Kiinan VILP - osa III - DIY miehen paluu

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja nf-50
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Kiinan VILP - osa III - DIY miehen paluu

nf-50 sanoi:
Joko Janti (tai joku muu) on onnistunut löytämään tuolle Service manuskaa?

Tässä taisi olla hiukan vanhempi versio ulkouksiköstä MOF-24HDN1-QC2W
http://midea-poland.pl/_media/dok_tech/2.inverter/1.scienne/seria_VERTU/service_manual_of_MSV1-0912HRDN1-QC2.pdf
 
Vs: Kiinan VILP - osa III - DIY miehen paluu

janti sanoi:
Tässä taisi olla hiukan vanhempi versio ulkouksiköstä MOF-24HDN1-QC2W
http://midea-poland.pl/_media/dok_tech/2.inverter/1.scienne/seria_VERTU/service_manual_of_MSV1-0912HRDN1-QC2.pdf

Tattis. Tuon olinkin jo nähnyt aiemmin jossain. Ainut mikä tuosta ei selviä ja mikä eniten kiinnostaa on tuo EEV säädön
logiikka (tai sen puute).

Olen tehnyt KVG harjoituksia jo kyllästymiseen asti, mutta mistään en ole löytänyt VARMAA tietoa siitä miten tuon EEV säätö toimii...
 
Vs: Kiinan VILP - osa III - DIY miehen paluu

Mä oon seuraillut oman 10 pro premierin logi käppyröitä tässä jonkin aikaa, eiks toi sun lähtökohtas oo samaa sarjaa vaan isompi?
Lämmitysjakson ekan vajaa 10 min se lähtee jollain logiikan arpomalla eevn avautumalla sen jälkeen se saattaa saada samalla otolla joskus aikaan pari astetta lämpöisempää ilmaa. Ei sitä taideta paljon säätää. Osateholla tekee kahden asteen sahalaitaa tasaisella ottoteholla. Yleensä puhalluslämpö seuraa ottotehoa.
 
Vs: Kiinan VILP - osa III - DIY miehen paluu

nf-50 sanoi:
Eipä oikeastaan. Kaikenlaista on kokeiltu ilman suurempaa menestystä.
Tällä hetkellä anturit ovat:
- Ulkoyksikkö: Kaikki anturit ilman huijausta normaalipaikoillaan.
- "Sisäyksikkö": Pipe-temp anturi levariin tulevassa kuumakaasuputkessa, ei huijausta. Puhallusilma-anturi: Kiinni levarilta lähtevässä vesiputkessa, huijausvastus käytössä.

Näyttää siltä, että EEV:ä kyllä säädetään. Käyrissä on sennäköisiä "pomppuja" (ks. kuva).

Noin suuret pomput ei välttämättä johdu eevn säätelystä, luultavammin se säätää kompuran taajuutta.
Sullahan ei oo ottotehon reaaliaikaista mittausta?


Ainut asia johon en ole oikein päässyt kiinni on se, että tuo EEV säätö "sekoaa" kun ulkolämpö tippuu n. -11 asteeseen.
Tämän jälkeen alkaa käyrät näyttää tältä:

Ei ole tuo logiikka vielä oikein auennut, tutkimukset jatkuu...
Mulla säätyy portaittain ottoteho ulkolämpötilan mukaan ja yks porras on n. -10 asteessa.
Sitten se alkaa piirtään tuollaista tasapäistä käppyrää kun tehot loppuu
 