Törmäsinpä tässä nettiä selatessani varsin ansiokkaaseen artikkeliin Atlantin toisella puolella kirjoitettuna
How to charge air conditioners by Jim Wheeler http://www.wwwebworks.com/ht/fyi/Jim_Wheeler_Charging.pdf
Artikkelia kun lukee ajatuksella (ja kääntää mielessään nuo jenkkien mittayksiköt) eurooppalaisiksi niin muutamaan sivuun on ahdettuna todellinen tietopaketti siitä miten kylmäpiirin oikeaoppinen säätö tapahtuu.
Jimin mukaan on vain kaksi oikeaa tapaa säätää kapillaarikone
a) Weight method (käytä vaakaa)
b) Superheat method (tulistuksen mukaan)
Artikkelissa mainittuna myös ne tyypillisimmät virhetavat ylitäytön aikaan saamiseksi:
- Gifter finger technique
- Amprobe methdod
- Add 35 deg. Fahrenheit approach
Ja tässä erikseen yksi artikkelin kultajyvistä ylitäytön tarkistamiseen ilman vaa'an esille ottoa (sivulta 3):
"A good test of principle is to check the
suction line temperature on a system
that has been running for a while and
then let out a little refrigerant. If the
temperature remains constant, or if it
starts to drop, the system is
overcharged. You will be surprised at
how many times you will encounter an
overcharge.
Lisäksi artikkelin loppupuolella kaupankylmän osalta oma kappaleensa huomioon otettavista asioista.
--> Onko kukaan teistä törmännyt vastaavaan koosteeseen/artikkeliin suoraan eurooppalaisia mittayksiköitä hyödyntävänä?
P.S. ohessa linkki on-line mittayksikkömuuntimeen: http://www.onlineconversion.com/
Törmäsinpä tässä nettiä selatessani varsin ansiokkaaseen artikkeliin Atlantin toisella puolella kirjoitettuna
How to charge air conditioners by Jim Wheeler http://www.wwwebworks.com/ht/fyi/Jim_Wheeler_Charging.pdf
Artikkelia kun lukee ajatuksella (ja kääntää mielessään nuo jenkkien mittayksiköt) eurooppalaisiksi niin muutamaan sivuun on ahdettuna todellinen tietopaketti siitä miten kylmäpiirin oikeaoppinen säätö tapahtuu.
Jimin mukaan on vain kaksi oikeaa tapaa säätää kapillaarikone
a) Weight method (käytä vaakaa)
b) Superheat method (tulistuksen mukaan)
Artikkelissa mainittuna myös ne tyypillisimmät virhetavat ylitäytön aikaan saamiseksi:
- Gifter finger technique
- Amprobe methdod
- Add 35 deg. Fahrenheit approach
Ja tässä erikseen yksi artikkelin kultajyvistä ylitäytön tarkistamiseen ilman vaa'an esille ottoa (sivulta 3):
"A good test of principle is to check the
suction line temperature on a system
that has been running for a while and
then let out a little refrigerant. If the
temperature remains constant, or if it
starts to drop, the system is
overcharged. You will be surprised at
how many times you will encounter an
overcharge.
Lisäksi artikkelin loppupuolella kaupankylmän osalta oma kappaleensa huomioon otettavista asioista.
--> Onko kukaan teistä törmännyt vastaavaan koosteeseen/artikkeliin suoraan eurooppalaisia mittayksiköitä hyödyntävänä?
P.S. ohessa linkki on-line mittayksikkömuuntimeen: http://www.onlineconversion.com/