Olen tässä mitannut parimymmentä kavereitten ja heidän ystävien maalämpöpumppuja "harrastusluonteisesti" Clima Check jäähdytyslaite analysaattorilla.
Aika peto peli siinä hommassa.
Ikävä kyllä yksikään lämpöpumppu ei ole ollut säätöjen suhteen ihan kohdallaan.
Merkillä ei ole ollut väliä oli sitten kotimainen tai ulkomainen.
Yleisimmät viat on olleet eks-venttiilin säätö liian kireällä, kylmäainevajaus tai säätimen asetukset vääriä.
Korkein kuumakaasunlämpötila on ollut +129 C!!
Monessa pumpussa on ollut vajaa täytös, vaikka takuut on olleet vielä voimassa.
Osassa on ollut nestelasi kirkas, mutta alijäähdytys on puuttunut lähes kokonaan.
Imupaine on ollut reilun yhden barin verran liian alhainen, kun eks-venttiilin säätö on ollut ns."tehdas säädöissä".
Kompressori on hakannut lyhyttä pätkäkäyntiä kun asetukset on olleet liian pienillä eroarvoilla.
Nukkasihti on ollut tukossa. Esim. nukkasihdissä pieni tukos, joka ei vielä varsinaisesti näy missään rokottaa 1 kW lämpötehoa pois.
Aika vähän taitaa olla todellista tietämystä myös maalämpöpumppu asentajilla kylmätekniikasta. Ikävä kyllä.
COP tasolla parannusta on tullut joka laitteeseen. Toisissa reilummasti ja toisissa sitten vähemmän.
Ei kyllä kaikki käyttäjätkään ole olleet perillä siitä miten laitetta pitäisi ajaa.
Tosin en kyllä minäkään ole sitä aina tajunnut :
Saa nähdä milloin tulee ensimmäinen pumppu vastaa missä ei vikaa ole. /party9