Voitko vielä vähän avata, että mitä tuo matala kuumakaasun lämpötila haittaa? Kuumempaa kuumakaasua en kuitenkaan pääse lämpötilana hyödyntämään, kun ei ole tulistusvaihdinta...
Delta T lauhduttimen yli laskee n. asteen verran jos ruuvaan paisarin tuohon toimintapisteeseen, jossa kuumakaasu on 60C (tehdassäätö). Havainnot täsmäävät myös hyvin Select7 haarukoinnin kanssa. Jos hait sitä, että nyt kompuralle pääsisi nestettä ja kuumakaasu olisi siksi noin viileää ja sitä kautta lauhduttimen dT olisi pieni niin mitään sellaista ei kyllä ole seurannassa näkynyt. Toki palautan tehdassäädöt, jos joku osoittaa, että ne ovat syystä tai toisesta paremmat kuin nämä tämänhetkiset.
Itselläni on mututuntuma, että isentrooppinen hyötysuhde on näin hyvä, koska puristus on lyhyt. Jos katsoo oikeita puristuskäyriä niin huomaa, että puristuksen alkuvaiheessa käyrä nousee jyrkemmin kuin lopussa (lopussa kaartuu enemmän oikealle kuin alussa). Eli suuremmalla painesuhteella isentrooppinen hyötysuhde kärsii. Mulla painesuhde on kohtuu matala niin hyötysuhdekin on hyvä.
Laite toimii kyllä mainiosti käyttövettä tehtäessäkin. Mutta siksi tänne kirjoittelen, että aiheesta voitaisiin keskustella. Itse en nää pienentynyttä sähkölaskua minään ongelmana (etäluettavalta mittarilta seurattua). Kuvittelisi myös kompuran rasittuvan vähemmän kun se käy viileämpänä samalla painetasolla.
Miten pääset 0,7 hyötysuhteeseen noilla arvoilla? RefUtilsilla kun antaa hyötysuhteeksi 0,7 niin kuumakaasun lämpötilaksi tulee 58,3C. MLP:n oma anturi taas antaa lukemaksi 49C. Ymmärrän kyllä, että yleisesti ottaen hyötysuhde on 0,7 luokkaa, mutta jospa se tuon matalan painesuhteen ansiosta nyt onkin 0,9 paikkeilla? Climacheckin ilmoittamaa COP ja antotehon arvoja pidän kyllä yltiöoptimistisina. Select7 antaa järkevämpiä tuloksia samoilla luvuilla. Täsmää myös RefUtilsin kanssa suht hyvin.
Mitattuja arvoja tukee myös vastustesti, jossa lämmitin vettä vain 9kW vastuksella ja vertasin kompuralla tuotettuun.