Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

timbba sanoi:
Vaikkakin RAFUn energiakulutus on minustakin melko isoa, niin täytyy nostaa hänelle hattua, että on saanut edes sitä pienennettyä. Ja ns."vihreysajattelijana" plussaa siitä, että öljy on korvattu ilpeillä :cool:. Ja tuo 2.7 vuosicop on ihan realistinen arvio minusta.
Puunpoltolla on oma vaikutuksensa lämmityskuluihin, nykyisin täällä menee ehkä 1 - 1,5 pinokuutiometriä vuodessa lähinnä saunan lämmittämiseen.
Yksi idea hyödyntää toimiston vajaakäytössä olevaa ILPpiä on ollut mielessä, nimittäin aikaisemman ulkoseinän osittainen purkaminen asunnon ja toimiston välistä. Toimisto oli alkujaan kylmä autotalli. Hyöty olisi kuitenkin rajallinen koska muutostyöhönkin menisi euroja yllättävän paljon. :)
 
J

Jaamäävai?

Vieras
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Yksi idea hyödyntää toimiston vajaakäytössä olevaa ILPpiä

Mitäpä jos siirtäisit sen vajaakäytössä olevan laitteen sinne asuinpuolelle, siellä kun olisi töitä tehtävänä... ;)
Eikä tulis paljoo kustannuksia saatavaan lisäsäästöön verrattuna. :)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

Jaamäävai? sanoi:
Mitäpä jos siirtäisit sen vajaakäytössä olevan laitteen sinne asuinpuolelle, siellä kun olisi töitä tehtävänä... ;)
Eikä tulis paljoo kustannuksia saatavaan lisäsäästöön verrattuna. :)
No - millä se toimisto sitten lämmitetään/jäähdytetään?
 
J

Jaamäävai?

Vieras
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
No - millä se toimisto sitten lämmitetään/jäähdytetään?

Olen ymmärtänyt aiemmista kommenteista, joilla suurta sähkön kulutusta on selitetty että siellä on kaikenlaista sähkönkuluttajaa niin paljon, että josko ne riittäis? Ja jos ei niin voiton puolelle jäisit vaikka lämmittäisit sitä 30m2 tilaa lisäks vaikka suoralla sähköllä.
Jäähdyttäminen... hmmm ::) Mites ois joku edullinen siirrettävä?
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

Jaamäävai? sanoi:
Olen ymmärtänyt aiemmista kommenteista, joilla suurta sähkön kulutusta on selitetty että siellä on kaikenlaista sähkönkuluttajaa niin paljon, että josko ne riittäis? Ja jos ei niin voiton puolelle jäisit vaikka lämmittäisit sitä 30m2 tilaa lisäks vaikka suoralla sähköllä.
Jäähdyttäminen... hmmm ::) Mites ois joku edullinen siirrettävä?
Ei kannata tehdä noin, oman tietooni ja kokemukseeni on varmempi luottaa tässä tapauksessa. Kiitos kuitenkin rohkeista ehdotuksista. ;)
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Pienet ovat lämmitystarpeet (412 W keski-ottoteho viimeisen 24 tunnin aikana)

Tai lämmitystarpeet ovat suuret, mutta suurin osa hoidetaan käyttösähköllä? Paljonko menee muuta sähköä vuorokaudessa?
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

Vastailen täällä jviirret esittämään kysymykseen loggausosastolla kokonaiskulutuksesta vuorokauden aikana.
Luku ei vastaa ihan täsmällisesti viimeisen graafin aikaa, mutta on ainakin suuntaa antava.
53 kWh on mennyt Valmet mittarin mukaan 18.11 klo 9:00 - 19.11 klo 9:00
Oman mittarin (EM23-DIN) mukaan samalla ajalla 55,0 kWh
Puita 0,00 kg
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Vastailen täällä jviirret esittämään kysymykseen loggausosastolla kokonaiskulutuksesta vuorokauden aikana.
Luku ei vastaa ihan täsmällisesti viimeisen graafin aikaa, mutta on ainakin suuntaa antava.
53 kWh on mennyt Valmet mittarin mukaan 18.11 klo 9:00 - 19.11 klo 9:00
Oman mittarin (EM23-DIN) mukaan samalla ajalla 55,0 kWh
Puita 0,00 kg

Eli keskimääräinen kulutus on yli 2000w/h, josta ilp kuluttanut 400w. Ei ole ihme ettei ilp:lle jää kuormaa, eikä säästöä synny. Suurin osa tuosta 1600w kulutuksestahan muutuu lämmöksi.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

Sinä olet ilmeisesti unohtanut toisen ILPin 30 m2 toimistossa, joka samaan aikaan on kuluttanut ottotehoa keskimäärin 267 W. Molemmat yhteensä siis 679 W keskimäärin (16,3 kWh/24h). Lämpöä ne ovat varovasti laskettuna tuottaneet yhteensä 3500 W antoteholla mittauksen aikana. Kuten monta kertaa aikaisemmin täällä foorumilla on todettu, on jokainen talo oma yksilönsä ja asukkaat antavat oman lisämausteen siihen. Jos käy baarissa syömässä, urheilutalolla saunassa ja suihkussa ja pesutuvalla, katselee TV-tä naapuritalossa ja talo on 8 - 12 tuntia päivässä tyhjänä, niin ei sitä silloin saa sähkölaskua syntymään millään.
Eiköhän tuo aihe ole jo loppuun kaluttu luu ja voisimme siirtyä hyödyllisempään, vaikka loggauksen arviointiin ja analysointiin. Katkokäyntikin on jo muuallakin foorumilla todettu COPpia nostavaksi 0 C yläpuolella (ainakin laatupumpuilla joissa DC-moottori) eikä laskevaksi. ;)
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Lämpöä ne ovat varovasti laskettuna tuottaneet yhteensä 3500 W antoteholla mittauksen aikana.

No höpö höpö. Mihin tuo lämpö on puhallettu? Ei se ainakaan sisälle ole jäänyt tai siellä olisi kuuma kuin saunassa.
Taitaa hitachin katkokäynti cop olla jossakin ykkösen tienoilla.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

Nyt tuli oikeata väittelyä - jokainen omalla tasollaan. Turvallisen kaukana aiheesta, joka taisi olla omat Hitachi SX8 loggaukseni. :eek:
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

No ei tuossa nyt vain ole mitään järkeä. +10asteessa taloa ei tarvi lämmittää ollenkaan ja puolenkymmentä astetta alempana sinne uppoaa jo yli 3000w??
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

Isohkoltahan tuo 3500W näillä keleillä tuntuu, saattaa johtua noista koticopeista, niitä kun ei pysty tarkasti laskemaan.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

pökö sanoi:
Isohkoltahan tuo 3500W näillä keleillä tuntuu, saattaa johtua noista koticopeista, niitä kun ei pysty tarkasti laskemaan.
En ole yrittänytkään laskea, otin vain esimerkkinä erään M kirjaimella alkavan pumpun COP "mittauksen" vastaavassa ulkolämpötilassa. Hitachi 18SX8 pienet kulutukset tulevat olemaan ikuinen mysteeri muille kuin niiden omistajille.
 

pökö

Kaivo jäässä
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tuntuuko se sittenkään isohkolta kun vertaa sitä vaikkapa erääseen m-kirjaimella alkaavaan koneeseeseen. Siellä puhalletaan leudoilla keleillä lämpöä Yli kilowatin teholla puolta pienempään tilaan rivariin jossa on vähintään yksi yhteinen lämmin seinä naapurin kanssa.
Tosin taas se epäluotettava koticoppi vaikuttaa laskuihin.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

pökö sanoi:
Tuntuuko se sittenkään isohkolta kun vertaa sitä vaikkapa erääseen m-kirjaimella alkaavaan koneeseeseen. Siellä puhalletaan leudoilla keleillä lämpöä Yli kilowatin teholla puolta pienempään tilaan rivariin jossa on vähintään yksi yhteinen lämmin seinä naapurin kanssa.
Tosin taas se epäluotettava koticoppi vaikuttaa laskuihin.

No kämpän vuosikulutus on se mikä loppuenlopuksi merkitsee enemmän kuin hetkittäiset antotehot tai koti-KOPit. ;)

Itse olen siinä onnekkaassa asemassa että voin verrata omia kulutuslukemia vastaavien kokoisten "yksi seinä lämmitetty" suorasähkö + takka asuntojen kulutuksiin.

Tässäpä pitempää vertailua, jossa on pyritty häivyttämään asuntojen sijainti- ja kulutustottumuserot. Laittakaapa omia Wh/m3/Cd-lukuja esille. :)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15826.0
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

janti sanoi:
Tässäpä pitempää vertailua, jossa on pyritty häivyttämään asuntojen sijainti- ja kulutustottumuserot. Laittakaapa omia Wh/m3/Cd-lukuja esille. :)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15826.0
Pitää tutustua ajan kanssa paremmin, jos löytyisi vaikka "kohtalontovereita".
Kiitos vinkistä, aina tulee vaan tuijotettua liikaa omaan napaansa. ;)
 

timbba

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Lämmitystarpeet vaan laskevat (364 W keski-ottoteho 120 m2 ILPissä viimeisen 24 tunnin aikana) kun ulkona on ollut keskimäärin +7,2 C (max 8,2 C ja min 6,3 C, suhteellinen kosteus RH ka. 91% max 97% ja min 84%).
Huonelämpötilat ovat tasaisesti 22 - 23 C ja ilmanvaihto suurimman osan aikaa (95%) minimiteholla. Aurinkoa ei ole näkynyt eikä puita ole poltettu ja sähköä on vuorokaudessa kulutettu keskimäärin 2250 W.

Graafissa koko ajan katkokäyntiä ja jos oikein laskin, niin noin 20 lämmitysjaksoa 3 tunnissa eli ehkä syklillä "5min lämmitystä ja 4min huilia". COP tuosta päätellen ei mikään järisyttävä taida olla. Jos nyt vaikka veikataan, niin aika tasan kolmea arpoisin sen olevan, kun se taas jatkuvalla käynnillä tai pitemmillä katkokäyntisykleillä voisi olla nelosesta ylöspäin jopa lähelle kutosta, jos nyt tuota esitettä on uskominen. Sun kulutuksella tuolla voisi olla vaikutustakin.. tosin ei se nyt euroissa huomia summia olisi vuosittain (olisko villinä veikkauksena muutamia kymppejä Smiley211006), mutta kuitenkin...
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

On kyllä käynyt mielessä pysäyttää ainakin toinen tai vaikka molemmat ILPit muutamaksi tunniksi vaikka päivällä, mutta sitten tulisi hirmuinen ottotehopiikki taas kompensoimaan poisjäänyttä lämmitystä.
Jopa sellainen ajatus on käynyt mielessä, että näillä melkein +10 C keleillä laittaisin ILPit seisomaan ainakin vuorokaudeksi ja siksi aikaa virittelisin lämmöt öljykattilan LKV:n kautta kun siellä on jatkuva kolmivaiheinen kWh seuranta OWL CM160 mittauksella. Tulisi lopullisesti todistettua ILPpien hyöty epäilijöille. Oikeampi ulkolämpötila kokeelle voisi olla jopa vähän alle tämän päivän mittausjakson ulkolämpötilan, pitää seurata sääennusteita. Viikonloppuna voisi olla helpompi järjestää kun on paremmin aikaa (jos on), kattilaveden 6 kW teholla lämmityssäädön trimmaaminen oikealle sisälämpötilalle vie oman aikansa myös. :)
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Tulisi lopullisesti todistettua ILPpien hyöty epäilijöille.

Öö, miksi? Eikö riitä että olet itse tyytyväinen 22.000kWh:n vuosikulutukseen?
 

timbba

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
On kyllä käynyt mielessä pysäyttää ainakin toinen tai vaikka molemmat ILPit muutamaksi tunniksi vaikka päivällä, mutta sitten tulisi hirmuinen ottotehopiikki taas kompensoimaan poisjäänyttä lämmitystä.

Tämä on esimerkiksi SONin toimesta todistettu, että pitkissä katkokäynneissä "kumulatiivinen COP vs hetkellinen COP" eivät juurikaan eroa toisistaan. Eli tällä lyhyellä ottotehopiikillä ei ole juurikaan merkitystä. Nythän sinulla näitä ottotehopiikkejä tulee 5 minuutin välein, joten se on minusta huolestuttavampaa.

Itse myös jumppaan ilppiä päälle ja pois plussakeleillä, mutta joudun tekemään sitä ajastuksilla tai manuaalisesti itse. Liitteenä kuva, josta huomaa että sisälämpötila sahaa n. 20-21.5C välillä, mutta yöllä esimerkiksi n. 20 astetta ei haittaa yhtää mitää.
 

Liitteet

  • on_off.png
    on_off.png
    36,6 KB · Katsottu: 501

SON

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Aika tiuhaan sulla FD35 sulattelee, jos oikein laskin niitä oli viimeisessä mittauksessasi 18 kpl 24 tunnin aikana ja ottotehoja vain 488W. Täällä oli melkein samoissa sääolosuhteissa 9 kpl 24 tunnin aikana ja ottotehojakin reippaasti enemmän eli 580 W.

janti sanoi:
En ole tuosta huolissani. Siinä oli 24 h jaksolla itseasiassa 16-17 sulatusta. mstr:n Toshibakin sulatti 17 kertaa 27.11. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=15086.0;attach=32614;image

Ottoteho ei määritä sitä kuinka kylmänä se ulkoyksikön kenno on. Jos sisäyksikön puhallus on pienellä, voi suurin osa lämpötehosta tulla kompressorista => ulkoyksikön kenno ei tällöin huurrukaan niin herkästi.

Tässä 26.11 ja 27.11. säätiedot lähimmältä asemalta, ilman suhteellinen kosteus hyvin korkea koko mittausjakson (95-99%)
http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=MD7165&day=26&year=2012&month=11&graphspan=day
http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=MD7165&month=11&day=27&year=2012

En minäkään olisi Jantina huolissani vaan pikemminkin RAFU: na. Nimittäin, jos olen oikein tulkinnut noita molempien krafiikkoja ja kirjoituksia niin Janti ei käytä vielä muuta lisälämmitystä kuin mitä asuminen tuottaa. Sitävastoin RAFU lämmittää tupaansa muillakin tavoin, ilmeisesti suurimmaksi osaksi ilmalämmityksellä ja RAFU:n pumppu ikäänkuin köröttelee lähes tyhjäkäynnillä ja tässä syy vähäiseen sulatustarpeeseen.

Tuon lisälämmityksen voi todeta monella tapaa RAFU: n kraafiikasta, Tosin eri laitteiden antoteho(t) pysyvät edelleen visusti piilossa. Miksiköhän?

Smiley211001
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

SON sanoi:
En minäkään olisi Jantina huolissani vaan pikemminkin RAFU: na. Nimittäin, jos olen oikein tulkinnut noita molempien krafiikkoja ja kirjoituksia niin Janti ei käytä vielä muuta lisälämmitystä kuin mitä asuminen tuottaa. Sitävastoin RAFU lämmittää tupaansa muillakin tavoin, ilmeisesti suurimmaksi osaksi ilmalämmityksellä ja RAFU:n pumppu ikäänkuin köröttelee lähes tyhjäkäynnillä ja tässä syy vähäiseen sulatustarpeeseen.

Tuon lisälämmityksen voi todeta monella tapaa RAFU: n kraafiikasta, Tosin eri laitteiden antoteho(t) pysyvät edelleen visusti piilossa. Miksiköhän?

Smiley211001
No niin taas se SON olettaa asioita joista hän ei tiedä hölkäsen pöläystä. Ilmalämmöllä ei ole lämmitetty ollenkaan eikä lauantain jälkeen puillakaan (venttiilit visusti kiinni). Molemmat ILPit yhteensä on viimeisen vuorokauden aikana kuluttaneet ottitehona 33% sähkön kokonaiskulutuksesta.
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Molemmat ILPit yhteensä on viimeisen vuorokauden aikana kuluttaneet ottitehona 33% sähkön kokonaiskulutuksesta.

Tuohan on tosi vähän, tai siis paljon, tai riippuu tietenkin paljonko se kokonaiskulutus on ja montako vattia siitä on jäänyt huoneilmaa lämmittämään ::)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

55 kWh on mennyt vuorokaudessa pörssisähköä. Loput osaat itsekin laskea, eiköhän COP ole se mitä testit ovat testivoittajalle antaneet. Ei olla ainakaan paleltu vaikka "halkoja" ei olla poltettu. ;)
 

SON

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
55 kWh on mennyt vuorokaudessa pörssisähköä. Loput osaat itsekin laskea, eiköhän COP ole se mitä testit ovat testivoittajalle antaneet. Ei olla ainakaan paleltu vaikka "halkoja" ei olla poltettu. ;)

Joo kyllä tuosta osaa laskea että jotain häikkää tuossa RAFU: n lämmityskonseptissa tai luvuissa on. Jos luvut ovat oikein niin, joko talo on harva tai todennäköisesti lämpöpumput käyvät tehottomasti (Cop kehno) tai sitten taloussähkön ja tai lisälämmityksen kulutus on poikkeuksellisen suurta.

Laskelmaa ja vertailua

Jos vertaan omaan kulutukseeni niin tuo 55 kWh/ vrk vaikkapa kuukauden keskikulutuksena on todella kova suhteutettuna lämmitettäviin neliöhin- kuutioihin ja astepäivälukuun. Tästä saadaan marraskuulle (RAFU: lla puukiuas):

Indeksi Zsum.kokonaiskulutus= 55*30*1000 Wh/450Rm3/410apl = 8.9 (korkea kahdella Ilp: llä )

Oma kuukauden ostetun sähköenergian keskikulutus on marraskuussa 64.5 kWh/vrk ja lämmitettävää on reippaasti yli kaksinkertainen määrä kun otetaan talousrakennukset mukaan ja mukana tuossa keskikulutuksessa on yli 100 kWh/vrk kulutusta. Talousrakennusten osuus tulee olemaan marraskuussa kokonaiskulutuksesta aika tarkkaan 8.5 kWh/vrk joten asuinrakennuksen osuus keskikulutuksesta on luokkaa 56 kWh/vrk. Jolloin oma vastaava marraskuulle (sis 2 x viikossa saunominen sähkösaunassa, 11 kWh/kerta):

Indeksi Zsum.kokonaiskulutus = 56*30*1000Wh/800 Rm3/410apl= 5.1 (matalahko kahdella Ilp: llä)

Noita indeksejä vertaamalla saadaan kohtuullisen tarkka kuva suurin piirtein saman aikakauden rakennuksen energiataloudesta. Vivahteita aiheuttavat suuret poikkeamat sisälämpötiloissa, -Lkv:n käyttö, jossain määrin rakennusten sijainti (tuulinen- varjoinen paikka jne).

Smiley211001
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

Kyllä sähköä tosiaan menee reilunlaisesti kun muulla tavalla lämpöä ei merkittävästi tuoteta vielä näillä keleillä. Tosiaan vain kerran viikossa sauna lämpenee meillä puukiukaalla. Marraskuussa 2012 tulee menemään 1660 kWh (lokakuussa meni 1508 kWh) ja APL lienee se mainitsemasi 410 +/- 5 täälläkin.
Tuollainen rakennus-m3 perustuvaa kaava on loppujen lopuksi aika yksinkertainen. Sitä on usein käytetty vertailuissa, mutta ei kerro sentään ihan kaikkea ajateltavissa olevista eroista rakennusten välillä. Aika isoja sähköä kuluttavia laitteita täältä kyllä löytyy, mutta ei niitäkään aivan turhaan päällä pidetä. Se viimeinen 5 - 10% mahdollinen säästö sähkölaskussa on melko vaikea saavuttaa muuta kautta kuin edullisen ostosähkön muodossa näillä laitteilla ja tottumuksilla. Itsehän jokainen kuitenkin joutuu asumisestaan maksamaan. ;)
 

dbwarrior

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

Olikos sillä verkkoyhtiöllä se tuntikohtainen graafi systeemi tarjolla ?

Onkos tuota 1600kwh jakautumista kuin syvälle tutkittu. Itsellä omasta kohteesa pystyy tuntikäyrästä melkein laitteen tarkuudella sanomaan että kuka nappaa mitäkin.
Esimerkiksi yö ajan ja päivä ajan pohja kulutukset on tasan tarkkaan sen mitä ilppi+muut(lto ja kylmävehkeet) vie. Syys ja lokakuussa piiränyt tuollaista 210+200w "pohjakulutusta"

Tuollanen 55kwh tekee keskimäärin 2300w keskimääräisen kulutuksen. Tuntikäyrästä saisi aika tarkan käsityksen miten se jakautuu.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

dbwarrior sanoi:
Olikos sillä verkkoyhtiöllä se tuntikohtainen graafi systeemi tarjolla ?

Onkos tuota 1600kwh jakautumista kuin syvälle tutkittu. Itsellä omasta kohteesa pystyy tuntikäyrästä melkein laitteen tarkuudella sanomaan että kuka nappaa mitäkin.
Esimerkiksi yö ajan ja päivä ajan pohja kulutukset on tasan tarkkaan sen mitä ilppi+muut(lto ja kylmävehkeet) vie. Syys ja lokakuussa piiränyt tuollaista 210+200w "pohjakulutusta"

Tuollanen 55kwh tekee keskimäärin 2300w keskimääräisen kulutuksen. Tuntikäyrästä saisi aika tarkan käsityksen miten se jakautuu.
Oli sillä Vattenfallin EnergyWatchilla tarkoitus saada selville mm. pohjakulutus (jotain 700-800W taisi olla). Palautin sen viime viikolla toimimattomana. Lokakuun aikana se toimi noin 80% ajasta ja marraskuussa toiminta loppu kokonaan 15. päivä. Anturin vaihtokaan ei auttanut. Idea on hyvä, mutta toteutus lievästi sanoen ontuva ainakin omassa tapauksessani. Lopussa ei vehje osannut muuta kuin kuluttaa paristoja. Pitää keksiä jotain vähän paremmin toimivaa. Tuolta löytyy videopätkä mittarista ja sen vilkkumisesta: http://youtu.be/co0A8kwfWPw
Taitaa olla paras vetää piuha mittarilta EDAM9051:lle samalla tavalla kuin 120 m2 tilan ILP.
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Odotin vähän kovempia pakkasia, että ILPit olisivat joutuneet lähemmäs maksimitehoja. Nyt oli 24 tunnin keski-otto-teho "vain" 1278 W ja suurin ottoteho yhden tunnin aikana 1613 W (tänään klo 07-0:cool:. Sisällä ihan mukavat 21,5 - 22 C ja LTO:lta jälkilämmitettynä huoneisiin 20,1 C. Kokonaiskulutus 81 kWh/24h ilman puita tai muuta lisälämmitystä. Öljykattilan 6 kW vastus ottaa 17,5 kWh/24h LKV:lle ja LTO jälkilämmitykseen. Ilmanvaihto on ollut asennossa 1 (1-3).

Ilpit ottaa n. 31kwh/vrk ja öljykattila 17,5kwh, mihinkäs loput 32,5kwh menee?
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

jviirret sanoi:
Ilpit ottaa n. 31kwh/vrk ja öljykattila 17,5kwh, mihinkäs loput 32,5kwh menee?
Niin tosiaan, yksi ILP (120 m2) kuluttaa tuon 31 kWh/24h, tiedät varmaan myös mitä se toinen kuluttaa. ;)
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Niin tosiaan, yksi ILP (120 m2) kuluttaa tuon 31 kWh/24h, tiedät varmaan myös mitä se toinen kuluttaa. ;)

Mistäpä sen voisi tietää kun tietoa ei tahdo tulla edes nyhtämällä ;) . Tästä voisi kyllä päätellä että puhuit ilp:stä monikossa:

Odotin vähän kovempia pakkasia, että ILPit olisivat joutuneet lähemmäs maksimitehoja.
 
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tulkitsinko nyt tuota viimeisintä loggaustasi oikein, että ilpin puhallusilma olisi koko ajan yli 50 astetta ja loggauksen lopussa melkein 60 astetta? Omasta en ole saanut kuin maksimissaan noin 47c hemmotestissä puhallus täysillä. ???
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

Näinhän se näyttä olevan. Ulkona alkoi lauhtua aika nopeasti aamuyön aikana ja Powerful Mode oli viellä päällä, sen näkee korkeasta ottotehosta. Tämä ja aika korkea imulämpötila (yli 30 C) selittänee korkean puhalluslämpötilan mittausjakson lopussa.
Kyllähän tuosta Hitachi 18SX8 Premiumista puhtia löytyy tarvittaessa. ;)
Laitoin päivällä säästö-Moden päälle kun ulkona pakkanen oli jo pudonnut -6 C paikkeille.
 
J

Jaamäävai?

Vieras
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Kyllähän tuosta Hitachi 18SX8 Premiumista puhtia löytyy tarvittaessa. ;)
Joo ja vielä kun saisit edes pientä vinkkiä näkyville että minkä verran... :-\
Kai te nyt hyvät ihmiset ymmärrätte että jos ilmamääristä ei ole mitään hajua niin lämpenemät- oli ne sitten 20 tai 30 tai mitä vaan astetta ei kerro antotehoa tai laitteen hyvyyttä tai yhtään mitään. Ei normaali ajotilanteessa eikä hemmotestissä. Valitettavasti.
Tarpeeksi pienellä puhalluksella saa mistä tahansa muutaman satasen laitteesta isojakin lämpenemiä. ;)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

Jaamäävai? sanoi:
Joo ja vielä kun saisit edes pientä vinkkiä näkyville että minkä verran... :-\
Powerful Modessa (kompura lisää max kierroksia) ja Auto Puhalluksella ottoteho, puhaltimen ilmamäärä ja lämmön tuotto on maksimissaan tarpeen mukaan. Jos sisäyksikkö olisi tukossa voisi ylilämpöä tietenkin esiintyä puhallusilmassa. Näissä itse putsaantuvissa Hitachi Premium ILPeissä pääsee harvemmin noin tapahtumaan. Täydellisestä "Zep Foaming Coil Cleaner" putsauksestakaan ei ole kulunut kuin muutama kuukausi. Katsotaan sitten uudestaan kun ulkona on -25 .. -30C.
Aikaisemminkin olen saanut riittävästi lämpöä noissakin ulkolämpötiloissa, niin kyllä Hitachi Premium osaa lämpöä tehdä aivan riittävästi kokoonsa nähden. :)
Turha sitten urputtaa LTO lisälämmöstä, takkaa ja muuta lisälämpöä laitan vasta yli 20 C pakkasilla ja silloinkaan en turhan paljon - vaan sen verran kun näen ottotehon nousun pysähtyneen ja sisälämpötila alkaa laskea. Miten itselläs?
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Powerful Modessa (kompura lisää max kierroksia) ja Auto Puhalluksella ottoteho, puhaltimen ilmamäärä ja lämmön tuotto on maksimissaan tarpeen mukaan.

Tämän ympäripyöreämpiä vastauksia tuskin kukaan osaa antaa ;D
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Powerful Modessa (kompura lisää max kierroksia) ja Auto Puhalluksella ottoteho, puhaltimen ilmamäärä ja lämmön tuotto on maksimissaan tarpeen mukaan.

Tuon moden vaikutus kompressorin taajuutta nostavasti on SM:n mukaan 60 minuuttia
"The compressor's maximum speed during powerful operation will be canceled 60 minutes later."

Jos tuota oikein tulkitsin, niin nuo puhallusnopeuden ja lämpötilapyynnin muutokset pysyvät kuitenkin päällä toistaiseksi ellei modea erikseen peruta.
 

Liitteet

  • Powerful.png
    Powerful.png
    119,7 KB · Katsottu: 486
  • Hitachi_RAS-18SX8_RAC-18SX8_Settings.pdf
    39,1 KB · Katsottu: 471
J

Jaamäävai?

Vieras
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Hitachi Premium osaa lämpöä tehdä aivan riittävästi kokoonsa nähden. :)
Eihän tuosta ollutkaan kyse, vaan siitä että paljonko se on?
Ei noi käyrät sitä kerro, kaikkee muuta kylläkin...

RAFU sanoi:
muuta lisälämpöä laitan vasta yli 20 C pakkasilla ja silloinkaan en turhan paljon - vaan sen verran kun näen ottotehon nousun pysähtyneen ja sisälämpötila alkaa laskea. Miten itselläs?
Tämän pitäisi kai lähinnä olla RAFU:n loggausten kommentointia, mutta kun kerran kysytään, niin lyhyesti: pumppu Mitsu 35VABH lämmittää 3mh, oh, keittiö ja khh, yht 86m2, näissä ei sähköjä päällä paitsi yhdessä makkarissa kun ulkolämpö kylmempi kuin -20. Eikä ala sisälämpö laskea 22-23:sta, jos sitä kysyit.
Loput 70m2 lämpenee suoralla sähköllä (s,ph,at,varasto), eli yhteensä 156m2, sähkösauna 3-4krt/vko, 3hlö, vuosikulutus vaihdellut 11500-12500kWh.
Ai niin ja sen lto:n tuloilman (normimäärä 180m3/h) annan laskea +8:aan ennenkuin jälkilämmitys kytkeytyy.
Ei se mielestäni ole urputusta jos yrittää toista auttaa näkemään asioita vahän toisestakin näkökulmasta... ;)
 

SON

Vakionaama
Vs: Kommentointi - RAFU Hitachi SX8 loggausta

"Painaa siellä riittävästi lämpöä....", juu mutta muistaakseni RAFU lupaili jossain vaiheessa lukuja mitä talossa on kulunut sähköä kaikkiaan edellisinä vuosina ja viimevuonna ( v 2012). Smiley211007

Sellaisesta vaikkapa vuositason (osto)energian kulutuksen yhteenvedosta eri vuosilta saisi paremman kuvan siitä kuinka Hitatsit ovat loppujen lopuksi pelittäneet. Smiley211006
 