Tuli viikonloppuna käytyä Savonlinnassa appiukon luona ja kyläilyn ohessa asensin ukolle ilmalämpöpumpun, jokavuotinen puusouvi kun rupeaa kuulemma pidemmän päälle kyllästyttämään, polttopuun menekki on hänellä ollut noin 30m3 vuodessa.
Asennuskeli ei ollut paras mahdollinen mutta kun kiirettäkään ei ollut niin ajattelin homman onnistuvan kuitenkin. Asennus menikin ongelmitta ainakin alkuun, sain laitteet paikoilleen ja putket kiinni, huuhtelin linjat typellä ja koeponnistin, kartioliitosten kohdalla ei saippuavesi kuplinut. Ei siis muuta kun tyhjiöpumppu laulamaan. Tyhjiöpumppu sai käydä pitkään ja lopputyhjiö oli olouhteet huomioiden ihan hyvä.
Näin pitkälle ei siis mitään erikoista. Letkusta tyhjiöpumpulle menevä venttiili kiinni ja varovaisesti ihan vähän kylmäainetta nesteputken sulkua raottamalla. Tyhjiöpumpun letku irti ja huoltoventtiilin hattumutteri kiinni. Seuraavaksi nesteputken sulkuventtiili varovaisesti auki ja aineet putkistoon. Näin pitkälle mielestäni ihan peruskauraa.
Kaasulinjan sulkuventtiiliä avatessani tuli kuitenkin odottamaton käänne kun sulkuventtiilin sisältä, kuusiokoloruuvin ympäriltä purskahti pihalle annos kylmäainetta. Kiersin vaistomaisesti venttiiliä takaisin kiinni, näkyvä vuoto lakkasi. Aukaisin uudestaan samaan pisteeseen, nyt ei näkyvää vuotoa enää tullut. Saippualiuoksellakaan en saanut selvää kuplintaa aikaiseksi venttiilin ympäristössä. Vedin hattumutterit paikoilleen ja kiristin ne.
Käyttöönotossa ei ollut mitään poikkeavaa, pumppu toimi kaikin puolin normaalist. Epäilys jäi kuitenkin kytemään, vuotaako ko sulkuventtiili? Onko tuollainen hattumutteri kuinka tiivis, varsinaista tiivistettähän noissa ei ole mutta muoto lienee sellainen että tuo tiiviys pitäisi toteutua. Ei oikein innosta ajatus ajaa uudestaan Savonlinnaan tuota korjaamaan mikäli aineet haihtuvat taivaan tuuliin. Kovin iso tuo vuoto ei nyt kuitenkaan voi olla kun ei saippualiuoksella näkynyt mitään.
Oma kokemus kun on kovin rajallinen, reilut kymmentä pumppua tullut asennettua mutta vastaavaa ei ole tähän mennessä tullut vastaan niin on pakko kysyä kokeneemmilta. Mitä sanovat foorumin konkarit ja työkseen pumppuja asentavat, onko tuollainen vuoto kuinka yleinen ja onko odotettavissa ongelmia tuon johdosta?
Asennuskeli ei ollut paras mahdollinen mutta kun kiirettäkään ei ollut niin ajattelin homman onnistuvan kuitenkin. Asennus menikin ongelmitta ainakin alkuun, sain laitteet paikoilleen ja putket kiinni, huuhtelin linjat typellä ja koeponnistin, kartioliitosten kohdalla ei saippuavesi kuplinut. Ei siis muuta kun tyhjiöpumppu laulamaan. Tyhjiöpumppu sai käydä pitkään ja lopputyhjiö oli olouhteet huomioiden ihan hyvä.
Näin pitkälle ei siis mitään erikoista. Letkusta tyhjiöpumpulle menevä venttiili kiinni ja varovaisesti ihan vähän kylmäainetta nesteputken sulkua raottamalla. Tyhjiöpumpun letku irti ja huoltoventtiilin hattumutteri kiinni. Seuraavaksi nesteputken sulkuventtiili varovaisesti auki ja aineet putkistoon. Näin pitkälle mielestäni ihan peruskauraa.
Kaasulinjan sulkuventtiiliä avatessani tuli kuitenkin odottamaton käänne kun sulkuventtiilin sisältä, kuusiokoloruuvin ympäriltä purskahti pihalle annos kylmäainetta. Kiersin vaistomaisesti venttiiliä takaisin kiinni, näkyvä vuoto lakkasi. Aukaisin uudestaan samaan pisteeseen, nyt ei näkyvää vuotoa enää tullut. Saippualiuoksellakaan en saanut selvää kuplintaa aikaiseksi venttiilin ympäristössä. Vedin hattumutterit paikoilleen ja kiristin ne.
Käyttöönotossa ei ollut mitään poikkeavaa, pumppu toimi kaikin puolin normaalist. Epäilys jäi kuitenkin kytemään, vuotaako ko sulkuventtiili? Onko tuollainen hattumutteri kuinka tiivis, varsinaista tiivistettähän noissa ei ole mutta muoto lienee sellainen että tuo tiiviys pitäisi toteutua. Ei oikein innosta ajatus ajaa uudestaan Savonlinnaan tuota korjaamaan mikäli aineet haihtuvat taivaan tuuliin. Kovin iso tuo vuoto ei nyt kuitenkaan voi olla kun ei saippualiuoksella näkynyt mitään.
Oma kokemus kun on kovin rajallinen, reilut kymmentä pumppua tullut asennettua mutta vastaavaa ei ole tähän mennessä tullut vastaan niin on pakko kysyä kokeneemmilta. Mitä sanovat foorumin konkarit ja työkseen pumppuja asentavat, onko tuollainen vuoto kuinka yleinen ja onko odotettavissa ongelmia tuon johdosta?