Katkokäynnin syy/vähentäminen?

Pelus

Aktiivinen jäsen
Ei pitäs olla. 8:11 tehot tippu alas 13 minuutiksi.
Miks ei pitäis olla? Onko sulatussykleistä jonkinlaista havaintoja, miten usein sulattelee vaikkapa tuossa 9 asteen pakkasessa? Miten kauan käy sulatuksen jälkeen? Kun sitten pysähtyy, onko todettu että ei pysähdy uuteen sulatukseen? Tuleeko sulatusvesiä miten paljon?
 

Username

Aktiivinen jäsen
Miks ei pitäis olla? Onko sulatussykleistä jonkinlaista havaintoja, miten usein sulattelee vaikkapa tuossa 9 asteen pakkasessa? Miten kauan käy sulatuksen jälkeen? Kun sitten pysähtyy, onko todettu että ei pysähdy uuteen sulatukseen? Tuleeko sulatusvesiä miten paljon?
Idle 8:11
Sulatus 8:24
Lämmitys 8:29
Idle 9:24
Lämmitys 9:37
Sulatus 9:51
Lämmitys 9:57->

Vettä ei paljoa tule. Hienoa graafia ei ole.
 

Pelus

Aktiivinen jäsen
Alhaalla on lämmitystä, nouseehan sieltä vähän.
Millaisella vauhdilla tuo puhaltaa? Olisiko virtaus sisäyksiköltä eteenpäin sen verran pieni, että pumpun oman lämmöntuoton lisänä alakerrasta nouseva lämpö pääsee lämmittämään tuon sisäyksikön ympäristön. Kokeilisin pienentää pyyntiä vähän, ja lisätä puhallusta, jotta tuo sisäyksikön ympäristö tuulettuisi paremmin. Kait tuo jonkinlainen synkronointiongelma on ylä- ja alakerran välillä. Mystinen on tuo tauko, liekö sattumaa että se on noissa molemmissa tuon 13 min mittainen? Eihän mitään ajastuksia kuitenkaan ole päällä?
 

Username

Aktiivinen jäsen
Millaisella vauhdilla tuo puhaltaa? Olisiko virtaus sisäyksiköltä eteenpäin sen verran pieni, että pumpun oman lämmöntuoton lisänä alakerrasta nouseva lämpö pääsee lämmittämään tuon sisäyksikön ympäristön. Kokeilisin pienentää pyyntiä vähän, ja lisätä puhallusta, jotta tuo sisäyksikön ympäristö tuulettuisi paremmin. Kait tuo jonkinlainen synkronointiongelma on ylä- ja alakerran välillä. Mystinen on tuo tauko, liekö sattumaa että se on noissa molemmissa tuon 13 min mittainen? Eihän mitään ajastuksia kuitenkaan ole päällä?
3/6, enempää ei voi laittaa. Alakerran lämpö varmasti vaikuttaa. Ei tuossa ihmetytä oikeastaan kuin tuo ettei tehoja tiputeta vaikka tauot jäävät noin pieniksi.
Ei ole ajastusta.
 

Username

Aktiivinen jäsen
Kävi ilman katkoa -15c kelissä yön.
Ottoteho nousee jos puhallusta nostaa, ja sitten menee katkolle, no ominaisuus.
 

Luukku

Vakionaama
Täällä heitti katkolle ekan kerran. Olin pakkasen takia nostanut tarveohjauksen 80%:in yöksi ja lämmäytin uunin aamulla ja keli lauhtui keskipäivällä auringon lämmöstä niin alkoi katkoa. Pienensin tarveohjauksen 65%:in.
 

Liitteet

  • DE3D96FE-33B3-4AD6-86BA-F5AAED57EAC2.png
    DE3D96FE-33B3-4AD6-86BA-F5AAED57EAC2.png
    716,3 KB · Katsottu: 175

B12

Aktiivinen jäsen
Mitsu LN25 näkyy pyörivän pienimmillään n. 105W tehoilla. katkolla pelkkä puhallin 13W. Olkkariin paistaa aurinko suoraan sisäöän ja lämmittää jo.

1680509876162.png
 

DtiJ

Jäsen
Tämä Panasonic LZ25TKE vie kyllä voiton surkeimmassa toimintalogiikalla kun vaaditaan pientä tehoa. Siirsin anturin sisäyksikön sisäpuolelta laitteen kylkipuolelle mutta ei sekään tainnut oikein riittää. Vähän parani kyllä. Tulos alla. Tuollaista pätkintää kun tekee koko päivän niin lopputulos on huono lämmöntuotto ja suorasähkö ottaa vallan. Hiljainen se kyllä on, siitä pluspisteet. Täytynee tehdä joku jatkojohto varmaan anturille, auttaisikohan...
1681763620832.png
 

PolyEsko

Vakionaama
En nopsaan löytänyt mikä on Panasonic LZ25TKE minimiottoteho lämmitykselle, mutta pätkiihän normi sähköpatterikin, jos/kun lämpöä ei tarvita niin paljoa, että oltava koko ajan päällä. Jos panassa olisi joku 200 Watin minimiteho, niin silloin pätkisi vähemmän.

Meikun LN pätkii kyllä aina alle -10 asteen lämmöissä. Sitä enemmän mitä lämpimämpää. Tutunnnäköistä käyrää siis. Nyt kevätlämmöissä huilailee tosin monta tuntiakin peräkanaa.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Itse ajelen ILPiä näin välikelillä ulkoisella IR-ohjaimen ajastimen avulla vain aamuyöllä/aamulla (04-10) ja illalla (20-22). ;)
 

Husky

Hyperaktiivi
Tämä Panasonic LZ25TKE vie kyllä voiton surkeimmassa toimintalogiikalla kun vaaditaan pientä tehoa. Siirsin anturin sisäyksikön sisäpuolelta laitteen kylkipuolelle mutta ei sekään tainnut oikein riittää. Vähän parani kyllä. Tulos alla. Tuollaista pätkintää kun tekee koko päivän niin lopputulos on huono lämmöntuotto ja suorasähkö ottaa vallan. Hiljainen se kyllä on, siitä pluspisteet. Täytynee tehdä joku jatkojohto varmaan anturille, auttaisikohan...katso liitettä 86340
Edelleen vähän mietityttää, että jos samalla sähkönkäytöllä X aikaa ajetaan systeemiä ylös ilman lämmöntuottoa ja ajan Y tuotetaan lämpöä, niin jos X/Y alkaa olla luokkaa 1, niin COP puolittuu. Mikä lie tuo suhde noissa 7min silpaisuissa - onko @DtiJ mittaillut, koska lämmintä alkaa tulla SY:stä tuossa tilanteessa?
Ruåtsin fåårumilla X ajaksi epäiltiin niin pitkiä aikoja, etten sentään niihin usko ja saa tuosta mielikuvan, kun joskus ehtii mittailla kauanko kestää.
Ja Cloudin mukaan tuo syö sähköä yllättävän paljon stopissakin, mutta sepä ei näykään tuossa kuvassa niin tapahtuvan, mikä on erittäin mielenkiintoista hlökohtaisella tasolla.

Itsellä on LZ25TKE:n veljeskone eikä aiemmin talvella säästöhyöty ollut sitä mitä luulin ollenkaan, mutta ehkä joskus on aikaa syventyä asiaan paremmin. Olisi mukava nähdä NZ25YKE:n mitattuja sähkökulutuksia, jos joku olisi mitannut, mutta tuskin eroaa tuosta, niin ties jos katkokäynti kuitenkin kaikesta huolimatta on meillä vienyt säästöetua.

Tämä onkin samaa sukua sille, mitä jossakin toisessa ketjussa pohdiskelin, että olisiko syytä laittaa manuaalisesti stoppiin, niin voisi isommalla lämpöpyynnillä sitten pätkissä ajaa kenties paremmalla hyötysuhteella:
Itse ajelen ILPiä näin välikelillä ulkoisella IR-ohjaimen ajastimen avulla vain aamuyöllä/aamulla (04-10) ja illalla (20-22). ;)
 

Husky

Hyperaktiivi
En nopsaan löytänyt mikä on Panasonic LZ25TKE minimiottoteho lämmitykselle, mutta pätkiihän normi sähköpatterikin, jos/kun lämpöä ei tarvita niin paljoa, että oltava koko ajan päällä. Jos panassa olisi joku 200 Watin minimiteho, niin silloin pätkisi vähemmän.
NZ25YKE:n tiedoissa sanotaan minimitehoksi 850W lämmityksessä, mutta DtiJ:n kuvan perusteella se ei taida pitää paikkaansa toivottavasti, vaikka onkin eri kone.
 

DtiJ

Jäsen
Panasonicin PDF:stä poimittua, minimiteho olisi ehkä 140W.... mutta käytännössä, kun se aloittaa lämmityksen, niin eipä se malta pysyä niin matalassa teholukemassa. 370~400W se oikeasti lienee, sillä sitten kun suostuu puhaltamaan pätkimättä, ei se tuon alle mene.


1681833666364.png


1681834700923.png
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Panasonicin PDF:stä poimittua, minimiteho olisi ehkä 140W.... mutta käytännössä, kun se aloittaa lämmityksen, niin eipä se malta pysyä niin matalassa teholukemassa. 370~400W se oikeasti lienee, sillä sitten kun suostuu puhaltamaan pätkimättä, ei se tuon alle mene.
FD35 Mitsussa minimi jossain 300 W kieppeillä eli noin 1000 W antoteho. => Kannattaa ajella laitetta ajastuksella. näin aurinkoisella kelillä. ;)
 
  • Tykkää
Reactions: iro

DtiJ

Jäsen
Ultimaattinen hallintatapa löydetty Panasonicille, ja tulee käyttöön itselläni muillekin vastaaville ilpeille.

Se on:

- Broadlink RM4 Mini + lämpötila-anturi kaapeli. 26 euroa aliexpressistä.
- Home Assistant

Panan oma automaatti-toiminto kun on aivan susi, ei vaan toimi, niin jotain oli keksittävä kun muuten saa räplätä nappuloita joka päivä, tai muuten se joko jäähdyttää tai lämmittää aivan liikaa, tai tekee automaatilla ihan mitä sattuu, tai on tekemättä yhtään mitään.

NYT: laite sammuksiin kun ei tarvitse tehdä mitään, laite jäähdytystilaan kun tarvii jäähdyttää, laite lämmitystilaan kun tarvii lämmittää.

Broadlink wifi-infrapuna purkki on siis jumalan lahja ilpeille joissa ei ole toimivaa Automaattiasentoa, nyt toimii niinkuin pitääkin, eikä enää tarvitse vaivata päällään missä asennossa ilppi on.

1686686484458.png
 

Username

Aktiivinen jäsen
Tossa on lisä ilmanohjain millä ilman saa yläviistoon. Käy selvästi pidempiä pätkiä, tänään pisin 50min.
 

Husky

Hyperaktiivi
Tämähän olikin hyvä ketju.
Nyt on nimittäin selvinnyt, että tuo NZ25YKE on pitkiä aikoja käynyt todella pahaa katkoa, eli ryntäilee isolla teholla vain 3min vetoja ja jatkaa sitä loputtomiin -2....+10 lämmityskeleillä mitä nyt ollut tähän asti.

Ja korjataan tuota aiempaa virheellistä kommenttia, niin tässä on papereissa minimiteho 165W ja sitä tämä ei toistaiseksi ole lähellekään päässyt vaan minimissään menee 400W teholla, mikä on liikaa meidän tupaan.
No, voi tuo tuosta kylmissä keleissä paremmaksi mennä - seurataan.

Mielenkiintoista, että DtiJ:llä ollut samaa havaintoa näkojään toisesta Panasta!
Onko @DtiJ maisemissa, että onko uusia havaintoja katkoilusta?
Ja onko näkynyt tuota älytöntä 3min kellokatkoilua, mitä NZ tekee? Seurasin yksi kerta kellon kanssa tuntitolkulla tuota, niin jonkun softaparametrin on selvästi joku ääliö laittanut 3 minuutin arvoon

Panasonicin PDF:stä poimittua, minimiteho olisi ehkä 140W.... mutta käytännössä, kun se aloittaa lämmityksen, niin eipä se malta pysyä niin matalassa teholukemassa. 370~400W se oikeasti lienee, sillä sitten kun suostuu puhaltamaan pätkimättä, ei se tuon alle mene.


katso liitettä 86347

katso liitettä 86348

Tossa on lisä ilmanohjain millä ilman saa yläviistoon. Käy selvästi pidempiä pätkiä, tänään pisin 50min.
Sanoisin, että meillä on päinvastoin eli kun laittaa alaviistoon niin auttaa vähän katkoiluun. Ei kauhean isoa vaikutusta kyllä ole. NZ:aa ei saa yläviistoon osoittamaan.
 

Rh-

Tyhjäkäynnillä
Gree Fairy vetäny koko yön 4h kuumaa, 30min sulatus ja huilia tahdilla.

Puhalluksen pito täysillä on se ratkaisu.
 

DtiJ

Jäsen
Tämähän olikin hyvä ketju.
Nyt on nimittäin selvinnyt, että tuo NZ25YKE on pitkiä aikoja käynyt todella pahaa katkoa, eli ryntäilee isolla teholla vain 3min vetoja ja jatkaa sitä loputtomiin -2....+10 lämmityskeleillä mitä nyt ollut tähän asti.

Ja korjataan tuota aiempaa virheellistä kommenttia, niin tässä on papereissa minimiteho 165W ja sitä tämä ei toistaiseksi ole lähellekään päässyt vaan minimissään menee 400W teholla, mikä on liikaa meidän tupaan.
No, voi tuo tuosta kylmissä keleissä paremmaksi mennä - seurataan.

Mielenkiintoista, että DtiJ:llä ollut samaa havaintoa näkojään toisesta Panasta!
Onko @DtiJ maisemissa, että onko uusia havaintoja katkoilusta?
Ja onko näkynyt tuota älytöntä 3min kellokatkoilua, mitä NZ tekee? Seurasin yksi kerta kellon kanssa tuntitolkulla tuota, niin jonkun softaparametrin on selvästi joku ääliö laittanut 3 minuutin arvoon




Sanoisin, että meillä on päinvastoin eli kun laittaa alaviistoon niin auttaa vähän katkoiluun. Ei kauhean isoa vaikutusta kyllä ole. NZ:aa ei saa yläviistoon osoittamaan.

Mulla ongelman ratkasi se että:
- ohjaan täysin ulkoisella termostaatilla
- pyyntilämpötila panassa on oltava riittävästi yli tarpeen (muistaakseni 21->24 tai jotain tätä luokkaa eli vähintään +3 tms halutun päälle)
eli se lähtee "pedaali pohjassa" lämmittämään riittävän pitkäksi aikaa sitten kun on tarvetta, eikä lopeta muutaman minuutin kuluttua kun on lämmittänyt omat kainalonsa....
- Ulkoisella infrapunakaukosäätimellä sitten sammutetaan kun lämpötila huoneissa lähentelee haluttua, ja vastaavasti
- laitetaan takaisin päälle kun alkaa lämpötila olla tippunu tarpeeksi.

Puhalluksen kun laittaa LOW:lle (automaatin sijaan), niin se pitää paremmin tehot ~400W:ssä. Automaattisella puhallusnopeudella se käyttää isompia tehoja enemmän ja pidempään, vaikka tavoitelämpötila sinänsä on sama. Alla olevassa kuvassa näkyy LOW ja Auto puhallusnopeuksien ero (yöaikaan hiljaisempi LOW, päivällä äänekkäämpi Auto). Matalalla nopeudella lämpö leviää huonommin koko taloon, joten korostunee hieman tuo ilmiö jossa se lämmittää lähinnä itseään eikä nosta varsinaista huonelämpötilaa kunnolla.

Kannattaa kokeilla eri puhallusnopeuksia automaatin sijaan sekä nostaa pyyntiä jos mahdollista. Tällöin tosin ongelma voi olla tuo että se pitää saada manuaalisesti huilaamaan (eli OFF asentoon koko laite), muuten alkaa tulla liiankin lämmin.... Tuosta tuli mieleen että jospa OFF-asennon sijaan infrapunalla käskyttäisikin sille vain hyvin matalan pyynnin, nii ei tarvitsisi käskeä laitetta kokonaan pois päältä... :hmm:


1700749781510.png
 

Husky

Hyperaktiivi
Kiitos. Jotakin tuollaista radikaalimpaa täytyy kohta alkaa miettiä, ellei tuo tokene. No pääkäyttökeliä eli -10....+10 keliä tässä jo nähty ja sisällä kylmä tai kuuma ja muut lämmönlähteet kuumana tai kylmänä niin voi alkaa sahata tuota älytöntä sohlausta. Sitten toisena päivänä ei sahaa eli pienestä voi saada tuon slaagin ja kun saa tuon päähänsä niin ei lopeta itsekseen sitä ellei peliin puutu.

Meillä ei ole suht pienilläkään puhalluksilla ongelmana lämmön leviäminen. Eli sen perusteella ei jää lämpö pyörimään koneen ympärille.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Meillä ei ole suht pienilläkään puhalluksilla ongelmana lämmön leviäminen. Eli sen perusteella ei jää lämpö pyörimään koneen ympärille.
Laitappa kuva sisäyksikön asennuspaikasta, niin katsellaan onko siinä mitään mitä voisi vielä korjata. :)

Tuossa näkyy tuo imuilma-anturin paikka tuossa kennon päällä. Sen voi kokeeksi siirtää vaikka laitteen sivulle.
1700754201625.png
 
Viimeksi muokattu:

Husky

Hyperaktiivi
Joo, tuota anturin ropaamista on syytä harkita.

Tuossa on vino katto ja varsin hyvin tilaa eteen ja ylös. Se ei oikein näy tuossa kuvassa.
Edessä on tilaa hyvin. Vasempaan seinään on SY:stä yli 80cm, mikä varmana piisaa.

Ja kuten sanottu, lämpö leviää hyvin sekä valokuvassa vasemmalla olevan oven kautta makkariin, mikä on todella positiivinen yllätys ja silti lämmitttää myös piirrustuksen oikeassa yläkulmassa olevan huoneen (jaa kuva taitaa olla 90 astetta kääntyneenä) ja tietenkin keittiön.
KHH:n ovellakin tuntuu puhallus, mutta sinne ei taida niin lämpöä mennä.

Että hieman tuntemattomia ovat virtaukset kun olisi luullut että helpommin menee KHH:n kuin kahden käännöksen ja oviaukon jälkeen makkariin, mutta toimii siis aivan erinomaisesti lämmönjako tällä ja tehot piisaa. Mutta se oli tiedossa jo ennen ostoakin, että tehoja näissä on liikaakin, kun apulämmittimiä lähtökohtaisesti ovat.

Ei tähän tupaan ikimaailmassa, kaikki hupisähkön lämmitysvaikutuskin nollilla, tarvittaisi niin paljoa lämpöä mitä tuo puhkuisi 1kW ottoteholla saati sitten täysteholla.

Ja huomautan, että en sulata sitä, että isolla teholla turhaan rynnii, jotta pääsee katkolle. Jos olisi ilmaoikosulku, niin tietysti on sallittua mennä katkolle, mutta tuo olisi jokatapauksessa vasta sekundäärinen ongelma ja varsinainen ongelma on tehoryntäily.

JK. Voiko kenenkään mielestä olla järkevää, että katkoilun yhteydessä tuo puhaltaa noin 60 asteista?!?!
Laitoin lämpötila-anturit noin 15cm päähän eteen ihan vain nähdäkseni mihin suuntaan lämpötila menee, niin näyttivät lähes 55 astetta ja varmana oli sekoittunut huoneilmaan noin kaukana eli voi olettaa, että oli 60 lähempänä kennoa.
Järkevä olisi himmailla tehoryntäystä tasolle 35 astetta ulostuleva, niin käyntiaika/pauseaika-suhde kasvaisi huomattavasti.
 

Liitteet

  • Screenshot_20231123-201750_Gallery.jpg
    Screenshot_20231123-201750_Gallery.jpg
    152,7 KB · Katsottu: 144
  • 20231123_201307.jpg
    20231123_201307.jpg
    196,7 KB · Katsottu: 137
Viimeksi muokattu: