H
hp
Vieras
Kylmäaineen,r 410 lisäys ilmalämpöpumppuun. Nesteenä korkeapainepuolelta varovasti lämmitys päällä,vai kaasuna viilennettäessä. Kumpi oikein,vai molemmat?
Seuraa alla olevaa videota nähdäksesi, miten asennat sivustomme verkkosovelluksena aloitusnäytöllesi.
Huom.: This feature may not be available in some browsers.
Hemmo sanoi:On se hyvä että on tällainen foorumi josta saa tietoa, mutta
Hetkinen.. kaveri kysyy kuinka kylmäainetta lisätään,
kylmäkalle antaa vastauksen (osittaisen) kertomatta touhun luvallisuudesta,
riskeistä ja opastaa tuntematonta henkilöä tekemään työsuorituksen
varmistamatta osaako kyselijä edes käsitellä ko.ainetta.
Jäitä hattuun mestarit.

hp sanoi:Kylmäaineen,r 410 lisäys ilmalämpöpumppuun. Nesteenä korkeapainepuolelta varovasti lämmitys päällä,vai kaasuna viilennettäessä. Kumpi oikein,vai molemmat?
When installing equipment using R410A refrigerant, there are a number of standards that must be met:
* An ester oil is used for R410A (as with R407c)
* It’s important to work with absolute cleanliness
* Brazing must be done with the use of Nitrogen (OFN)
* The system must be evacuated thoroughly (triple evacuation)
* A strength test in accordance with BS EN378 must be carried out
* The system must always be charged in the liquid phase


Seba sanoi:Ensiksi katsoo ulkoyksikön tyyppi kilvestä kylmäainemäärän ja ottaa putkimatkan pituuden vaikutuksen huomioon aineen määrässä ja täyttää tarkkaa vaakaa apuna käyttäen koneen.
Lisättäessä pitäisi tietää kylmäaineen määrän koneessa ennekuin voi täyttää oikean määrän.
PauliG sanoi:Seba sanoi:Ensiksi katsoo ulkoyksikön tyyppi kilvestä kylmäainemäärän ja ottaa putkimatkan pituuden vaikutuksen huomioon aineen määrässä ja täyttää tarkkaa vaakaa apuna käyttäen koneen.
Lisättäessä pitäisi tietää kylmäaineen määrän koneessa ennekuin voi täyttää oikean määrän.
Ei tarvitse tietää on olemassa painemittarit josta voi tarkailla painetta ja kun sopiva lopettaa kylmäaine taytöksen.
Kone päällä viilenyksellä jne....
PauliG sanoi:Toki vaaka käytössä jotta tietää paljonko ainetta menee, mutta painemittareilla saa laitokseen aika 'tarkan noin oikein' määrän ainetta ja ei tarvitse ottaa talteen vanhaa ainetta ainakaan jos kyseessä on R410A voidaan lisätä puuttuva määrä. Muiden kylmäaineiden osalta täytyy tarkastella tapauskohtaisesti mikä on järkevin toimenpide esim 407 jne... Säästää aikaa ja vaivaa, toki täytyy tietää ja ostata tehdä homma oikein... Talteenotolla ja punnituksella voidann tarkistaa täytös jos tarvetta ja saadaa täytetty taas hehtaarihaarukalla 410salta kun ei voi käyttää täyttölasia (korkea paine) jolla täytöksen saa grammojen trakuudellä oikeaksi vaalalla tarkkuus tupaa olemaan käytänössäö 50-100g luokkaa siinä sitten lisäilet muutaman metrin lisötarpeen 10-50g
(oma mielipide ei kannata lähteä leikkimään jos ei aivan pakko ole ei muutaman 10g vajauksella ole mitään käytännön merkitystä muille kuin 'virittelijöille COP:n metsästäjille)
Vain ja ainoastaan merkittävien vajauksien täyttö sekä toiminta häiriöitä haittaavat tapaukset tarviutsevat lisätäyttöä...

PauliG sanoi:Toki vaaka käytössä jotta tietää paljonko ainetta menee, mutta painemittareilla saa laitokseen aika 'tarkan noin oikein' määrän ainetta ja ei tarvitse ottaa talteen vanhaa ainetta ainakaan jos kyseessä on R410A voidaan lisätä puuttuva määrä. Muiden kylmäaineiden osalta täytyy tarkastella tapauskohtaisesti mikä on järkevin toimenpide esim 407 jne... Säästää aikaa ja vaivaa, toki täytyy tietää ja ostata tehdä homma oikein... Talteenotolla ja punnituksella voidann tarkistaa täytös jos tarvetta ja saadaa täytetty taas hehtaarihaarukalla 410salta kun ei voi käyttää täyttölasia (korkea paine) jolla täytöksen saa grammojen trakuudellä oikeaksi vaalalla tarkkuus tupaa olemaan käytänössäö 50-100g luokkaa siinä sitten lisäilet muutaman metrin lisötarpeen 10-50g
(oma mielipide ei kannata lähteä leikkimään jos ei aivan pakko ole ei muutaman 10g vajauksella ole mitään käytännön merkitystä muille kuin 'virittelijöille COP:n metsästäjille)
Vain ja ainoastaan merkittävien vajauksien täyttö sekä toiminta häiriöitä haittaavat tapaukset tarviutsevat lisätäyttöä...
mikkoimp sanoi:mikäs tuossa r407c:ssä on erilaista kuin r410a:ssa ettei mittareita katselemalla onnistu täyttö?
tet sanoi:R-407C:n komponenttien kiehumispisteet ovat niin kaukana toisistaan, että vuototilanteissa eri komponentit tulevat erilaisella "halukkuudella" ulos. Sen takia vajaasta järjestelmästä ei voi tietää onko aineiden suhde mennyt kuinka pahasti poskelleen, tästä syystä kai periaatteessa pitäisi laite aina tyhjentää ja laittaa kokonaan uudet litkut sisään.
kukez sanoi:Ilman vaakatäytön tekoa tuo aineen lisääminen on aika arpapeliä. Koneet pitää elektroniikan avulla paineet kohillaan niin kauan kun varaajassa riittää tavaraa ja varaajan aineen pitäisi riittää kovillekkin pakkasille. Kun pakkanen kasvaa liian suureksi niin varaaja tyhjentyy ennen aikojaan ja ongelmat alkavat.
mikkoimp sanoi:kone on vanha ulti basic 12, eli on/off ja kapillaari syöttöinen...
vähentelin ainetta nyt jonkun verran koneesta ja lauhtumis paineet ja siis lämmöt laskivat ja enään ei ainakaan vielä ole vetänytkuin kevyeen kuuraan ulko yksikön kun se ennen vähennystä oli umpi jäässä...