Kylmäpiirin kaasumäärän oikeaoppinen täyttö ja ylitäytön merkit

sähkökylmäDI

Sivutoimiyrittäjä. Y-tunnus 2421019-2.
Kaikki,
Törmäsinpä tässä nettiä selatessani varsin ansiokkaaseen artikkeliin Atlantin toisella puolella kirjoitettuna

How to charge air conditioners by Jim Wheeler http://www.wwwebworks.com/ht/fyi/Jim_Wheeler_Charging.pdf

Artikkelia kun lukee ajatuksella (ja kääntää mielessään nuo jenkkien mittayksiköt) eurooppalaisiksi niin muutamaan sivuun on ahdettuna todellinen tietopaketti siitä miten kylmäpiirin oikeaoppinen säätö tapahtuu.

Jimin mukaan on vain kaksi oikeaa tapaa säätää kapillaarikone
a) Weight method (käytä vaakaa)
b) Superheat method (tulistuksen mukaan)

Artikkelissa mainittuna myös ne tyypillisimmät virhetavat ylitäytön aikaan saamiseksi:
- Gifter finger technique
- Amprobe methdod
- Add 35 deg. Fahrenheit approach

Ja tässä erikseen yksi artikkelin kultajyvistä ylitäytön tarkistamiseen ilman vaa'an esille ottoa (sivulta 3):

"A good test of principle is to check the
suction line temperature on a system
that has been running for a while and
then let out a little refrigerant. If the
temperature remains constant, or if it
starts to drop, the system is
overcharged. You will be surprised at
how many times you will encounter an
overcharge.


Lisäksi artikkelin loppupuolella kaupankylmän osalta oma kappaleensa huomioon otettavista asioista.

--> Onko kukaan teistä törmännyt vastaavaan koosteeseen/artikkeliin suoraan eurooppalaisia mittayksiköitä hyödyntävänä?

P.S. ohessa linkki on-line mittayksikkömuuntimeen: http://www.onlineconversion.com/
 
Vs: Kylmäpiirin kaasumäärän oikeaoppinen täyttö ja ylitäytön merkit

Taitaa kapilaari koneet onneksi olla harvenemaan päin, sillä ko. laitteet saa säädettyä hyvin vain yhteen pisteeseen (kuten jääkaapit).

Lämpöpumppu käytössä hyvä säätö kapilaarilla on aina kompromissi. Eli säätö kannattaisi tehdä päivänä, jolloin ulkona on vuotuinen keskilämpötila.

Tuo ameriikan poika taitaa värkätä vain ilmastointilaitteiden parissa ?
 
Vs: Kylmäpiirin kaasumäärän oikeaoppinen täyttö ja ylitäytön merkit

ja tässä vähän lisää samasta aiheesta oikein videon kera... On nää amerikan veijarit varsin suurpiirteisiä tuon kaasun kanssa touhatessaan:
http://www.hvac-for-beginners.com/air-conditioner-charging.html

"Superheat is heat that is added to the refrigerant that causes the temperature of the refrigerant to rise above its' saturation temperature. It is found by measuring the suction line temperature and subtracting the low pressure gauge temperature reading from it. To increase superheat in a system, refrigerant is removed. To decrease superheat, refrigerant must be added.

Subcooling is heat that is removed from the refrigerant that causes the temperature of the refrigerant to go below its' saturation temperature. It is normally found by measuring the liquid line temperature and subtracting it from the value shown on the high pressure gauge reading. To increase subcooling, refrigerant is added to the system. To decrease subcooling, refrigerant must be removed.
If you do not have a charging procedure/chart in your unit, you will need to determine what type of metering device your system uses. This will either be a thermostatic expansion valve or a restrictor orifice.

If your system uses a thermostatic expansion valve (TXV), you can use the following values: The system superheat should normally be about 18 F. The system subcooling should typically be about 25 F.

If your system uses a restrictor, you can use the following table for your air conditioner charging. It contains recommended superheat values for given indoor and outdoor air temperatures.

-----55--60--65--70--75--80--85--90--95--100--105--110--115

70---21--17--14--10--6---5---5---5---5----5----5----5----5

75---25--22--19--16--13--11--8---5---5----5----5----5----5

80---29--27--24--22--19--17--15--12--10---7----5----5----5

85---33--31--29--27--25--23--20--18--16---14---12---9----7

90---38--36--34--32--31--29--27--25--23---22---20---18---16

95---42--40--39--37--36--34--33--31--29---28---26---24---23

The numbers on the top correspond to the outdoor temperature that you measure. The numbers on the far left correspond to the return air temperature. (All temperatures are dry bulb values)

To find the required superheat, find the return air temperature on the left. Then, follow the line to the right and stop on the column at the outside air temperature measurement. The number where they meet is the required superheat.
"

... ja vielä oikein varoituksen sana väärin valitusta ammatimiehestä:

"**HOT TIP** If an ac technician tells you that an air conditioner recharge is normal after a certain amount of time, ask them to leave. They do not know what they are talking about and you do not want them doing any ac repair. "
 
Vs: Kylmäpiirin kaasumäärän oikeaoppinen täyttö ja ylitäytön merkit

Yksi höyrystin ja kompressori niin kapilaarisyöttö ehdottomasti paras tapa rakentaa kone, eipä ole liikkuvia osia ja toiminta näinollen pommin varmaa.
 
Vs: Kylmäpiirin kaasumäärän oikeaoppinen täyttö ja ylitäytön merkit

kylmäkaasu sanoi:
Yksi höyrystin ja kompressori niin kapilaarisyöttö ehdottomasti paras tapa rakentaa kone, eipä ole liikkuvia osia ja toiminta näinollen pommin varmaa.
niin eihän se kapilaari voi edes mennä tukkoon :o
 
Vs: Kylmäpiirin kaasumäärän oikeaoppinen täyttö ja ylitäytön merkit

kylmäkaasu sanoi:
Yksi höyrystin ja kompressori niin kapilaarisyöttö ehdottomasti paras tapa rakentaa kone, eipä ole liikkuvia osia ja toiminta näinollen pommin varmaa.
Jokainen tyylillään... Kyllähän se tuollakin ääntä pitää, mutta lämpöä pumppaa huonommin.
 
Vs: Kylmäpiirin kaasumäärän oikeaoppinen täyttö ja ylitäytön merkit

Ex venttiilillä varustettu kylmäpiiri on aina hiljaisempi jopa miellyttävä ääninen ratkaisu.
 
Takaisin
Ylös Bottom