vastusten kontaktoreita automaattisesti päälle pois. Pumpun kontaktorilta tulevaan johtoon laitetaan tavallinen valaisimen kytkin jolla toiminnon saa päälle/pois päältä.
Utelias sanoi:jth2109 sanoi:PauliG sanoi:Mikä on kierukassa käytetyn kupariputken halkaisija, ja paljonko kupariputkea on metreinä?
Kupari putken pituus 12,5m Ulkohalkaisia 22mm Paino laipan kanssa 13kg
Ihan tyhmä (?) kysymys: Ultimatekin mainostaa, että tuota kierukkaa voi käyttää myös käyttöveden lämmitykseen. Pätisikö sama myös toisin päin, eli voisiko jo olemassa olevaa käyttövesikierukkaa (halkaisija tuon saman 22mm, pituus vielä selvittämättä) käyttää kuumakaasukierukkana?
Itsellänihän on tuossa Jäspin Sähköovalissa käyttövesikierukat (2kpl, toinen yläosassa ja toinen "esilämmitystä" varten alaosassa). Varsinainen käyttöveden lämmitys tehdään kuitenkin erillisessä varaajassa, joten nuo käyttövesikierukat ovat käytössä vain veden esilämmitystarkoituksessa. Niinpä alemman niistä voisi ihan hyvin ottaa poiskin käytöstä ja komissioida uudelleen kuumakaasukäyttöön.
Otin selvää käykö varaajassa jo oleva alempi 22 mm vahvuinen esilämmityskierukka ja saamani vastausten perusteella käy. Meillä on Ultimaten 11 malli jossa on sisäyksikkö, puolentoista vuoden käytön perusteella tuo sisäyksikkö on perseestä ja ensiviikon aikana "kuumakaasukierrukka" kytkentä tehdään Arimaxin 1100 varaajan omaan esilämmityskierrukkaan.
Tiedustelin varaajan valmistajalta ensin esilämmityskierrukan sopivuudesta kuumakaasukierrukaksi, He eivät osanneet tuohon vastata, eivät tienneet putken todellista paineenkestoa ja heille riittää, että putki kestää lain vaatiman 10 bar putkistopaineen käyttövesikierrukoissa.
Tiedustelin sähköpostilla kupariputken paineenkestoa Outokummun Porin tehtaalta, sieltä edustaja soitti seuraavana päivänä, että kestää tuon 54 bar std + paljon enemmän sen päälle. Voi kytkeä huoletta. Suomessa myytävien varaajien kuparikierrukka on 22 mm kampakuparia EN 1057, jonka seinämän vahvuus on 1 mm sekä kamman vahvuus siihen. Paineenkestoa ei ole erikseen standartisoitu mutta vastaa sileän 22 mm kupariputken EN 1057 paineen kestoa max. 54 bar.
Ultimatelta tiedustelin sopivinta kytkentää 11 kw Vesi-Ilpolle:
- Voiko kaasun tuloputken kytkeä suoraan varaajaan ja sieltä takaisin ulkoyksikköön?
***Tuo 11kW on liian suuri kytktkettäväksi suoraan kierukkaan, tai jos laittaa kaksi kierukkaa ja ne sarjaan niin sitten toimii.***
- Vaihtoehtoinen kytkentä olisi ulkoyksiköstä varaajaan ja varaajasta sisäyksikön kautta takaisin ulkoyksikköön (vähiten työtä)?
***Tämäkin vaihtoehto on toimiva***
Näistä kytkennöistä jälkimmäinen toteutetaan.
Sitten vielä yksi kytkentä jolla pystyy parantamaan lämpöpumpun hyötysuhdetta erityisesti kylmillä ilmoilla. Kun sää menee -10 asteen tuntumaan, ulkoyksiköstä tuleva kaasun lämpötila laskee sen mukaan kun pumppu pystyy sitä ilmasta tuottamaan. Sisäyksikön veden lämpötila laskee ja kone käy melkein jatkuvasti ylläpitääkseen esim. 45 asteen veden lämpötilan. Kytkemällä varaajan sähkövastukset (2 x 4 kw) toimimaan yhtäaikaa pumpun kanssa, pumpun hyötysuhdetta voidaan nostaa siten, että kone yhdessä vastusten kanssa tuottaa 50-51:n asteeseen asti lämmintä. Sen jälkeen kone huilaa niin kauan kunnes veden lämpötila on laskenut 48 asteeseen. Kytkentä tapahtuu siten että lämpöpumpun kontaktori, kytketään ohjaamaan varaajan vastusten kontaktoreita. Kun pumppu käynnistyy, sen kontaktori ohjaa varaajan vastusten kontaktoreita automaattisesti päälle pois. Pumpun kontaktorilta tulevaan johtoon laitetaan tavallinen valaisimen kytkin jolla toiminnon saa päälle/pois päältä.