Laskenta jelppiä virtauslaskelmiin.

Petri1

Jäsen
osaisiko joku laskea virtaamat kun vaadittu teho lattialämmitys on 60W/m2. Lattiana on 15 cm paksu betoni. haluttu delta siinä 3-4 astetta. Putket 20x2 ja syöttöputki 32x2 (pituus meno-paluu yhteensä 20m). kaikki pituudet alla. Tahtoisin vain varmistaa että systeemissä oleva kiertovesipumppu täyttää speksit. talossa kaksi jakotukkia. jakotukki 1 sijaitsee n. 10 m päässä jakotukki 2. itse saan deltalla 3 kokonaisvirtaama n. 30 l/min ja suurin painehäviön pisimmälle piirille (olohuone) n. 35 kPa


Jakotukki 1pinta-alapituus/mtilavuus litraateho W/m2lämpöhäviö W
Olohuone24,68717,49601 476
eteinen8,2336,6460492
työhuone8,2346,8460492
autotalli19,76012,06601 182
makuuhuone12,25010,0560732
syöttöputki206,2860300
yhteensä284
Jakotukki 2
sauna8,4418,2460504
apukeittiö8,6316,2360516
makuuhuone12408,0460720
keittiö16,76112,26601 002
yhteensä118,645794,157 416

koneen pumppun speksi:


1671622441555.png
 

jmaja

Hyperaktiivi
Mistä tulee 60 W/m2? Taatusti ei ole sama kaikissa tiloissa.

Miksi dT 3-4? Yleensä ei vaadita ainakaan alle 5 täydellä teholla.

Onko piirit jo olemassa vai vasta suunnitteilla? 1-1,5 kW/piiri on paljon ja noiden vaatimilla virtaamilla tulee jakotukistakin paljon painehäviötä ellei valitse poikkeuksellista jakotukkia.

Vaikkapa mun jakotukin virtausmittareissa asteikkokin loppuu 4 l/min kohdalle, jolla saa 3 C dT:llä 0,84 ja 5 C 1,4 kW.
 

jmaja

Hyperaktiivi
Ja eihän tuolla pumpulla voi saada ainakaan enempää kuin 20 l/min, jolla 7,4 kW vastaa 5,3 dT.

Sillä olohuoneen virtaama 1,5 kW teholla 4 l/min ja painehäviö n. 9 kPa 87 m piirissä. Päälle jakotukki ja syöttöputki.
 

Petri1

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Ei ole suunniteilla vaan on olemassa. Haarukoin tällä jos lämpöpumpusta ei saada tehoja ulos jos liian pieni virtaama. Joku teho siihen laskelmaan on otetettava ei muuten voi laskea. Onko 60 W/m2 mielestäsi liikaa? kysehän on lähinnä teoreettinen maksimi.laskelma koetetaan tehdä jollakin oleteamalla.toki jos deltaa suurentaa niin virtaus voi laskea. Tarvittava teho lattialämmitys saa kasvalla 8.92*(t1-ts)^1.1 siitä voi lähteä liikkelle. t1=lattian pinta lämpötila ja ts=huoneilman lämpötila.60 W/m2 teho saadaan n. 6 asteen erolla. 5 asteen deltalla saadaan maksimi virtaus 20 litraa/minuutissa. Mutta pystyykö 15 cm paksu betoni ottaa noin suurta deltaa?
 

Petri1

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
jos delta on 5 astetta ja lämpöhäviö vaihtelee 40-60 W/m2 saan laskelmissa. jolloin kiertovesi pumpun virtaama riittää kun maksmi paine-ero n. 14 kPa. silloinkin olohuoneen virtaama 4,22 l/min

Jakotukki 1pinta-alapituustilavuus litraateho W/m2lämpöhäviö Wvirtausdeltavirtaama qv dm3/svirtaama l/minvirtama l/hvirtausnopeus m/sPainehäviö kPa/mPaineäviö kPa
Olohuone24,68717,49601 47650,0704,22253,030,3500,1613,62
eteinen8,2336,644032850,0160,9456,230,0780,010,26
työhuone8,2346,844032850,0160,9456,230,0780,010,26
autotalli19,76012,065098550,0472,81168,860,2330,074,18
makuuhuone12,25010,056073250,0352,09125,490,1730,041,93
syöttöputki206,286030050,22013,20792,000,3110,122,48
yhteensä28460050,00011,00659,8322,73
Jakotukki 260050,000
sauna8,4418,246050450,0241,4486,400,1190,020,75
apukeittiö8,6316,235043050,0201,2373,710,1020,010,41
makuuhuone12408,045060050,0291,71102,860,1420,031,03
keittiö16,76112,26601 00250,0482,86171,770,2370,074,40
yhteensä118,645794,156 6857,25434,74
yhteensä18,241094,57
 

jmaja

Hyperaktiivi
Mun jakotukissa tulisi 4 l/min virtaamalla säätö täysin auki 13 kPa painehäviö. Mikä jakotukin Kv-arvo sinulla on?

Tuohon meidän remppakohteeseen laskemani tehot vaihtelevat huoneen sijainnin mukaan 20-49 W/m2. Keskellä taloa olevat vessat ja kph alimmat sekä nurkkahuoneet isoilla ikkunoilla korkeimmat.

Suunnittelemani virtaamat 0,3-2,4 l/min, piirit 28-62 m ja 16x2 putkea. Painehäviö 22 kPa sis. energiamittari, mutasihti, syöttöputki, jakotukki ja piiri. 20x2 putkeen voi laittaa 80% enemmän virtaamaa samalla kPa/m. Kaikki laskettu 5 C dT:llä. Pumppu kyllä riittäisi reilusti suurempaankin virtaamaan.
 

Petri1

Jäsen
muuten deltan (menoveden ja paluuveden) täytyy kyllä vaihdella. jos lattiaan ajetaan +25 asteista vettä ja niin ei varmasti tule +20 vettä takaisin. mulla tulee nyt +22-23 asteista kun lattiaan menee +26 vettä. tällä kelillä ulkona +2 - +3 . koneen virtausmittari näyttää 16 litraa/min (eli 1000 l/h) . joku delta 5 tai suurempi astetta saadaan varmaan kun lattiaan syötettään jotain +40 asteista. lattian lämpöhaviö kasvaa (luovuttama teho) kun menoon pumpataan kuumempaa vettä. meikäläisellä vaan se ongelma että kone ei anna kuin +26 - +27 menovettä. no asiaa selvitellään...
 

jmaja

Hyperaktiivi
Delta menee suoraan tehon ja virtaaman perusteella. Teho (kW) on delta x virtaama x 4,2, kun virtaama l/s. Siis tuossa 2,5 x 16/60 x 4,2 = 2,8 kW.
 

Petri1

Jäsen
juu noin menee teoriassa. kaavassa ainoa muuttuja on juurikin tuo delta. jos oletetaan että virtaus pysyy aina samana. teho kasvaa lineaarisesti deltan mukaan
1671782500488.png

eli mitä enemmän haluaa lattian antavan tehoa pitää myös deltan kasvaa. en usko että se pysyy samana eri meno/paluu veden lämpötiloissa. toki laskennassa voi olettaa että se sama mutta ei käytannössä.
 

jmaja

Hyperaktiivi
Voihan virtaama myös muuttua. Invertterit yleensä säätävät lämmönjaon kiertopumppua tarpeen mukaan.

Tuossa vaikuttaa olevan aika heikkotehoinen kiertopumppu tai suuret sisäiset painehäviöt eli vaikkapa ahdas lämmönvaihdin.
 

Petri1

Jäsen
no varmaan sähkönsäästö mielessä voi kiertoveden pumpun nopeutta muuttella :) (esim. yö aikaan voi lämmitystä laskea virtaamaa pienentämällä) mutta siinä taitaa säästö olla silakoita.
 

jmaja

Hyperaktiivi
Näyttää tuokin pumppu vievän 60 W, joka lienee suuruusluokkaa 10% minimitehon kokonaiskulutuksesta puhumattakaan kompuran ollessa sammutettuna. Kierroksia laskemalla tippuu nopeasti teho.
 

jmaja

Hyperaktiivi
Bosch 7001i:ssä muuten on käytännössä sama pumppu (upm3ml k 25-75 130), mutta sillä saa 7 m nostokorkeuden 1,2 m3h (20 l/min) ja 4 m 2,1 m3/h (35 l/min). Sama pumppu ja käyrä 8, 12 ja 16 kW malleissa. Siis paljon avarampi lämmönvaihdin ja putkisto kuin Mitsussa.

Edit: Pumppu täysillä saan 20 l/min, vaikka toistaiseksi on vasta neljä piiriä, jotka ovat 16x2.0 ja pituudeltaan 3 kpl reilut 50 m ja yksi 28 m. Tulee vielä 13 piiriä lisää rempan valmistuessa.
 
Viimeksi muokattu:

iqo

Vakionaama
Osaisiko esim. @jmaja auttaa, kun pitäisi valita oikean kokoinen sekoitusventtiili autotallin jakotukkia varten. Tarkoitus on siis muuttaa järjestelmää niin, että tekisi ko. jakotukille oman shunttauksen runkolinjasta. Aiemmin tuo on toiminut suoraan haaroitettuna runkolinjasta linjasäätöventtiilin avulla kuristettuna. Kaikki säädöt on kuitenkin joutunut laittamaan aivan minimille, että olen saanut näiden puolilämpimien tilojen lämpötilaa alaspäin. Silloin kierto on tosi pienellä, kun ei ole voinut vaikuttaa kiertoveden lämpöön.

Mittasin kiertovesipumpun eri tehoilla virtaamia sulkemalla muut jakotukit ja avaamalla linjasäädöt ja piirisäädöt tästä autotallin jakotukista. Sain tulokseksi seuraavaa:

Pumpun nostokorkeus [m]Virtaama [l/h]
1.4198
2.0238
3.0299
4.0351
4.5374
5.0397

Haluaisin varmistaa, että vastaahan tuo pumppuun säädetty nostokorkeus todella painehäviötä kierrossa? Saan nimittäin todella pieniä kv-arvoja suoraan noilla arvoilla käyttäen tämän opinnäytetyön mukaista kaavaa:
1768063689437.png

Pitäisi laittaa melkein pienin mahdollinen shuntti vaikkapa Esben VRG130-sarjasta (kvs 0,63), jotta venttiilin auktoriteetti olisi suositusten mukainen yli 30%.

Tein samat mittaukset myös toiselle suunnitellulle shunttipiirille, eli talon lopuille kahdelle jakotukille. Samoilla laskutoimituksilla päädyin shuntin kvs-arvoon 2,5 jolla saavuttaisi hitusen alle 30% auktoriteetin. Järjestelmän shuntin kvs-arvo on tähän saakka ollut aina 6,3 joka vaikuttaa näiden laskelmien valossa pari kertaluokkaa liian isolta. Hyvin tavallinen kokohan tuo kuitenkin on, joten epäilyttää kovasti nyt nämä omat laskelmat.

Edit.
Epäilystä lisää myös se, että alkuperäisten lattialämmityksen mitoituslaskelmien mukaan esim. autotallin jakotukin painehäviö piirien säätöventtiilien ja kertasäätöventtiilin kanssa olisi 9.5 kPa (6.4 kPa ilman venttiiliä) virtaamalla 121 l/h.

Edit. 2
Painehäviöön liittyen pitää tosin vielä se muistaa mainita, että onhan tuossa mukana VILPin levylämmönvaihdin ja Qn 2,5 energiamittari. Mitähän luokkaa noista voisi tulla ~10 putkimetrin (puolet DN25 ja puole DN20) kanssa lisää.
 
Viimeksi muokattu:

Espejot

Hyperaktiivi
Tein samat mittaukset myös toiselle suunnitellulle shunttipiirille, eli talon lopuille kahdelle jakotukille. Samoilla laskutoimituksilla päädyin shuntin kvs-arvoon 2,5 jolla saavuttaisi hitusen alle 30% auktoriteetin. Järjestelmän shuntin kvs-arvo on tähän ollut aina 6,3 joka vaikuttaa näiden laskelmien valossa pari kertaluokkaa liian isolta. Hyvin tavallinen kokohan tuo kuitenkin on, joten epäilyttää kovasti nyt nämä omat laskelmat.

Kuulostaa normaalilta. Kerran kysyin mitaajalta että miksi säätöventiilit on järjestäeen liian suuria.... ei osannut sanoa.
 
Viimeksi muokattu:
  • Tykkää
Reactions: iqo

iqo

Vakionaama
On tosiaan vähän mystistä. Tämän talon on käytännössä rakentanut (tai ainakin ollut vahvasti läsnä) vanhan liiton LVI-suunnittelija, joka on varmaan myös jotakin tajunnut tällaisten asioiden päälle. Nereuksen geneerisessä LVI-kuvassa on ilmoitettu shuntin kvs-arvoksi 8 ja siihen on lyijykynällä korjattu tuo 6,3. Hyvinhän sekin on kai hommansa Oumanin ajamana hoitanut. Ei viitsisi turhaan mitään hirvittävää kertavastustakaan kiertoon tehdä, kun varsinkin tuo muun talon osuus vaatii pumpputehoakin jo jonkin verran. Tuossa autotallin jakotukissa on toki niin pieni virtaus joka tapauksessa, että pumpputehon kanssa ei luulisi tulevan isoa ongelmaa.

Jäi vielä se mainitsematta yllä, että putkikoko on näissä betonilattioissa 14.0x1.80 mm, eli nykytrendin valossa aika nihkeä. Yläkerran putkikoosta 10.5x1.25mm puhumattakaan...
 

Espejot

Hyperaktiivi
mikä muuten on autotallin mitoitusvirtaama?

On tosiaan vähän mystistä. Tämän talon on käytännössä rakentanut (tai ainakin ollut vahvasti läsnä) vanhan liiton LVI-suunnittelija, joka on varmaan myös jotakin tajunnut tällaisten asioiden päälle. Nereuksen geneerisessä LVI-kuvassa on ilmoitettu shuntin kvs-arvoksi 8 ja siihen on lyijykynällä korjattu tuo 6,3. Hyvinhän sekin on kai hommansa Oumanin ajamana hoitanut. Ei viitsisi turhaan mitään hirvittävää kertavastustakaan kiertoon tehdä, kun varsinkin tuo muun talon osuus vaatii pumpputehoakin jo jonkin verran. Tuossa autotallin jakotukissa on toki niin pieni virtaus joka tapauksessa, että pumpputehon kanssa ei luulisi tulevan isoa ongelmaa.

Jäi vielä se mainitsematta yllä, että putkikoko on näissä betonilattioissa 14.0x1.80 mm, eli nykytrendin valossa aika nihkeä. Yläkerran putkikoosta 10.5x1.25mm puhumattakaan...
Kertavastukset on yksittäin laskettun pieni osa kokonaispainehäviötä ja toisaalta mittaustarkkuus vaatii paine-eroa. Normaalisti säätöventiilin DN koko on vähintään kertaluokkaa pienempi kuin putki.
 
Viimeksi muokattu:

jmaja

Hyperaktiivi
Haluaisin varmistaa, että vastaahan tuo pumppuun säädetty nostokorkeus todella painehäviötä kierrossa?
Onhan se. Tietysti myös siitä VILPistä ja jakolinjasta tulee jotain, mutta varsin vähän noin pienillä virtaamilla.


autotallin jakotukin painehäviö piirien säätöventtiilien ja kertasäätöventtiilin kanssa olisi 9.5 kPa (6.4 kPa ilman venttiiliä) virtaamalla 121 l/h.
Painehäviö kasvaa virtauksen toisessa potenssissa. Jos laskee 5 m 397 l/h, saa 5*(121/397)^2=0,46 m eli 4,6 kPa.
 

iqo

Vakionaama
mikä muuten on autotallin mitoitusvirtaama?
Ilmeisesti se on tuo alla mainittu 121 l/h, mutta se tosiaan perustuu korkeampaan menoveden lämpöön, kuin mihin muutoksella pyrin. Tuota on siis kasvatettava. Ajatuksissa on ollut joku 200-300 l/h, mutta kokeilemalla tuota on käytännössä haettava.
Edit.
Epäilystä lisää myös se, että alkuperäisten lattialämmityksen mitoituslaskelmien mukaan esim. autotallin jakotukin painehäviö piirien säätöventtiilien ja kertasäätöventtiilin kanssa olisi 9.5 kPa (6.4 kPa ilman venttiiliä) virtaamalla 121 l/h.
 