Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja petro40
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Ai niin ja tänään sain dokumentin Tonylta mitä siinä v016 chipissä pitäisi olla korjattuna (liitteenä). Kommentit:
1) couldn't care less
2) - " -
3) saattaa olla hyvä parannus.
4) ei ollut ongelma mulla.
5) toivottavasti ei tapahdu ikinä...
6) tämä on hyvä! voipi ohjailla edes vähän.
7) olisi hyvä mutta mulla ei toimi.
8) tämä oli se Tonyn "parannus" joka pitäisi pelastaa kompuran. Pohjoisessa ei välttämättä toivottu?
9) olen ehkä huomannut pienen eron, 4-5 min defrost aikaisemman 6 min sijaan.

Pitää muuten huomauttaa että se mun aiemmin postaama modbus-dokumentti oli "promisewarea" eli ei ole vielä edes tässä v016 versiossa (joka sekin on "testivaiheessa"...
 

Liitetiedostot

Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Tuli töissä pöljä /a080 ajatus mieleen. Onkohan mahdollista päästä lukeen/uudelleen kirjoittamaan tuon chipin dataa, jos sen asentaa johonkin "lukijaan" ?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

harald sanoi:
@jarzi: varovasti. Liitteenä Tonyn dokumentti vaihtamiseen (unohda se pikku-chippi). Itselläni oli tuskaa kun chipin ja kannan välissä ei ollut rakoa josta voisi saada kiinni. Käytin tosipientä ruuvimeisseliä, jolla kampesin varovasti kulmista. Suosittelen lämpimästi soveltuvaa erikoistyökalua! Kanta on pehmeää muovia.

@wesa: En osaa tulkita mutta näyttäähän tuo vähän levottomalta. Voiskos olla että se EEV välillä jumittaa? Laittaisin kuvan Tonylle....

Suhautin ennen irrotusta jaloille hieman voiteluainetta sisältävää contact cleaneria kitkan alentajaksi ja chippi itse asiassa ponnahti irti komeassa kaaressa...

Noista käppyröiden tulkinnoista:

Eli ylin on mitattu kaasuputkesta sisäyksikön tulosta, seuraava on lähtevän veden lämpötila,sitten paluuveden lämpö, sininen niiden ero ja alin ulkolämpö.

Ohessa vielä tuore käppyrä.

20:30 jälkeen arvot eivät vertailukelpoisia kun muutin pumpun takaisin kolmoselle ja siirsin laitteen oman lähtevän veden lämpöanturin varaajan kyljestä takaisin sisäyksikköön. Mutta mielenkiintoista tuossa on klo. 7:20. Kone oli kuristettuna (1/2 kierrosta auki) yli yön ja aamulla kun pakkasta 19.5 tarkastin tilanteen oli antoteho pollulla 2,2 kW 3.2:n otolla! Olin eilen pakkasten lauhduttua vähentänyt kuristusta, mutta nyt kiersin sen takaisin n. 1/4 auki asentoon ja antoteho nousi nopeasti 3,7kW:iin mikä näkyy lämpötilaerokäyrässä juuri ennen sulatusta. Siitä eteenpäin mentiinkin seuraavat syklit komeasti yli yhden copilla kunnes lämpötilan noustessa yli -15C:n alkoi kk:n lämpökin nousta klo 13 maissa. Tuo 18 jälkeinen meni osateholla. Virtajohto oli irti tuossa 20:30 maissa ja sen jälkeen pidensi tuota sulatussykliä (jp4=on). Tuossa vikassa ei näy yksi sulatus kun oli logtemp hetken kiinni.

Harald, voit näitä toki laittaa Tonylle!.
 

Liitetiedostot

  • 051212.jpg
    051212.jpg
    152,8 KB · Lukukerrat: 455
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Chippi vaihdettu ja tulos: vikakoodi F1 Improper communication between indoor and
outdoor unit/outdoor communication failure. Mitäs tuo meinaa?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Mullakin tuli kerran kun olin unohtanut kytkeä koko sähköboksin yhden piuhan (minä joutuin irroittamaan koko vehkeen että pääsin chippiin käsiksi...). Vai laitoitko chipin väärinpäin? ;D
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Tuli se kuntoon. Oli hetken ittekseen ja alavastus päällä varaajassa, varmaan oli liika kylymää vettä, kun lämpö oli tippunu 23c. Pyöriny nyt toista tuntia ja ei oo tullu uutta ilmotusta, kumma peli Smiley211005
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

No hyvä! Itse olen kyllä vähän sitä mieltä että ei tuota ole tarkoitettu kotioloissa vaihdettavaksi.

Nyt vaan sitten seuraamaan onko mitään vaikutusta... Omalta osaltani ei ole riittävästi historiatietoa (asennettu tammikuussa) vertailua varten, mutta siinäpähän on tasaisesti pörräillyt...
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Päivitin lämpöpattereita hieman tehokkaammiksi (n.135%) ja sain pattereiden syöttöveden lämpötilan laskemaan 5-6 astetta. Nyt kun viime yönä pakkanen kävi n. -17C:ssä ja pärjättiin 37C:n vedellä, en havainnut minkäänlaista notkahdusta tuossa tehossa -15 korvilla, vaan kone puhalteli n. 2,5-2,7 kW otolla n. 4.9 kW kiertoon.
Muutenkin pikkupakkasilla cop nousi melkein samassa suhteessa kun pyyntilämpötila aleni. Tuossa vertailussa olen koittanut huomioida että ilp tekee saman verran töitä, eli lämpöpatterien kierron dT pysyy samana ja se tapahtuu n. 5-6 astetta alemmalla syöttölämmöllä.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Mulla tuli pikku hikka sen uuden firmiksen ominaisuudesta: Kun oli pidempään kylmää niin varaajan alalämpötila laski jopa alle 23C. Uudessa firmiksessä on "suojaus" ettei kompura kävisi liian kylmänä: jos lähtö on alle 25C niin silloin jäädään pyörittämään alhaisilla tehoilla (1.1-1.3 otto). Jolloin se lähdön lämpötila ei nousekaan ja tulee vilu.... Kuristin sitä vesikiertoa (nyt n. 500l/h) niin silloin lämpöä nousee yli 25 nopeasti. Pitänee ehdotella Tonylle pikku korjausta tuohon logiikkaan...

Lämpöä se laite tuotti -12C asteessa huipussaan 5800W mutta koko syklin yli (1h 25min!) keskiarvona 4400W. Sillä ei tosin 250m2 talo lämpene, onneksi on se varaava takka... Toistaiseksi vastukset ovat huilineet.

MUTTA: Onko kellään muulla ollut haasteita jäätyvän ulkopuhaltimen kanssa? Sulatuksessa nähtävästi osa huuruista tarttuvat propeliin ja ikävän epätasaisti. Kun yksi siipi on vähän painavampi niin ajan myötä siihen valunee ihä enemmän. Kun on tarpeeksi epätasapainoa niin alkoi melkoinen kolina...
Otin ruuvarin käteen ja irroittelin pahimman lohkareet, nyt vähäksi aikaa rauhoittui. Mites muut?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

harald sanoi:
MUTTA: Onko kellään muulla ollut haasteita jäätyvän ulkopuhaltimen kanssa? Sulatuksessa nähtävästi osa huuruista tarttuvat propeliin ja ikävän epätasaisti. Kun yksi siipi on vähän painavampi niin ajan myötä siihen valunee ihä enemmän. Kun on tarpeeksi epätasapainoa niin alkoi melkoinen kolina...
Otin ruuvarin käteen ja irroittelin pahimman lohkareet, nyt vähäksi aikaa rauhoittui. Mites muut?

Ei kokemusta juuri ultista mutta vilppikäytössä Fuji RJZ14 on kerännyt joka talvi propellin ympärille kuuraa sen verran että kalkattaa propellin lähtiessä pyörimään sulatuksen jälkeen.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Ei ole puhaltimeen vielä havaittavasti tarttunut, mutta puhaltimen ritilässä on pyöreä jäärinkula.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

repomies sanoi:
.. sen verran että kalkattaa propellin lähtiessä pyörimään sulatuksen jälkeen.

..täälläkin jonkin verran ääntä hulikopterista ...pitäiskö joskus laittaa ääninäytteitä, gurujen ihmeteltäväksi..?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

repomies sanoi:
Ei kokemusta juuri ultista mutta vilppikäytössä Fuji RJZ14 on kerännyt joka talvi propellin ympärille kuuraa sen verran että kalkattaa propellin lähtiessä pyörimään sulatuksen jälkeen.

Olen katsellut yhtä koirankusetuslenkin pumppua.. se kerää sopivilla säillä jäätä koppaan ulkopuolellekin, pelti ilmeisesti kylmenee ja kerää jäätä suoraan ilmasta. Potkuraattorile pitää siis olla tilaa.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Jaahas. Nyt sain itsekin kokea sen tnurmisen valituksen mekaanisesta laadusta. Propeli piteli aina vaan kovempaa meteliä, kunnes eilen aamulla oli hiljaa ... ei pyörinyt enää. Päivällä tutkailin tilanteen: Tuulettimen moottori oli yläreunasta irti, (2 ruuvia irronnut) ja lisäksi se metallilevy jossa se oli kiinni oli katkennut, eli liikkuminen oli aika holtitonta kunnes ei sulatuksen jälkeen enää jaksanut liikkeelle.

Kiinnitin pienen kulmaraudan stabiloimaan sitä kiinnitysrautaa ja uudet ruuvit kiinni. Onneksi itse moottori oli kunnossa. Katsotaan kuinka kauan pysyy nyt kasassa....
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Ultimaten huollon viimeisin kommentti sulatuslogiikasta ja sen toimivuudesta:

"Sulatusväli ei kasva, 9000EEV i laitteessa on valittu kiinteä noin 45min sulatusväli joka todettu suurimmassa osassa kohteita parhaimmin toimivaksi"

ts. kun ei ole saatu toimimaan, niin vaihdetaan vika ominaisuudeksi...
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Itse asiassa uusimmassa firmiksessä (v016) se on kyllä muutettu. Eli jos se oppiva sulatusmoodi on on päällä, niin kyllä se itse asiassa oppii, paitsi että -3 ja +3 välissä on kiinteästi 45 min, ja veikkaisin että nollakeleillä sekin on pitkä aika. Kuivilla talvipakkasilla olen nähnyt jopa 120min sulatusvälin.

Haittapuolena kyseisessä firmiksessä on se kompuran suojausmekanismi joka ei salli kompuraa tehoille jos antolämpötila ei ole yli 25. Lattialämmitystalossa paluuvesi on usein 22-23 jolloin saattaa tulla yllätyksiä.... Tony on luvannut korjata...
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

harald sanoi:
Itse asiassa uusimmassa firmiksessä (v016) se on kyllä muutettu. Eli jos se oppiva sulatusmoodi on on päällä, niin kyllä se itse asiassa oppii, paitsi että -3 ja +3 välissä on kiinteästi 45 min, ja veikkaisin että nollakeleillä sekin on pitkä aika. Kuivilla talvipakkasilla olen nähnyt jopa 120min sulatusvälin.

Haittapuolena kyseisessä firmiksessä on se kompuran suojausmekanismi joka ei salli kompuraa tehoille jos antolämpötila ei ole yli 25. Lattialämmitystalossa paluuvesi on usein 22-23 jolloin saattaa tulla yllätyksiä.... Tony on luvannut korjata...

Toivottavasti korjaus tulee myös 5000EEV:n, siinäkin kompura jää alhaiselle teholle, jos paluuveden lämpötila on 25 tai alle.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

harald sanoi:
Haittapuolena kyseisessä firmiksessä on se kompuran suojausmekanismi joka ei salli kompuraa tehoille jos antolämpötila ei ole yli 25. Lattialämmitystalossa paluuvesi on usein 22-23 jolloin saattaa tulla yllätyksiä.... Tony on luvannut korjata...

Niin tai eihän tuossa tarvitse kuin perheen käydä saunomassa, niin varaaja on jo kylmänä (2 kv-kierukkaa varaajassa) ;D

Mutta mikä idea nyt Ultimaten huollolla kääntää vika "hyväksi havaituksi ominaisuudeksi", kun uusissa firmiksissä ongelmaan kuitenkin on puututtu? No yhteys tehtaaseen ja asiakkaisiin pätkii tietysti edelleen ja pahasti...

Onko täällä sattumoisin 9000EEV omistajia, joille laite on myyty ominaisuudella "hyväksi havaittu kiinteä 45 minuutin sulatusväli" ? Onko joku muu kuullut tätä sepitystä?

Itse käyn parhaillaan neuvonpitoa kuluttajaviraston kanssa (kun Ultimatelta ei ole sitten viime Maaliskuun kuulunut mitään, eivätkä tuolloin laittamaani reklamaatioon ole vastanneet), ja sitä kautta on Ultimatelta saatu muutama outo lausunto näistä ongelmista. Uusista firmiksistä ei Ultimate ole maininnut mitään tässä yhteydessä.

edit: Ultimaten huollosta tuli Kuluttajaneuvojan kautta viestiä, että 9000EEV laitteeseen ei ole Ultimatella ohjelmistopäivityksiä tarjota
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Joo,
Kyllä se Ulti on ilmiselvästi maahantuoja. Itse en ole ollut paljoakaan heidän kanssaan tekemisissä kun valmistaja on suoraan tukenut niin hyvin....

Sinänsä se 45 min sulatusjakso on perusfirmiksellä käsittääkseni ihan "by design". Uudemmassa firmiksessä se on sitten valittavissa DIPillä. Itselläni on nyt se itseoppiva moodi päällä, mutta en osaa sanoa onko se parempi vai huonompi. Tietyissä olosuhteissa tuntuu että 30 min olisi passeli...

Se uusi firmis lienee tosin vielä vähän beta. Ja se "kompurasuoja" on enemmän haitaksi kuin hyödyksi. Toivoisin että ennen seuraavaa talvea saisi firmiksen jossa
- on etäohjaus (päälle/pois ulkoisella kytkimellä)
- RS485-väyäläohjaus
- älykkäämpi kompurasuoja (tai poiskytkettävissä)

Ovat kaikki kuulemma "tulossa".
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Tuohon chippiin kannattais tehdä nauhakaapeli-jatko (ja erillisen jalat molempiin päihin) jolla sais sen piirin vaikka erilliseen laatikkoon ulkopuolelle. Olis vaihto hieman helpompaa :)

Edit: ja eiköhän tuon piirin pystyisi lukijalla lukemaan/kirjoittamaan niin riittäisi kun saisi tiedoston vaan sähköisesti?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Osaisiko joku konkari neuvoa, että millainen rojekti olisi laittaa dotechin tms, eev controlleri tähän pumppuun?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Tonylta utelin josko he voisivat tehdä paremman eev ohjauksen pumppuihinsa, oli vastaus ->

Actually we are developing a new EEV control for our unit. We have put this into usage of some units already. After it proved to be OK, we will use it for more units.

But this needs to work with a new set of hardware, not this one. So that means the complete control system (indoo PCB+outdoor PCBs+operation panel) has to be replaced.

Regards!
Tony
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Hmm, jos tuo muu rauta toimii sellaisenaan niin olisihan tuo ihan mahdollista. Kysyppäs Tonylta hintoja....
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Vastaus Tonylta

The whole controller need to be replaced, also you will need to do some modifications on refrigerant system, as the new EEV control need to use pressure for its caltulation, which makes we must have two pressure sensors add to the refrigerant system.

This is a really too big project. I don't suggest you to try this, really.

Regards!

Tony
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jaahas, sitten pitänee mennä nykyisellä. Tai rakennella itse :-)

On muuten ollut mielenkiintoista seurata 9000eev:n toimintaa viime päivinä. Olen aikaisemmin huomannut että se toimii paremmin kan ajaa osakuormalla. Tällä hetkellä tuottaa 3700-4000w n.2000w ottoteholla, eli 1.7-2 COP vaikka ulkona on 20. Jos nostan pyyntiä niin ottoteho nousee 2400-2500w korville ja lämmöntuotto jää tuohon 3500w hujakoille.

Eli olisi mielekästä saada tuo säätämään vähän paremmin.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Juu, pitää vielä kysyä tonyltä sitä myynti puolta ja vakuutella jotta kyllä ne saadaan asennettua paikolleen.
Kadehdittavan hyvin hyrrää haraldilla pumppu minuun verrattuna. Liekö mulla epäsopiva täytös tai kk.kierukka on huonompi ku levari...

Mut nyt ulti on pakkas levolla, näytti mittarin mukaan lattiaan menevän lämpöä 3,3kw teholla ja ulkona -27,5c
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jarzi sanoi:
Juu, pitää vielä kysyä tonyltä sitä myynti puolta ja vakuutella jotta kyllä ne saadaan asennettua paikolleen.

Tai mitä maksais koko ulkoyksikkö ohjaimen kanssa, olis meinaan tarvetta :)
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Ei oo tonystä kuulunu... Dotechilta lähtis controlleri reiluun 50€ hintaan mut postikulut mysteeri, tuota voi heidän mukaan käyttää ilman paineanturia, jos haluaa säästää kylmämiehen liksassa...
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jarzi sanoi:
Pitää kysyä, samaa oon itekki miettiny :)

5000E, 5500E ovat Amitimen valmistamia. 9000E voi olla sekä Gree että Amitime. Jos 9000E ulkoyksikön tarrassa on kirjoitettu Amitime sitten asia on selvä. Tony asioi Amitimella jos Greella ei ole samaa nimimerkkia.

Jos kysymys on vain ulkoyksikkosta sekä sisäyksikkon kortista ohjaimen kanssa sitten saa kokonaisen Amitime tai ES laitteen vesipumpun kanssa nopeasti.
Jos halutaan vain varaosia sitten pitää ottaa selvää valmistajasta.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Lisää havaintoja 9000EEV:n käyttäytymisestä osakuormalla:
Näyttää siltä että olisi todellakin hyvä ajaa se Ulti jonkun verran alle maksimitehon, silloin voi olla että lämmöntuotto on joka suurempi kuin maksimiteholla. Lisäksi (ainakin minulla) ne kuumakaasut ovat todella kylmiä maksimiteholla,pakkasilla (nyt n. -14C). Kuumakaasut mittaan tosin sisäyksikön sisääntulon kohdalla, eli ei ihan oikea mittauspaikka.

Kaaviosta alla kävin siis säätämässä pyynnin 32-->30 aamulla n. 8:25, jolloin näkyy että
- ottoteho laski 2500 --> 2000W
- tuotto nousi 4000--> 4500 W
- kuumakaasut nousivat vähän (32-->40)

Sulatuksen jälkeen (n 10:00) olisi pitänyt ainakin hetkellisesti nostaa pyyntiä, nyt ottoteho jäi 1500-1700 vaiheille, ja tuotto siten alemmaksi.

Ulti reagoi aika erikoisesti, joskus nopeasti ja joskus hitaasti siihen pyynnin muutokseen. Eli pitää vissin alkaa seuraamaan sitä ja automatisoimaan....

Onko kukaan huomannut vastaavaa vai onko tuo vaan mun yksilön käyttäytymistä?
 

Liitetiedostot

  • Ulti2016-01-18.PNG
    Ulti2016-01-18.PNG
    30,9 KB · Lukukerrat: 363
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Andres sanoi:
5000E, 5500E ovat Amitimen valmistamia. 9000E voi olla sekä Gree että Amitime. Jos 9000E ulkoyksikön tarrassa on kirjoitettu Amitime sitten asia on selvä. Tony asioi Amitimella jos Greella ei ole samaa nimimerkkia.

Jos kysymys on vain ulkoyksikkosta sekä sisäyksikkon kortista ohjaimen kanssa sitten saa kokonaisen Amitime tai ES laitteen vesipumpun kanssa nopeasti.
Jos halutaan vain varaosia sitten pitää ottaa selvää valmistajasta.

Mitäs toi Amitime paketti edullisimmillaan kustantaa, 9000E vastaava siis?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

AVH-24V1DE (ES AWH-9) 2600.- rahdin kanssa, tai 2167.- jos ALV0.
http://www.coolhouse.ee/AVH-24V1DE%20ECO.htm
Sisäyksikko- putki putkessa lämmönvaihdin (levyvaihdin 11 kW mallissa), eri lämmönvaihdin sähkö 3kW omalla ohjaukskaavalla, vesipumppu . Sisäyksikkon saa laittaa kokonaisuutena vesisäiliön viereen lämmityksen paluuputkelle .
Tai sitten käyttaa vanhan vesitankin kierukkaa.(Myös veden lämpöanturit sisäyksikkolta tankille).
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Andres sanoi:
AVH-24V1DE (ES AWH-9) 2600.- rahdin kanssa, tai 2167.- jos ALV0.
http://www.coolhouse.ee/AVH-24V1DE%20ECO.htm
Sisäyksikko- putki putkessa lämmönvaihdin (levyvaihdin 11 kW mallissa), eri lämmönvaihdin sähkö 3kW omalla ohjaukskaavalla, vesipumppu . Sisäyksikkon saa laittaa kokonaisuutena vesisäiliön viereen lämmityksen paluuputkelle .
Tai sitten käyttaa vanhan vesitankin kierukkaa.(Myös veden lämpöanturit sisäyksikkolta tankille).

Kiitos tiedosta!
Ja oliko vielä 5-6kw versioita olemassa?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Käykö tuo AVH-24V1DE ulkoyksikkö suoraan Ultin 5000EEV:n tilalle kun käytössä on kuumakaasukierukka varaajan sisällä (vesitankin kierukka). Jos käy niin mikä on pelkän ulkoyksikön hinta?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

#timo# sanoi:
Käykö tuo AVH-24V1DE ulkoyksikkö suoraan Ultin 5500EEV:n tilalle kun käytössä on kuumakaasukierukka varaajan sisällä (vesitankin kierukka). Jos käy niin mikä on pelkän ulkoyksikön hinta?

5000 sarjalaisissa on 1/4 ja 1/2 tuuman putket, noissa isommissa 3/8 ja 1/2 tuuman putket.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Andres sanoi:
AVH-24V1DE (ES AWH-9) 2600.- rahdin kanssa, tai 2167.- jos ALV0.
http://www.coolhouse.ee/AVH-24V1DE%20ECO.htm
Sisäyksikko- putki putkessa lämmönvaihdin (levyvaihdin 11 kW mallissa), eri lämmönvaihdin sähkö 3kW omalla ohjaukskaavalla, vesipumppu . Sisäyksikkon saa laittaa kokonaisuutena vesisäiliön viereen lämmityksen paluuputkelle .
Tai sitten käyttaa vanhan vesitankin kierukkaa.(Myös veden lämpöanturit sisäyksikkolta tankille).

Onkohan joku saanut kaivettua kunnon manuaalin tästä laitteesta? Kuulemma siinä on USB-paikka jonka kautta saa firmikset päivitettyä, mutta onko mitään fiksuja tapoja etäseurantaan/ohjaamiseen?

Coolhouse on ihan Tallinnan lähellä, onko joku jo käynyt siellä hakemassa?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

kallek sanoi:
Kiitos tiedosta!
Ja oliko vielä 5-6kw versioita olemassa?
Tuolla näyttäs vielä olevan:
http://www.hanakatverkkokauppa.fi/epages/Hanakat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Hanakat/Products/5398037

harald sanoi:
Onkohan joku saanut kaivettua kunnon manuaalin tästä laitteesta? Kuulemma siinä on USB-paikka jonka kautta saa firmikset päivitettyä, mutta onko mitään fiksuja tapoja etäseurantaan/ohjaamiseen?
Liekkö kellään vielä tuota uudempaa ohjainta josta nuo herkut löytyy? Tuo on kait vasta kesällä julkastu. Tai ainakin keväällä oli vielä kehityksen alla.
 
Takaisin
Ylös Bottom