Onkos kukaan tutkinut aihetta? Itse tiedän että omassa on-off maalämpöpumpussa hyötysuhde laskee hiukan pitkien käyntijaksojen yhteydessä. Syynä korkeammat menovesien lämpötilat ja alhaisempi kaivosta tuleva liuoksen lämpötila.
Tuossa esimerkki eiliseltä. Kone jauhoi yön läpeensä ja käyntijakson loppupuolelle tuli käyttövesijakso. Samoin päivällä oli yksi käyttövesijakso.
Sisälämpötilaan tuo toi asteen heiton. Lämpöhuippu tuli noin 3-5h käyntijakson loppumisen jälkeen. Lämmönjakona on lattialämmitysputket 240m2:ssä betonilattiaa joka tuo varaavuutta sekä myös viivettä lämpötilaan.
Kaivosta tulevan ja palaavan nesteen lämpötila laski jatkuvasti käytijakson pidetessä(tässä zoomattu niin että vain käyntijakso näkyy). Toki loppu näyttää jo siltä että se alkaa tasaantumaan 2.0 - 2.1 asteeseen.
6h käyntijakson aikana menoveden lämpötila kasvoi 33 asteesta 36 asteeseen ja paluuveden 24 asteesta 27,5 asteeseen. Lämpötilaero muuttui myös 9K -> 8,5K, joka viitannee koneen laskeneeseen antotehoon.
Käyntijakson aikana koneen ottoteho kasvoi noin 100W, hiukan alle 2,4kW:sta 2,5 kW:n.
22. päivän kulutus ei erotu mitenkään erityisesti kulutuksissa.
20. päivä taas erottuu, siellä on latailtu energiaa jemmaan aamulla ja päivällä seuraavan päivän hintoja silmälläpitäen.
Myös 16. päivi erottuu kulutuksessa alahaisena. Silloin lienee ollut hiukan lämpöisempään ja kone on raksuttanut noin 2,3 ottoteholla lämpöä lattiaan pelkästään lämpökäyrän ohjaamana.
Taidan antaa nyt koneen raksutella itsekseen pari pv, jotta saan vertailukulutukset parilta päivältä. Käyttöveden määrissä saattaa olla eroja eri päivien kesken, enkä jaksanut putsata käyttövesijaksoja kulutuksesta pois.
Tuossa esimerkki eiliseltä. Kone jauhoi yön läpeensä ja käyntijakson loppupuolelle tuli käyttövesijakso. Samoin päivällä oli yksi käyttövesijakso.
Sisälämpötilaan tuo toi asteen heiton. Lämpöhuippu tuli noin 3-5h käyntijakson loppumisen jälkeen. Lämmönjakona on lattialämmitysputket 240m2:ssä betonilattiaa joka tuo varaavuutta sekä myös viivettä lämpötilaan.
Kaivosta tulevan ja palaavan nesteen lämpötila laski jatkuvasti käytijakson pidetessä(tässä zoomattu niin että vain käyntijakso näkyy). Toki loppu näyttää jo siltä että se alkaa tasaantumaan 2.0 - 2.1 asteeseen.
6h käyntijakson aikana menoveden lämpötila kasvoi 33 asteesta 36 asteeseen ja paluuveden 24 asteesta 27,5 asteeseen. Lämpötilaero muuttui myös 9K -> 8,5K, joka viitannee koneen laskeneeseen antotehoon.
Käyntijakson aikana koneen ottoteho kasvoi noin 100W, hiukan alle 2,4kW:sta 2,5 kW:n.
22. päivän kulutus ei erotu mitenkään erityisesti kulutuksissa.
20. päivä taas erottuu, siellä on latailtu energiaa jemmaan aamulla ja päivällä seuraavan päivän hintoja silmälläpitäen.
Myös 16. päivi erottuu kulutuksessa alahaisena. Silloin lienee ollut hiukan lämpöisempään ja kone on raksuttanut noin 2,3 ottoteholla lämpöä lattiaan pelkästään lämpökäyrän ohjaamana.
Taidan antaa nyt koneen raksutella itsekseen pari pv, jotta saan vertailukulutukset parilta päivältä. Käyttöveden määrissä saattaa olla eroja eri päivien kesken, enkä jaksanut putsata käyttövesijaksoja kulutuksesta pois.