Kokemuksia Panasonic Vilpistä?

Susanne

Jäsen
Haluisin kuulla teiltä kokemuksia miten on toiminut? Onko ollut luotettava?

Muutama ihminen sanonut huonoa palautetta ja saatiin hyvä tarjous tästä. Haluisin kuulla käyttökokemuksia, kiitos.
 

VesA

In Memoriam
kyllä tämä haara paras on - mutta ei noita R32 -malleja ole ehditty juuri koetella. Ei niistä vanhemmistakaan ole tänne mitään erityistä pahaa kuulunut - ja täällähän korostuvat ongelmat, ei toimivista kukaan kirjoita. Ainoa paikka jossa voi seurata normaalia menoa on käyttökertomukset osio, jos joku siellä Panan kuulumisia ylläpitää. On tuolla pari Panaa:

 

Lare

Tulokas
Uutena jäsenenä en tiedä olenko oikeassa ketjussa mutta kysyisin erästä asiaa. Minulla on vilp Panasonic Aquarea WXC12H9E8. Olen huomannut että vastus ei mene päälle kovemmallakaan pakkasella. Kysyisin että tarkoittaako järjestelmän määrityksen kohta pakota lämmitin juuri vastuksen toimintaa. Tällä hetkellä se on asetettu manuaali asentoon,joten pitäisikö se olla automaatti asennossa? Termiä pakota lämmitin ei ohjevihossa ole avattu sen kummemmin, ilmeisesti joku google kääntäjän käännös. Vai onko valikossa joku toinen kohta vastuksen käytölle.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Onko ollut kylmä talossa tai suihkussa? Panasonicit on palstalla tunnettu aikamoisina pakkastyöjuhtina.

Turha pakottaa vastuksia jos kompurakin riittää :)
 

Ton1A

Vakionaama
Täällä on 9 kW malli WH‐MXC09H3E8. -21°C pakkasyö ei ollut niin kylmä että tuon olisi tarvinnut turvautua vastuksiinsa. Niiden käyttö on kyllä asetuksista sallittu, käyttötunnit edelleen 0.
 

Lare

Tulokas
Onko ollut kylmä talossa tai suihkussa? Panasonicit on palstalla tunnettu aikamoisina pakkastyöjuhtina.

Turha pakottaa vastuksia jos kompurakin riittää :)
Täällä on 9 kW malli WH‐MXC09H3E8. -21°C pakkasyö ei ollut niin kylmä että tuon olisi tarvinnut turvautua vastuksiinsa. Niiden käyttö on kyllä asetuksista sallittu, käyttötunnit edelleen 0.
Kovemmalla pakkasella -15 tuotta kompuralla max 40 astetta kun patterikiertoiseen taloon toivoisi vähintään yli 50 asteista. Aloin epäillä ettei vastus mene päälle. Nyt tuottaa ongelmaa löytää mistä sen näkee onko vastus kytketty päälle.
 

Pretor

Aktiivinen jäsen
Kovemmalla pakkasella -15 tuotta kompuralla max 40 astetta kun patterikiertoiseen taloon toivoisi vähintään yli 50 asteista. Aloin epäillä ettei vastus mene päälle. Nyt tuottaa ongelmaa löytää mistä sen näkee onko vastus kytketty päälle.
Minkälaiset lämmityskäyrät on käytössä? Vai tekeekö kone vakiolämpöistä vettä?
Mikä on lämmityksen dT?
Paljonko on koneelle menevän (patteri)veden lämpö?
Haiskahtaa äkkiseltään, että siellä on käytössä käyrä/vakiolämpö esim. max40'c, sillä ei tuo todellakaan hyydy noissa keleissä ja vastauksia ei tarvita.
Lähtisin nyt kuitenkin etsimään ensin niitä syitä, mikä asetus on mahdollisesti pielessä, ennen kuin alkaisin väkisin lämmittämään vastuksella.

 
Viimeksi muokattu:

Lare

Tulokas
Minkälaiset lämmityskäyrät on käytössä? Vai tekeekö kone vakiolämpöistä vettä?
Mikä on lämmityksen dT?
Paljonko on koneelle menevän (patteri)veden lämpö?
Haiskahtaa äkkiseltään, että siellä on käytössä käyrä/vakiolämpö esim. max40'c, sillä ei tuo todellakaan hyydy noissa keleissä ja vastauksia ei tarvita.
Lähtisin nyt kuitenkin etsimään ensin niitä syitä, mikä asetus on mahdollisesti pielessä, ennen kuin alkaisin väkisin lämmittämään vastuksella.

Käyrä on kyllä käytössä niin että 60 astetta asetettu -8 asteeseen. Meillä on kyllä aika iso talo ja öljy hoitaa kovimmat kelit mutta tekisi mieli testata kuinka pitkälle vastusten kanssa pärjää. Kiitos engl. kielisestä manuaalista, selvitti asioita paremmin kuin mukana tullut
 

Pretor

Aktiivinen jäsen
Kovemmalla pakkasella -15 tuotta kompuralla max 40 astetta kun patterikiertoiseen taloon toivoisi vähintään yli 50 asteista. Aloin epäillä ettei vastus mene päälle. Nyt tuottaa ongelmaa löytää mistä sen näkee onko vastus kytketty päälle.
Miksi -8'c tehdään 60'c, jos -15'c riittää noin 50'c?
Avaas nyt vähän kuinka iso talo ja minkälainen lämmönjako.
Miksi -8'c kelissä tarvitsee tehdä 60'c vettä lämmityskiertoon,? Yksilehtisiä pattereita, tehdään liian lämmintä ja shuntilla/patteritermostaateilla säädetään lämpöjä? Lämmityksen kiertovesipumpun säädöt?


Edelleenkin... lähtisin niitä juurisyitä avaamaan, että miksi tarvitaan vastuksia jo pienissä pakkasissa tuon kokoluokan VILPillä. Joku tuossa yhtälössä mättää.
Meidän purueristeisessä patteritalossa (tosin puhallinkonvektoreilla lisättynä) 45'c vesi riittää jonnekin -25'c asti.
 

Rannanpoika

Jäsen
9 kWh pumppu, olen hakenut talolle melko sopivan lämmityskäyrän talveksi (28-48C), asettanut hieman 7 vrk ajastuksia ja sen jälkeen voinut unohtaa laitteen hyrisemään itsekseen. 80 kWh talon max vuorokausikulutus oli kun keskilämpö oli -14C, lämpövastuksia on tähän mennessä käyttänyt 28 tuntia johtuen legionellatoiminnosta, ei -20 asteen pakkasesta. Kovempaa pakkasjaksoa odotellessa...
 

Liitteet

  • IMG_20220206_081207553.jpg
    IMG_20220206_081207553.jpg
    62,3 KB · Katsottu: 312

lmfmis

Vakionaama
Hyvä hardis, käsittämättömän epäselkeä manuaalit, josta asioiden toimintaa täällä foorumilla haarukoitu kymmeinä sivuja.

Jumittava vesipumppu on se pahin synti kuitenkin.
 

Juha1964

Aktiivinen jäsen
Jumittava vesipumppu on se pahin synti kuitenkin.
Juu
Siihen ei auta edes aktivoidut käyttöohjeen mukaan lopulta aktivoidut apuvastukset tai jäätymissuojat. Näiden kokemusten takia itsekin arvostan täältä saatua etukäteisvinkkiä:
Laita systeemii lämpöpumpusta erillään oleva vastus itsenäisellä termostaatilla ja virransyötöllä
 

Viilu

Tulokas
Kyllä. Nimenomaan HUONELÄMMITYS pitää olla KYLLÄ -asennossa.

Sama koskee myös SÄILIÖN lämmitystä.
Joo aikani tavailin suomen ja enkun kielisiä ohjeta, ja tulin samaan tulokseen. Eli huonelämmitys päälle, niin pitäisi lisävastukset tulla lämmityskäyttöön. Mutta mitäs tuolla säiliön lämmityksellä tarkoitetaan? Minulla on hybridivaraajassa LKV osa, joka on kytketty pumppuun. Otetaanko tuo pumpun lisävastus LKV käyttöön tuolla säiliön lämmitin ON/OFF asetuksella??
 